最佳答案门禁维修方法 门禁系统常见故障原因分析和排查

1、报有门禁通讯不通 维修方法

1)检查串口是否设置错误(确定所使用的串口)

2)检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象)

3)检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏(更换通讯芯片75148)

4)RS485通讯卡损坏 (更换RS485通讯卡)

2、个别门禁通讯不通 维修方法

1)检查门禁通讯线中否接线有误(调整接线)

2)检查门禁通讯芯片75148是否损坏(更换通讯芯片75148)

3)检查门禁读写芯片及模块是否损坏(更换读写芯片及模块)

4)门禁读写板故障(更换门禁读写板)

5)检查机号是否改变(调整机号)

3、部分门禁通讯不能

1)检查门禁通讯总线是否中间出现断路(排除断路现象)

2)通信线路过长或连接门禁设备过多 (加装RS485放大器)

4、门禁读卡后不能开门 维修方法

1)检查读卡后读瞳板有无电压信号输出(如无电压输出,更换读卡板输出部分电路D880及9013)

2)检查外接继电是否损坏(更换继电器)

3)检查外接延时板是否损坏(更换延时板

4)检查磁力锁控制器是否损坏(更换磁力锁控制器)

5)电锁故障(更换电锁)

6)电磁锁鸣叫(增大门禁电源功率即更换功率大的变压器)

7)读卡闪红灯(门禁时间及IC卡权限、挂失做相应的处理)

5、IC卡无法读卡

1)IC卡片在IC卡授权时已作读卡有效时间段设置(可作全天读卡有效设置)

2)门禁控制器异常发热(更换门禁主板)

3)门禁读写天线(调整微调电容,增强读卡距离)

6、门禁早稻鸣器不停鸣叫 维修方法

1)门禁板存储参数错乱(门禁板电池放电并重新加载参数)

2)检查读卡板读写芯片与读写模块是否损坏(更换读写芯片与读写模块)

3)读卡板芯片DS1302损坏(更换芯片DS1302)

4)门禁板故障(更换门禁板)

7、门禁地临实时临控时能信政党但读卡后有个别门禁无法提取记录 维修方法

1)通讯线路不畅通需加装RS485放大器

8、门禁软件进入实时临控后门禁自劝发出开门信号 维修方法

1)门禁软件系统设置中,门村类型“在线门禁”改为“脱机门禁”

9、门禁记录提取不完 维修方法

清空门禁控制器,重新加载时间)

以上就是道尔智控小编解答(清清茶烟挽)回答关于“门禁系统维修电话”的答案,接下来继续为你详解用户(滴血)解答“小区门禁系统通讯灯不亮”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

小区门禁系统通讯灯不亮

本文最佳回答用户:【滴血】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案门禁终端通讯灯不亮了,应该是出故障了,需要找修理工进行修理更换。

门禁系统常见故障及维修方法 :有效卡不能开门 检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁。 锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件。

门禁系统是现代商业大厦、小区、学校、企业等使用较多的安全保安系统。门禁系统是先洗个现代化安全管理系统,集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。

以上就是道尔智控小编解答(滴血)解答关于“小区门禁系统通讯灯不亮”的答案,接下来继续为你详解用户(流年欺骗了誓言变谎言#)解答“门禁入户线被剪怎么维修”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

门禁入户线被剪怎么维修

本文最佳回答用户:【流年欺骗了誓言变谎言#】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案门禁系统常见故障及维修方法 1,报有门禁通讯不通

1)检查串口是否设置错误(确定所使用的串口)

2)检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象)

上文就是道尔智控小编解答贡献者:(流年欺骗了誓言变谎言#)分析的关于“门禁入户线被剪怎么维修”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续介绍下文用户【无路可退】解答的“龙华门禁系统选哪家好”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

龙华门禁系统选哪家好

本文最佳回答用户:【无路可退】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案龙华门禁安装可以找多奥,多奥智能门禁支持:密码、刷卡、指纹、人脸识别、手机等多种开门方式。

产品性能特点

1. 读写器、控制机一体化集成产品,系统更稳定;

2. 多种功能合一:考勤、门禁、巡更;

3. 支持多种开门方式:密码、刷卡、远程开门;

4. 通讯方式:RS485,标准通讯距离1200米,特殊情况增加中继器可延长;

5. 联网状态下:非法闯入、门锁被破坏等情况出现时,系统会发出实时报警信息传输 到管理中心电脑;

