今天给各位分享三辊闸的安装布线的知识,其中也会对三辊闸安装进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
磁力锁的正确使用方法
本文贡献者:【我们都忘了过去】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答磁力锁安装的使用方法
1、磁力锁断定计划。在与客户交流时断定计划,场所宽度多少,长度多少,清晰能装几台机,是挑选立式三辊闸,仍是桥式三辊闸,在断定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空地,每台三辊闸的占地上积、摆放方位、布线方法(明线/暗线)。
2、磁力断定方位布线。依据曾经断定的计划,清晰三辊闸的装置详细尺度,做好预埋管,闸机与闸机之间留50-100毫米的空地,能打开上盖以防调整机器,修理等,一定要留空地,闸机与闸机间预埋2根6-8分的塑胶管,一根胶管走信号线(弱电),一根胶管走电源线(强电),两根线不能一起走一个胶管,会影响通讯作用,预埋管要显露地上30-40毫米高,走线立式三辊闸应在机器中心底部为好,桥式三辊闸应在两旁边面为好(由于桥式三辊闸中心底部为封闭式)。
3、磁力锁固定调整。固定底部用4-M10x100的胀大螺丝固定,不能摇晃,整机水平,外观全体共同,(固定前最好用细线拉直线,纵横向共同),三辊闸与三辊闸之间选用串联方法,逐个调整,直到能正常运用。
磁力锁故障原因分析
1、磁力锁吸合不上,先通电,然后用金属物品,最好是铁器。这时分两种情况,一是一点吸力都没有,二是有一点吸力。如果有一点吸力,第一个原因是安装时,吸铁的固定螺丝拧得太紧,使得吸铁和锁体磁力区的接触是一点点或者一条线,而不是一个接触面,吸力不够,锁的吸铁安装应该是松且活动控制空间,门靠上时,自适应的改变吸铁的位置和磁力区大面积充分吸合。如果安装正确,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,引起压降太大,磁力锁没有足够吸力,检查接触面积,看是否符合要求。
2、一点吸力都没有,先用万用表测试控制器的电磁锁接线位置,Nc和磁力锁负极两个点是否有电压。电气控制器输出端正常,到门上,将磁力锁拆下,测试磁力锁这端电压,如果偏低,例如,低于11v,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,跟上面原因一样。如果无电压输出,观察继电器旁边黄色的lock指示灯,如果灯亮,客户设置为门常开,或者按钮坏了,不压下没有复位。如果灯不亮,控制器上锁接线端子com上没有供电。如果电压正常,有可能磁力锁坏了,磁力锁返修率很低,或者电线和磁力锁的端子没有拧紧。
以上就是道尔智控小编解答(我们都忘了过去)回答关于“磁力锁的正确使用方法”的答案,接下来继续为你详解用户(烟酒不悲痛)解答“电梯井道超过几米设置安全门”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

电梯井道超过几米设置安全门
本文贡献者:【烟酒不悲痛】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答必须安装安全门,这就是国标规定。
没有所谓不具备的说法。增加结构增加造价也要安装安全门。
根据规定
(1)当相邻两层门地坎的间距大于11m时,其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于0.35m的井道安全门(使用轿厢安全门时除外);
(2)不得向井道内开启;
(3)门上应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住,在门锁住后,不用钥匙能够从井道内将门打开;
(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。
以上就是道尔智控小编解答(烟酒不悲痛)解答关于“电梯井道超过几米设置安全门”的答案,接下来继续为你详解用户(窗台人影独坐)分析“psalpha通道最主要的用途是什么”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
psalpha通道最主要的用途是什么
本文贡献者:【窗台人影独坐】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答随着科技的发展和社会的进步,人们越来越重视安全问题,现在生活里随处可见这些人行通道闸。地铁啊、景区啊、甚至很多人上班的公司楼下都会有这些人行通道闸,其实人行通道闸可以与计算机、门禁、考勤、收费管理、门票系统等软件结合使用,便构成智能通道闸综合管理系统,可以实现门禁、考勤、消费、售票、限流等功能。人行通道闸出入管理控制系统,具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的安保,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。现在用的比较多的就是三辊闸、摆闸、翼闸,人行通道闸是现代化控制设备,用于人员出、入口需要进行控制的地方,如智能小区、饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。