今天我们来解析有关(滨州中控三辊闸安装)滨州中控三辊闸安装,以下9个关于滨州中控三辊闸安装的观点希望能帮助到您找到想要的答案。
中控智慧科技股份有限公司怎么样
本文贡献者:【要走就滚别墨迹】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答中控智慧科技股份有限公司是2007-12-14在广东省东莞市注册成立的其他股份有限公司(非上市),注册地址位于东莞市塘厦镇平山188工业大道26号。
中控智慧科技股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是914419006698651618,企业法人车全宏,目前企业处于开业状态。
中控智慧科技股份有限公司的经营范围是:研发、生产与销售:指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、安检设备、办公设备、电子产品,模具,五金制品;研发、生产与销售:行李包安全检查设备、安检门、爆炸物毒品检测仪、液体安全检查仪、车辆安全检测系统、探测器、安全排爆设备及相关软件、系统平台;开发、研发、生产与销售:机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备;开发、研发、生产与销售:智能卡及读写管理设备、国密算法读写器、触控一体机、显示模块、电脑一体机、手持式终端产品、桌面式终端产品、电子模块产品、加密数据终端、计算机软件、电子技术;设计、开发、集成、咨询、销售:计算机信息系统及其软件;设计、开发、生产、销售:社会公共安全设备及智能系统设备、自助终端产品;研发、生产与销售:智能锁、电子锁、智能家居设备、智能电子设备及相关软件;加工、生产、销售:文件拍摄仪、高拍仪、指纹仪;研发、生产与销售:生物识别智能终端、身份核验终端、指纹身份认证相关产品和身份认证相关软件;组装、开发、生产与销售:停车场出入口控制器、门禁控制品、道闸、射频卡读写机、三辊闸、智能通道闸;基于智能芯片和设备的嵌入式软件的技术开发、生产与销售;公共安全视频监控设备的研发、制造与销售;视频监控系统软件的开发及销售;计算机和互联网软件开发及相关的技术咨询与服务;信息系统集成及相关的咨询与技术服务;云计算机软件研发;物联网系统研发与应用服务;集成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设计、技术转让;技术咨询;建筑智能化工程施工;电子设备安装;电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护;智能卡与射频技术解决方案;通讯设备、计算机软件及辅助设备的批发、进出口及相关配套业务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
中控智慧科技股份有限公司对外投资11家公司,具有31处分支机构。
通过百度企业信用查看中控智慧科技股份有限公司更多信息和资讯。
以上就是道尔智控小编解答(要走就滚别墨迹)贡献关于“中控智慧科技股份有限公司怎么样”的答案,接下来继续为你详解用户(倾城泪)解答“电动卷闸门远程手机遥控教程”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

电动卷闸门远程手机遥控教程
本文贡献者:【倾城泪】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答你好,通过手机(Android或IOS系统)是可以遥控家里的电动卷闸门的,只要在电动卷闸门电机上安装信号接收模块,另外,手机(或IPAD)上再安装一个与电动卷闸门信号接收模块相匹配的APP应用程序就可以实现手机遥控电动卷闸门,即使处理异地甚至异国,只要电动卷闸门有正常通电,也可用手机实现远程控制。安装APP应用程序后,还可同时控制庭院门、入户门、灯光、电动窗帘、空调、电视、宠物喂食机、咖啡机等支持远程信号接收的用电设施(根据控制控制要求可能需加配一个中控主机)。如有疑问可私信到本百度帐号,会给你更详细的解答的。
远程监控界面 及 远程控制电动开合帘
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(倾城泪)回答的关于“电动卷闸门远程手机遥控教程”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续评论下文用户【不难捕】分析的“物业管家转正工作总结”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
物业管家转正工作总结
本文贡献者:【不难捕】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答保安新员工试用期转正工作总结范文一
时光飞逝,来到公司已经两个月了,回望自己用辛勤汗水浇灌的成绩感受颇深。成绩的取得离不开公司领导的英明抉择、正确指导,离不开同志们的精诚团结、通力合作。为今后更好地工作总结经验、吸优纳良,使我们更进一步适应新形势的发展。
一、认真细致,工作到位
安保部的工作对一个公司的发展起着十分重要的作用,我接手这项工作以来,首先告诫自己责任是第一要义,认真细致才能使工作到位。在熟悉现场的各个机房重地、检查所有的消防和安防设备设施等一系列安保工作后,我认真记录着各个环节、各个部位、施工现场和库房重地等存在的各项问题,对照施工图纸结合现实查找漏洞和不足。逐一安排,坚持每天巡查、检查并做好记录,通过几天的实地工作制定了一些工作计划和工作安排。
第一、 对消防和安防系统的接管验收工作。这项工作既要有专业知识也要有一定的技术,我认真学习有关知识根据一些工作经验对重点部位和较易出现差错的部位特别关注细则如下。
1、消防、安防控制中心及消防泵房室内卫生状况整洁,无任何杂物堆放,自动报警系统主机外观清洁,操作控制面板各功能键灵敏有效,系统内部无浮沉,各接线口压线牢固结实,各台消防泵有明显标识。
2、消防水池、消防水箱已储备符合消防设计要求的水量,系统供电正常,湿式喷洒灭火系统管网充满水,系统阀门无泄露,处于正常工作状态。
3、检查火灾自动报警系统的各项控制功能测试和联动功能测试,启动手动火灾报警按钮,报警处应有指示灯确认报警信号,并输出火灾报警信号火灾报警控制器接收到报警信号后,发出声或光信号报警,在主机处于自动的状态下所有消防设备起联动。
第二、 在安防和消防设备设施验收工作中,对查找出的问题和厂家逐一核对,督促整改,问题如下:
1、在50多个防火门中,对10余扇防火门上的破碎玻璃进行更换;对近半数的防火门开关锁锁芯钝塞无法正常开启进行维护和调节修理。
2、检查6号卷闸门时,卷闸门无法正常开启,发现是因信号接收器出现故障,监督厂家人员当场进行修复。
3、由于安防红外系统的管线是明线管,为防止出现安全隐患,根据领导指示我负责监督检查安防厂家对红外系统的明线管全部改为暗线管。
第三、 根据现场情况制定安保人员招聘工作,定岗定员,制定各岗岗位职责,解决和完善外保人员的住宿问题。人员编制如下:
1、保安主管1人
2、内保人员:监控领班4人,监控值机员4人
3、外保人员:班长1人,大门岗4人,外围巡视2人,中控值机员4人。
第四、 对安防系统的不足,根据现场情况建议公司对库区内外加装摄像头,使库区内外的监控和防盗有较大提高,十分有利地对可疑动向进行实时监控。
第五、 开始对库区49扇防火门和14扇玻璃门进行统一编号,并粘贴临时门牌,对库区内72个消火栓内的水袋、枪头进行清点,核实无误后粘贴消火栓封条,在整个库区内明显位置粘贴禁止吸烟图标,告诫所有人员库区重地禁止吸烟。
第六、 接收库区现有155把门钥匙并且到现场逐一核对无误后,对每把钥匙粘贴位置标识,随后临时封存于文件柜中,以确保日后工作中正常使用,并制定了钥匙管理规定。
第七、 检查三个厂家制作环氧地坪漆样板实验,对该制作区域进行保护以免在制作过程中受到人为的破坏,现场拍照记录每日制作过程,对三个厂家制作完的样品进行比对。
第八、 设备的安装与调试
1、配合安防厂家安装调式门禁系统
2、监督检查大门口道闸和三辊闸的安装情况
3、配合电梯厂家安装五方对讲并亲自到安装地点逐一测试通话质量是否清晰。
二、百尺竿头,更进一步
在对安保的各项工作进行全面系统的梳理之后,我又开始了对人员管理工作的监督检查。
第一、安排保洁员日常工作的内容和要求,责任到人,并随时检查工作质量。
第二、每日我都认真查看库区所有设备设施是否完好,对出现的问题进行记录,及时汇报上级领导。