6. 可灵活设定持卡人的开门权限、开门时间、有权开门的区域时段;

7. 可支持各种电锁;

8. 联网状态下:可选配图像抓拍及电子地图功能,刷卡时可抓拍图像并保存,可防止 代刷卡;

9. 联网状态下:中心管理系统可以遥控电锁开关;

10. 可支持多条件灵活组合查询通行记录、按不同顺序对报表数据排序、支持报表数据 打印及导出到文件功能;

11. 本系统为开放式、积木式的结构可与多奥停车场/电梯/考勤/消费/通道等智能一卡通;

以上就是道尔智控小编解答(无路可退)分析关于“龙华门禁系统选哪家好”的答案,接下来继续为你详解用户(滥情者滚。)贡献“门禁系统无法开门怎么办”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

门禁系统无法开门怎么办

本文最佳回答用户:【滥情者滚。】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案开门按钮按下门打不开你看下外面的门禁机是否可以开 如果里面都不可以那就是锁或者电源的问题 如果只是开关不能开 外面可以开那可能就是出门开关有问题 @#熙南@,//

以上就是道尔智控小编解答(滥情者滚。)贡献关于“门禁系统无法开门怎么办”的答案,接下来继续为你详解用户(心稳路正精彩)回答“老旧小区门禁改造如何改”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

老旧小区门禁改造如何改

本文最佳回答用户:【心稳路正精彩】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案一般20年左右的小区算是老旧小区吧,传统门禁系统必须预先布线,改造的话可能工程量大一些,不过建议你考虑一下智慧门禁系统,只需要门禁控制器、刷卡器、摄像机以及路由器等设备即可完成组网。业主可直接使用手机APP、室内对讲机、手机等方式通过智慧物联云平台突破空间限制,远程与可视对讲机进行端对端直接对话。云之讯通讯平台的云对讲解决方案就可以满足你的需求,业主通过手机对智能可视对讲门口机的远程连接和控制,实现门禁开锁,实时监控,安保管理,数据存储,报警联网等一系列联动功能,安装方便、省时省事,让老小区的人也可以感受下移动互联网时代的便捷。

上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(心稳路正精彩)贡献的关于“老旧小区门禁改造如何改”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续阐述下文用户【Fly灬紫禁之巅】解答的“ab门禁系统解决方案”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

ab门禁系统解决方案

本文最佳回答用户:【Fly灬紫禁之巅】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案该小区门禁一卡通系统分为以下几个子系统:

1、门禁管理系统

2、停车场管理系统

3、发卡管理中心

1、门禁管理系统:

门禁系统门禁共有22个门禁点,其中小区大门进、出口处安装门禁一体机SD-801B,单元门安装嵌入式门禁模块SD-818B。单元门后门安装门禁一体机SD-801B。空中花园的通道安装门禁一体机SD-801B。设计为进门刷卡开门,出门使用出门按钮开门。系统根据小区门禁点的楼层分布采用SD-818B嵌入式门禁模块及SD-801B单门禁控制器,门上安装磁力锁、门内安装出门按钮构成每个小区门禁点的门禁设备。

2、停车场管理系统:

停车场管理系统主要在小区大门出入口设置一进一出SD-618P停车场控制系统。

为了管理上的方便与系统设计的集成性,集中管理,系统共用一个发卡管理平台,系统均采用非接触式ID卡。本方案拟采用RS485进行组网,该组网方式通讯稳定安全。

该小区门禁系统的门禁组织结构图如下:

下面分别对二个系统的设计进行描述。

3.1、门禁管理系统

门禁系统由以下产品组成:

ID非接触感应卡片(卡上能印刷管理中心统一设计的图案)

嵌入式门禁模块(SD-818B)

单门门禁一体机(SD-801B)

发卡器(如SD-301B)

磁力锁

专用电源(12V/3A)

通讯集线器(SD-300S)

管理工作站(安装门禁、停车场管理软件)

3.1.2.4、系统容量及分布情况

门禁系统门禁共有22个门禁点,其中小区大门进、出口处各安装一台门禁一体机SD-801B,一楼四个单元门安装四台嵌入式门禁模块SD-818B。并在四个单元门后门安装四台门禁一体机SD-801B。在旁边上空中花园的通道为一个,安装门禁一体机SD-801B。二楼共有四个单元门,分别安装四台嵌入式门禁模块SD-818B.并在四个单元门后门安装四台门禁一体机SD-801B.进夹层门禁通道点为三个,分别安装三台SD-801B门禁一体机。设计为进门刷卡开门,出门使用出门按钮开门。系统根据门禁点的楼层分布采用SD-818B嵌入式门禁模块及SD-801B单门禁控制器,门上安装磁力锁、门内安装出门按钮构成每个门禁点的门禁设备。

