最佳回答1.三辊闸上电后电机来回转动

1)三辊闸确定解锁光电开关是否受强光照射(一般指在室外安装调试):

检测方法:盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,三辊闸请用深颜色不透光 物体遮住解锁光电开关进行调试

2)测试解锁光电开关:

A、检察解锁板光电开关是否供电!检查4PIN 线头有无松动或接触不良;

B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片依次对通光耦 1和光耦2, 红、绿指示灯应依次变亮,否则解锁光电开关已损坏;

3)检查解锁光电开关与主板的连线是否连接可靠;

4)解锁光电开关的红灯、绿灯亮时主板上的L5、L2指示灯会变亮,否则主 板损坏。

2.三辊闸给有效开闸信号后闸机无动作

1)主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,L7或者 L8指示灯间断闪烁、 方向指示板会变成绿色箭头(这里包含 2个不同方向的信号),闸机无动作:

检测方法:检测 PX接线端的PC、PD的输出电压(AC18V),检测 F2(3A)保 险管是否熔断;如正常,检测 DX接线端的MA、MB两端是否有电压输出(DC24V), 如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏;

2)三辊闸主板指示灯均不亮,LED数码管无显示:

检测方法:检测 PX接线端的 PA、PB的电压输出(AC12V);检测 F1(2A)

保险管是否熔断。如都正常,判断主板损坏;

3.三辊闸闸机开闸后不复位

当行人通行过后闸机不立即复位,(可以连续过几个人),延时一段时间后闸

机才处于锁死状态:

检测方法:首先检测三辊闸复位光电开关(同解锁光电开关);有信号输出时主板

上的 L4指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置 P08是否设置成带记忆;

4.三辊闸闸机一个方向可以自由转动,一个方向不能开闸

A、打开机芯盖,观察左、右定位臂是否有回到原位或卡死;

B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片,调整挡光片位置:

a.解锁光电开关的红灯亮时,左、右定位臂应卡在机芯的定位转盘上(左、 右间隙相等);

b.解锁光电开关的绿灯亮时,左、右定位臂应偏离机芯的定位转盘(左、 右间隙相等);

5.三辊闸上电后不能上杆或闸机运行时掉杆

1)检查落杆机构上的卡簧有无脱落和闸杆的锁头是否严重磨损;

2)落杆机构是否松动导致位置偏移:落杆机构的弹簧片应与闸杆的锁头稍 有间隙;

3)电磁铁是否完好:正常工作时电磁铁应发烫;

4)检测主板上的 MX接线端的LOCK1、LOCK2的电压输出(DC24V),否则主板损坏。

6. 开闸、复位后在反方向再开闸一次

A、打开三辊闸机芯盖,检测左、右行程开关的常开、常闭触点是否灵敏;

B、调整挡光片位置(见4、—B);

C、调整左、右行程开关的位置:正常左、右向开闸解锁时,左、右定位臂不能触动行程开关(注:两者间隙尽量小)。

7.方向指示板无变化

三辊闸开闸时检测主板上的 DIR-L和 DIR-R的电压输出(DC12V),否则主板损坏; 主板正常则方向指示板损坏。

三辊闸首次上电有哪些注意事项

今天有关内容《(三辊闸先去安装图)三辊闸接线安装视频》先分享到这里了,如果想要了解更多,请关注ask.drzk.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/rxtdz/2143.html

作者: 道尔智控

道尔智控致力于智慧停车生态化建设,涵盖停车场管理系统、智慧停车系统、停车场系统、车牌识别 、门禁系统、道闸、通道闸、车位引导系统、云停车等。同时又为用户提供各种关于车牌、车型识别停车、停车场系统、通道道闸机等技术小知识,让您停车更智能、更简单、更便捷。
上一篇:三辊闸机原理,三辊闸机原理
下一篇:(日照防尾随三辊闸厂家)日照防尾随三辊闸厂家
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱:drzk@drzk.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部