第三、监督检查防水厂家从新做屋面防水,完工后对屋面防水做避水试验,并启动消火栓泵供水,二十四小时后对屋顶防水质量进行检测,整个制作和检验过程本人都一一记录并现场拍照。
第四、制定安保人员档案卡,对现有保安进行登记备案,了解保安员具体情况以便公司更好的对保安人员的管理。
第五、对现有保安员进行每日不定时查岗,发现错误及时纠正并制定门岗岗位工作流程
工作是我这两个月中日常管理的一部分,还有许多领导随时安排的紧急任务,我都努力完成。并且配合公司进行保安员工的招聘工作,陪同公司领导巡视库区现场,对领导提出的问题进行一一解答。我深知离工作的需要、领导的期望还有一定的差距,但我相信在各位领导的关心帮助下,我一定会更加出色地完成各项工作任务,同时与各个部门通力合作,为公司的发展贡献自己全部力量。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(不难捕)解答的关于“物业管家转正工作总结”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续剖析下文用户【静曼】贡献的“怎样在汽车中控屏上下载歌曲”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
怎样在汽车中控屏上下载歌曲
本文贡献者:【静曼】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答您好亲,现代汽车的中控拆卸步骤如下
中控拆卸步骤:
第一步:首先把空调控制模块拆下
第二步:然后用胶刀把中控台上方盖板撬松动
第三步:然后把中控台上方盖板取下
第四步:接着用胶刀撬中控台处的出风口
第五步:把出风口取下,这样整个中控面板就拆卸完成了
中控台设备安装注意事项:
1、 安装前检查电压是否在产品的工作范围之内。
2、 安装前检查220V接线方法是否正确。比如:缺地线、缺零线、零地线混接等。设备安 装前应单独通电,确保完好后断开电源。
3、 设备不要带电安装。
4、 为防止火灾或漏电,不要将系统设备置于过冷或过热的地方,请勿将机器受雨或受潮, 阴雨潮湿天气或长时间不使用时,应关闭设备电源总闸。
5、 安装和接线之前应关闭所有设备电源。
6、 只能使用额定的电源,为确保操作安全,务必将随机提供的三相插头插入地线有效的标 准三脚电源插座。良好的接地才能保证设备的稳定运行和良好的图像质量。
以上就是道尔智控小编解答(静曼)解答关于“怎样在汽车中控屏上下载歌曲”的答案,接下来继续为你详解用户(一城烟雨柳色青)解答“手动卷闸门弹簧片坏了,旧的怎么维修”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
手动卷闸门弹簧片坏了,旧的怎么维修
本文贡献者:【一城烟雨柳色青】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答1.扭簧的安装方法是首先用手抓紧扭簧的簧壳,面对人的方向(从正面)向上一-定要抓紧。
2.左手抓紧后然后右手把固定在门体上的螺丝用扳手(工具淞掉),卸下后两只手一起慢慢的把弹簧松到没有阻力为止,每个都是这样以此类推。
3.然后把手动大梁两边的卷拄(大梁)螺丝卸下,然后取下来放到地上再把手动卷帘门弹簧螺丝卸下,然后新的也照着拆下来的弹簧套上去后,固定好螺丝当然了卷拄(大梁)也是按照老样子都装好后。
4.现在就是开始把弹簧收紧也是最关键的操作,(其实就是在先前拆下来时往反的方向)。收紧到理想的阻力后把螺丝伤筋这样也就换好了。
5.钢片弹簧更换首先用手抓紧扭簧的簧壳面对人的方向(从正面),向上一定要抓紧,左手抓紧后然后右手把挂钩片拿掉(如果手动卷帘门弹簧坏掉的那么就直接把挂钩拿掉就行了)。
6.然后把弹簧抽下来(取下来),钢璜必须长度高于门体的80公分为最佳。然后把以前的螺丝拆下,把手动卷帘门弹簧装好后收紧弹簧到最佳的阻力后挂好挂钩片。
7.其实钢片弹簧和扭簧的基本原理是一样的,换弹簧的注意事项一般用户在使用卷帘门时突然拉不上去了,最快的解决方案就是先找技术人员上门维修这样为节约不必要的损失,在不懂的情况下千万不要自作聪明造成自身的安全钢璜的力道很大,就算是技术人员也可能造成不可避免挫伤。
扩展资料:
1.调试及使用时,严禁底部站人,电器设施不得擅自拆搬。
2.安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意作安全。
3.安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等。
4.电源线路由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边。
5.卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免上下过程中有摩擦。
防火设备产品在安装时提醒几点注意事项:
注意1:安装卷闸门的洞口上部不得设有通风管、水管等,如果有就得降低安装高度;
注意2:电源线路(三相五线和模块消防中控信号线)由业主或消防公司铺设到卷门机旁的电气控制箱边;
注意3:卷闸门安装好后,安装吊顶或天花板,吊顶或天花板边缘应离闸板50mm,以免上下过程中有摩擦;
注意4:调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬;
注意5:根据消防管理规定,防火卷闸门为消防专用设施,不得改作他用,卷闸正下方不得堆放东西。
以上就是道尔智控小编解答(一城烟雨柳色青)贡献关于“手动卷闸门弹簧片坏了,旧的怎么维修”的答案,接下来继续为你详解用户(稚终)解答“水泥厂窑操作员考试题”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
水泥厂窑操作员考试题
本文贡献者:【稚终】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答煤磨试题
1、袋收尘器防护措施有温度监控、气体分析仪、防静电、防爆阀。
2、蓄能器主要作用:减少阻尼震荡、保压。
3、我们公司煤磨机型号有 MPF1713 、MPF2116 MPF1713设计能力20t/h,MPF2116设计能力40t/h;料层在 60-100 mm,绝对不允许 空磨启动,如果磨内料层过低,应考虑采用磨内布料。
4、磨机在运行中振动值达 4mm 低报警,振动值 6 mm 磨机跳停;
5、稀油站低压压力小于0.12MPa备用泵开启,大于0.40MPa备用泵停止运行;
6、立磨兼有烘干、破碎 、粉磨、选粉、输送五项功能;
7、罗茨风机启动前出口挡板打开 ,离心风机启动前出口挡板关闭;
8、煤磨分离器(从下往上看)为逆时针方向,与磨盘旋向相同;
9、袋收尘清灰方式可以分为机械式和脉冲喷吹式;
10、风机挡板三对应有挡板开度与执行机构、执行机构与中控的对应、中控与挡板开度的对应 ;
11、三级巡检包括现场巡检 、中控巡检 、技术点检;
12、润滑油对减速机作用主要有润滑、降温两种;
13、循环负荷率是指选粉机的回粉量与成品量之比;
14、磨主机吐渣量过多与喷口环的旋风方向、风速有关;
15、为防止氮气蓄能器皮囊的破坏,液压张紧的工作压力与氮气的预充压力有 3:1 比例关系;
16、蓄能器主要利用刚性 、流阻性能来达到保压和缓冲磨辊冲击力的作用;
17、MPF1713煤磨机有两个密封风机,一个供磨辊,另一个供分离器 ;
18、三道锁风阀分三道,其各道阀主要作用,第一道截断物料,控制进料量和时间;第二道锁风不于物料接触;第三道 即起锁风又起卸料。
19、原煤自燃必须具备充沛的氧气、燃点两种条件;
20、三个张紧杆一方面是联接液压缸,另一方面是传递研磨压力。
21、通知现场根据升温曲线调整喷油量,使火焰活泼有力,无油滴落下;
22、MPF1713煤磨机入磨物料粒度≤30mm,入磨最大水份≤20%;
23、MPF1713煤磨机在启动前,磨内要升温预热,出口处温度缓慢升至65℃±5℃左右,持续0—1.5小时,[注:在冷磨时即磨停机大于24小时经升温1—1.5小时],热磨时不需要升温预热,开磨时出现温度缓慢上升;
25、磨机在正常操作中,可以通过调节分离器转速和磨内风速来调整出磨煤粉的细度;
26、用热风炉操作时,起动主排风机,保持入磨负压小于-100Pa,防止点火后火焰拉熄;
27、煤磨机的烘干热源来自窑头蓖冷机,温度在300—400℃左右,在任何情况下,入磨风温不得超过350℃;一般在250℃—300℃;
28、如遇突发性停窑,关闭仓上所有阀门,向仓内充氮气,当停窑超过24小时,应向煤粉仓内铺盖生料粉,用量在5吨左右;
29、煤磨张紧站系统不保压的表现及原因?