系统每个门禁点采用一个SD-100S专用电源进行供电。

各门禁控制器经RS485总线组网后连接至管理中心,再经过SD-3000S转换为RS232信号接入管理电脑的串口,实现与管理电脑的通讯。

3.1.3、门禁系统功能介绍

智能卡门禁管理系统的基本功能是:用智能卡代替传统的人工查验证件放行、用钥匙开门的落后方式,系统自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息,持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后按密码,门禁点才能自动开门放行允许出入,否则对非法入侵拒绝开门并输出报警信号。由于门禁权限可以随时更改,因此,无论人员怎样变化和流动,都可及时更新门禁权限,不存在钥匙开门方式时的盗用风险。同时,门禁出入记录被及时保存,可以为调查安全事件提供直接依据。

门禁管理系统是OSD非接触式ID/IC卡一卡通系统的主系统之一,它实现人员出入权限控制及出入信息记录。

当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,人员再输入密码进行验证,如都合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。

根据大楼的安全情况特点,门禁控制器之间采用工业现场总线RS-485进行通讯,同时保证在管理主机故障或通讯中断的情况下门禁控制器能维持门禁正常运行。

对不同的部门人员授予不同的权限功能。通过此功能,便可解决重要地点只有经过授权,人员刷卡后才能出入,未经授权的人员则刷卡无效,不能进出。

下面以标准版单门控制器的基本功能为基础简述门禁系统的主要功能:

(1) 能外接两个非接触卡阅读器,无内置阅读器

有双向防雷及TVS管保护,经高温老化,100%防潮

(2) 最多登记2500个不同用户;

用户非接触卡号(5字节)

用户ID(4字节)

用户有效期

用户个人密码(4位数)

用户分类(一般用户,特殊用户VIP,VIP不受进入时段限制)

用户准进时段限制

(3)支持多种方式开门

刷卡开门

刷卡+用户密码(键盘)

用户号(键盘)+用户密码(键盘)

电脑联网遥控(RS485命令)开门

手动按钮开门(室内,或免起身)

时间段常开门(上班时段、开会时段等)

消防报警强制开门

(4)支持RS485联网

参数设定

用户管理

资料收集

实时监控

遥控开门

通讯规范符合国家电讯总局制定标准YDN023-1996

(5)进入时段控制

A按工作日 / 节假日管理进入时段

工作日:可以设入4张准进时段表,对应不同的用户

每张表有4个不同的准进时段;

节假日:每星期可以设定:无休息日,或任一天,或任意两天为休息日;

法定节日可设定64组(天):XX月XX日;

例如:1月1日,5月1日,12月25日等。

可以设入1张节假日准进时段表,有4个不同的准进时段;

B 按星期(星期一 至 星期日)管理进入时段

(6) 用户的存储结构

在门禁主机内的每一个用户(有权限开门的人),都有一条标识结构

用户ID号

:4字节

用户个人密码 :4位数

持卡号码 : 5字节

有效期 : YYyy:mm:dd

权限描述 : 1字节

备注1

: 若干字节

在系统中“一个用户”只能有一个ID号(或叫用户编号),他(她)自定义“个人密码”4位数。

门禁系统业务流程

在各主要门禁出入口安装带密码键盘智能卡感应器、门禁控制器和电子门锁,并通过计算机和门禁管理软件对允许进出各门禁的人员进行授权,包括每个人被允许或禁止在何时出入何门禁。

持卡者进门或出门时,将智能卡接近智能卡感应器,智能卡内身份信息和门禁权限信息被传入门禁控制器中,门禁控制器判断其合法性和有效性,持卡者再输入密码进行验证,对合法有效刷卡及所输入密码正确时,门禁控制器输出开门信号到电子门锁,门被自动打开,对于非法或无效卡,或卡片有效而密码错误,或卡片无效密码正确,门禁控制器均拒绝开门。对于单向控制门,出门时只要按动出门按钮,门禁控制器将自动开门。

