智能停车场管理系统的接线方法 (一)

智能停车场管理系统的接线方法

贡献者回答一,停车场系统使用的控制主板信号线不能与交流电源线同铺,你要尽量避免穿在同一个PVC管里。

二,停车场系统布线时需要避免电线的连接。如果必须有接头,接头也应采用焊接和焊接及防水处理。

三,停车场的停车场布线不宜过长,以免造成短路现象。当停车场系统布线时,必须对电缆进行标记,以方便以后的安装、调试和维护。

这里我重点提醒一下,如果是先走线,需要等世界安装设备接线调试,那么你穿好线之后一定要保护好接头,尤其是不要长时间裸露!

四,如果停车场的入口位于斜坡处,则需要将控制底盘安装在平坦的道路上或水泥浇注平台上。刷卡时建议尽量避开半坡起步。

五,在停车场布线前,应清理点管道孔。佩戴线缆时,应擦拭黄油或滑石粉。进入管口的电缆应保持平直。

做安全岛的时候,预留的管线需要用于管线。仅仅是尝试管道吗?最好预留钢丝,方便以后穿线!

六,地面感应线圈的安装一般可选用聚乙烯AWG16-22多芯高温保护线。不要使用聚氯乙烯绝缘电线。接地线圈的布线是切深10 cm,2x0.8m的地,切角成45对角。建议把地圈圈成一圈。一般放5-6层。每层线圈最好压紧。线圈内部不要有连接器。接地线圈的输出扭到通道上,距离越短越好,然后用干水泥封好。

我在这里也强调一下,不要在线圈下面有很强的电缆,或者不要在线圈旁边的井盖上打铁!

七,停车场系统布线时,根据情况适当调整各设备之间的距离。如果系统中没有设备,则不应铺设设备所需的线路。地方位置一样,地圈大小一样。

八,如果停车场管理收费系统安装在空调上,停车场系统布线时使用交流电源,不能与信号线和低压DC电源线穿在同一管槽内。同时,供电用交流电源线的尺寸要留足。

车牌识别停车场收费管理系统谁安装过的,能和我说下吗 (二)

贡献者回答设备的安装、调试包括前端图像采集部分的安装、调试,车牌识别器的安装,与上位机通信的测试三个部分。

2.1 外场部分设备的安装

安装频闪灯(SWHV-PSD03)

高亮LED辅助光源安装在高清摄像机周围,水平间距0.1米,统一安装在龙门架上,具体位置是摄像机需要覆盖区域的中央。

注意:抱箍的尺寸按照龙门架的安装横杆的尺寸提前预定。

安装摄像机

从防护罩内取出固定摄像机的托板,用防护罩配送的英制螺钉(1/4"*8)将摄像机紧固在托板上。螺丝孔在摄像机底部的安装托架上。注意:摄像机安装位置尽量靠前,调整托架的安装方式,避免摄像机机身压住频闪灯板产生形变。

安装频闪控制板(SWHV-LPR03C)

将控制板有拨码开关的一侧朝向防护罩后端。调整控制板的位置。考虑日后系统维护便利,尽量往防护罩后端安装,以不挡到防护罩进出线孔为宜。用配送的Ф3自攻钉将控制板紧固在防护罩内。控制板上有固定孔,防护罩内部底面有可供自攻钉拧紧的凹槽。设置相关的跳线帽,如下图:

如下图所示,用频闪灯附件中的视频线连接摄像机视频输出和频闪控制板视频输入J5(V IN)。连接控制板和摄像机之间的电源线和数据线。连接控制板和灯板之间的3芯线和2芯线。SWHV-LPR03C的详细安装与调试请参考文档《高清光控板(PSD03C)工程调试手册》

高清摄像机与AC/DC模块安装在护罩里,护罩安装在2条车道路面的正上方,图像的中心点与龙门架的水平距离为35米。2只高亮LED辅助光源安装在高清摄像机周围,水平间距0.1米,分别指向2条车道摄像机视野覆盖的区域。

根据实际距离调整频闪灯控制板的参数,使晚上车牌的清晰度最佳。

按说明书检查摄像机的参数设定。

2.2 内场部分设备的安装

高清车牌自动识别器(SWHV-LPR300)与前端图像采集单元通过RJ45口连接,前端摄像机的IP流信号通过光端机传输到靠近收费站的监控机房,然后通过机房的交换机与信路威公司的高清车牌识别设备连接。高清车牌识别设备为一标准的1U设备,可以直接安装在机房的机架上,

连接好网络线、电源线。

检查与上位机的通信状态。

测试与上位机的连接配合,确保数据通信的完整与高效。

由上海手握手建筑装饰工程有限公司提供!