答:张紧站不保压表现为,电机频繁启动,压力波动大,油箱发热。 原因:(1)液压缸缸头密封或活塞杆密封损坏,造成泄漏;(2)蓄能器压力低或皮囊损坏及回形阀损坏;(3)张紧缸上直动溢流阀失灵,处于溢流状态。(4)液压站上先导式溢流阀失灵,处于溢流状态。
30、设备要保持清洁,做到“四无”“六不漏”,“四无”是指无积灰、无杂物、无松动、无油污;“六不漏”指不漏油、不漏水、不漏气、不漏电、不漏风、不漏灰。
31、一期煤磨张紧液压系统最大工作压力为11.5mPa,当升起磨辊时所需油压力为4.0mpa。
32、罗茨鼓风机的升压是鼓风机排气压力与进气压力之差,罗茨鼓风机压力表通常安装风机进气口、排气口以便对风机运行状况进行检测。罗茨鼓风机在排气管路上设置旁通支路,打开旁路阀门即可对 排气进行分流 ,从而减小流入系统的流量,旁路调节分为放空和打回流两种情况。
33、简述蓄能器的功用。:(1)作辅助动力源(2)保压和补充泄漏(3)缓和冲击,吸收压力脉动。
34、分析袋收尘脉冲阀不工作原因及排除方法。
答:原因可能为(1)电源断电或漏灰控制器失灵;(2)脉冲阀内有杂物;(3)电磁阀线圈烧坏;(4)压缩空气压力太低。
排除方法:(1)恢复供电,修理清灰控制器;(2)仔细清理脉冲阀;(3)更换电磁阀;(4)检查气路系统及压缩机,确保压力正常。
35、试分析袋收尘运行阻力大原因及排除方法。
答:原因可能(1)烟气结露粉尘糊袋子;(2)脉冲阀不工作;(3)脉冲阀工作时提升阀未并阀;(4)压缩空气压力太低;(5)一个或多个提升处于关闭状态。
排除方法:(1)堵塞漏风,提高烟气温度;(2)清理或更换;(3)检查提升阀或清灰控制器;(4)检查气路系统及空气压缩机;(5)检查提升阀或清灰控制器。
36、分析磨机差压过大原因。
答:(1)喂料控制装置故障,喂料过多;(2)磨盘部喷口环堵塞;(3)风量小或不稳定;(4)分离器转逆高。
37、煤磨密封风机有哪些作用?
答:(1)可以阻挡大块物料;(2)可以让主轴与密封之间有足够小的间隙来形成一定的密封风管压力,以避免脏物进入轴承。
38、煤磨张紧站的功能有哪些?
答:(1)为磨辊施加合适的碾磨压力,升起和落下磨辊。
39、分析煤磨张紧液压站油箱温度高的原因及处理。
答:原因:(1)液压缸密封损坏,造成不保压,使张紧站电机一直处于开启状态;(2)张紧站油泵压力上限设定值大于溢流阀调定压力,使油泵电机一直处于开启状态;(3)冷却水阀坏,造成冷却不及时。
处理方法:(1)检查出不保压的液压缸,择机更换液压缸总成或液压缸密封;(2)重新设定压力上限值使其小于溢流阀调定压力;(3)检查冷却水阀坏原因作出相应处理。
40、蓄能器的作用是什么?
答:短期大量供油;系统保压;应急能源;缓和冲击压力;吸收脉动压力。
41、煤磨溢流阀的主要作用是什么?
答:在定量泵节流调速系统中,用来保持液压泵出口压力恒定,并将多余的油溢回油箱起定压和溢流作用,在系统中起安全作用,对系统过载起保护作用。
42、换向阀在液压系统中起什么作用?
答:换向阀是利用阀芯和阀体之间的相对运动变换油液流动的方向,或者接通和关闭油路,从而改变液压系统的工作状态。
43、罗茨风机异音大的原因?
答:(1)同步齿轮和转子的位置失调;(2)轴承磨损严重(3)升压波动大(4)齿轮损伤(5)安全阀反复启动(6)逆止阀损坏
44、工艺流程简述:
进厂原煤由装运码头卸船机卸下,经3101皮带机由3104堆料机堆到堆场,并进行均化,然后由3107侧式取料机取出经3108皮带机,通过3111下料口下至3121皮带机,并由3110除铁器除铁后,送至3123皮带机,通过3124下料口进入3801原煤仓或通过2107侧臂取料机刮取原煤,再通过2119、2120、3121、3123,通过3124下料口进入3801原煤仓。
原煤仓的原煤,经过仓下棒形阀,再落到3(4)802定量给料机,由3(4)802三道锁风阀喂入3(4)804煤磨的磨盘上,并在转动的磨盘上由离心力作用向磨盘边缘运动,运动过程中受到磨辊压成为细粉。在边缘溢出,由篦冷机来的热风从喷口环处吹出,将溢出的细粉扬起,并进行烘干。细粉随热风带入立磨上部分离器处,由分离器分离,粗粉经落料斗落到磨盘上,细粉和废气进入3(4)832袋收尘器,由袋收尘收集下来的煤粉,经过3(4)818回转下料器由3(4)817螺旋输送机,经过3(4)817气动闸阀分别卸入3(4)820(2)窑头煤粉仓和3(4)820(1)分解炉煤粉仓中,再经3(4)827、3(4)825罗茨风机送风,由菲斯特秤计量被连续送入窑头燃烧器和分解炉中。为防止煤粉仓、袋收尘器发生火灾,本系统设置了充N2灭火装置,分别为煤粉仓和袋收尘器灭火。同时,在袋收尘器、出磨风管和煤粉仓上都设置了防爆阀。
45、用热风炉操作时:
1)关闭冷却机的热风挡板;2)打开热风炉挡板,起动出口设备及综合控制柜;3)起动主排风机,保持入磨负压小于-100Pa,防止点火后火焰拉熄;4)通知现场点热风炉,调节热风炉油流量,保持磨出口温度超过65℃;
46、启动前的准备
1)通知现场巡检人员进行开机前的检查,确认系统内所的设备具备安全运行条件。
2)现场设备润滑的检查,减速机稀油站、液压系统油站的油量、油温是否合适,各润滑点是否加油,如油温过低需现场启动油泵及加热器进行循环加热,此项工作应在磨机起动前3小时进行;
3)现场设备内部有无杂物,无自燃现象,人孔门是否密封,设备周围是否有人工作,是否有异物影响设备运转,各设备处于完好状况;
47、报警值:
1)减速机振动>5mm/s;
2)减速机油站油位低于下限或高于上限报警油位;
3)减速机油站粗过滤器压差△P≥0.08Mpa;
4)减速机油站精过滤器压差△P≥0.05Mpa;
5)减速机油站油温<32℃;
6)减速机低压出口油压P<0.12Mpa时报警,同时备用泵电机启动;当油压P≥0.4Mpa时,备用泵停;当P>0.5Mpa时报警;
7)减速机内5个轴承温度之一T>60℃;
8)减速机液压站油温 T>55℃;
9)减速机换热器压差△P≥0.1Mpa;
10)张紧滤油器差压△P≥0.35Mpa;
11)液压站油位低报警;
12)磨辊轴承测温T>95℃;
13)三道锁风阀液压站滤油器压差△P≥0.35Mpa;
14)三道锁风阀液压站控制器油位低;
15)密封风机压力P<3500Pa;
48、跳停值:
1)减速机振动>10mm/s;
2)减速机稀油站油位下下限;
3)减速机稀油站低压出口油压<0.1Mpa;
4)减速机5个轴承温其中一个t>65℃;
5)张紧油站油位低于下下限;
6)张紧压力≤6Mpa;
7)三道锁风阀油站油位低于下下限;
8)分离器油温>65℃
9)磨辊轴承T>100℃
49、 煤磨正常操作参数
9.3.1、出口温度70℃±5(在分离器正常状况下);
9.3.2、入口负压—300±100Pa;
9.3.3、袋收尘压差在≤2500Pa;
9.3.4、断煤立即关闭热风,便于安全运行;
9.3.5、分离器85rpm±10rpm
9.3.6、入磨温度<350℃
9.3.7、出磨负压5000Pa±1000pa
9.3.8、磨机振动<2mm/s
名称
现 象
原 因
处 理 方 法
50磨
机
振
动
跳
停
振动值骤然变化≥10mm/s
1、喂料量过大
1、减小喂料量
2、磨内料层过厚
1、调整喂料量;2、调整风量;
3、调整液压站压力;4、调整分离器。
3、入磨物料粒径较大,有铁块等异物
1、减少喂料量;2、检查除铁器的除铁效果。
4、磨风量不稳过小
1、调整主风机挡板开度;2、稳定出磨气体温度。
5、喷口环堵
检查清理喷口环及刮料腔
6、张紧压力过高或过低
调整张紧压力
7、出磨温度骤然变化
注意入口气体温度变化,并检查入磨进风口积料情况,及时调整出磨温度,三道阀检查,入磨皮带检查,各挡板工作情况
8、导向板螺栓松或限位板螺栓松
紧
9、来料波动大或断料
保持下料顺畅
10、三个拉紧杆预充氮压力过高或不平衡
重新调整氮气囊的充氮压力
11、测振元件失灵
通知仪表人员检查修理
12、三道闸阀不动作或堵塞
现场清堵或检查三道闸阀液压站
