今天给各位分享智能火灾报警系统防区的知识,其中也会对火灾智能报警系统标准进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
火灾自动报警系统采用什么
本文最佳回答用户:【勾嘴笑】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。有关资料统计表明:凡是安装了火灾自动报警系统的场所,发生了火灾一般地说都能及早报警,不会酿成重大火灾。在我们交通港航系统许多重要的办公楼、仓库、变电站、控制中心,500总吨的各种船舶都根据国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》以及国际海事组织《SOLAS公约》等有关条文安装了火灾自动报警系统,在消防安全保卫工作中发挥了重要作用。
以上就是道尔智控小编解答(勾嘴笑)贡献关于“火灾自动报警系统采用什么”的答案,接下来继续为你详解用户(挽手余生)回答“火灾自动报警系统设计规范解读”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

火灾自动报警系统设计规范解读
本文最佳回答用户:【挽手余生】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答楼上胡说,现行规范,注意是“现行”!仍然是GB50116-98,计划出版社我早就问过了,根本就没出什么新版的。网上乱传的什么2008版,2010版全是什么报批稿、报审稿之类的,有些厂家也浑水摸鱼(主要是卖电气火灾监控系统的)拿着所谓的新规范骗人,楼主不要受误导!
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(挽手余生)贡献的关于“火灾自动报警系统设计规范解读”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续:下文用户【麋鹿小仙囡】分享的“消防自动报警系统安装规范”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
消防自动报警系统安装规范
本文最佳回答用户:【麋鹿小仙囡】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答安装消防报警器:
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。
点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。
扩展资料:
消防警报器的主要功能:
1、电气火灾监控报警功能,能以两总线制方式挂接本公司生产的EI系列剩余电流式电气火灾监控探测器,接收并显示火灾报警信号和剩余电流监测信息,发出声、光报警信号。
2、联动控制功能,能够通过联动盘控制电气火灾监控探测器的脱扣信号输出,切断供电线路,或控制其它相关设备。
3、故障检测功能,能自动检测总线(包括短路、断路等)、部件故障、电源故障等,能以声、光信号发出故障警报,并通过液晶显示故障发生的部位、时间、故障总数以及故障部件的地址、类型等信息。
4、屏蔽功能,能对每个电气火灾监控探测器进行屏蔽。
5、网络通讯功能,具有RS-232通讯接口,可连接电气火灾图形监控系统或其它楼宇自动化系统,自动上传电气火灾报警信息和剩余电流、温度等参数,进行集中监控、集中管理。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(麋鹿小仙囡)解答的关于“消防自动报警系统安装规范”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续解惑下文用户【血手】解答的“火灾报警系统是否为智能系统”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
火灾报警系统是否为智能系统
本文最佳回答用户:【血手】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答火灾智能报警系统是现代火灾自动报警系统中较高级的报警系统,探测、控制装置多由微处理器组成。系统采用集散控制技术,将集中的控制技术分解为分散的控制子系统。各种控制子系统完成其设定的工作,主站进行数据交换和协调工作。
火灾智能报警系统特点是:
(1)系统规模大有的火灾报警控制装置的最大地址数达到上万个;探测对象多样化。除了火灾报警功能外,还可入侵报警、燃气泄漏报警功能等;功能模块化,系统设置采用不同的功能模块,对制造、设计、维修有很大方便,便于系统功能设置与扩展。
(2)系统集散化一旦某一部分发生故障,不会对其他部分造成影响,并且连网功能强,应用网络技术,不但火灾自动报警控制装置可以相互连接,而且可以和建筑物自动控制系统连网,增强了综合防灾能力。
(3)功能智能化系统装置中采用模拟火灾探测器,具有灵敏度高和蓄积时间设定功能,探测器内置有微处理器,那就具有信号处理能力,形成分布式智能系统,可减少误报的可能性;在火灾自动报警系统中采用人工智能、火灾数据库、知识发现技术、模糊逻辑理论和人工神经网络等技术。
以上就是道尔智控小编解答(血手)回答关于“火灾报警系统是否为智能系统”的答案,接下来继续为你详解用户(流晕开时光)分析“gb 50116火灾报警系统设计规范”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
gb 50116火灾报警系统设计规范