停车场管理系统安装,基本知识,哪位大师懂,, (三)

贡献者回答手握手智能停车场管理系统,分为全功能标准型(含图像对比、语音提示、对讲系统、中文显示、自动出卡机等)和简易经济型(无图像对比、语音提示、对讲系统、中文显示、自动出卡机等)。

停车场系统的施工,按先后顺序,可分为以下几个步骤:

1.根据设计方案、现场情况确定设备摆放位置

(1).确定道闸及读卡设备(票箱)摆放位置

确定道闸及读卡设备摆放位置时首先要确保车道的宽度,以便车辆出入顺畅,车道宽度一般不小于3米,4.5米左右为最佳;

读卡设备距道闸距离一般为3.5米,最近不小于2.5米,主要是防止读卡时车头可能触到栏杆;

.   对于地下停车场,读卡设备应尽量摆放在比较水平的地面,否则车辆在上下坡时停车读卡会比较麻烦;

对于地下停车场,道闸上方若有阻挡物则需选用折杆式道闸,阻挡物高度-1.2米即为折杆点位置;

道闸及读卡设备的摆放位置直接关系到用户使用是否方便的问题,一旦位置确定管线到位后,再要更改位置则会给施工带来很大的麻烦,因此对于在这方面工程经验不是很多的工程人员来说,先将道闸及读卡设备安装到位,然后模拟使用者,会同甲方人员一起看定位是否合适,最后再敷设管线。

(2).确定摄像机安装位置

确定摄像机安装位置(若没有选择图像对比功能,则不需考虑此项)

进出口摄像机的视角范围主要针对出入车辆在读卡时的车牌位置,一般选择自动光圈镜头,安装高度一般为0.5-2米;

(3).确定岗厅的位置

对于没有临时车辆的停车场岗厅的位置视场地而定,或者根本就不设岗厅;

对于有临时车辆的停车场岗厅一般安放在出口,以方便收费;

岗厅内由于要安放控制主机(电脑)及其它一些设备,同时又是值班人员的工作场所,所以对岗厅面积有一定要求,最好不小于4平方米;

(4).确定控制主机(电脑)的位置

控制主机(电脑)是整个停车场系统的核心控制单元,若停车场出入口附近设有岗厅,则安放在岗厅内;若没有岗厅则安放在中控室;但控制主机同出入口读卡设备的距离一般不超过200米。

停车场系统设计参数:

a.读卡机(中心距离)与道闸(中心距离)>2.5M;

b.管理电脑(一般放置在停车场管理岗亭内)至读卡机的距离<200M;

c.摄像机安装高度:0.5—2M;

d.地感线圈尺寸:2M(长)X1M(宽);

e.收费管理岗亭最小面积:4平方米(2M*2M);

f.进出车道宽度:>3M;

g.设备安装基座尺寸:0.6M(长)*0.5M(宽);

2.管线敷设

管线敷设相对比较简单,在管线敷设之前,对照停车场系统原理图及管线图理清各信号属性、信号流程及各设备供电情况;信号线和电源线要分别穿管,对电源线而言,不同电压等级、不同电流等级的线也不可穿同一条管。

地感线圈的埋设:地感线圈的埋设一般跟管线敷设同时进行,具体方法参阅相关图纸。

停车场系统所有线材型号:

(1).数据通讯线(管理电脑至出入口票箱):RVVP2*1.0mm2 (必须为屏蔽双绞线);

(2).信号控制线(出入口票箱至道闸):RVVP2*0.5mm2

(3).视频线(出入口摄橡机至管理电脑):75-5同轴电缆;

(4).地感线:耐高温抗腐蚀镀银φ0.5导线绕制10圈,埋放深度75px—125px;

(5).电源线:(供电至票箱)RVV3*1.5 mm2;

(6).道闸摇控线(道闸摇控器到道闸,两根为电源线,另两根为控制线):4*0.75 mm2

(7).音频线(出入口票箱内喇叭至功放):2*300支

(8).对讲线(出入口票箱内对讲分机至对讲主机):RVVP2*1mm2 。

3.设备安装、接线(详见安装图及接线图)

(1).出入口票箱、道闸的安装:

a.浇铸一高10-20CM的防水防撞的安全岛(安装基座),并在出入口票箱、道闸底座中部预埋铺设管线。

b.用四个膨胀螺栓将出入口票箱、道闸固定在安全岛上。

(2).地感线圈的埋设:

a.地感线圈埋设是在出入口车道路面铺设完成后或铺设路面的同时进行的;

b.当路面铺设好或正在铺设路面时,在出入口票箱、道闸安装位置附近的车道上,切一线圈放置槽(线圈放入切槽内,切槽宽为1.0CM), 地感线圈尺寸为5000px(长)×2500px(宽)×125px(深);

c.将地感线沿切槽绕8―10圈,并将线圈的两个端子引至入口票箱、道闸的机箱内,并用水泥或沥青填充切槽。

4.手握手实业智能停车场系统管理软件安装(详见《手握手实业智能停车场管理软件安装与使用说明》

5.手握手实业智能停车场系统整体调试

在通电前一定要仔细检查各设备电源线有无错接、反接的现象,然后接通电源,若发现异常情况立即断电;一般情况下出现电源线错接、反接时都会有设备损坏;