当非正常或暴力开门时,门磁开关信号输入到门禁控制器内,门禁控制器输出报警信号,以声光信号报警。

门禁控制器还可接收消防报警联动信号,当出现事故时,门禁控制器强行开放门禁,允许人员快速疏散。

其它扩展部分

开门按钮用于只需单向刷卡控制的门(如一般办公室门),或需要远程手动控制开门的场合(如前台接待室大门、总经理办公室),该信号接通时门禁自动开启,无需刷卡。遥控开关也可用作备用开门按钮。

门磁开关用于检测门的开闭状态,实现门禁连锁控制和异常报警检测。

当门禁控制器检测到异常刷卡或门状态异常时,可以输出一个报警信号给报警器,如声光报警器、警铃等。

当门禁控制器与计算机的距离超过规定值时,需要加通讯中继器以延长通讯距离。

发卡器用于对智能卡的数据格式和内容的初始化、使用过程中对卡内数据的查询和更改、卡回收等操作,如果只单一建立了智能卡门禁管理(子)系统,则至少需要一台发卡器,如果是多应用的一卡通系统,智能卡门禁管理(子)系统,可以公用发卡器。

1.4、门禁系统的功能目标

(1) 以非接触卡代替机械钥匙,管理中心授权才能使用;

(2) 卡片的发行、授权、注销、回收等管理功能;

(3) 刷卡开门;

(4) 保安室“手动按键放行”;

(5) 消防联动报警开门;

(6) 断电后由UPS电源供电,能支持8—12小时;

(7) 开门记录,汇总到电脑产生报表;

(8)联动监控:

1)对于重要区域,可以安装有闭路电视监控系统。使用感应卡片开门时,可以联动开启闭路监控人像拍摄(CCD摄像装置),实行电子图像比对,而由保安监控室比对确认后,远程放行进入。

例如:贵重物品、仪器、贵重元器件保存区的进入。

2)发生紧急事故时,控制器联动时能自动将门关闭(可设置),临时取消开门允许,以保证

该区域不被“乘虚而入”“乘火打劫”;例如财务室、贵重物品仓等区域。

3)紧急事故时,控制器联动时能自动将门打开(可设置),实现消防联动响应功能而放行。

例如:一般办公室门、过道门等。

(9)自动报警:

1)非授权卡片刷卡不能开门;

2)门被非正常打开/或未正常关闭;

3)室内红外报警或烟雾报警系统会自动报警;

(10)查询功能:

管理部门可根据需要随时在查询系统上查询各区域门禁的详细记录。并可随时打印出来。各部门也可以根据需要,随时查询本部门员工的出入门状况。

(11)紧急驱动:

如楼梯门可设在紧急情况下,自动开启,以便人员及时疏散,确保人身安全。

3.1.5、门禁管理系统结构图

下面以一楼单元门后门为例。讲述以SD-801B为门禁点的系统网络安装图:

1.6、门禁系统主要设备介绍

3.1.6.1、门禁控制器

SD-818B嵌入式门禁模块:

SD-818B

SD-818B嵌入式单门门禁一体机是我司最新开发的高端创新产品之一,结合专业厂家多年的门禁设计经验及高可靠的防雷技术,选材精良,全力打造的、一款几乎完美的高档嵌入式模块。具有超大存储空间、时段管理、可外接密码键盘阅读器、三级防雷保护、高品质可拆卸接线端子等优点。应用领域:高档智能小区、。

主要技术参数:

1、内嵌式模块设计。尺寸85x55x13mm,方便与对讲系统整合。定位孔间隔:长81、60mm宽52、50mm

2、可脱机或联网使用,脱机可存储2500张用户卡与5000条读卡记录。

3、备按钮、门磁等输入接口。输出接口为:开关量、

4、RS485通讯方式。通讯距离可达1200米,一条总线可接挂255个控制器。

5、用跳线进行RS485总线终端匹配电阻设置,方便现场应用;

6、设备地址拨码设计,现场设置灵活;

7、内置高精度实时时钟,读卡时间精确到秒;

8、时钟保护电池可反复充电使用,使用寿命长;并可用跳线选择断开或闭合;

9、支持电脑远程开门功能,具有实时监控功能。

10、采用最新的铁电存取技术,读写块、使用寿命长(单字节读写达100亿次),数据断电保存10年;

11、读卡距离:6-10CM;工作电压9-12V;

