今天我们来聊聊[三辊闸停电],以下8个是关于三辊闸停电的观点,希望能帮助到您找到想要的,更多两侧刀闸停电相关的资讯继续关注本站。

为什么停电时要先拉开关后拉刀闸

本文贡献者:【溪风沐雪】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答主要防止断路器没有断开时,带负荷拉刀闸时,造成事故的影响范围小一些;现拉负荷侧刀闸,本线路等级的断路器起到保护作用,如先拉母线侧刀闸,会顶掉上一级断路器,事故影响范围增大。

上文就是道尔智控小编分享贡献者:(溪风沐雪)解答的关于“为什么停电时要先拉开关后拉刀闸”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续简述下文用户【房西的狗】解答的“停电为什么先拉开线路侧隔离刀闸”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

为什么停电时要先拉开关后拉刀闸

停电为什么先拉开线路侧隔离刀闸

本文贡献者:【房西的狗】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。

隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。

扩展资料

隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分合闸动作要果断,迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。

用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。不管合闸还是分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围之内时才能进行。为此,操作隔离开关之前,必须先检查与之串联的断路器,应确实处于断开位置。

如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先停掉变压器的全部低压负荷,令其空载之后再拉开该隔离开关;送电时,先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,方可合隔离开关。

参考资料来源:百度百科- 高压隔离开关

参考资料来源:百度百科-隔离开关

以上就是道尔智控小编解答(房西的狗)解答关于“停电为什么先拉开线路侧隔离刀闸”的答案,接下来继续为你详解用户(惜缘轩)贡献“线路停电时,先断开关,再断线路侧刀闸,然后断母线侧刀闸,送电顺序与此相反,为什么?”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

线路停电时,先断开关,再断线路侧刀闸,然后断母线侧刀闸,送电顺序与此相反,为什么?

热心用户提供:【惜缘轩】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答停电时可能会有两种误操作:一是出现断路器"拒分"或经操作却"假分闸",拉应停电线路的隔离开关;二是断路器虽已断开,但拉隔离开关时错走间隔,拉不应停电线路的隔离开关。两种情况均属带负荷拉隔离开关。

假设断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,线路断路器跳闸,即可切除故障,缩小事故范围。

若先拉母线侧隔离开关,弧光短路发生在线路断路器保护范围以外,由于误操作而引起的故障电流并未通过电流互感器,该线路断路器保护不动作,线路断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器误动作,扩大事故范围。

线路送电操作时,为什么要先合母线侧隔离开关后合负荷侧隔离开关,最后合断路器?送电时先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,是因为送电时,若断路器在误合位置,如先合负荷侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,等于用母线侧隔离开关带负荷操作。

一旦发生弧光短路便造成母线故障;另外从检修方面考虑,即使由误操作发生了事故,只检修负荷侧隔离开关就可以了,否则若检修母线侧隔离开关,事必停用母线,从而导致大面积停电。

扩展资料:

停电注意事项

(1)、供电企业一般常用通知方式是公告通知用户。发布计划检修停电通知时,停电公告的提前期限应符合法律法规的规定。有的供电单位不按照法律规定的事先通知或公告的时间提前7天进行。有的计划检修停电的只是提前三天公告。

(2)、停电的次数问题

计划检修停电的次数的多少直接影响到供用电双方的经济利益。停电的次数部随意的, 而是法定的。供电设备计划检修应做到统一安排。供电设备计划检修时,对35千伏及电压的用户的停电次数,每年不应超过一次;的10千伏及的用户,每年不应超过三次。"

(3)、恢复供电的时间问题

《供用电营业规则》第六十九条规定:“引起停电或限电的原因消除后,供电企业应在三日内恢复供电。不能在三日内恢复供电的,供电企业应向用户说明原因。”

(4)、签订供用电合同时注意的相关问题

《电力供应与使用条例》规定因供电设施计划检修施需要停电时,应事先通知用户或公告。签订合同时,应在合同中明确公示通知或专门通知的具体方式。比如,在合同中约定采用电话通知、书面通知或新闻媒体公告

参考资料:百度百科--停电操作

以上就是道尔智控小编解答(惜缘轩)分析关于“线路停电时,先断开关,再断线路侧刀闸,然后断母线侧刀闸,送电顺序与此相反,为什么?”的答案,接下来继续为你详解用户(古笑南)贡献“10kv高压电气设备安全距离”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

10kv高压电气设备安全距离

热心用户提供:【古笑南】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答停电时,先停低压,后停高压。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。

停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。

扩展资料:

设备检修必须将其可靠接地接地前,必须验明接地处各相无电压:

(1)验电必须使用电压等级合适而且合格的验电器。

(2)电压等级合适:高压低用,灵敏度低,可能有电不能指示;低压高用,绝缘强度不够,可能威胁人身安全。

(3)合格:绝缘强度不合格,若设备有电,威胁人身安全;检测装置不合格,有电可能无法指示。验电前必须在有电设备上试验,确证验电器良好后再使用。

(4)间接验电:无法直接验电时可以间接验电,即根据刀闸的机械位置指示、电气指示、仪表及带电显示装置指示变化验电,至少应有两个及指示已同时发生对应变化才能确认无电。

线路停电检修拉开其开关、刀闸后,将线路三相短路并可靠接地,以防止线路误合闸送电或线路产生感应电压,危及检修人员安全。若两侧有电源线路,各侧都必须接地线路对侧电源线路L1停电检修。