正常情况下接通电源,LED显示屏会滚动显示,将系统认可的卡片靠近读卡器,蜂鸣器鸣叫;

接通电脑及其它设备的电源;

打开相关软件界面,核对软件中所设串口号跟实际使用是否一致(软件的安装、操作及参数设置参阅软件说明书);

停车场系统如何安装 (四)

贡献者回答1、根据设计方案和现场情况确定设备摆放位置。

确定道闸及读卡设备摆放位置,首先确保车道宽度,以便车辆出入顺畅,确定摄像机安装位置确定摄像机安装位置,进出口摄像机的视角范围主要针对出入车辆在读卡时的车牌位置,确定岗厅和控制主机的位置。

2、敷设管线。

在管线敷设之前,对照停车场系统原理图及管线图理清各信号属性、信号流程及各设备供电情况,信号线和电源线要分别穿管,不同电压等级、不同电流等级的线也不可穿同一条管。地感线圈的埋设一般跟管线敷设同时进行。

3、设备安装、接线。

安装出入口票箱、道闸,埋设地感线圈。当路面铺设好或正在铺设路面时,在出入口票箱、道闸安装位置附近的车道上,切一线圈放置槽。将地感线沿切槽绕8到10圈,并将线圈的两端引至入口票箱、道闸的机箱内,并用水泥或沥青填充切槽。

小区车辆收费系统怎么操作 (五)

贡献者回答小区车辆收费系统操作首先在系统管理里面的车库系统管理中根据需要和实际情况配置基础参数,然后在车库信息维护中编辑车库信息,然后在出入通道管理中配置出入口通道信息,配置好信息,以后每次只需进入岗亭收费监控模块进行收费即可。停车场自助停车系统集“智能硬件、管理软件、移动应用”于一体,以“远程管理、无人值守、移动支付”为核心优势。

车辆收费系统的优点

通过对现有停车场生态中加入自助停车通道机,使停车场进出通道无需保安的人工干预,车辆依然可以正常进出场(包括无牌车),自动计费,车主通过扫码缴费离场,的节省人力物力,给停车场管理人员带来便利,因而自助停车是停车场发展一大趋势。

电动道闸可单独通过遥控实现起落杆,也可以通过停车场管理系统实行自动管理状态。根据道闸的使用场所,小区内收费道闸系统原理很简单,刷卡的就是刷卡时,控制器给道闸一个开关信号。开关信号控制电机转动,电机通过减速机带动道闸。起到控制起落的作用。

如何安装停车场道闸系统? (六)

贡献者回答停车场道闸系统的安装施工有如下工作要进行,

1、工具和辅材的准备;

2、基础停车场道闸系统施工规范的了解和实践应用;

3、现场环境勘察和针对性的规划设计及相关产品尺寸定位;

4、现场施工(其中包含布线布管、建设混凝土安全岛、且地感线槽、设备的安装)

关于工具和辅材准备可以参照下图:

安全岛的尺寸可参照下图:

地感线圈的定位和安装标准可参照下图:

一进一出带保安岗亭的停车场道闸系统尺寸定位参照下图:

更多规则和明细可想读文章‘停车场道闸系统施工方案及注意事项

停车场管理系统安装方法 (七)

贡献者回答关于智能停车场管理系统三种常见的安装形式如下:

一、智能停车场安全岛式安装方式

即:道路大于7米,安全岛放置在道路中间,进出口设备分开安装,先进行安装摄像机接着安装道闸,道闸与像机间隔30cm。

注:

1、像机安装完成后不能超出安全岛边缘;

2、道闸机箱边缘与案例边缘相距5cm。

3、道闸杆正下方不能有金属物体(如:窨井盖、导轨、线管经过等)。

二、智能停车场车牌识别系统单通道安装方式

即:道路小于6米且大于3米,由单道闸管理,进出设备安装在道路一侧或两侧,道闸与像机间隔30cm。固定设备的安全岛可以浇筑也可以不浇筑,根据情况而定,固定好设备即可。

注:

1、像机安装完成后不得超出安全岛边缘;

2、道闸杆正下方不能有金属物体(如:窨井盖、导轨、线管经过等)

三、智能停车场道闸对开式安装方式

即:道路大于6米,由双道闸管理,两个道闸杆必须在同一水平线上,进出设备安装在道路两侧,道闸与像机间隔30cm。

注:

1、像机安装完成后不能超出安全岛边缘;

2、道闸机箱边缘与案例边缘相距5cm。

3、道闸杆正下方不能有金属物体(如:窨井盖、导轨、线管经过等)

阅读完本文《停车场收费系统设备怎样安装.智能停车场管理系统的接线方法》,您对停车场收费系统设备是否有了更深刻的认识?请关注本站,我们将为您带来更多的内容和思考。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/zyzs/23680.html