12、可根据用户的要求定做模块的尺寸和添加特殊功能

13、两级电源稳压保护缓冲,可适应对讲厂家的12v-18v直流供电。

14、先进的RS485防雷保护电路设计,免除后顾之忧。

15、现场可调性:波特率19200和2400可选(根据现场距离和需要),可更好适应现场远距离通讯;

16、带看门狗电路设计,系统永不死机;

17、采用工业级芯片设计,可适应高、低温环境应用;

18、表面贴装工艺,精密、美观、安全;

SD-801B:

SD-801B

技术参数:

内置一个ID读头,并可外接一个标准维根感应头,可登记2500个不同用户,可保留最新记录15000条

支持多种方式开门:刷卡开门、远程遥控开门、按钮放行等

支持RS485/RS422联网,环境事件监控记录:门磁、红外、消防联动等

8位拨码开关SW1:用于选择门禁的通信地址码

有输入/输出的抗干扰保护,表面防霉、防潮处理

工作温度:10℃-55℃;工作湿度:<98% 电源:DC10V-24V(推荐DC12V),功率小于1W

3.1.6.2、发卡器

SD-301B

SD-301B ID卡发卡器是一款超薄超小,标准RS232输出格式,带ESD保护的高性能感应阅读器。主要用于后台发卡器以及有RS232接口的控制器作辅助读卡设备,特点就是外形美观,刷卡反应快,性能稳定。

性能参数:

外形尺寸:62MM(宽)X 105MM(高) X 13MM(厚),流线型设计外形美观;

重 量:55克;

颜 色:乳白色;

电 源:直流 9—12V 供电,静态电流(待机):≤50 mA,动态电流(刷卡): ≤100 mA;

工作频率:13.56MHZ;

支持卡类型:MIFARE-1,MIFARE-L;

刷卡反应:小于0.1秒;

刷卡距离:50—80毫米(与卡的质量有关);

输出接口:标准RS232方式,接口兼容EIA/TIA之RS232标准,+/-15KV ESD保 护(即静电放电抑制),传输速率固定为9600BPS;

传输距离:最远 15米;

工作环境:-10℃到55℃,相对湿度为5% 到 95%,线路板100% 防潮处理;

工作状态:声光指示工作状态,待机亮绿灯,刷卡闪红灯及响声。

3.1.6.4、通讯转换器

SD-300S通讯集线器:

SD-300S

SD-300S RS485 网络集线器是专门为扩展RS485通信能力、延长通信距离以及便于组网而设计的,

性能参数:

接口兼容EIA/TIA之RS232C和RS485标准;

一路光隔离RS485(采用美国MAXIM公司之MAX1480B高性能光隔离芯片),方便与下一个SD-3000S设备或与距离远、干扰大的位置之设备连接,提高通讯的稳定性;

通讯速率:4800/9600/19200/38400BPS 可通过跳线设定,出厂缺省为9600BPS;

通信格式:1起始位,8数据位,1停止位,无校验位,支持国家邮电总局YDN023-1996标准。

宽范围供电:直流8—35V,功耗小于3瓦;

接口保护措施:+/-15KV ESD静电放电保护,瞬态过压600瓦保护(即浪涌抑制);

每路通讯距离最大为1200米;

使用环境:0℃到55℃,相对湿度为5% 到 95%,产品有防潮处理适合比较恶劣的环境工作;

外形尺寸:10.5CM[宽]X18CM[长]X3.5CM[厚];

3.1.6.5、放行按键

用于室内.前台、保安室, 在访客到来时按键开门,领导房间亦可接遥控器遥控开门。

3.1.6.6、电控锁

A、单门磁力锁:

主要技术参数:

类 型 单门磁力锁

承受拉力 280公斤

工作方式 断电开门

工作电压 12VDC/24VDC

工作电流 270mA/460mA

消耗功率 3.3W/5.5W

信息反馈 Yes

指 示 灯 Yes

使用温度 -65℃ to +200℃

使用寿命 2.65万小时

安装规格 挂装式/嵌入式

产品特点 吸力强,无剩磁,适用与所有材质的

B、双门磁力锁:

磁力锁

锁体尺寸:长500x宽42x高24(mm)

铁板尺寸:长180x宽38x高11(mm)

承受拉力:280Kgx2 (600lbs)

工作电压:DC12V/DC24V

工作电流:DC12V/480mA DC24V/240mA

信号输出:门状态侦察信号输出

延时功能:0、3、6、9秒

安全类型:断电开门

防护性能:内置反向突波保护功能

开门方式:90度开门

适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门

权威认证:欧盟CE认证、中国公安部MA认证

3.1.6.7、UPS电源(可选配件)