51磨内差压过高
磨内压差持续超过正常值
1、入磨粒度过大,喂料量过大
调整喂料量
2、拉紧力低
调整液压站张紧压力
3、分离器转速高
降低分离器
4、系统排风不畅
通知现场检查系统管道及各挡板
5、入磨物料易磨性差
调整液压站压力,调整喂料量
52煤粉仓温度过高
煤粉仓温>70℃
1、自燃
停磨关闭煤粉仓进仓挡板和仓上部所有挡板,拉空煤粉仓,如有明火,停主排风机,充氮气,检查袋收尘滤袋
2、出磨温度高
3、袋收尘有自燃现象
53排渣异常
排渣量超过正常量的一倍
1、磨机过载,喂料量过多,导致料床超厚
减小喂料量
2、系统风量小
加大磨内风速,检查进风口积料
3、漏风
补焊
4、磨辊及磨盘衬板磨损严重
更换衬板
5、研磨压力过小
调整研磨压力
6、喷口环磨损过大
用盖板调整喷口环面积
54、煤磨:在工艺设计中已考虑到烧成系统的喂煤量有变化这一情况,可以通过调节3(4)802的转速来控制喂料量,使磨机产量与烧成用煤量基本同步,这样可以避免煤粉过剩或不足时引起的操作不稳定和危险。磨机的烘干热源来自窑头篦冷机,温度在300~400℃左右,由冷风阀3(4)808调节入磨风温,在任何情况下,入磨风温不得超过350℃;一般在250℃~300℃;运转时,应使磨出口气体温度保持在65℃∽75℃范围内。
55袋收尘器:袋收尘器在设备运行中灰斗的温度达到一定值时报警(70℃),应通知现场检查灰斗是否积煤粉和漏风,如有自燃应停主排风机,关闭主排风机挡板,从顶部和灰斗处喷入N2气体,等恢复正常将灰斗内自燃的煤粉排出煤粉仓。
56煤粉仓:煤粉仓装有压力传感器,能直观显示煤粉量的多少,在正常操作中应使煤粉保持一定值,可防止因煤粉贮存过多或不足而引起操作不正常。煤粉仓中煤粉的的温度应控制在70℃以下,应拉仓正常情况每周四白班1号磨拉仓一次,周五白班2号磨拉仓一次。
57充氮气,如遇突发性停窑,关闭仓上所有阀门,向仓内充氮气,当停窑超过24小时,应向煤粉仓内铺盖生料粉,用量在5吨左右;
58主要工艺设备技术参数
煤磨(3804、4804)
型号:MPF1713 生产能力:20t/h
磨盘直径:1713mm 磨盘转速:28.6rpm
电机型号:YMPS400-6 功率:355KW 电机转速:990r/min
10.2.2、煤磨袋收尘(3832、4832)
型号:FGM96-2×8cm 数量:16室 过滤面积1494 m2
进口温度<120℃ 处理风量:81000m2/h 过滤阻力:≤2000pa
进口含尘浓度: ≤500g/Nm3 出口含尘浓度:≤50mg/ Nm3
58、磨料磨损:是指硬的颗粒或硬的突出物在摩擦过程中引起材料脱落的现象。
59、筛余曲线:以筛余的百分数为纵坐标,以磨机长度为横坐标,将各取样断面上混合样的筛余百分数,对应取样断面在磨机长度方向的位置绘点,将点连成曲线即筛余曲线。
60、磨机运转率:是指生产过程中磨机的运转时间跟总时间的比。
61、选粉效率:是指选粉后成品中所含细粉量与喂入选粉机物料中细粉量之比。
62、循环负荷率:是指选粉机的回粉量与成品量之比。
63、预均化堆物原理:已破碎的矿物原料尽可能地以最多的相互平行和上下重叠的同厚度的料层堆成料堆,接着用专门设备重新取料。在取料时,设法垂直于料层的方向,尽可能同时切取所有料层,依次均取,这样,取出的原料比堆放时均匀得多,达到预均化的效果。
64、均化效果:也称为均化效率,是指进入均化设施时物料中某成分的标准偏差与卸出均化化设施时物料中某成分的标准偏差之比。
煤水分。(4)现场人员准备完毕后,按下“准备检查”按钮,确认设备准备就绪。(5)通知代表人员对料位检测管路进行扫气和检查。
65、煤粉发生爆炸必须具备的四个条件是什么?
答:(1)可燃性物质高度分散。(2)气体可燃性物质的浓度在可爆炸极限之内。(3)可爆炸气体到达可爆的温度。(4)存在火源。
66、现场如何调整粗粉分离器来控制煤粉细度?
答:调整粗粉分离器主要是调其叶片的角度来达到目的,叶片角度的可调范围为0°-90°,角度调大则煤粉细度变粗,角度调小则煤粉细订变细。
67、电收尘灰斗温度高时如何操作?
答:①灰斗积灰但没有着火时可通知现场处理,适当减小喂煤量,减少排风。现场处理完毕恢复正常操作。②如果灰斗着火,立即紧急停车,将电收尘的前后阀板关闭,灰斗下绞刀反转,向内喷CO2灭火。68转子称开启,前提条件除将转换开关打至现场,还必须使远程联锁信号中控解和罗茨风机开启。中控开转称必须使罗茨风机开启 , 秤备妥,中控驱动条件满足才能使称开启。
69、皮带保护有跑偏,拉绳,打滑,堵料,撕裂,料流等。
70、80米堆取料机报警停机信号有16度夹角,21度夹角,电机过载,过滤网堵塞,悬臂上极限,二极跑偏,打滑等。
71、取料机料耙行走保护是左右极限限位保护和电机过载保护。
72、堆取料机控制方式有中控,机上自动,机上手动和机旁手动四种。
72、堆撩机是有堆料皮带,悬臂皮带,悬臂升降三部分组成的。
取料机是有刮板,耙车,大车行走三部分组成的。
73分离器强制润滑泵的主要作用是什么?立磨磨辊热电阻的作用是什么?
答:分离器强制润滑泵的主要作用是对分离器减速机齿轮进行润滑,降温。立磨磨辊热电阻的作用:检测磨辊轴承的温度,以防温度过高烧毁轴承。
74、袋收尘的工作原理是什么?
答:袋收尘的工作原理是含尘气体从收尘器进出风箱体中的进风口进入经斜隔板转向至灰斗,同时气流慢,由于惯性作用,气体中的粗颗粒粉尘落入灰斗;细小尘粒随气流折而向上进入过滤室,粉尘附着于滤袋的外表,由室顶的脉冲阀对各室滤袋轮流进行分室停风气箱脉冲清灰,净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室,由各分室清洁室汇集经过风口,由收尘系统的主风机吸出而排入大气。
75、顶式侧取式堆取料机由堆料部分、取料部分和中心立柱组成。
76、刮板取料机由链板和取料机回转机构、卷扬组成。
77、刮板取料机的保护有仰角高位、仰角低位、仰角上极限、仰角下极限、断链保护、左侧防撞开关、右侧防撞开关、堵料开关、仰角高位,仰角上极限。
78、取料臂与堆料臂的极限夹角为53度和306度。
79、取料机与料传之间的4个角度控制开关,分别设置为0度、90度、180度,244度。
80、取料机的故障信号有取料机变频器故障、取料右侧撞物、取料机左侧撞物、取料臂下极限、取料机下极限、卷扬吊车故障、刮板中机过载、刮板断链、急停、溜槽堵塞,堆取料机极限夹角。
81、取料机大臂变副主要有吊车卷扬完成,他可以实现快、慢两种。
82、堆料机有皮带、悬臂加转、悬臂升降组成。
83、堆料机胶带保护装置主要有打滑、双向拉绳,跑偏开关。
84、堆取料机的故障信号有两种,一种是报警不停机的,分别是皮带一级跑偏、上部干油泵油位低、中位干油泵油低另一种报警停机是堆取机板限夹角、急停、拉绳、皮带电机过载、极限料锤触料、皮带二级偏,回转变频器故障。
85、堆料机前方的两个触料开关,分别是正常触料,极限触料。
86、YG250/80混匀堆取料的“Y”表示圆形料场堆取料机,G表示刮板式,250表示取料能力,80表示料场直径。
87、胶带机的驱动机温升不应大于40℃,最高油温不得大于65℃。
88、胶带机的胶带运行是否对中,跑偏不应大于50㎜,若出现胶带跑偏现象应及时分析跑偏原因进行纠偏处理。
89、MPF2116中速磨煤机起动技术数据中密封风机与一次风间压差应大于2000Pa,分离器出口温度大于55℃。
90、MPF2116中速磨煤机停机技术数据中液压站供油压力小于5MPa时,磨机跳停。
91、YG250/80堆取料刮板臂最大上仰角度为40℃ 最大俯角为-5.5℃。
92、堆料机悬臂与取料机刮板臂之间的相对角度为54度或306度时发出声光报警信号,并自动停机。
93、堆料臂架与料堆顶点距离小于约0.5米时停机。
94、堆料胶带机设有两级跑偏保护装置,1级跑偏发出故障报警信号,2级跑偏发出停机信号。
95、堆料机回转驱动减速装置中采用外设齿轮泵强制润滑,润滑泵供油后,回转驱动电机才能工作。
96、侧式取料机挡轮与钢轨之间的间隙为3-3.5㎜为宜.
