道尔智控 > 门禁一卡通 > (1900门禁)八位数门禁

(1900门禁)八位数门禁

导读博克q2010-c门禁恢复出厂设置贡献用户名:【君墨】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【1900门禁】的相关内容!优质回答Q2010-C控制器使用说明书一、 设置使用方法:1、初始密码:出厂...

今天给各位分享1900门禁的知识,其中也会对八位数门禁进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

博克q2010-c门禁恢复出厂设置

贡献用户名:【君墨】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【1900门禁】的相关内容!

优质回答Q2010-C控制器使用说明书

一、 设置使用方法:

1、初始密码:出厂设置的编程密码为66688

2、进入编程状态:

输入编程密码【66688】按【#】,此时红灯和黄灯亮,控制器进入编程状态。进入编程状态后,如20秒内无操作将自动退出编程状态。

3、修改个人用户密码(无需在编程状态下):

按【#】键“读相对应的卡”“【输入4位旧密码】【再输入4位新密码】”如操作正确,绿灯闪亮一次关闭,同时蜂鸣器长鸣一声。

注:缺省密码(1234)

4、功能设置:必须在进入编程状态情况后设置才能生效,否则操作无效。 四、修改“编程密码”

进入编程状态:按【1】【输入5位新密码】蜂鸣器短鸣一声,绿灯闪亮一次关闭,密码修改成功,按【0】退出编程状态。 五、修改或设置通用密码

进入编程状态:按【2】输入(4位数通用密码)(如8888)蜂鸣器短鸣一声,绿灯闪亮一次消失,密码修改成功,按【0】退出编程状态 六、设置用户卡片:

①按卡号单张发卡:按【61】【#】“输入(前10位数字卡号或后8位数字卡号)【#】(可连续输入卡号按【#】键结束)。

注:前10位为ID卡上丝印的前段以0为首的10位数字,后8位为丝印在卡片上后段带逗号的8位数字。

②按卡号批量发卡:按【62】【#】“输入(前10位数字卡号或后8位数字卡号)【#】,再输入要增加卡的张数(3位数)【#】”。最多可一次连续发999张卡。发卡过程中控制器会发出嘀„嘀提示音,每一声响表示一张卡设置成功,全部设完蜂鸣器会发出嘀嘀两声响。(注:此项功能必须卡号为连号的卡片)。

③读卡发卡:按【63】【#】读要授权的卡,(可连续读卡发卡)按【#】键结束。

④设置管理卡:按【64】【#】读要设置的卡片。注意: 新设置的管理卡将取代旧的管理卡,管理卡只有一张。管理卡是用来设置卡片或删除卡片用的。

⑤管理卡使用方式:a、读管理卡一次,则峰鸣器长鸣一声,按#键可以开锁。b、连续读管理卡三次,立即移开管理卡,控制器长鸣三声则进入连续设置卡片状态。此时可连续读卡发卡,发完卡后再读一次管理卡可退出设置卡片状态。

C、连续读管理卡十次,蜂鸣器发出六声嘀嘀嘀嘀嘀嘀响,则控制器进入删除卡片状态,可达到连续读卡删除卡片功能。 七、删除卡片方式:

①按卡号单张删除卡片:按【30】【#】,输入(前10位卡号或后8位卡号)【#】,(可连续输入卡号按【#】键结束)。

②按卡号批量删除卡片:按【31】【#】,输入(前10位卡号或后8位卡号)【#】再输入要删卡的张数(3位数)【#】。

③读卡删除卡片:按【32】【#】读要删除的卡片,(可连续读卡删卡按【#】键结束)。

④删除所有用户卡:按【4444】,蜂鸣器长鸣一声,绿灯闪亮一次熄灭,橙色灯和红灯亮,所有用户数据删除成功。

八、设置开门时间:按【5】【xx】

注:XX为00-99单位为秒,出厂设置为05,即5秒 九、设置开门模式:

①按【601】读有效卡开门或输入有效密码按【#】键确认开门 ②按【602】读有效卡再输入正确密码开门。 ③按【603 】读有效卡开门。 十、布防和撤防模式:

布防:按【*】【编程密码】【#】,设成布防后,红灯闪烁,这样所有的用户名和密码都不能开门。 撤防:按【*】【编程密码】【#】撤防后回到正常状态,红灯一直亮,恢复所有的用户卡和密码开门 退出编程模式:按【0】退出编程状态 十一、使用方法:

①如果设为卡或密码开门模式。则读一张有效卡或者输4位用户密码按【#】键确认开门。

②如果设置为卡加密码开门模式。则在读完卡后10秒钟内输入正确的密码开门。 ③如果设置为纯卡开门模式,那么只需读有效卡即可实现开门

④如果忘了编程密码,只要断开电源,将S16跳线帽2脚和3脚连接,再接通电源,蜂鸣器连续鸣响报警,红灯,绿灯,橙色灯齐闪烁,即恢复编程密码,编程密码恢复为66688

⑤通过转换J1的跳线帽可选择PUSH的常开常闭。J1的跳线中点和NC相连为常闭锁;Jl的跳线中点和NO相连为常开锁。

当电锁接在电源上时,控制器的PUSH端和电源的PUSH端直接相连,此时控制器输出的是开关信号,要求:Jl的跳线中点和NO相连

⑥通过J2的跳线可改变PUSH的输出电平。

以上就是道尔智控小编解答(君墨)贡献关于“博克q2010-c门禁恢复出厂设置”的答案,接下来继续为你详解用户(每滴泪都是钻石i)分析“门禁的初始密码一般是多少”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

博克q2010-c门禁恢复出厂设置

门禁的初始密码一般是多少

贡献用户名:【每滴泪都是钻石i】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【1900门禁】的相关内容!

优质回答门禁密码无碍乎几种系统,1,密码为999999,2,990101,3,12345,999888普通的门禁就很少其他密码

以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(每滴泪都是钻石i)回答的关于“门禁的初始密码一般是多少”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续热议下文用户【勿挽旧人】分享的“海康威视门禁默认8位密码”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

海康威视门禁默认8位密码

贡献用户名:【勿挽旧人】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【1900门禁】的相关内容!

优质回答海康威视录像机初始用户名:admin,初始密码:12345678。

海康威视远程监控软件初始用户名:admin,初始密码由用户自由设定,如果忘了密码只能卸载软件重装。海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。

公司简介

杭州海康威视数字技术股份有限公司,拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品,并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。

这些产品和方案面向全球100多个国家和地区,在北京奥运会、大运会、亚运会、上海世博会、60年国庆大阅兵、青藏铁路等重大安保项目中得到广泛应用。

上文就是道尔智控小编解答贡献者:(勿挽旧人)回答的关于“海康威视门禁默认8位密码”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续分享下文用户【我猪蹄】回答的“门禁一体机ja-968c怎么改密码视频”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

门禁一体机ja-968c怎么改密码视频

贡献用户名:【我猪蹄】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【1900门禁】的相关内容!

优质回答单门门禁一体机系统说明书

一.安装说明

卸下固定面板与底板的十字螺丝,取下底板,使用随机配备的胶塞和螺钉将地板安装在欲控制出入口的入口侧墙壁,注意上下方向。

警告:请勿带电操作,单门门禁一体机系统安装接线时切记先断开电源,确认接线无误后再接通电源!确认电源电压为直流12V和电源正负极!

二.线路连接图:

单门门禁一体机系统

1.单门门禁一体机系统接线图

三.跳线设置说明

1.J1跳线设置说明

①.J1跳1-2脚[Lock]: 电锁信号输出.

NO和LOCK-接通电开锁(如电控锁).

NC和LOCK-接断电开锁(如电插锁或磁力锁).

特别提示:为保证门禁运行稳定,建议电流大于500MA的电锁不要直接从门禁接线

②.J1跳2-3脚[Null]: 干触点信号输出.

NO和COM输出常开信号.

NC和COM输出常闭信号.

③.J1跳3-4脚[Push]: 出厂默认设置,电源信号输出,电锁接门禁专用电源,有效信号PUSH输出低电平.