本文最佳回答用户:【流晕开时光】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答gb50116-2013 规定火灾自动报警系统一台主机不超过16回路,一个回路最大不超过200点,一台主机最大点位不超过3200点,这是标准上写的
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(流晕开时光)回答的关于“gb 50116火灾报警系统设计规范”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续谈谈下文用户【青春无敌美少女】回答的“火灾自动报警系统设计规范解读”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
火灾自动报警系统设计规范解读
本文最佳回答用户:【青春无敌美少女】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92)
以上就是道尔智控小编解答(青春无敌美少女)回答关于“火灾自动报警系统设计规范解读”的答案,接下来继续为你详解用户(陆离)分析“火灾自动报警系统需要哪些资料”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
火灾自动报警系统需要哪些资料
本文最佳回答用户:【陆离】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答一、根据中华人民共和国《消防法》第十八条规定:“自动消防系统的操作人员,必须持证上岗。”也就是说,火灾自动报警系统的操作人员,必须经公安消防机构或者其委托的培训机构进行消防安全培训,取得合格证后,方可上岗。交通部厅公安字[2002]283号文件也对火灾自动报警系统的值班、操作人员必须进行消防培训作了规定。现在交通港航系统的火灾自动报警系统的操作人员和船上的高级船员,大都根据要求参加了消防培训。但是,如何保证这些操作人员的岗位相对稳定,单位应制订制度并抓好落实。船舶单位船员因流动性较大,更应该根据人员的变化,随时进行培训,使上船人员尽快掌握本船火灾自动报警系统的使用。再者,火灾自动报警系统的值班人员仅靠一次数小时的培训是很难全面掌握的,而且时间长了.许多使用要求忘了,就更难适应值班要求了。我们在检查时,所问的人员犬部分都参加过培训。但是《并没有真正达到问有所答,熟练操作。因此,对火灾自动报警系统的值班人员的培训,不能一劳永逸,使用单位应定期对上述人员培训,以保证火灾自动报警系统正常使用并发挥其作用。
二、火灾自动报警系统具有火灾报警、故障报警、主、备电源自动切换、报警部位显示、系统自检、打印等功能。为了确保运行的可靠性,必须建立必要的规章制度;①24小时值班制度:火灾自动报警系统必须要有专人24小时值班,无关人员不得随意触动,值班人员不得脱岗,认真填写值班记录。②定期检查制度,应按要求每日检查火灾报警、故障报警、复位、系统自检、打印是否正常。每周对主、备电源进行自动切换试验。每年对全部探测器、火灾报警按纽进行卞次报警试验,备用电源充、放电试验。⑧接警处理制度:火灾自动报警系统发出火警报警后,值班人员应通过火警显示、查明发生火警报警信号探测器的地址,立即派人到现场或者电话通知报警部位的人员查看是否起火,根据不同情况进行处理。如果是火警,应迅速拨打119电话,通知消防队,并通知本单位及时组织人员扑救和疏散。如果是误报,应查明误报原因,排除故障,并做好记录。船舶应根据其特点,建立适应船舶要求的制度,改变目前存在的无制度、无记录、无专人值班等现象。
三、安装火灾自动报警系统的目的,就是及时发现火灾,及时采取灭火、疏散等措施,最大限度地降低因火灾带来的损失。但是,目前使用的火灾自动报警系统,尤其是船舶,部分达不到这个要求,这些系统功能简单,在报警控制柜上,只分成机舱、泵舱、生活区等几个区域,缺少每个探测器地址显示,其原因是;有的产品是我国早年开发、研制时的产品,有的是外国产品,随船带人,也都是十几年;甚至二十年前的产品。这些产品都已落后,不符合现代消防的要求。现在的火灾自动报警系统已达到智能型、全总线型和综合型,系统一旦报警,马上在显示器上出现报警探测器的具体地址,一目了然。可以设想一下,有的区域一、二十个探测器,如果逐个房间查找着火点,将使用多长时间扑救火灾是分秒必争的行动,如果为此原因丽延误了时间,使小火成灾,将是多么令人遗憾!建议有关部门作出规定将此类火灾自动报警系统报废,换成功能齐全的产品,以保障消防安全。
四、为了保障火灾自动报警系统的正常运行,公安消防部门根据各地的实际情况作了规定。例如,山东省公安厅鲁公消[1997]11号文件规定:火灾自动报警系统使用单位必须与消防监督部门认可的消防设施维修保养企业签订维保合同。探测器在投入运行两年后,应由专门清洗单位进行一次全面清洗,清洗后应做响应阀值及其它功能试验。消防设施不得擅自拆卸、停用。对上述规定,由于各种原因,有的地方并没有认真执行或者较难执行。如船舶常年在海上运输,流动性大,很难联系维修单位定期维修和清洗探测器。对此,建议船舶的火灾自动报警系统的维修和探测器的清洗,要利用坞修、舶修、较长时间停泊等机会,联系当地维修单位上船维修,并负责通知清洗单位对探测器进行清洗。同时,消防监督部门应严格履行自己的监督职责,对擅自停用和不能保证火灾自动报警系统正常运行的单位,根据有关规定进行处罚。要加强对使用单位的消防宣传,提高有关人员的防火意识,避免此类问题的出现。
五、探测器对使用环境有严格的要求,而从目前使用的情况看,有的探测器其工作环境达不到要求。原因是多方面的,有设计上的失误,有使用环境的改变,有安装地点的不当等,因此经常出现误报,使值班人员容易产生麻痹大意的思想或者造成不必要的恐慌。所以,对探测器的安装要严格按照国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,根据安装环境的不同,安装符合要求的探测器。如果环境改变,同时要改装适应新环境的探测器,以保障其正常运行。