SD-1000B:

SD-1000B

UPS 电源是保证在断电时,门禁系统继续保持正常使用。

AC220V转DC12V,2Ah,铁盒装,停电可供门禁或考勤类产品使用10小时,安全可靠。

3.1.7.1、安装配件

常规配置包括:门禁主控制器、读卡器、电控锁、出门按纽、电源等常规配置外,为配合管理需要,可增加下列安装配件,安装配件的作用如下:

门磁:实现对 “门”的开关自动监控,当“门”非正常打开时,控制器不仅产生记录,还可以通过吸合“报警继电器”对远程(例如:保安室)报警;

红外线(或热释电红外场、或雷达区域监视感应器):实现对监控区域的“非法侵入”的报警,如同上述,不仅产生记录,还可以通过吸合“报警继电器”对远程(例如:保安室)报警;

遥控器:配合门禁安装,可遥控开门;

闭门器:人员进入房间或离开后门可自动关闭。

1.8、门禁系统的安装

3.1.8.1、工程布线

从“管理中心”电脑位置出发,布UTP(8芯双绞电脑网络线)到所有需要安装门禁主机之位置天花上方(走金属管20毫米——消防要求;或塑胶线槽,沿天花吊顶走明线或剔墙走暗装),在其“上方”留86标准接线盒,再由“接线盒”剔墙而下暗埋线管(20毫米金属/或塑胶)到门边,离门边留25CM到35CM距离,离地面留130CM---140CM,视内装修整体设计的统一“标高”而定,选好位置留暗装86暗盒。

1.8.2、线材选择

系统所选用线的情况可大体分为三类:

1、外接220V电源所使用线型为一般线径1.5mm的三芯电源线;

2、外接12V电源所使用线型为一般线径1.0mm 二芯电源线;

3、RS485网张采用标准8芯UTP线。

1.9、门禁管理系统软件功能

1、系统运行数据库:

数据库服务器:MICROSOFT SQL Server 2000

2、运行系统:

操作系统:MICROSOFT windows2000/windowsXP

3、应用程序:

采用Delphi、Power Builder……等。

4、软件主介面:

5-5、软件功能简介:

1)、系统设置:系统须先经过设置,才能对联网门禁机进行正常联机操作,含通信端口设置、门禁机参数设置等。门禁操作:含门禁机初始化、下载/读取系统时间、远程开关门锁、下载密码、开门权限、下载开放/管制时区、下载显示信息、读取通行记录、下载开门时间、下载开门密码等操作。

2)、系统备份:用于备份门禁系统用户通行记录及相关设置参数。

3)、数据恢复:用于当系统数据损坏时恢复最后备份数据,主要恢复用户通行记录和一般设置。

4)、查询管理:进出记录查询、用户资料查询、员工报表查询、系统运行日志查询。

5)、启动/关闭实时监控功能:实时监控界面可以让用户浏览进出记录和各信息点状态情况。

6)门锁状态监控:能在软件上知道现在门是打开的还是关闭的状态。

以上就是道尔智控小编解答(Fly灬紫禁之巅)贡献关于“ab门禁系统解决方案”的答案,接下来继续为你详解用户(俯瞰星空)贡献“公司申请安装门禁系统的请示”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

公司申请安装门禁系统的请示

本文最佳回答用户:【俯瞰星空】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案一、门禁施工常见错误现象一

——用网络线布电锁到控制器的线!

门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果

不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视

由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备例如

控制器读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比

较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁

力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺

电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。

有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线

来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时

候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。

从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积

1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍

布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将

控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。网线的截面积是

0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是绝对不行的,

即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线

。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接

近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来

其他隐患。

二、门禁施工常见错误现象二

——电源负荷过大负载!主要表现为带的电锁过多!

