本文中提到了2个关于三辊闸机主板更换的相关看点,同时还对三辊式闸机接线也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的答案,记得关注哦!
三辊闸一般会出现哪些故障
热心用户提供:【美人痣iii】 ,解答(三辊闸机主板更换)的问题,欢迎阅读!
答1.三辊闸上电后电机来回转动
1)三辊闸确定解锁光电开关是否受强光照射(一般指在室外安装调试):
检测方法:盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,三辊闸请用深颜色不透光 物体遮住解锁光电开关进行调试
2)测试解锁光电开关:
A、检察解锁板光电开关是否供电!检查4PIN 线头有无松动或接触不良;
B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片依次对通光耦 1和光耦2, 红、绿指示灯应依次变亮,否则解锁光电开关已损坏;
3)检查解锁光电开关与主板的连线是否连接可靠;
4)解锁光电开关的红灯、绿灯亮时主板上的L5、L2指示灯会变亮,否则主 板损坏。
2.三辊闸给有效开闸信号后闸机无动作
1)主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,L7或者 L8指示灯间断闪烁、 方向指示板会变成绿色箭头(这里包含 2个不同方向的信号),闸机无动作:
检测方法:检测 PX接线端的PC、PD的输出电压(AC18V),检测 F2(3A)保 险管是否熔断;如正常,检测 DX接线端的MA、MB两端是否有电压输出(DC24V), 如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏;
2)三辊闸主板指示灯均不亮,LED数码管无显示:
检测方法:检测 PX接线端的 PA、PB的电压输出(AC12V);检测 F1(2A)
保险管是否熔断。如都正常,判断主板损坏;
3.三辊闸闸机开闸后不复位
当行人通行过后闸机不立即复位,(可以连续过几个人),延时一段时间后闸
机才处于锁死状态:
检测方法:首先检测三辊闸复位光电开关(同解锁光电开关);有信号输出时主板
上的 L4指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置 P08是否设置成带记忆;
4.三辊闸闸机一个方向可以自由转动,一个方向不能开闸
A、打开机芯盖,观察左、右定位臂是否有回到原位或卡死;
B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片,调整挡光片位置:
a.解锁光电开关的红灯亮时,左、右定位臂应卡在机芯的定位转盘上(左、 右间隙相等);
b.解锁光电开关的绿灯亮时,左、右定位臂应偏离机芯的定位转盘(左、 右间隙相等);
5.三辊闸上电后不能上杆或闸机运行时掉杆
1)检查落杆机构上的卡簧有无脱落和闸杆的锁头是否严重磨损;
2)落杆机构是否松动导致位置偏移:落杆机构的弹簧片应与闸杆的锁头稍 有间隙;
3)电磁铁是否完好:正常工作时电磁铁应发烫;
4)检测主板上的 MX接线端的LOCK1、LOCK2的电压输出(DC24V),否则主板损坏。
6. 开闸、复位后在反方向再开闸一次
A、打开三辊闸机芯盖,检测左、右行程开关的常开、常闭触点是否灵敏;
B、调整挡光片位置(见4、—B);
C、调整左、右行程开关的位置:正常左、右向开闸解锁时,左、右定位臂不能触动行程开关(注:两者间隙尽量小)。
7.方向指示板无变化
三辊闸开闸时检测主板上的 DIR-L和 DIR-R的电压输出(DC12V),否则主板损坏; 主板正常则方向指示板损坏。
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(美人痣iii)分析的关于“三辊闸一般会出现哪些故障”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续描述下文用户【敷衍丶那B脸】解答的“三辊闸机工作原理”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

三辊闸机工作原理
本文贡献者:【敷衍丶那B脸】 ,解答(三辊闸机主板更换)的问题,欢迎阅读!
答三辊闸与其它闸机外观上有明显区别,三根闸棍在圆周上分三等分,闸辊之间夹角成120°,每根闸辊中心线与机芯中心线成+45°夹角,闸辊长500mm,闸辊外端活动范围就大,保证一个人正常通过,闸机通道宽一般500-600MM,机箱固定机芯与水平面成-45°,这样保证辊(杆)与水平面一致,另2个辊(杆)由竖直方向转为水平方向,在运转中会阻止后面的人跟上来,这样就解决了防尾随的问题,因此杆每转动一次只能一个人通过。
上面通过提到通道宽500-600,加上机箱宽,这样能知道每台占宽多少,如立式三辊闸每台立式多宽,立式机箱宽330,即:330+510=840Mm.杆到另一台机箱在50-100MM,机箱与墙面为50-70MM间隙,以免打开上盖维修,桥式机箱280,杆长边是510,依次类推可以算出给现场场地宽度范围内能装几台三辊闸。
最后,你如何评价[{三辊闸机主板更换,三辊式闸机接线}]?想了解更多精彩内容,快来关注本站吧。