这是原来个人写过的一点东西中的一部分,不知道是否附合你的问题,仅供参考
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(陆离)分析的关于“火灾自动报警系统需要哪些资料”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讲析下文用户【孤独是我的伙伴╮】回答的“火灾自动报警系统的调试”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
火灾自动报警系统的调试
本文最佳回答用户:【孤独是我的伙伴╮】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答火灾报警系统一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;下面是部件的详细介绍:(一)触发器件在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。
(二)火灾报警装置-接收端在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。
以上就是道尔智控小编解答(孤独是我的伙伴╮)回答关于“火灾自动报警系统的调试”的答案,接下来继续为你详解用户( 对风讲故事)分析“不设置火灾自动报警的建筑”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
不设置火灾自动报警的建筑
本文最佳回答用户:【 对风讲故事】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答下列场所应设置火灾自动报警系统:
一、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
二、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
三、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
四、任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
五、图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;
六、地市级及广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
七、特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;
八、老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
九、建筑面积大于500m2的地下、半地下商店;
十、设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层的歌舞娱乐放映游艺场所;
十一、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。
具体的参照《建筑设计防火规范》第十一章,十二章内容,和《高层建筑设计防火规范》第九章。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:( 对风讲故事)回答的关于“不设置火灾自动报警的建筑”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续教你下文用户【没人珍惜】回答的“哪些建筑需要火灾自动报警系统”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
哪些建筑需要火灾自动报警系统
本文最佳回答用户:【没人珍惜】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【智能火灾报警系统防区】的相关内容!
答在区域报警系统中,一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
集中报警系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及区域显示器;系统中应设置消防联动控制设备;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合《火灾自动报警系统设计规范》的规定。控制中心报警系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及区域显示器;系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号;系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合《火灾自动报警系统设计规范》的规定。 当消防联动控制设备的控制信号和火灾探测器的报警信号在同一总线回路上传输时,其传输总线的敷设应符合《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在消防控制室显示。
本文关于[智能火灾报警系统防区]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。