门禁系统的电力配置建议

标准配置电源是12V,5A的线性电源。他可以满足(布线规

范的,线截面积够粗前提下)最多四个门(4把电插锁或者3把磁

力锁)电力供应。一把双开门磁力锁折算是两把单开门磁力锁的

功率。如果系统超过这个配置,例如:4把电插锁或者3把以

上磁力锁就需要增加一台电源和原来的电源分配供电。备注:如

果有些电锁功率偏大,电源对其负荷能力会更弱一些。

如果电力不够,不一定在调试的时候就会表现出来,除非很

不够。表现为有时门锁得上,有时锁不上,甚至会和控制器抢电

流,使得控制器重启甚至死机。

由于线性电源有效功率不高,发热,一般是有效功率在40-

70%不等,标称5A的电源,有效电流在3A左右。但是,线性电源

运行稳定,干扰少,适合长期稳定运行的设备。是国内外门禁设

备普遍采用的电源类型。有些工程商问,能不能采用开关电源,

开关电源功率大,有效功率高,我们不建议采用开关电源,开关

电源一般会有较高的高频纹波,会影响到主机运行的稳定性。

三、门禁施工常见错误现象三

——485线路不使用双绞线,或者使用低档的无源转换器!

485通讯线不能走星型连接,必须走规范的手牵手的总线模式。

如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或

者有时通讯上有时通讯不上的现象。

485传输是差模传输模式,只有485+和485-互为双绞,才能

使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。

也些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线

粗一些传输质量会好,将双绞线合成一股,另外一台双绞线也合

成一股,这样适得其反,反而大幅度降低了通讯质量。

市面上有一种没有带电源的小巧的转换器,价格便宜。但抗

干扰性能不好,一般用于单机的室内短距离的通讯,例如考勤机

。不适合门禁系统。虽然其号称可以带32台设备,传输距离达

1000米,其实在实际应用中经常远远达不到指标。所以建议您不

要采用这种无源的转换器。除非在室内,通讯距离小于100米,

负载数小于2台,从成本角度上可以考虑一下采用。否则,强烈

建议您采用有源的485转换器,价格也不贵,稳定得多。负载控

制器的数量也很多。抗干扰,防雷击,防浪涌效果也很好。

485布线禁止星型连接,即不可从转换器分别拉线到各个控

制器,然后在转换器上并联。这种连接使得通讯质量很差。一定

要从转换器出来,先到一台控制器,然后再连到下一台控制,一

台一台连下去,象串蚂蚱一样串下去才行。

不规范的485布线,即使以后用屏蔽接地终端电阻来改善都

是无济于事的。

四、门禁施工布线常见重大错误

——其他注意事项

1、没有经过咨询和了解,就擅自连接一些非门禁系统本身

的设备(如自动门或电梯之类);每种外部设备,甚至相同设备

的不同厂家都有不同的电气特性,如果对这些特性不熟悉,就很

容易引起门禁系统的不稳定,而且产生大量的干扰,所以再外接

设备前请和门禁厂家的技术人员做相应的沟通,获得一些经验,

同时也要加强对外接设备的电气性能的熟悉,以及工程师自身技

术经验的提高和沉淀。

2、客户有时提到的将本产品替换其他产品时,线路已布好

,其线路不能满足规范要求时,线路必须重新布置,不能降低标

准将就使用。现在的一时省事或者侥幸,必然会让以后的工作付

出很重的代价和精力。

门禁系统故障维修工具

准备一套确实可用的备用设备:

万用表,用途:测量电压是否正常,线路是否短路和断路。

485和TCP通讯方式控制器各一套。

ID和IC读卡器各一个。

ID卡、IC卡卡片各几张。

电插锁一把 485 转换器一个。

标准电源(12V 5A)一个,用途:替换测试用。

小一字螺丝刀,用途:拆下接线端子的线用,太大了不方便拆。

大力十字螺丝刀,用途:拆卸控制器板 机箱 电源等用。

笔记本电脑:要求带串口或者带 USB 串口转换器,带网口。用途:对比排除测试用,排除客户计算机本身的故障或者操作系统的问题。

网络集线器HUB:(两三条做好水晶头的直联网线),搭建小局域网环境测试TCP控制器是否存在通讯问题。

试电笔:电脑和控制器机箱是否有漏电。判断交流电的火线位置。

120 欧姆的终端电阻:某些特殊场合提高 485 线路的抗干扰能力。带几个就好了,不常用。

对讲机:某些不同楼层,需要两个人配合观察故障和沟通用。非必备,可以用手机替代。

门禁系统故障维修维保方法

软件测试法:

“检测”法:首先启动管理软件,进入“总控制台”选中有故障的门。然后点击“检测”,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关故障处理。例如:软件设置了一些高级设置类。比如在用户不知情况下设置了多卡开门,从而导致不能刷卡开门。