97刮板轴承外壳温升不得大于40度,其最高温度不得超过80度,各处不得有泄露.
98、当侧取料机的输送链磨损后伸长程度达2%时,必须全部更换新链条。
99、侧式取料机由刮板取料系统,卷扬提升系统,臂架限位机构,链条润滑系统、机架部分,固定端梁,轨道系统,电缆坑装置,行走限位装置,导料槽,动力电缆卷盘及控制电缆盘等部分组成。
100、混匀堆场侧取控制方式有自动控制,手动控制,机旁控制。
以上就是道尔智控小编解答(稚终)回答关于“水泥厂窑操作员考试题”的答案,接下来继续为你详解用户(渚绮)分析“消防中控室有什么东西”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防中控室有什么东西
本文贡献者:【渚绮】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答一、 消防控制室设备的组成与控制功能。
(一) 设备的组成
消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成:
1、 集中报警控制器;
2、 室内消火栓系统的控制装置;
3、 自动喷水灭火系统的控制装置;
4、 泡沫、干粉灭火系统的控制装置;
5、 卤代烷、二氧化碳等管网灭火系统的控制装置
6、 电动防火门、防火卷帘的控制装置
7、 通风空调、防烟排烟设备及电动防火阀的控制装置
8、 电梯控制装置;
9、 火灾事故广播设备控制装置;
10、消防通讯设备等。
虽然每个建筑物的使用性质和功能不完全一样,建筑内的火灾报警及其它联动控制应集中于消防控制,其它控制设备可分散在其它位置,各种设备的操作信号都应能够及时反馈到消防控制室。
(二) 控制功能
消防控制室作为消防设备监视及操作的中枢,其功能如下图所示,主要包括对下列系统的控制)。
1、 室内消火栓系统的控制功能
(1) 控制消火栓水泵的启、停;
(2) 显示消火栓水泵的工作,故障状态;
(3)显示消火栓启泵按钮的位置;
2. 自动喷水灭火系统的控制功能
(1)控制喷淋泵的启、停;
(2)显示喷淋泵的工作,故障状态;
(3)显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态。
3. 泡沫灭火系统的控制功能
(1) 控制泡沫消防泵及系统的启、停;
(2) 显示泡沫消防泵的工作状态。
4. 气体灭火系统的控制功能
(1) 控制系统的紧急启动和切迷装置;
(2) 由火灾探测器联动的控制设备应具有30秒可调的延时装置;
(3) 显示系统的手动、自动工作状态;
(4) 在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光的报警信号并能手动切除声响信号;
(5) 在延时阶段,应能自动关闭防火门、窗、停止通风、空气调节系统。
5. 消防联动控制设备
消防控制室在火灾与发展的不同阶段,除了发挥其报警和控制各种消防设备系统的功能之外,还对建筑物内相关设备的运行状态进行联动控制,从而达到安全疏散人员,阻隔火势蔓延和及时有效灭火的目的。其联动控制的功能主要包括以下几项:
(一) 灾报警后,消防控制设备对联动控制对象的控制功能:
(1) 停止有关部位的风机、关闭防火阀,并接收其反馈信号;
(2) 启动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)、排烟阀,并接收其反馈信号。
现代建筑内配备通风空调系统是非常普遍的,但火灾情况下,它助长火势,且是火灾蔓延的主要途径,位避免通风空调对火灾的不利影响,该系统设置了防火阀和停止装置。
防烟系统即正压送风系统,它是由送风机、风道及送风口组成,它用于楼梯间和消防前室,它能有效防止火灾产生的烟气进入疏散通道,保证了人员在事故状态下的疏散。
排烟系统由排风机、风道及排烟口组成,它是用来将火灾造成的有害气体,强制性排放,对人员安全和火灾扑救起到了巨大作用。
因此,消防控制室对通风空调系统和防烟排烟设备应有必要的控制和显示功能。即:在设有空调和防、排烟设施的房间、走道、防烟楼梯间及其前室(包括合用前室)的火灾探测器报警后,消防控制室的控制盘(也有可能通过区域控制盘)对有关部位的通风空调设备和防烟、排烟设备具有以下控制功能:
(1) 按照通风空调系统的分区,停止有关报警区域内的送风机,关闭通风管道上的防火阀。同时,接收风机和阀门动作后的反馈信号,表示其工作状态。
(2) 按照防烟分区启动有关报警部位的排风机(包括正压送风机)、防烟垂壁和排烟口,同时,接收排烟机和排烟口动作后的反馈信号表示其工作状态。
防烟楼梯间及其前室的正压送风和排烟系统,消防控制室的控制盘应显示;
(1) 前室的报警部位;
(2) 排烟口的开放信号;
(3) 排烟机运行状态;
(4) 送风口的开启信号;
(5) 送风机的运行状态。
(二) 火灾确认后,消防控制设备对联动控制对象的控制功能
(1) 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号;
(2) 发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号;
(3) 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯;
(4) 切断有关部位的非消防电源。
对电梯的控制有两种方式:一种是将电梯的控制显示盘设一个在消防控制室,消防值班人员在必要时可直接操作。另一种做法是在人工确认是火灾后,消防控制室向电梯控制室发出火灾信号及强制电梯下降的指令,所有电梯下降停位于首层。电梯是纵向通道的主要交通工具,联动控制一定要安全可靠。在对自动化程度要求较高的建筑物内,可用消防电梯前室的烟探测器联动控制电梯。
接通事故照明、疏散标志灯是为了保证火灾时人员疏散的需求。为了扑救方便同时切断非消防电源是必要的,切断方式可以人工切断,也可以自动切断,一般以人工切断为主。
(三) 消防控制设备对火灾事故广播的控制功能
火灾确认后,消防控制设备应按疏散顺序接通火灾警报装置和火灾事故广播。其控制程序应符合下列要求。
(1) 二层及三层楼层发生火灾,宜先接通着火层及其相邻的上、下层;
(2) 首层发生火灾,宜先接通本层、二层及地下各层;
(3) 地下室发生火灾,宜先接通地下各层和首层。
火灾发生后,即时向着火灾发出火灾警报,有秩序组织人员疏散,是保证人身安全的重要方面。本条是按照人们所在位置距火场的远近,依顺序发出警报。组织人们有秩序进行疏散。一般是着火本层和上一层的危险较大,所以首先是向着火层及上、下层同时发出警报进行广播,组织疏散。为了避免人为的紧张,造成混乱,影响疏散,应先在最小范围内发出警报信号进行事故广播,除了紧急情况外都应顺序疏散。
根据国内情况,一般工程内的火灾报警信号和事故广播的范围都是在消防控制室手动操作。只有在自动化程序比较高的场所是按程序自动进行的。
6. 消防通讯设备
消防控制室的消防通讯设备应符合下列要求:
(1) 消防控制室与值班室、消防水泵房、配电室、通风空调机房、电梯机房、区域报警控制器及卤代烷等管网灭火系统应急操作装置处应设置固定的对讲电话;
(2) 手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔;
(3) 消防控制室内应设置向当地公安机关消防部门直接报警的外线电话。
消防控制室设置对内联系,对外报警的电话是我国目前阶段的主要通讯手段,可见作为消防控制,设置一部向119报警的外线电话是消防工作所必须的。为了保证消防控制室同有关设备间的工作联系。规定消防控制室与单位的值班室、消防水泵房等有关房间应设固定的对讲电话。有些技术、经济条件好、管理严的单位可设对讲录音电话。
二. 火灾自动报警系统
近年来,随着高层建筑物的兴起,以及以技术的高度密集和社会财富的高度集中为特征的现代化社会生产不断扩大,火灾的早期预报已成为扑救火灾、减少火灾损失、保护生命财产安全的重要保障。火灾的早期预报主要是通过安装在保护现场的火灾探测器,感知火灾发生时燃烧所产生的火焰、热量和烟雾等特性,而实现的。其报警过程大致为:当火场参数超过某一给定阀值时,火灾探测器动作,发出报警信号,该信号经过连接导线 送至区域火灾报警控制器和(或)集中火灾报警控制器,发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应,这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统。从其工作原理上来看,火灾自动报警系统应由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置和电源等四部分组成。火灾自动报警系统的基本组成。如下图
一. 火灾探测器的分类及基本原理
1. 火灾探测器的类型
(1) 根据监测的火灾特性不同,火灾探测器可分为感烟、感温、感光、复合和可燃气体等五种类型,每个类型又根据其工作原理的不同而分为若干种。其具体分类如下图