2.J3跳线设置说明

①.J3跳线跳1-2脚[Single]:出厂默认设置,之本机读卡。

②.J3跳线跳2-3脚[Double]:本机和外接分体读卡头可双向读卡。

四.单门门禁一体机系统编程设置方法:

初始管理密码为12345, 用户密码为8888

1.进入编程状态:

按* => 输入管理密码 =>按#

2 功能设置(需在编程状态下)

(1) 修改管理密码

按0 => 输入新管理密码 => 按# => 再输入一次新管理密码 =>按#=>按*

注:密码为4-8 位任意数字

(2) 增加用户卡

按1 => 读卡 => 输入该卡四位数代码 => 连续读卡 => 按#=>按*

注:①.卡的代码为0001 - 9999任意不可重复的四位数字,

②.第一张卡必须输入代码否则该卡无效

③.如需连续增加卡则在输完四位数的代码后不必按#再输代码,直接连续读卡,最后按# 键

(3) 删除用户卡有三种方法

①.删除全部用户卡: 按2 => 按0000 => 按 #=>按*

②.删除被读的卡: 按2 => 读卡(如多张卡则连续读卡) =>按#=>按*

③.删除遗失的卡: 按2 => 该卡代码 =>按#=>按*

(4) 设置开门模式

①.读有效卡开门: 按3 0 0 => 按# =>按*

②.读有效卡加密码开门: 按3 0 1 => 按#=>按*

③.读有效卡开门或者输入正确密码开门:按3 0 2 => 按#=>按*

注:出厂设置为302读有效卡或者输入密码开门

(5) 设置开门时间

按4 => X X => 按#=>按*

注XX 为00-99 单位为秒出厂设置为3 秒

(6) 修改公共开门密码:

按5 => 输入一组四位数的新密码 => 按# => 再输入一遍四位数的新密码 => 按#=>按*钮 存.

注:密码为四位任意数字

(7) 防拆报警信号设置:

按600 =>按# 关闭防拆报警信号输出. 出厂设置默认为关闭

按601 =>按# 启动防拆报警信号输出.

(8) 设置门状态监视

按700=># =>按*关闭此功能, 出厂设置默认此功能关闭

按701=># =>按*开启此功能

注:门状态监视需配合门磁开关,开启此功能时有如下两种功能:

①.如果正常开门后忘了关门1分钟后则蜂鸣器会鸣叫提示使用者关门,关门后报警停止

②.如果门被非法打开则会启动报警信号输出同时蜂鸣器鸣叫警示,刷有效卡或断电后报警停止

(9) 设置安全模式

按800=>#=>按*关闭此功能,出厂设置此功能为关闭

按801=>#=>按*开启此功能,有以下二种功能:

①.连续读十张非法卡或十次错误密码或者读有效卡后连续十次输入错误密码启动报警信号输出.刷有效卡或断电后报警停止.

②.正常卡开门/密码开门/读有效卡加密码开门成功后2秒内按”8”字键启动报警信号输出,刷有效卡或断电后报警停止,此功能可在受到胁迫时使用。

(10) 按卡号增加卡

按9 =>输入8位卡代码>按#=>输入该卡四位代码 => 按#=>按*

注:8位卡代码为卡号前十位中的后八位

单门门禁一体机系统

五.用户使用方法:

1.卡开门: 正常工作状态读一张有效卡即可开门

2.卡加密码开门: 如果需读卡加密码的则在读完卡后10 秒钟内输入4位密码按#即可开门,每张卡密码不同,默认为4位用户编号.

3.密码开门:输入用户公共开门密码按#开门.

六.门禁控制器初始化步骤:

1.断电,按住Reset键(不松开)

2.通电,持续按住Reset键三秒后松开,初始化完成.

状态: 蜂鸣器鸣响一声,门禁控制器进入用户使用状态。

说明:1. 初始化操作仅修改单门门禁一体机系统密码为缺省编程密码12345,使用密码8888(出厂默认),其它数据不会被删改。

3.初始化操作正常情况不必使用,只是用户忘记了自己设置的管理密码或开门密码时才初始化操作恢复为缺省值12345与8888。

以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(我猪蹄)贡献的关于“门禁一体机ja-968c怎么改密码视频”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续教妳下文用户【影子少年】解答的“联通初始puk码是多少”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

联通初始puk码是多少

贡献用户名:【影子少年】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【1900门禁】的相关内容!