三辊闸、摆闸、翼闸的使用可以使人流井然有序。人行通道闸功能上实现了通讯自动化(CA)、办公自动化 (OA) 和管理自动化 (BA), 以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。 作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、公园、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。三辊闸、摆闸、翼闸可以和智能卡、指纹、条码等身份识别系统设备结合使用,便构成智能门禁通道控制系统;本通道闸管理系统是智能一卡通系统的一部分,设置于小区、工厂、智能大厦、食堂等通道处,可以完成员工持卡通行管制、上下班考勤、就餐等各种管理功能。现在许多的幼儿园、校园等也开始安装人行通道闸了,这大大提高了校园的安全性,闸机性能稳定,价格合理,可根据用户的要求设计产品,满足用户的不同环境中的使用。
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(窗台人影独坐)回答的关于“psalpha通道最主要的用途是什么”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续叙述下文用户【一木一孤生】回答的“人行摆闸红外原理”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
人行摆闸红外原理
本文贡献者:【一木一孤生】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答人行摆闸是通过人力控制拦阻体的运转,机械限位控制机芯的停止,半自动式是通过电磁铁来控制机芯的运转和停止,全自动式是通过电机来控制机芯的运转和停止,通过控制机芯的运转和停止,从而进一步控制拦阻体的开启和关闭。根据人行摆闸所含机芯和拦阻体数量的不同,闸机可分为单机芯和双机芯。如果反向探测带检测到有人进入,只要人不离开,蜂鸣器会一直发出警报,门保持关闭,功能不计算此时的时间间隔。门打开时反向闯入在门翼打开后,如果反向有未经授权的行人进入门体检测区域,门立即关闭,只要第一个保护探测带探测到有人存在,功能就不计算此时的时间,当人离开第二个探测区时门又恢复正常工作。
三辊闸也叫三棍闸、三杆闸是人行通道闸机的一种。是由3根金属杆组成空间三角形作为拦阻体(闸杆),采用304或者316不锈钢制成,坚固耐用不易变形,通过旋转实现拦阻和放行。
三辊闸从机芯控制方式上分为机械式、半自动式、全自动式。从形态上分为立式三辊闸和桥式桥式三辊闸,立式三辊闸体积较小,比较容易安装;桥式三辊闸的通道较长,安保性更高。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(一木一孤生)回答的关于“人行摆闸红外原理”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续剖析下文用户【_萌妹撒】贡献的“三辊闸机价格多少”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
三辊闸机价格多少
本文贡献者:【_萌妹撒】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答一般来讲,中捷智安三辊闸长:1.5m 宽:250mm 或300MM 高:1M 也会有定制版的,但是基本差别不是很大。希望能够帮到你。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(_萌妹撒)解答的关于“三辊闸机价格多少”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续分折下文用户【何畏】分析的“三辊闸插不进卡的故障处理”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
三辊闸插不进卡的故障处理
本文贡献者:【何畏】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答1.三辊闸上电后电机来回转动
1)三辊闸确定解锁光电开关是否受强光照射(一般指在室外安装调试):
检测方法:盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,三辊闸请用深颜色不透光 物体遮住解锁光电开关进行调试
2)测试解锁光电开关:
A、检察解锁板光电开关是否供电!检查4PIN 线头有无松动或接触不良;
B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片依次对通光耦 1和光耦2, 红、绿指示灯应依次变亮,否则解锁光电开关已损坏;
3)检查解锁光电开关与主板的连线是否连接可靠;
4)解锁光电开关的红灯、绿灯亮时主板上的L5、L2指示灯会变亮,否则主 板损坏。
2.三辊闸给有效开闸信号后闸机无动作
1)主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,L7或者 L8指示灯间断闪烁、 方向指示板会变成绿色箭头(这里包含 2个不同方向的信号),闸机无动作:
检测方法:检测 PX接线端的PC、PD的输出电压(AC18V),检测 F2(3A)保 险管是否熔断;如正常,检测 DX接线端的MA、MB两端是否有电压输出(DC24V), 如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏;
2)三辊闸主板指示灯均不亮,LED数码管无显示:
检测方法:检测 PX接线端的 PA、PB的电压输出(AC12V);检测 F1(2A)
保险管是否熔断。如都正常,判断主板损坏;
3.三辊闸闸机开闸后不复位
当行人通行过后闸机不立即复位,(可以连续过几个人),延时一段时间后闸
机才处于锁死状态:
检测方法:首先检测三辊闸复位光电开关(同解锁光电开关);有信号输出时主板
上的 L4指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置 P08是否设置成带记忆;
4.三辊闸闸机一个方向可以自由转动,一个方向不能开闸
A、打开机芯盖,观察左、右定位臂是否有回到原位或卡死;
B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片,调整挡光片位置:
a.解锁光电开关的红灯亮时,左、右定位臂应卡在机芯的定位转盘上(左、 右间隙相等);
b.解锁光电开关的绿灯亮时,左、右定位臂应偏离机芯的定位转盘(左、 右间隙相等);
5.三辊闸上电后不能上杆或闸机运行时掉杆
1)检查落杆机构上的卡簧有无脱落和闸杆的锁头是否严重磨损;
2)落杆机构是否松动导致位置偏移:落杆机构的弹簧片应与闸杆的锁头稍 有间隙;
3)电磁铁是否完好:正常工作时电磁铁应发烫;
4)检测主板上的 MX接线端的LOCK1、LOCK2的电压输出(DC24V),否则主板损坏。
6. 开闸、复位后在反方向再开闸一次
A、打开三辊闸机芯盖,检测左、右行程开关的常开、常闭触点是否灵敏;
B、调整挡光片位置(见4、—B);
C、调整左、右行程开关的位置:正常左、右向开闸解锁时,左、右定位臂不能触动行程开关(注:两者间隙尽量小)。
7.方向指示板无变化
三辊闸开闸时检测主板上的 DIR-L和 DIR-R的电压输出(DC12V),否则主板损坏; 主板正常则方向指示板损坏。
以上就是道尔智控小编解答(何畏)解答关于“三辊闸插不进卡的故障处理”的答案,接下来继续为你详解用户(默嘫灬命运)回答“非标通道闸工厂”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
非标通道闸工厂
本文贡献者:【默嘫灬命运】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答各类通道闸机的区别:
1 。三辊闸:三根杆组成,标准杆长500MM,杆的,空隙只能容纳一个人,适用于单向或双向通行控制,一般。
2 。摆闸:杆的长度可以订制,单边杆长标准为600MM 。可加长至900MM,两台对开通道宽度可达到1800MM 。可适用到单向或双向通行控制人流,车流(电动车,摩托车,自行车等1800MM宽度的车辆),通行一般。
3 。翼闸:一个通道两个翼闸对开,最少两台单机芯组成一个通道,也可以用双机芯放在中间组成多个通道,通道宽度少于600MM 。适用于单向或双向控制人流,是三辊闸翼闸摆闸的升级版,外观时尚。大方,通行快
4 。一字闸:一杆一字杆组成,通道宽度一般少于600MM 。适用于单向或双向通道,通行快。
5 。转闸:旋转式工作,通道宽度一般少于600MM,适用于单向或双向通道,通行快。
对比总结:
1 。只是控制人流,可选择三辊闸,翼闸,一字闸
2 。既需要控制人流,又要控制车流,则选择摆闸。
3 。既控制人流,又要求通行快,则选择翼闸,一字闸。
4 。转闸一般视甲方要求而定。
厦门未来客智能科技有限公司 道闸、通道闸、停车场系统、车牌识别系统
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(默嘫灬命运)回答的关于“非标通道闸工厂”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续描述下文用户【搁笔】分析的“三辊闸摆闸和翼闸的区别在哪里”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
三辊闸摆闸和翼闸的区别在哪里
本文贡献者:【搁笔】, 疑问关键字:三辊闸的安装布线, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答翼闸和三辊闸区别主要在于结构不同,翼闸由机箱和左右收缩翼门组成,通行快;三辊闸由机箱和三根不锈钢闸杆组成,通行要人工推杆行进,通行没有翼闸快。
翼闸和三辊闸各有优点,主要表现在:
翼闸闸机优点
1、通行是所有闸机中比较快的。
2、翼闸通道宽介于三辊闸和摆闸之间,一般在550mm-990mm之间。
3、翼闸外观形态比较美观,闸翼的材料比较丰富。
4、紧急情况下闸翼会快速缩回箱体中,可以很方便的形成无障碍通道,提高通行,易于行人疏散。
三辊闸优点
1、不同于摆闸、翼闸的明显之处,在于不会出现尾随现象,能够非常有效实现单次单人通行,即一次只能通过一人,安全性和可靠性都比较高