(2) 根据感应元件的结构不同,可分为:
a. 点型火灾探测器,对警戒范围中某一点周围的火灾参数做出响应。
b. 线型火灾探测器,对警戒范围中某一线路周围的火灾参数做出响应。
(3) 根据操作后是否能复位,可分为:
a. 可复位火灾探测器,在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下,不需要更换组件,即能从报警状态恢复到监视状态。
b. 不可复位火灾探测器,在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下,需调换组件才能从报警状态恢复到监视状态或动作后不能恢复到监视状态。
(4) 根据其维修保养时是否可拆,可分为:
a. 可拆式火灾探测器
b. 不可拆火灾探测器
2. 感烟火灾探测器
感烟火灾探测器是一种感知燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。用于探测火灾初期的烟雾,并发出火灾报警讯号的火灾探测器。它具有能早期发现火灾、灵敏度高、响度快、使用面较广等特点。感烟火灾探测器分为点型感烟火灾探测器和线型感烟火灾探测器。
(1) 点型感烟火灾探测器是对警戒范围中某一点周围的烟参数响应的火灾探测器,分为离子感烟火灾探测器和光电感烟火灾探测器两种。目前广泛使用的便是此类型探测器。
a. 离子感烟火灾探测器
烟雾是物质燃烧的主要产物之一,是早期火灾的典型特征。离子感烟火灾探测器可以灵敏的探测出燃烧产生的可见与不可见烟粒,是一种比较理想的早期火灾报警装置,其工作原理是:
离子感烟火灾探测器是根据烟雾粒子的吸附作用能够改变电离室电离电流这一特性,用于火灾探测的。处于电离室的放射源镅(Am-241)产生a射线,使空气被电离成正离子和负离子,正、负离子再电场的作用下,形成电离电流,当烟粒子进入电离室后,由于烟粒子的吸附作用和质量较大,吸附导电离子后使其电场中的大大降低,相应正、负离子复合几率增高,使离子电流减少。当达到一定程度时,形成报警信号。
b. 光电感烟火灾探测器
光电式感烟火灾探测器是利用烟雾粒子对光线产生散射、吸收原理的感烟火灾探测器。其工作原理:
正常情况下,光源(发光二级管)的光被挡板挡住没法进入接收板(光敏器件),因此接收板没有信号输出。当烟雾粒子进入探测器时烟雾粒子对发光二极管发出的光线产生散射和吸收作用,使受光元件接收到的光量减少,光电流降低,当烟雾粒子浓度上升到某一预定值时,探测器发出火灾报警信号。
(2) 线型感烟火灾探测器(红外光束火灾探测器)
红外光束感烟火灾探测器为线型火灾探测器,主要用于高举架、大室间(例如仓库、电缆间等)场所的火灾监视和报警。其工作原理和光电感烟火灾探测器相同,它是利用烟雾粒子吸收或散射红外光束的原理对火灾进行监视。
3. 感温火灾探测器
感温火灾探测器是对警戒范围中的温度进行监测的一种探测器,物质再燃烧过程中释放大量的热,使环境温度升高,探测器中热敏元件发生物理变化,从而将温度转变为电信号,转输给控制器,发出火警信号。感温火灾探测器种类繁多,根据其感温效果和结构型式,可分为定温式、差温式及差定温组合式三类。感温火灾探测器与感烟火灾探测器一样,分为点型和线型两大类。
(1)型定温火灾探测器
点型定温火灾探测器是一种对警戒范围内某一点周围温度达到或超过预定值时便发出火警信号的探测器。常用的有双金属型、易熔合金型、水银接点型、热敏电阻型及半导体型几种。定温火灾探测器一般适用于环境温度变化比较大或环境温度较高的场所。其动作范围为60~150摄氏度。
A. 双金属定温火灾探测器
双金属火灾探测器是以具有不同热膨胀系数的双金属片为敏感元件的定温火灾探测器。其常用的结构型式有圆筒状和圆盘状两种。
a)圆筒状是由不锈钢管、铜合金片以及调节螺栓等组成。两铜合金片上各装有一电接点,其两端通过固定块分别固定在不锈钢管和调节螺栓上。
由于不锈钢的膨胀系数大于铜合金片,当环境温度升高时,不锈钢外筒的伸长大于铜合金片,因此铜合金片被拉直。在圆筒状常开结构中,两接点闭合发出火灾报警信号;当圆筒状为常闭状态时,两接点打开发出火灾报警信号。
b)圆盘状结构由反转式双金属片和固定接点等组成,其工作原理为:当环境温度升高时,双金属片通过吸热吸收热量,若温度达到或超过预定值时,双金属片翻转使接点闭合,从而发出火灾报警信号。
B. 热敏电阻及半导体P-N结定温火灾探测器
热敏电阻及半导体P-N结定温火灾探测器是分别以热敏电阻及半导体为敏感元件的一种定温火灾探测器。当环境温度升高时,热敏电阻Rr随着环境温度的升高电阻值变小,A点电位升高,当温度达到或超过预定值时,即A点电位升高于B点电位时,电压比较器输出高电位,经信号处理后输出火灾报警信号。
(2)点型差温火灾探测器
当火灾发生时,室内局部温度将以超过常温数倍的异常升高。差温火灾探测器就是利用对这种异常产生感应而研制的一种火灾探测器。当环境温度以不大于1℃/min的温升速率缓慢上升,差温火灾探测器将不发出火灾报警信号,较为适用于产生火灾时温度快速变化的场所。
(3)线型感温火灾探测器
线型感温火灾探测器的热敏元件是沿着一条连续分布的,只要线段上任何一点的温度出现异常,就能感应报警。常用的有缆式线型定温火灾探测器和空气管线型差温火灾探测器两种。
线型感温火灾探测器主要适用于电缆隧道、电缆夹层、电缆桥架、配电装置、开关设备、变压器、各种皮带输送装置等。
4. 感光火灾探测器
感光火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性,即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。
感光火灾探测器较之感温、感烟火灾探测器,响应高,其传感元件在接收辐射光后几毫秒,甚至几微粒内就能发生信号,特别适用于突然起火而无厌恶的易燃易爆场所。由于它不受气流影响,是唯一能在室外适用的火灾探测器。主要有紫外火焰探测器、红外火焰探测器两种。
5、可燃气体火灾探测器
在石油化工企业的生产车间,以及油轮、油库等布满管道、接头、阀门等场所,一旦可燃气体外泄且达到一定浓度,遇明火立即会发生燃烧和爆炸。因此,检测这些可燃气体的浓度大小,同样可以探测到火灾发生的情况。可燃气体火灾探测器就是利用环境中可燃气体对气敏元件造成影响的原理制成的火灾探测器。它有催化型和半导体型两类。技术性能上主要为三个方面:
(1) 对可燃气体十分敏感;
(2) 对可燃气体之外的其他气体不反应;
(3) 具有长期工作的稳定性。
6、复合型火灾探测器
复合型火灾探测器主要分为感温感烟复合型、感温感光复合型。复合型火灾探测器就是将普通感烟和感温火灾探测器结合在一起,以期在探测早期火情的前提下,能对后期火情也给予监测,属于早期探测与非早期探测的复合。就其多层次探测和杜绝漏报火情而言,无疑要比普通型火灾探测器优越得多。
(二)火灾报警控制器
火灾报警控制器是一种能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,并能对自动消防等装置发出控制信号的报警装置。它是火灾自动报警系统的重要组成部分。在一个火实自动报警系统中,火灾探测器是系统的“感觉器官”,随时监视着周围环境的情况,而火灾报警控制器,则是该系统的“躯体”和“大脑”,是系统的核心,它的主要作用是供给火灾探测器高稳定的直流电源、监测连接各火灾探测器的舆导线有无断线故障,保证火灾探测长期、稳定、有效地工作。当火灾探测器探测到火灾后,接收火灾探测器发来的报警信号、迅速、准确地进行转换和处理,并发出声、光报警信号,指出火灾发生的具体部位。
1)系统组成及基本形式
火灾自动报警系统由触发装置(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置、火灾警报装置及电源等四部分组成。其基本形式有下列三种:
(1) 区域报警系统;
(2) 集中报警系统;
(3) 控制中心报警系统
A、区域报警系统
区域报警系统是由区域报警控制器和火灾探测器、手动报警按钮、警报装置等组成的火灾自动报警系统。原理框图如下:
区域报警系统比较简单,但使用很广泛。可单独用于工矿企业的要害部位(如计算机房)和办公楼、小型公共场所等。同时在集中报警和控制中心报警系统中,区域报警也是不可缺少的设备。
B、集中报警系统
集中报警系统是由集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器等组成的火灾自动报警系统。集中报警系统应由一台集中报警控制器和二台的区域报警控制器组成。系统的组成如下图所示:
集中报警控制器及区域报警控制器应有以下主要功能:
a、报警功能:能直接或间接地接收来自火灾探测器及其它报警触发器的火灾报警信号、发出声、光报警信号。
b、二次报警:控制器第一次报警时,可手动消除声报警信号,此时如再次有火灾信号输入时,应能重新启动。