优质回答你好,puk码的原始密码在那张包装之上,每一张卡都是不一样的,确保了服务的最高权限,如果你包装扔掉了,可以带上你现在的卡和身份证去营业厅,工作人员会帮您解决的。希望我的回答对你有帮助。安徽电信公众号为您服务。

上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(影子少年)回答的关于“联通初始puk码是多少”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续解疑下文用户【海盜+聯盟づ】贡献的“无线密码一般几位数”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

无线密码一般几位数

贡献用户名:【海盜+聯盟づ】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【1900门禁】的相关内容!

优质回答您好,PUK码由8位数字组成,在SIM卡出厂时已设置完毕,一张SIM卡对应一个唯一的PUK码,不可以修改,刚购买回来的SIM卡中,PUM码会印在卡片上的,如果不记得PUK,带上身份证到当地电信营业厅就可以查询了,安徽电信公众号为您服务。

以上就是道尔智控小编解答(海盜+聯盟づ)分析关于“无线密码一般几位数”的答案,接下来继续为你详解用户(爱上孤独)回答“三位数能排多少个密码”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

三位数能排多少个密码

贡献用户名:【爱上孤独】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【1900门禁】的相关内容!

优质回答八位数号码,8个数用的次数不限.

那么号码△△△△△△△△每个位置都可以填上这八个数.

所以一共可以排成8^8=16777216个不同的号码

若有疑问可以百度Hi聊、

以上就是道尔智控小编解答(爱上孤独)回答关于“三位数能排多少个密码”的答案,接下来继续为你详解用户( 酒味裙裾)回答“门禁系统问题解决方案”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

门禁系统问题解决方案

贡献用户名:【 酒味裙裾】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【1900门禁】的相关内容!

优质回答该小区门禁一卡通系统分为以下几个子系统:

1、门禁管理系统

2、停车场管理系统

3、发卡管理中心

1、门禁管理系统:

门禁系统门禁共有22个门禁点,其中小区大门进、出口处安装门禁一体机SD-801B,单元门安装嵌入式门禁模块SD-818B。单元门后门安装门禁一体机SD-801B。空中花园的通道安装门禁一体机SD-801B。设计为进门刷卡开门,出门使用出门按钮开门。系统根据小区门禁点的楼层分布采用SD-818B嵌入式门禁模块及SD-801B单门禁控制器,门上安装磁力锁、门内安装出门按钮构成每个小区门禁点的门禁设备。

2、停车场管理系统:

停车场管理系统主要在小区大门出入口设置一进一出SD-618P停车场控制系统。

为了管理上的方便与系统设计的集成性,集中管理,系统共用一个发卡管理平台,系统均采用非接触式ID卡。本方案拟采用RS485进行组网,该组网方式通讯稳定安全。

该小区门禁系统的门禁组织结构图如下:

下面分别对二个系统的设计进行描述。

3.1、门禁管理系统

门禁系统由以下产品组成:

ID非接触感应卡片(卡上能印刷管理中心统一设计的图案)

嵌入式门禁模块(SD-818B)

单门门禁一体机(SD-801B)

发卡器(如SD-301B)

磁力锁

专用电源(12V/3A)

通讯集线器(SD-300S)

管理工作站(安装门禁、停车场管理软件)

3.1.2.4、系统容量及分布情况

门禁系统门禁共有22个门禁点,其中小区大门进、出口处各安装一台门禁一体机SD-801B,一楼四个单元门安装四台嵌入式门禁模块SD-818B。并在四个单元门后门安装四台门禁一体机SD-801B。在旁边上空中花园的通道为一个,安装门禁一体机SD-801B。二楼共有四个单元门,分别安装四台嵌入式门禁模块SD-818B.并在四个单元门后门安装四台门禁一体机SD-801B.进夹层门禁通道点为三个,分别安装三台SD-801B门禁一体机。设计为进门刷卡开门,出门使用出门按钮开门。系统根据门禁点的楼层分布采用SD-818B嵌入式门禁模块及SD-801B单门禁控制器,门上安装磁力锁、门内安装出门按钮构成每个门禁点的门禁设备。

