今天我们来聊聊[地铁门禁施工方案],以下5关于门禁改造施工方案的观点希望能帮助到您找到想要的结果。
手机如何安装门禁系统
本文贡献者:【雨过天晴】, 疑问关键字:地铁门禁施工方案, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答门禁的安装步骤 1.现场考察 查看现场环境及门的材质等,确定适合安装哪种锁。若甲方有要求,则要按照甲方要求做,若还有更好的方案可现场提出,并与甲方协商确定最终施工方案。 2.布线 布线之前,应跟客户确认一下布线走向。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(雨过天晴)回答的关于“手机如何安装门禁系统”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续描述下文用户【别放下】解答的“门禁系统规范要求”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

门禁系统规范要求
本文贡献者:【别放下】, 疑问关键字:地铁门禁施工方案, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答门禁系统的施工布线规范和注意事项
读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞更好。线截面积建议0.22平方毫米。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。加粗或者双股合一股给读卡器供电,有助于提升读卡器的性能。(也可以采用其他多芯屏蔽的五类线)
按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米。
电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线截面积在1.0平方毫米。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.22平方毫米,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警 互锁等功能,门磁线可不接。
通讯线:(控制器到控制器,控制器到电脑)
485通讯方式的系统:
控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.22平方毫米,485+和485-一定要互为双绞,其它6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 控制器和控制器的连线必须是一个连一个的手牵手的总线结构,不能分叉或者有星型连接。
TCP/IP通讯方式的系统:
和电脑网络的布线的方法一样,控制器到HUB用普通网线,距离要小于100米,越长对线的质量要求越高。建议使用有品牌的网线。
其他注意事项:
所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。
虽然控制器具备了良好的防静电 防雷击 防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。
建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。
请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。
不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。
不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
读卡器 按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。
控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。
接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(别放下)回答的关于“门禁系统规范要求”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续教你下文用户【麻シ木′_Ⅱ】分享的“门禁系统安装施工要求”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁系统安装施工要求
本文贡献者:【麻シ木′_Ⅱ】, 疑问关键字:地铁门禁施工方案, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答本次综合布线系统,主要标准如下:
ISO/IEC11801用户建筑通用布线标准;
CENELECEN50173用户建筑布线标准;
CENELECEN50174用户建筑布线安装规范;
CENELECEN50167/68/69;
EIA/TIAf8A,EIA/TIA568B;
TSB67;
GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》;
GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》;
GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》;
YD/T926大楼通信综合布线系统;
中国建筑电气设计规范;
BELDEN CDT IBDN工程设计手册;
DB44/114-2000建筑物综合布线测试验收规范(广东省);
机房建设系统
(1)《计算站场地技术要求》 GB 2887-89
(2)《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-93
(3)《计算机房活动地板技术条件》 GB 6650-86
(7)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95
(8)《建筑设计防火规范》 GB16-87
(9)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95
(10)《电子计算机机房施工及验收规范》 SJ/T30003-93
(11)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116
(15)《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94
(19)《智能建筑设计标准》 EBD-03-95
门禁系统
《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)
《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569)
《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》
《工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)》