c、故障报警:当控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件发生故障时,应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号,且应正确指出故障部位或类型。
d、自检功能:控制器应有本机自检功能,执行自检功能时,应切断受其控制的外接设备;自检期间,如非自检且有火灾报警信号输入,控制器应能发出火灾报警声、光信号。
e、火警优先功能:显示预报警和故障信号时,如有火灾报警信号输入,应立即显示火灾报警信号。
f、电源转换功能:主电切断时,备电应能自动投入运行;当主电恢复时能从备电自动输入主电状态。
g、消音、复位功能:控制器处于火灾报警状态时,可手动消除声报警,并能手动复位。
h、记忆功能:具有存贮或打印火灾报警时间和部位的功能。
i、电源批示灯功能:主、备电源自动转换时,主、备电源指示灯功能应正常。
C、控制中心报警系统
控制中心报警系统是由设置在消防控制室的消防控制设备、集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器等组成的火灾自动报警系统。这里所说的消防控制设备主要是:
1、火灾警报装置
2、火警电话
3、火灾事故照明
4、火灾事故广播
5、防排烟、通风空调、消防电梯等联动控制装置
6、固定灭火系统控制装置等。
简而言之,集中报警系统加上联动的消防控制设备就构成控制中心报警系统。其系统的组成如下图所示
2)火灾自动报警系统常用辅助设备
1、手动火灾报警按钮
在火灾自动报警系统中,手动火灾报警按钮是一种向火灾报警控制器发出火灾报警信号的手动装置。它主要用于建筑物的走廊、楼梯、走道等且人们易于抵达的场所,作为火灾自动报警系统的一种辅助报警设备。
2、警铃
警铃是用于将火灾报警信息进行声音中继的一种电气设备。其功能类似于火灾报警控制器上的声报警音响。警铃大都安装于建筑物的公共空间部位,如走廊、大厅等。
3、辅助指示装置
用于将火灾报警信息进行光中断的一种设备,常见的有模似显示盘、辅助指示灯、疏散指示灯等。模拟显示盘主要安装于消防控制室,将火灾报警信息直观化,便于理解。而疏散批示灯常安装于公共空间部份,用于帮助人们进行正确的火灾疏散。
(三)火灾自动报警系统的使用
火灾自动报警系统主要由火灾探测器、手动报警按钮和火灾报警控制等组成。其所起的作用分别是:
1、探测器用于被保护现场,对现场空间监测,并将探测到的火灾信息输送至火灾报警控制器。
2、动报警按钮安装于各楼层的楼梯口或通道内等显著位置。其作用是发现火情后,人为操作进行火灾报警,功能等效于火灾探测器。
3、灾报警控制器是火灾自动报警系统的中心管理设备,它对火灾探测器、手动报警按钮及各种接口进行监测和管理,能够接收探测器信息和检测线路故障信息,同时能启动各种接口以便控制各种消防联动设备。
1)火灾自动报警设备的报警指示与按键操作
1、火灾报警控制器
火灾报警控制器的主要性能一般有以下几项:
(1) 显示控制器的电源参数。如过压保护、欠压保护、交直流工作显示、时间显示等。
(2) 显示报警系统的故障总灯。主要对火灾报警控制器与外接设备连接线路故障和控制器内部故障以光形式报警。
(3) 显示报警系统的火警总灯。当有火灾发生的情况下,以光形式报警。
(4) 火灾报警控制器声响报警。一般分为两种:在火灾报警情况下控制器发出连续的变调声响;在故障状态情况下控制器发出断续的声响。
(5) 时间显示。它是在设备运行时的重要参数。可记录火警和故障报警的日期和时间。在正常情况下,显示当前时间。
(6) 部位显示。正常状态时,没有显示。火灾报警时,显示火灾发生地点火灾探测器的部位号或编号;火灾探测器故障时,显示探测器发生故障地点的部位号或编号。
(7) 启动键、复位键、自检键、消声健的作用。
启动键:用来启动各种接口模块。
复位键:将火灾报警控制器当前状态下各种报警信息(包括火警和故障)清除,使控制器回到初始工作状态下。
自检键:检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态,诸如:控制器各报警回路能否正常工作;控制器操作面板上的各种指示灯是否正常等。
消声键:对控制器的火警声和故障报警声作暂时的消除处理。当其他未报警部位的火灾探测器动作时,控制器会再次发出火灾报警信号。
2、手动报警按钮的使用与复位
手动报警按钮按其结构不同有两种使用方法:一种是由小捶击碎手动按钮上的玻璃,开关自动弹出,发出火灾报警信号,复位需安装新的玻璃压位开关弹片。另一种只需直接按下按钮即可报警,复位时启动内部开关按钮自动弹出即可完成复位。
2)火灾自动报警系统的火警处理
火灾自动报警系统的正常工作状态主要有两种:火灾报警状态和正常监测状态。
火灾报警状态又可分为:误报和火灾报警。
误报是指火实探测器保护范围内没有发生火灾而报警系统报火警的情况。影响火灾探测器报警的环境较为复杂,如大量灰尘、水雾滞留、气流过大、正常情况下有烟滞留及高频电磁干扰等都可以造成系统误报。
火情报警是指火灾探测器在保护范围内检测到火灾发生时的烟雾、高温等参数时,将接收到的火灾信号转变为电信号,输入至火灾报警控制器以声、光报警信号发出火灾报警信号,同时指示火灾发生的部位和火灾发生的时间。
火灾自动报警系统报火警时的牲现象有:探测器火警确认灯亮;控制器发出火警声响;控制器面板上火警总指示灯亮,且“部位“显示窗口显示探测器的部位号或编号,打印机记录报警时间、部位和火警类型。
1、火警处理方式
(1) 头脑冷静,保持镇定,同时要保持警惕。因为实际情况下,火情报警的概率虽比较小,大部分的火警属于误报,但也不能排除火灾真正发生的可能性。
(2) 通过火灾报警控制器的部位指示,查明发出火灾报警信号的探测器的部位号或编号以及分布地址。
(3) 尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因,判断是火情报警,还是误报。可以使用消防电话或派人现场查看。
(4) 如消防控制室值班人员确认火灾发生,应根据不同情况及时采取以下两种方式:一是如火情比较小,可以及时采用灭火器具将火扑灭;二是如火情较大,在及时组织本单位人员,利用现有消防设施设备扑救火灾的同时,应迅速拨打119电话,通知消防队并全力配合消防队施救。
2、误报处理方法
观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流是否过大;是否有高频电磁干扰等环境干扰。如果环境干扰因素正常存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型。如有大量粉尘存在应考虑将感烟火灾探测器更换成感温火灾探测器。若干扰因素是偶然的,如宾馆客房里客人抽烟过多、厨房内油烟过大,致使火灾探测器误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可。
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(渚绮)贡献的关于“消防中控室有什么东西”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续探讨下文用户【伊人泪尽】分享的“科鲁兹中控台中间那块是什么”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
科鲁兹中控台中间那块是什么
本文贡献者:【伊人泪尽】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答【太平洋汽车网】首先把空调控制模块拆下,然后用胶刀把中控台上方盖板撬松动,然后把中控台上方盖板取下,接着用胶刀撬中控台处的出风口,把出风口取下,这样整个中控面板就拆卸完成了。
科鲁兹中控台设备安装注意事项:
1、安装前检查电压是否在产品的工作范围之内。
2、安装前检查220V接线方法是否正确。比如:缺地线、缺零线、零地线混接等。设备安装前应单独通电,确保完好后断开电源。
3、设备不要带电安装。
4、为防止火灾或漏电,不要将系统设备置于过冷或过热的地方,请勿将机器受雨或受潮,阴雨潮湿天气或长时间不使用时,应关闭设备电源总闸。
5、安装和接线之前应关闭所有设备电源。
6、只能使用额定的电源,为确保操作安全,务必将随机提供的三相插头插入地线有效的标准三脚电源插座。良好的接地才能保证设备的稳定运行和良好的图像质量。
(图/文/摄:太平洋汽车网史丽丽)
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(伊人泪尽)回答的关于“科鲁兹中控台中间那块是什么”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续叙述下文用户【浴血天】解答的“门禁电源和读卡器怎么接线”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁电源和读卡器怎么接线