系统每个门禁点采用一个SD-100S专用电源进行供电。

各门禁控制器经RS485总线组网后连接至管理中心,再经过SD-3000S转换为RS232信号接入管理电脑的串口,实现与管理电脑的通讯。

3.1.3、门禁系统功能介绍

智能卡门禁管理系统的基本功能是:用智能卡代替传统的人工查验证件放行、用钥匙开门的落后方式,系统自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息,持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后按密码,门禁点才能自动开门放行允许出入,否则对非法入侵拒绝开门并输出报警信号。由于门禁权限可以随时更改,因此,无论人员怎样变化和流动,都可及时更新门禁权限,不存在钥匙开门方式时的盗用风险。同时,门禁出入记录被及时保存,可以为调查安全事件提供直接依据。

门禁管理系统是OSD非接触式ID/IC卡一卡通系统的主系统之一,它实现人员出入权限控制及出入信息记录。

当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,人员再输入密码进行验证,如都合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。

根据大楼的安全情况特点,门禁控制器之间采用工业现场总线RS-485进行通讯,同时保证在管理主机故障或通讯中断的情况下门禁控制器能维持门禁正常运行。

对不同的部门人员授予不同的权限功能。通过此功能,便可解决重要地点只有经过授权,人员刷卡后才能出入,未经授权的人员则刷卡无效,不能进出。

下面以标准版单门控制器的基本功能为基础简述门禁系统的主要功能:

(1) 能外接两个非接触卡阅读器,无内置阅读器

有双向防雷及TVS管保护,经高温老化,100%防潮

(2) 最多登记2500个不同用户;

用户非接触卡号(5字节)

用户ID(4字节)

用户有效期

用户个人密码(4位数)

用户分类(一般用户,特殊用户VIP,VIP不受进入时段限制)

用户准进时段限制

(3)支持多种方式开门

刷卡开门

刷卡+用户密码(键盘)

用户号(键盘)+用户密码(键盘)

电脑联网遥控(RS485命令)开门

手动按钮开门(室内,或免起身)

时间段常开门(上班时段、开会时段等)

消防报警强制开门

(4)支持RS485联网

参数设定

用户管理

资料收集

实时监控

遥控开门

通讯规范符合国家电讯总局制定标准YDN023-1996

(5)进入时段控制

A按工作日 / 节假日管理进入时段

工作日:可以设入4张准进时段表,对应不同的用户

每张表有4个不同的准进时段;

节假日:每星期可以设定:无休息日,或任一天,或任意两天为休息日;

法定节日可设定64组(天):XX月XX日;

例如:1月1日,5月1日,12月25日等。

可以设入1张节假日准进时段表,有4个不同的准进时段;

B 按星期(星期一 至 星期日)管理进入时段

(6) 用户的存储结构

在门禁主机内的每一个用户(有权限开门的人),都有一条标识结构

用户ID号

:4字节

用户个人密码 :4位数

持卡号码 : 5字节

有效期 : YYyy:mm:dd

权限描述 : 1字节

备注1

: 若干字节

在系统中“一个用户”只能有一个ID号(或叫用户编号),他(她)自定义“个人密码”4位数。

门禁系统业务流程

在各主要门禁出入口安装带密码键盘智能卡感应器、门禁控制器和电子门锁,并通过计算机和门禁管理软件对允许进出各门禁的人员进行授权,包括每个人被允许或禁止在何时出入何门禁。

持卡者进门或出门时,将智能卡接近智能卡感应器,智能卡内身份信息和门禁权限信息被传入门禁控制器中,门禁控制器判断其合法性和有效性,持卡者再输入密码进行验证,对合法有效刷卡及所输入密码正确时,门禁控制器输出开门信号到电子门锁,门被自动打开,对于非法或无效卡,或卡片有效而密码错误,或卡片无效密码正确,门禁控制器均拒绝开门。对于单向控制门,出门时只要按动出门按钮,门禁控制器将自动开门。

当非正常或暴力开门时,门磁开关信号输入到门禁控制器内,门禁控制器输出报警信号,以声光信号报警。

门禁控制器还可接收消防报警联动信号,当出现事故时,门禁控制器强行开放门禁,允许人员快速疏散。

其它扩展部分

开门按钮用于只需单向刷卡控制的门(如一般办公室门),或需要远程手动控制开门的场合(如前台接待室大门、总经理办公室),该信号接通时门禁自动开启,无需刷卡。遥控开关也可用作备用开门按钮。