参考资料来源:手机知网—线路停送电倒闸操作步骤及操作分析

上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(古笑南)贡献的关于“10kv高压电气设备安全距离”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续评论下文用户【不温柔。】贡献的“变配电所接线遵循哪几种原则”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

变配电所接线遵循哪几种原则

本文贡献者:【不温柔。】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答主要是为了运行维护的方便。

两侧都装上刀闸之后,在开关停电检修的时候可以很方便的把开关从系统里面隔离出来。

上文就是道尔智控小编分享贡献者:(不温柔。)回答的关于“变配电所接线遵循哪几种原则”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讲析下文用户【喂╮別鬧了】回答的“110kv变电站进线母线下方安装刀闸”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

110kv变电站进线母线下方安装刀闸

本文贡献者:【喂╮別鬧了】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答因为发生误操作时,按顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。

隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路。使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。

扩展资料

电压在10kV及以下,且环路均衡电流不超过70A,并考虑回路阻抗及断口间压差,按照“等弧长”原则计算得出拉合的允许电压差,否则,会因拉合隔离开关引起的电弧形成相间短路故障,此规定在实际执行中因系统潮流变化、变压器参数不同等原因造成可操作性不强。

当线路停电时,应先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;当母线停电时,应先拉母线侧隔离开关,后拉线路侧隔离开关。送电时,应按与上述相反的顺序进行。

并列运行的三圈主变低(或中)压侧隔离开关操作顺序,当一台主变停电时,应先拉主变侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;当主变低(或中)压侧断路器停电时,应先拉母线侧隔离开关,后拉主变侧隔离开关。送电时,应按与上述相反的顺序进行。

并列运行的二圈主变低压侧隔离开关操作顺序当一台主变(或低压侧断路器)停电时,应先拉主变侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;送电时,应按与上述相反的顺序进行。

参考资料来源:百度百科-顺序操作

参考资料来源:百度百科-隔离开关

上文就是道尔智控小编解答贡献者:(喂╮別鬧了)贡献的关于“110kv变电站进线母线下方安装刀闸”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续分析下文用户【Ⅱシ╮蓝颜ヽ】分享的“为什么先拉负荷侧刀闸送电”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

为什么先拉负荷侧刀闸送电

本文贡献者:【Ⅱシ╮蓝颜ヽ】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答当然是先拉负荷侧, 有负荷就会有电流, 有电流才会引起拉闸时的强大电弧

一旦负荷侧拉掉,就意味着没有很大的电流了,这时在关掉高压侧就没有电弧的危险了

以上就是道尔智控小编解答(Ⅱシ╮蓝颜ヽ)解答关于“为什么先拉负荷侧刀闸送电”的答案,接下来继续为你详解用户(你给我消失。)贡献“高压线路停电送电操作顺序”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

高压线路停电送电操作顺序

热心用户提供:【你给我消失。】 ,解答(三辊闸停电)的问题,欢迎阅读!

最佳回答将配电柜控制开关打至就地位置;断开配电柜开关断路器;检查配电柜开关断路器确已断开;拉出配电柜手车至试验位置;检查配电柜手车确已拉出至试验位置;旋开拔下配电柜手车二次插头;拉出配电柜手车至检修位置;验明配电柜负荷侧确无电压;检查配电柜负荷侧确已无电压;

在配电柜负荷侧悬挂接地线一组;  检查配电柜负荷侧接地线确已挂好;在配电柜把手上悬挂禁止合闸,线路有人工作和已接地标志牌各一块。  

依照法定程序实施停电和规范停电管理,既是供电企业做好优质服务工作,维护企业良好社会形象的要求,也是依法经营,提高营销管理水平,防范经营风险,减少或避免法律纠纷的重要环节。

扩展资料

有序用电方案实施期间,电网企业应在电力运行主管部门指导下加强网省间余缺调剂和相互支援。发电企业应加强设备运行维护和燃料储运。电力用户应加强节电管理,有序用电方案涉及的用户应按要求采取相应措施。

电网企业应依据有序用电方案,结合实际电力供应能力和用电负荷情况,合理做好日用电平衡工作。在保证有序用电方案整体执行效果的前提下,电网企业应优化有序用电措施,在电力电量缺口缩小时及时有序释放用电负荷,尽量满足用户合理需求,减少限电损失。

紧急状态下,电网企业应执行事故限电序位表、处置电网大面积停电事件应急预案和黑启动预案等。

参考资料来源:百度百科-有序用电管理办法

参考资料来源:百度百科-停电操作

今天有关内容《(三辊闸停电)两侧刀闸停电》先分享到这里了,如果想要了解更多,请关注ask.drzk.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/rxtdz/6770.html

作者: 道尔智控

道尔智控致力于智慧停车生态化建设,涵盖停车场管理系统、智慧停车系统、停车场系统、车牌识别 、门禁系统、道闸、通道闸、车位引导系统、云停车等。同时又为用户提供各种关于车牌、车型识别停车、停车场系统、通道道闸机等技术小知识,让您停车更智能、更简单、更便捷。
上一篇:翼闸故障与维修,翼闸只能开不能关故障维修视频
下一篇:(桥式翼闸)桥式翼闸安装
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱:drzk@drzk.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部