rs485正确接线方法
本文最佳回答用户:【素衣白纱】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【梯控rs485接线】的相关内容!
优质回答一般来说,485从机设备都是要接4根线的。因为需要两根通讯线+两根电源线。最后一个设备和前面设备一样,手拉手接线是指
最后一个设备接2根通讯总线,2根供电总线,因为RS485总线没有供电能力,所以导致了后端设备需要接线过多,设置过多接线端子的问题。近几年出现的二总线技术POWEBUS,比较好的解决了这一问题。支持任意拓扑结构(具体模型参见上图),在多个行业(如消防、安防、环境监测、农业监测、电力等)替代485应用到现场设备中。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(素衣白纱)贡献的关于“rs485正确接线方法”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续详述下文用户【海阔天空】贡献的“rs485信号如何转换成开关量”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

rs485信号如何转换成开关量
本文最佳回答用户:【海阔天空】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【梯控rs485接线】的相关内容!
优质回答rs485接线时,一般应采用手牵手的总线拓扑结构,最好不要采用星型拓扑结构。可参考:
通信最常见为modbus协议,采用问答式,由主机一个一个查询,从机被动回答。
RS485
理想用线为双绞线:半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果。全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对。RS485没有功率传输要求,所以对线径要求不高。
实际工程中,通常采购室外阻水双绞线保证线的保护性能。但有些工程商会用RVV线缆,这也是可以的,但抗干扰性要差些。这样就有工程商采用RVVP线缆(带屏蔽),这个并不好,因为线间电容的加大会影响传输质量,需要降低传输的波特率。
波特率的设置与线缆长度(含分支的总长)是有一定对应关系的,线路越长,波特率应该设置的更低比较稳定。
无论选择什么样的线缆,尽可能采用总线架构,减少星形联接,分支线尽可能短,尽量采用菊花链的连接方式,即总线接到第一个结点,再跳到下一个结点。未接设备的分支线最好从总线上移除,否则易形成干扰。总线的最未端如果接收信号不佳,可加120欧的线未电阻跨接在信号线两端。中间设备不要加,否则会加大线路损耗,减少设备数量和距离。
不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片,这些通常工程商没法直接看出。所以也就是说总线上不同设备的最大连接设备数不确定,同样的设备连接数参见设备说明要求就行。下面给出菊花链的方式连接图
全双工四线制结构下,主机的发送端线与从机的接收端线连,正接正,负接负对应。从机的发送线与主机的接收线对应。
半双工两线制下,正接正,负接负就行。
通信:2Kbps或线路长度大于500米时。
RS-485接地
RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地干扰问题,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻?
驱动能力?
RS-485匹配电阻
RS-485是差分电平通信,才考虑加接匹配电阻,在距离较长或速率较高时;485/。推荐在通信速率大于19。
以上就是道尔智控小编解答(海阔天空)解答关于“rs485信号如何转换成开关量”的答案,接下来继续为你详解用户(格林家的公主)贡献“网线接头转换器怎么接”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
网线接头转换器怎么接
本文最佳回答用户:【格林家的公主】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【梯控rs485接线】的相关内容!
优质回答我 猜 楼主 是 用 RJ45 这种连接 方式 连接485
具体 那是 485 A 还是 B 要 看 你 已经 有 的情况,如 插座
弄清楚 已有 (插座)的 情况 才好 做 对应 的 插头
还是 看 说明书 吧
以上就是道尔智控小编解答(格林家的公主)分析关于“网线接头转换器怎么接”的答案,接下来继续为你详解用户(秦盲)贡献“rs485和485总线有什么区别”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
rs485和485总线有什么区别
本文最佳回答用户:【秦盲】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【梯控rs485接线】的相关内容!
优质回答理想用线为双绞线:半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果。实际工程中,通常采购室外阻水双绞线保证线的保护性能。但有些工程商会用RVV线缆,这也是可以的,但抗干扰性要差些。这样就有工程商采用RVVP线缆(带屏蔽),这个并不好,因为线间电容的加大会影响传输质量,需要降低传输的波特率。
除了对线材的要求,用线拓扑也非常重要。
1.阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引 起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大 小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
2.阻抗不匹配:引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。在高频电路中,当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不匹 配时,在负载端就会产生反射。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。
对功耗有要求且通信距离较长的情况,还是建议选用本身就支持任意拓扑的总线,例如POWERBUS
以上就是道尔智控小编解答(秦盲)解答关于“rs485和485总线有什么区别”的答案,接下来继续为你详解用户(谦谦公子)回答“电脑网线怎么连接”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
电脑网线怎么连接
本文最佳回答用户:【谦谦公子】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【梯控rs485接线】的相关内容!
优质回答1、网线接485转换器接线方法:一头采用568A标准,一头采用568B标准。
2、常见的rs485是半双工通信,一般买到的485转换器的收发切换是硬件自动完成的,但也有需要软件参与控制收发切换的,需要看转换器手册确认。
3、如果用的rs485是半双工通信,收发切换也需要时间,主机需要在发送前检查当前是否正在接收数据。从机收到主机数据,也应该延时一段时间(如20ms)。
4、485转换器主要的作用是将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,RS-485、RS-422自动识别功能,使用更加简单。
5、如果用的rs485是半双工通信,收发切换也需要时间,主机需要在发送前检查当前是否正在接收数据,从机收到主机数据,也应该延时一段时间(如20ms)。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(谦谦公子)贡献的关于“电脑网线怎么连接”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续探讨下文用户【哪个刁民想害朕】回答的“rs232转rs485接口详细接线图”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
rs232转rs485接口详细接线图
本文最佳回答用户:【哪个刁民想害朕】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【梯控rs485接线】的相关内容!
优质回答RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。
具体操作如下。
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(哪个刁民想害朕)贡献的关于“rs232转rs485接口详细接线图”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续解疑下文用户【福西︺西】分享的“猫怎么连接网线”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
猫怎么连接网线
本文最佳回答用户:【福西︺西】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【梯控rs485接线】的相关内容!
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(福西︺西)贡献的关于“猫怎么连接网线”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续研究下文用户【霓裳晚歌】回答的“rs485通讯接线图”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
rs485通讯接线图
本文最佳回答用户:【霓裳晚歌】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【梯控rs485接线】的相关内容!
优质回答直接相连,A接A、B接B。一般有星型和串联型两种。串联型若末端距离较远,在A和B之间跨接一个250Ω的终端匹配电阻。