门磁开关用于检测门的开闭状态,实现门禁连锁控制和异常报警检测。

当门禁控制器检测到异常刷卡或门状态异常时,可以输出一个报警信号给报警器,如声光报警器、警铃等。

当门禁控制器与计算机的距离超过规定值时,需要加通讯中继器以延长通讯距离。

发卡器用于对智能卡的数据格式和内容的初始化、使用过程中对卡内数据的查询和更改、卡回收等操作,如果只单一建立了智能卡门禁管理(子)系统,则至少需要一台发卡器,如果是多应用的一卡通系统,智能卡门禁管理(子)系统,可以公用发卡器。

1.4、门禁系统的功能目标

(1) 以非接触卡代替机械钥匙,管理中心授权才能使用;

(2) 卡片的发行、授权、注销、回收等管理功能;

(3) 刷卡开门;

(4) 保安室“手动按键放行”;

(5) 消防联动报警开门;

(6) 断电后由UPS电源供电,能支持8—12小时;

(7) 开门记录,汇总到电脑产生报表;

(8)联动监控:

1)对于重要区域,可以安装有闭路电视监控系统。使用感应卡片开门时,可以联动开启闭路监控人像拍摄(CCD摄像装置),实行电子图像比对,而由保安监控室比对确认后,远程放行进入。

例如:贵重物品、仪器、贵重元器件保存区的进入。

2)发生紧急事故时,控制器联动时能自动将门关闭(可设置),临时取消开门允许,以保证

该区域不被“乘虚而入”“乘火打劫”;例如财务室、贵重物品仓等区域。

3)紧急事故时,控制器联动时能自动将门打开(可设置),实现消防联动响应功能而放行。

例如:一般办公室门、过道门等。

(9)自动报警:

1)非授权卡片刷卡不能开门;

2)门被非正常打开/或未正常关闭;

3)室内红外报警或烟雾报警系统会自动报警;

(10)查询功能:

管理部门可根据需要随时在查询系统上查询各区域门禁的详细记录。并可随时打印出来。各部门也可以根据需要,随时查询本部门员工的出入门状况。

(11)紧急驱动:

如楼梯门可设在紧急情况下,自动开启,以便人员及时疏散,确保人身安全。

3.1.5、门禁管理系统结构图

下面以一楼单元门后门为例。讲述以SD-801B为门禁点的系统网络安装图:

1.6、门禁系统主要设备介绍

3.1.6.1、门禁控制器

SD-818B嵌入式门禁模块:

SD-818B

SD-818B嵌入式单门门禁一体机是我司最新开发的高端创新产品之一,结合专业厂家多年的门禁设计经验及高可靠的防雷技术,选材精良,全力打造的、一款几乎完美的高档嵌入式模块。具有超大存储空间、时段管理、可外接密码键盘阅读器、三级防雷保护、高品质可拆卸接线端子等优点。应用领域:高档智能小区、。

主要技术参数:

1、内嵌式模块设计。尺寸85x55x13mm,方便与对讲系统整合。定位孔间隔:长81、60mm宽52、50mm

2、可脱机或联网使用,脱机可存储2500张用户卡与5000条读卡记录。

3、备按钮、门磁等输入接口。输出接口为:开关量、

4、RS485通讯方式。通讯距离可达1200米,一条总线可接挂255个控制器。

5、用跳线进行RS485总线终端匹配电阻设置,方便现场应用;

6、设备地址拨码设计,现场设置灵活;

7、内置高精度实时时钟,读卡时间精确到秒;

8、时钟保护电池可反复充电使用,使用寿命长;并可用跳线选择断开或闭合;

9、支持电脑远程开门功能,具有实时监控功能。

10、采用最新的铁电存取技术,读写块、使用寿命长(单字节读写达100亿次),数据断电保存10年;

11、读卡距离:6-10CM;工作电压9-12V;

12、可根据用户的要求定做模块的尺寸和添加特殊功能

13、两级电源稳压保护缓冲,可适应对讲厂家的12v-18v直流供电。

14、先进的RS485防雷保护电路设计,免除后顾之忧。

15、现场可调性:波特率19200和2400可选(根据现场距离和需要),可更好适应现场远距离通讯;

16、带看门狗电路设计,系统永不死机;

17、采用工业级芯片设计,可适应高、低温环境应用;

18、表面贴装工艺,精密、美观、安全;

SD-801B:

SD-801B

技术参数:

内置一个ID读头,并可外接一个标准维根感应头,可登记2500个不同用户,可保留最新记录15000条

支持多种方式开门:刷卡开门、远程遥控开门、按钮放行等

支持RS485/RS422联网,环境事件监控记录:门磁、红外、消防联动等

8位拨码开关SW1:用于选择门禁的通信地址码

有输入/输出的抗干扰保护,表面防霉、防潮处理

工作温度:10℃-55℃;工作湿度:<98% 电源:DC10V-24V(推荐DC12V),功率小于1W

3.1.6.2、发卡器

SD-301B

SD-301B ID卡发卡器是一款超薄超小,标准RS232输出格式,带ESD保护的高性能感应阅读器。主要用于后台发卡器以及有RS232接口的控制器作辅助读卡设备,特点就是外形美观,刷卡反应快,性能稳定。

性能参数:

外形尺寸:62MM(宽)X 105MM(高) X 13MM(厚),流线型设计外形美观;

重 量:55克;

颜 色:乳白色;

电 源:直流 9—12V 供电,静态电流(待机):≤50 mA,动态电流(刷卡): ≤100 mA;

工作频率:13.56MHZ;

支持卡类型:MIFARE-1,MIFARE-L;

刷卡反应:小于0.1秒;

刷卡距离:50—80毫米(与卡的质量有关);

输出接口:标准RS232方式,接口兼容EIA/TIA之RS232标准,+/-15KV ESD保 护(即静电放电抑制),传输速率固定为9600BPS;

传输距离:最远 15米;

工作环境:-10℃到55℃,相对湿度为5% 到 95%,线路板100% 防潮处理;

工作状态:声光指示工作状态,待机亮绿灯,刷卡闪红灯及响声。

3.1.6.4、通讯转换器

SD-300S通讯集线器:

SD-300S

SD-300S RS485 网络集线器是专门为扩展RS485通信能力、延长通信距离以及便于组网而设计的,

性能参数:

接口兼容EIA/TIA之RS232C和RS485标准;

一路光隔离RS485(采用美国MAXIM公司之MAX1480B高性能光隔离芯片),方便与下一个SD-3000S设备或与距离远、干扰大的位置之设备连接,提高通讯的稳定性;

通讯速率:4800/9600/19200/38400BPS 可通过跳线设定,出厂缺省为9600BPS;

通信格式:1起始位,8数据位,1停止位,无校验位,支持国家邮电总局YDN023-1996标准。

宽范围供电:直流8—35V,功耗小于3瓦;

接口保护措施:+/-15KV ESD静电放电保护,瞬态过压600瓦保护(即浪涌抑制);

每路通讯距离最大为1200米;

使用环境:0℃到55℃,相对湿度为5% 到 95%,产品有防潮处理适合比较恶劣的环境工作;

外形尺寸:10.5CM[宽]X18CM[长]X3.5CM[厚];

3.1.6.5、放行按键

用于室内.前台、保安室, 在访客到来时按键开门,领导房间亦可接遥控器遥控开门。

3.1.6.6、电控锁

A、单门磁力锁:

主要技术参数:

类 型 单门磁力锁

承受拉力 280公斤

工作方式 断电开门

工作电压 12VDC/24VDC

工作电流 270mA/460mA

消耗功率 3.3W/5.5W

信息反馈 Yes

指 示 灯 Yes

使用温度 -65℃ to +200℃

使用寿命 2.65万小时

安装规格 挂装式/嵌入式

产品特点 吸力强,无剩磁,适用与所有材质的

B、双门磁力锁:

磁力锁

锁体尺寸:长500x宽42x高24(mm)

铁板尺寸:长180x宽38x高11(mm)

承受拉力:280Kgx2 (600lbs)

工作电压:DC12V/DC24V

工作电流:DC12V/480mA DC24V/240mA

信号输出:门状态侦察信号输出

延时功能:0、3、6、9秒

安全类型:断电开门

防护性能:内置反向突波保护功能

开门方式:90度开门

适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门

权威认证:欧盟CE认证、中国公安部MA认证

3.1.6.7、UPS电源(可选配件)

SD-1000B:

SD-1000B

UPS 电源是保证在断电时,门禁系统继续保持正常使用。

AC220V转DC12V,2Ah,铁盒装,停电可供门禁或考勤类产品使用10小时,安全可靠。

3.1.7.1、安装配件

常规配置包括:门禁主控制器、读卡器、电控锁、出门按纽、电源等常规配置外,为配合管理需要,可增加下列安装配件,安装配件的作用如下:

门磁:实现对 “门”的开关自动监控,当“门”非正常打开时,控制器不仅产生记录,还可以通过吸合“报警继电器”对远程(例如:保安室)报警;

红外线(或热释电红外场、或雷达区域监视感应器):实现对监控区域的“非法侵入”的报警,如同上述,不仅产生记录,还可以通过吸合“报警继电器”对远程(例如:保安室)报警;

遥控器:配合门禁安装,可遥控开门;

闭门器:人员进入房间或离开后门可自动关闭。

1.8、门禁系统的安装

3.1.8.1、工程布线

从“管理中心”电脑位置出发,布UTP(8芯双绞电脑网络线)到所有需要安装门禁主机之位置天花上方(走金属管20毫米——消防要求;或塑胶线槽,沿天花吊顶走明线或剔墙走暗装),在其“上方”留86标准接线盒,再由“接线盒”剔墙而下暗埋线管(20毫米金属/或塑胶)到门边,离门边留25CM到35CM距离,离地面留130CM---140CM,视内装修整体设计的统一“标高”而定,选好位置留暗装86暗盒。

1.8.2、线材选择

系统所选用线的情况可大体分为三类:

1、外接220V电源所使用线型为一般线径1.5mm的三芯电源线;

2、外接12V电源所使用线型为一般线径1.0mm 二芯电源线;

3、RS485网张采用标准8芯UTP线。

1.9、门禁管理系统软件功能

1、系统运行数据库:

数据库服务器:MICROSOFT SQL Server 2000

2、运行系统:

操作系统:MICROSOFT windows2000/windowsXP

3、应用程序:

采用Delphi、Power Builder……等。

4、软件主介面:

5-5、软件功能简介:

1)、系统设置:系统须先经过设置,才能对联网门禁机进行正常联机操作,含通信端口设置、门禁机参数设置等。门禁操作:含门禁机初始化、下载/读取系统时间、远程开关门锁、下载密码、开门权限、下载开放/管制时区、下载显示信息、读取通行记录、下载开门时间、下载开门密码等操作。

2)、系统备份:用于备份门禁系统用户通行记录及相关设置参数。

3)、数据恢复:用于当系统数据损坏时恢复最后备份数据,主要恢复用户通行记录和一般设置。

4)、查询管理:进出记录查询、用户资料查询、员工报表查询、系统运行日志查询。

5)、启动/关闭实时监控功能:实时监控界面可以让用户浏览进出记录和各信息点状态情况。

6)门锁状态监控:能在软件上知道现在门是打开的还是关闭的状态。

以上就是道尔智控小编解答( 酒味裙裾)回答关于“门禁系统问题解决方案”的答案,接下来继续为你详解用户(魔灵教)解答“海康威视恢复默认密码是多少”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

海康威视恢复默认密码是多少

贡献用户名:【魔灵教】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【1900门禁】的相关内容!

优质回答海康威视录像机初始用户名:admin,初始密码:12345。

海康威视远程监控软件初始用户名:admin,初始密码由用户自由设定,如果忘了密码只能卸载软件重装。海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。

公司简介

杭州海康威视数字技术股份有限公司,拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品,并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。

这些产品和方案面向全球100多个国家和地区,在北京奥运会、大运会、亚运会、上海世博会、60年国庆大阅兵、青藏铁路等重大安保项目中得到广泛应用。

本文关于[1900门禁]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/mjykt/5885.html

作者: 道尔智控

道尔智控致力于智慧停车生态化建设,涵盖停车场管理系统、智慧停车系统、停车场系统、车牌识别 、门禁系统、道闸、通道闸、车位引导系统、云停车等。同时又为用户提供各种关于车牌、车型识别停车、停车场系统、通道道闸机等技术小知识,让您停车更智能、更简单、更便捷。
上一篇:深圳南山门禁安装,深圳南山区门禁软件
下一篇:学生门禁系统必要性,学校门禁的必要性
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱:drzk@drzk.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部