“实时监控”法:“总控制台”中选中门进行“实时监控”,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。

“搜索.net”法:“基本设置”中“控制器”中选中,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障。

指示灯判断法:

CPU 指示灯:正常时,CPU指示灯是闪烁的。如果常亮或者不亮,则有可能是电源不对,或者控制器芯片已经损坏,死机。

CARD 指示灯法:只要该控制器任何一个读卡器刷卡,传来卡号,该指示灯就会闪烁。如果刷卡后,指示灯没有反应则可能是:

1、读卡器到控制器的线路断了,或者数据线接错了接反了;

2、读卡器的输出格式不对;

3、读卡器坏了;

4、控制器的读卡器输入口烧了。

ERR 故障指示灯:正常是不亮的,如果闪烁或者常亮,则可能是:1、控制器有芯片烧毁;2、内存紊乱需要格式化;3、或其他故障,请与厂家技术人员沟通和联系。

通讯指示灯 :

485控制器:

Rx灯:表示控制器收到信号(包括正常信号和干扰信号)

Tx灯:表示控制器发出信号。

TCP 控制器:

Rx( Link )灯:常亮标示接线大致没有问题。(也有可能没有检测到已经存在的一些特殊问题,只能说基本正常。)

Tx灯:闪烁表示正在通讯。

替换法:

设备替换法:

用确信好的设备(平时测试过,经常用的设备)替换怀疑有故障的设备,看故障现象是否消失。如果消失,则有可能设备坏了。但不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的故障,未必会马上显示出来,或者过一段时间同样会伤害这个新的设备。如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境的问题,应该积极地继续查找故障源,不要换了就认为万事大吉了。

笔记本电脑替换法:

可以判断是否是客户的电脑或者操作系统有问题,或者设置不对。

排除对比法:

如果有多台设备,而只有一台设备出现问题,如果不是该设备问题,就是一定有什么外部不同的地方引起了这个特殊性。如果有多台设备出现相同的问题,则不太可能所有的设备都坏了,一定有一个相同的因素引起了所有的设备具备相同的故障特征,那么找到这个相同点就是找到故障源的关键。

如果怀疑一个设备存在问题,则先撤离他所有的外接设备,看是否还有问题,如果没有问题,则一定是外接的设备引起了这个故障,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障。如果撤离了所有的外部设备还有问题,则有可能和设备本身有关已经本身的因素有关,例如电源。

如果有一个系统有多台设备,担心相互的影响造成的故障原因,则考虑用二分法撤离所有的设备,这样有助于加快查找到故障的。例如:一个系统有8台控制器,可以考虑先断开后面的4台,然后再断开剩下4台的两台。

以上就是道尔智控小编分享贡献者:(俯瞰星空)分析的关于“公司申请安装门禁系统的请示”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续解答下文用户【心软脾气爆】回答的“怎么让门禁失效”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

怎么让门禁失效

本文最佳回答用户:【心软脾气爆】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【龙华门禁安装】的相关内容!

最佳答案恢复出厂设置。

指“门”的禁止权限,是对“门"的戒备防范。这里的“门”,广义来说,包括能够通行的各种通道,包括人通行的门,车辆通行的门等。因此,门禁就包括了车辆门禁。在车场管理应用中,车辆门禁是车辆管理的一种重要手段。

出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间、智能化小区、工厂等。

又称出入管理控制系统(ACCESS CONTROL SYSTEM) . 是一种管理人员进出的智能化管理系统. 概括就是:管理什么人什么时间可以进出哪些门,并提供事后的查询报表等等,常见的门禁系统有 : 密码门禁系统,非接触卡门禁系统,指纹虹膜掌型生物识别门禁系统及人脸识别门禁考勤系统等的总称,门禁系统发展很快,被广泛应用于管理控制系统中。

关于[龙华门禁安装,龙华门禁系统维修]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/mjykt/13033.html

作者: 道尔智控

道尔智控致力于智慧停车生态化建设,涵盖停车场管理系统、智慧停车系统、停车场系统、车牌识别 、门禁系统、道闸、通道闸、车位引导系统、云停车等。同时又为用户提供各种关于车牌、车型识别停车、停车场系统、通道道闸机等技术小知识,让您停车更智能、更简单、更便捷。
上一篇:(开放式小区门禁)开放式小区业主私设门禁
下一篇:(一卡通校园安防)浙江安防一卡通充值
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱:drzk@drzk.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部