《电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ23-90,92)》
《民用闭路监视系统工程技术规范(GB50198-94)》
《安全防范工程程序与要求(GA/T75-94)》
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(麻シ木′_Ⅱ)分析的关于“门禁系统安装施工要求”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续答疑下文用户【落泪戏子】解答的“门禁卡手机怎么设置”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁卡手机怎么设置
本文贡献者:【落泪戏子】, 疑问关键字:地铁门禁施工方案, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答一、门禁系统安装与调试
1、电源
保证功率足够,尽量使用线性电源,门锁和控制器应分开供电。电源的安装尽可能靠近用电设备,以避免受到干扰和传输损耗。
2、布线
分为电源线、通讯线、信号线,布线时注意强、弱电分开走线,两管相隔要求大于20cm左右。
电源线:线径足够粗,采用多股导线。
信号线和通讯线:采用屏蔽五类双绞线。其中485总线必须使用双绞的一对线连接。在选购线材的时候建议采用4*0.5的四芯屏蔽线。
注意事项
(1)、屏蔽线千万不能用来作为0V电压(电源地)的连接线
(2)、每个屏蔽回路只能有一个接地端
(3)、当屏蔽回路中无法接地时可将屏蔽线连接到网络的另一屏蔽回路中。
(4)、必须将各个模块的的信号地连接在一起。
(5)、若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。
(6)、不要将网络连接线与交流电源放在一起。
(7)、如果网络连线超过1000米,要加中继器,中继器后可以再延长1000米。
位置选取
(1)读卡器:不要安装在金属物体上,两台读卡器之间的距离不要少于30厘米,最好通过控制器供电。如果读卡器单独从外部供电,读卡器的电源请使用线性稳压电源(变压器),并且不能把直流的负极连接到交流的接地端。
(2)网络适配器:和控制器之间的连接采用手拉手的方式。
(3)控制器:不带隔离的控制器,建议使用同一电源。
(4)锁:在安装磁力锁时,一定要使锁体和继铁板能紧密的结合,否则会出现吸力不够的情况。电插锁,在安装电插锁时如果需要开插孔,注意孔径一定要够大,深度一定要够深,能让锁舌完全插入。锁舌不能完全插入,锁门后会出现锁舌不停的跳动或工作电流一直很大,锁体发烫的现象。
二、门禁系统常见故障及维修方法
1、有效卡不能开门
1.检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁
2.锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件
3.查看控制板上的指示灯,控制板与模块间通讯是否正常排除故障
4.检查读卡器与模块之间的通讯是否正常排除故障
5.是否设置了信息日关闭命令通过软件调整开门时间
6.操作人员是否对门禁系统进行初始化或者其他命令通过软件重新授权
2、门禁通讯不通
1.检查串口是否设置错误(确定所使用的串口)
2.检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象)
3.检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏(更换通讯芯片75148)
4.RS485通讯卡损坏(更换RS485通讯卡)
5.检查网线水晶头是否做好,检查网线是否通,ping门禁控制器的地址。
3、门禁记录提取不完
清空门禁控制器,重新加载时间
4、门锁一直打开
1).操作人员将门禁器状态设置为常开,或其它原因导致控制器处于常开状态;
2).控制器故障;
处理方法: 将门锁控制器状态设为正常,若故障现象仍然存在,则更换控制器。
5、IC卡无法读卡
1.IC卡片在IC卡授权时已作读卡有效时间段设置(可作全天读卡有效设置)
2.门禁控制器异常发热(更换门禁主板)
3.门禁读写天线(调整微调电容,增强读卡距离)
6、电脑跟控制器之间的通讯不稳定
1.使用了不符合要求的信号线或劣质的信号线;
2.信号线敷设不规范,如信号线跟电源线穿在同一条管内。
三、门禁安装大样图、管线图、系统图、电锁安装图
请点击输入图片描述
门禁安装大样图
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
门禁设备安装三视图
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
四、九条门禁系统锁故障总结
1、问:为什么磁力锁关门时声音极大?
答:
a.检查是否有装橡胶垫片.
b.检查铁板端,螺丝是否太松动.
c.检查磁力锁 锁体 与 吸板 间距是否适当。
请点击输入图片描述
2、问:为什么磁力锁使用一段时间后,铁板吸不牢?
答:
a.检查电源供器“功率和电压”1A/12V/24V输出是否减少。
b.检查磁体表面是否有异物(如灰尘、锈积、异物等)。
3、问:为什么磁力锁铁板常常须调整
答:
a.检查铁板是否装销钉.
b.检查铁板是否有装橡皮垫.
c.建议客户将螺丝上“螺丝固定剂.
4、问:什么铁板吸住后,感觉有微微振动,且吸力不足?
答:
a.检查磁力锁主体面与铁板是否完全吸合和无异物,或将铁板调松 试一试.
b.检查电压,电流是否足够。
5、问:为什么磁力锁有调延时,但是没效?
答:a.磁力锁“延时调整”是以通电后开始计时,而非关门后才开始计时。
b.磁力锁的延时有0,3,6,9秒,看下设置是不是时间设置成了9秒了。
6、问:为什么磁力锁有通电,但是红色LED灯微亮且吸不住?
答:检查电压 是否足以供应电磁锁要求(应供1A电流/12V电压)
7、问:为什么磁力锁通电,吸住了但是红色LED灯一直亮,而不亮绿灯?
答:可能是磁力锁的感应元件有破坏,需要更换。
8、问:为什么使用双门磁力锁,用了一段时间吸不住?
答:双门的磁力锁耗电量比较大,检查电源供应是否充足(是否足以双门电磁力锁的需求电流和电压,或是否有线路损耗)。
9、问:磁力锁为什么搭配控制器没有动作?
答:检查控制器“输出”接点是否正确。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(落泪戏子)贡献的关于“门禁卡手机怎么设置”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讲述下文用户【月影沙丘】解答的“玻璃自动伸缩门怎么加装门禁”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
玻璃自动伸缩门怎么加装门禁
本文贡献者:【月影沙丘】, 疑问关键字:地铁门禁施工方案, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
优质回答这个要具体测量一下原来的感应器的输出是哪一种信号,无非是常开常闭、正电压负电压几种,搞清了感应器的输出信号后,把门禁机的DR各线对应接入就行了。