道尔智控 > 专业知识 > (智能烟感探测器供应商)烟感探测器的维修教程

(智能烟感探测器供应商)烟感探测器的维修教程

导读消防烟感器装上就可以用吗本文贡献者:【小熊穿了比基尼】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!答点型的连接消防报警控制器的,需要等现场烟雾浓度稀释恢复正常状...

本文中提到了10个关于智能烟感探测器供应商的相关看点,同时还对烟感探测器的维修教程也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的答案,记得关注哦!

消防烟感器装上就可以用吗

本文贡献者:【小熊穿了比基尼】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

点型的连接消防报警控制器的,需要等现场烟雾浓度稀释恢复正常状态后,在控制器上复位即可消除报警信号;如果是独立式,采用电池供电的那种,现场烟雾恢复到正常情况下会自动停止报警。

以上就是道尔智控小编解答贡献者:(小熊穿了比基尼)回答的关于“消防烟感器装上就可以用吗”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续:下文用户【像爷们活着】解答的“消防烟感探头故障排除方法”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

消防烟感器装上就可以用吗

消防烟感探头故障排除方法

本文贡献者:【像爷们活着】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

首先确认探测器附近烟感有没有烟雾或者灰尘,温感是否有热源,如果都正常,先将主机复位reset,然后等待系统自检正常即可恢复正常。如果还不行,需要拆除更换。

上文就是道尔智控小编解答贡献者:(像爷们活着)分析的关于“消防烟感探头故障排除方法”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续分析下文用户【萌神】分析的“青鸟消防烟感故障处理视频”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

青鸟消防烟感故障处理视频

热心用户提供:【萌神】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

1、看看这个探测器有几根信号线,如果2根,说明这个是回路中一个分支的末端(暂不考虑线路在86盒中做接头的可能),线路出现问题的可能性较大,这样的话找到故障探测器的上一个探测器,俩个探测器之间换线就ok了。

2、如果在86盒做了接头或者故障探测器4根信号线,就说明不是末端,现在一般都是总线制,如果线路出现问题可能是一批故障,现在你的故障是个别的,而且你测量的电压正常,所以设备的可能性较大,暂时排除线路问题,更换设备。

但是出现线路短路的表象,为什么呢?

a,为什么会出现万用表量线会显示短路呢?我分析认为,你在量线作业过程中,主机肯定没

关,带电操作,所以会出现万用表吱吱响,灯间断闪烁。

b,为什么改变地址之后安装到另外位置的底座上会显示正常呢?我分析认为,有可能烟感烟室内灰尘较多,需要清理了。因为你拿着带故障的探测器替换正常的设备,主机不能立刻巡检出来,所以可能设备出现故障,更换。(有可能是微接地、或者微短路,这个排除起来比较麻烦所以这个检查判断放在最后,暂不考虑。)

3、如果更换设备不能解决,那就可能是出现是微接地或者微短路,你把这个探测器周围的探器逐个断开,找出这个探测器靠近主机端的线路,如果断开没有出现新的故障说明找到了,另外拉临时线试一试,如果解决了,就说明是线路问题。微接地和微短路,不会出现大批量的故障,这也是出现很多奇怪故障的原因,建议用摇表测量,一般用的万用表不那么精确。

希望可以帮到你!

以上就是道尔智控小编解答(萌神)贡献关于“青鸟消防烟感故障处理视频”的答案,接下来继续为你详解用户(槑小猫℡)回答“烟感报警器安装高度”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

烟感报警器安装高度

热心用户提供:【槑小猫℡】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

目前烟感有4种:

独立烟感,不需要接线,使用电池供电。

总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。

多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子: 探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。

继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

        但是烟感系统是一个复杂的系统,需要专业的人员和专业的知识才能正确安装,不能仅仅依靠知道上获取的点滴来作为工作的依据。为了安全,还是请专业的工作人员安装为好。

以上就是道尔智控小编解答贡献者:(槑小猫℡)贡献的关于“烟感报警器安装高度”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续简述下文用户【淑女丨灬车队】分享的“烟感器怎么关闭”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

烟感器怎么关闭

本文贡献者:【淑女丨灬车队】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

一般感烟探测器次用二总线无极性布线,预埋线盒或者明敷线路(不小于1.0平方毫米RVS双绞线穿金属管),固定好底座,接好线路到消防主机,探测器用编码器输入编码,确认连接正确后开机注册,模拟火灾测试。测试结束后发出通讯命令使探测器复位。

以上就是道尔智控小编解答(淑女丨灬车队)分析关于“烟感器怎么关闭”的答案,接下来继续为你详解用户(诗酒乔木)解答“烟感报警器复位按钮在哪”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

烟感报警器复位按钮在哪

热心用户提供:【诗酒乔木】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

烟感器的复位方法:

1、独立烟感:自动复位,报警后,当烟雾散尽,烟感会自动复位;或者手动复位,独立烟感有复位按钮。

2、总线地址码烟感:自动复位或者主机复位;但是如果烟雾没有散尽,主机复位后,烟感会在报警的。

3、多线烟感:传统型2线烟感,只能断电复位。即使烟雾散尽,烟感器仍然会一直报警,需要断开电源来复位。

4、开关量烟感:只能自动复位,或者断电复位。

扩展资料:

安装注意事项:

1、烟感器按照120㎡为一个的比例安装。如有差缺的必须节后补上,以便上半年的检验检查。

2、楼层宽度够大按左右各一个,同时长度要间隔一框架位安装即,其他车间也是按照本标准分布。杜绝只要数量不考虑实际间距的情况

3、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米,探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。

4、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;、探测器离梁、墙太近。

参考资料来源:百度百科-烟感报警器

以上就是道尔智控小编分享贡献者:(诗酒乔木)解答的关于“烟感报警器复位按钮在哪”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续概述下文用户【霏雨君兮卿衫隐】分析的“厨房烟感报警了怎么恢复”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

厨房烟感报警了怎么恢复

热心用户提供:【霏雨君兮卿衫隐】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

立即的解决办法:把烟感器“逆时针”转动,就可以拆下来了。你会看见一个小电池,把电池的接线断开,这样它就不响了。

彻底的解决办法:看看下面的介绍,烟感器无缘无故响很多时候是灰尘弄脏了,或是没有了电池。很容易就能使她恢复正常工作状态。

(二)我的烟感器不响了。

这是一个烧毁的烟感报警器,令人震惊的是里面并没有电池。

独立式烟感器必须有电池才能工作。一个正常工作的烟感器才能在火灾中救人一命。

民用住宅火灾中受伤或死亡的儿童中,2/3是因为烟感报警器没有响。(在中国是因为没有安装)

烟感报警器不响的主要原因:蜂鸣片积污,没有电池或电池电量不足。

彻底的解决办法:清洁蜂鸣片。安装新的电池。

独立式烟感报警器使用指南

实际上,只要做一些简单的维护工作,烟感器就能很好的为我们服务。

以上就是道尔智控小编解答(霏雨君兮卿衫隐)解答关于“厨房烟感报警了怎么恢复”的答案,接下来继续为你详解用户(不服输就别哭)贡献“火焰探测器报警但火灾主机不报警”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

火焰探测器报警但火灾主机不报警

热心用户提供:【不服输就别哭】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

发现火灾报警控制器报火警时对控制器进行消音后,首先应到火警设备所在现场进行确认,若现场无火情,确定为设备误报,排除误报因素后对控制器进行复位操作,确认报警设备是否恢复正常工作状态,如恢复则正常,如无法回复则记录并报告上级领导对设备进行维修;若现场确实发生火情,则应首先拨打119火警电话进行报警并启动控制器自动联动模式,同时向上级领导报告现场情况,然后按照消防应急预案组织现场人员疏散,并通知义务消防员在保证自身安全的前提下使用现场灭火设施尽可能的控制火势,减少人员伤亡和财产损失

以上就是道尔智控小编分享贡献者:(不服输就别哭)回答的关于“火焰探测器报警但火灾主机不报警”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续解析下文用户【渐渐习惯了一个人应对所有】回答的“消防烟感通讯故障”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

消防烟感通讯故障

本文贡献者:【渐渐习惯了一个人应对所有】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

由于现在的烟感是光电式的,随着时间延续有灰尘积累,烟感会报脏污。一般智能烟感会有脏污补偿。不过既然报故障了,说明你这烟感好久没有维护了,可以清洗下(专业清洗或自己用无尘布酒精擦擦)。

上文就是道尔智控小编分享贡献者:(渐渐习惯了一个人应对所有)解答的关于“消防烟感通讯故障”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续描述下文用户【Mars乄柠檬】贡献的“感烟探测器频繁故障恢复有问题吗”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

感烟探测器频繁故障恢复有问题吗

热心用户提供:【Mars乄柠檬】 ,解答(智能烟感探测器供应商)的问题,欢迎阅读!

如果故障是由于产品本身损坏的话,如果是通用的点型一般是更换。如果是比如特种的感烟探测器那基本可以维修就维修。

主要还是看成本哪个划算。普通的话坏了,可以直接到当宁消防网上买一个就ok了,30、50元就解决了。维修成本、时间已经不划算了。两位数价格的基本都是更换。

今天的内容先分享到这里了,读完本文(智能烟感探测器供应商)烟感探测器的维修教程的相关解答之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注本站(ask.drzk.cn),您的关注是给小编最大的鼓励。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/zyzs/9524.html