本文贡献者:【浴血天】, 疑问关键字:滨州中控三辊闸安装, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答一、门禁系统的基本组成
门禁系统由门禁控制器、读卡器、出门按钮、锁具、通讯转换器智能卡、电源管理软件组成。
智能卡:在智能门禁系统当中的作用是充当写入读取资料的介质。
控制器:是整个系统的核心,负责整个系统信息数据的输入、处理、存储、输出,控制器与读卡机之 间的通讯方式一般均采用R485、R232及韦根格式。、
锁具:是整个系统中的执行部件。目前有三大类:电控锁、磁力锁、电插锁。根据用户的要求和门的 材质进行选配,电锁口一般用于木门,磁力锁用于金属门、木门,电插锁相对来说应用较为广泛,各种材质的门均可使用。作为执行部件,锁具的稳定性、耐用性是相当重要的。
电源:电源设备是整个系统中非常重要的部分,如果电源选配不当,出现问题,整个系统就会瘫痪或出现各种各样的故障,但许多用户往往会忽略电源的重要性。门禁系统一般都选用较稳定的线性电源。
管理软件:负责整个系统监控、管理和查询等工作。管理人员可通过管理软件对整个系统的状态、控 制器的工作情况进行监控管理,并可扩展完成巡更、考勤、停车场管理等功能。
二、设备特性
1、485控制器特性
485门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200米,每个总线可以接255台设备,使用
485集线器可以扩展多条总线。支持多达6个输出和10个输入。型号有单门、双门、4门等。
2、TCP/IP控制器特性
以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据复位、防区功能的功能;
可以扩展的485接口空间;支持多达6个输出和10个输入。是一个可以通过以太网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。
三、设备接口
1、读卡器接口
读卡器做为读卡输入设备,通讯协议是WG26/34等。分别是ReaderA和ReaderB ReaderC、ReaderD。单门对应AB,分别表示进门、出门;2门的有4个:AB代表门1的进出读卡器, CD代表门2的进出读卡器。4门控制器ABCD读卡器对应1-4门。
读卡器接线的时候使用5条线。
其中声光控制线在读卡器上面有 2条线,在这里合并接在一起。也可以不接,不接的时候在刷卡将不 能通过声光判别是否有效刷卡。这里的颜色不一定是实际情况,部分型号和厂家的读卡器有不同的颜色表示,请按实际标识对应接线。
读卡器到控制器距离理论值不能超过100米,实际应用控制在80米以内。
2、输出接口输出接口包括锁控制接口和报警输出以及火警输出3类。
所有的输出接口都是干接点,也就是只提供开关功能。通过这些接口来对被控制设备进行通断动作。
接口列表:
输出端子每组输出都是由常开、常闭、公共端组成。接线的时候公共端必须接,另外根据接线的设备选择常开或者常闭。
一般接线:
电源正极 ——公共端(COM)
常闭NC(常开NO)——锁正极
锁负极——电源负极
断电开锁:当断开电源时,锁打开
阳极锁、磁力锁等断电闭合的设备选择常闭
通电开锁:当接通电源时,锁打开
阴极锁、电控锁等通电断开的设备选择常开 也可以用门禁控制非锁类设备,如灯、自动门、电梯、三棍闸机,接线方法同上。
参考见下面接线图:
3、输入接口
控制器默认多个输入接口,所有的输入接口都是通断动作,也就是使用开关设备来控制,接线不分正负,如按钮、碎玻等。要使这些接口发生作用,必须是使他们断开或者连接的变化的时候。如按钮是重断开变为连接的时候表示按钮按下。
输入接口表配置:
门磁:是检测门状态的输入点。门的状态:当门磁闭合且锁输出为闭合的时候门闭合,门磁断开或者锁输出为开门的时候门即表示开安装后如果不使用门磁功能,请短接门磁输入。
4.通讯接口
(1)485 控制器接口
485系列控制器默认通讯接口使用485通信,通信距离1200米,波特率9600。多台控制器通信的时候,使用总线结构。通信线从电脑上的 232-485转换器接到第一台控制器,再从第一台控制器接到第2台,第2台接到第3台,如此顺序连接。接线方法为正接正、负接负。
(2)TCP/IP控制器接口
TCP/IP控制器使用网线接口,通过网线与交换机联接默认通讯接口使用以太网口,接口为标准RJ45,接线时请按标准制作水晶头。控制器保留485接口通信的空间,默认不支持该接口,需要焊接元件才能支持。
RJ45 接口
插上RJ45水晶头后,如果网络线联通正常,通信灯的绿灯常亮;传输数据时候黄灯闪烁。
四、控制复位器
控制器提供复位功能,复位操作如下:
方法一:硬件复位:
1. 断开电源
2. 拔下复位挑线(红色JP8)
3. 通电,等2秒(TCP/IP控制器为35秒)
4. 控制器鸣叫2 声
5. 断电
6. 插上跳线
7. 通电复位完成
说明:硬件复位后,所有的参数变为默认值(TCP/IP 控制器包括 IP地址),删除全部记录。如果复位 后控制器鸣叫不断,表示复位不成功。
方法二:Web复位(此复位方法只适用于TCP/IP控制器)
1. 打开浏览器,如IE,输入控制器IP地址,回车。
2. 看到登录界面,输入密码。
3. 登录后单击复位按钮后,关闭浏览器IE。
4. 控制器将开始重新启动,启动时间30秒后复位完成。
说明:Web 复位后,IP地址保持不变,其他数据变为默认值。
五、参考接线图
1、2 门、4 门接线图
2、单门接线图
2、中控门禁机接线示意图
3、无线实时联网门禁
无线实时联网门禁系统是应用无线传感技术,对无线一体化智能宾馆锁实现无线联网,其本质上就是一个物联网系统,所以也可以称为物联网无线门禁系统。 就功能而言,在办公楼宇的场合完全可替代传统的有线联网门禁系统。 该系统由一体化无线智能宾馆锁、无线门禁主控器(含天线扩展模块)及管理软件组成。
六、门禁系统的安装使用
一、基本配置
一个最简单不联网门禁系统的配置包括:一台门禁一体机,一个12V电源,一个出门按扭,一把电锁一个最简单的联网门禁系统的配置包括:一台门禁控制器,一个 12V电源,一个出门按扭,一把电锁一个读卡器,一个485通讯转换器。(如下图)
二、建议安装调试过程
1.安装控制器主机,接通电源,短接出门按钮,观察继电器动作和继电器开锁指示灯状态变化。
2.接通485通讯,安装软件,在软件里面添加控制器,注意填写正确的序列号。
3.打开调试界面观察通讯情况。
4. 观察是否正常通讯,通讯后用软件开关门,是否成功。
5.安装读卡器,刷卡操作是否有正确的记录。
6.增加用户、发卡、授权操作,下载卡到控制器,刷卡观察记录是否正常。
7.安装锁接上锁的连接线,再刷卡后观察记录和锁是否正常。
8.安装其它附属设备如按钮等。
三、门禁系统的施工布线规范和注意事项
读卡器到控制器的线:建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合 法卡可不接LED 线),数据线Data1Data0 互为双绞。最长不可以超过100 米。屏蔽线接控制器的GND。
按钮到控制器的线:建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米。
电锁到控制器的线:建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米。如果超过50米要考虑用更粗的线或者多股并联,或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米, 一般控制在60米以内。
门磁到控制器的线:建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。
控制器到控制器之间:以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫 米,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND 进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。
四、布线说明
所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。 建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。 请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
读卡器、按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。 控制器建议安装在弱电井、天花板口等便于维护的地点。接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。
来源:网络
如有侵权,请联系删除
电气知识课堂