本篇文章给大家谈谈智能家安感烟探测器,以及感烟探测器安装规范对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
消防烟感安装规范标准图片
贡献用户名:【妄饮晩冬酒】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,
3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安
装间距的一半
5、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m
6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m
7、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0. 3m
8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。
9、烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5。
扩展资料:
1、新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生
2、报警器采用专业芯片设计
3、烟室采用防虫网设计,避免昆虫误入报警
4、LED灯-显示报警器正常工作和报警状态
5、外壳采用防火ABS工程塑料,美观大方
6、性能参数:DC9V电池;工作温度: -10℃~+50℃;相对湿度: ≤95%RH(40℃±2℃);输出形式: 声光报警
参考资料:百度百科——消防烟感探测器
以上就是道尔智控小编解答(妄饮晩冬酒)贡献关于“消防烟感安装规范标准图片”的答案,接下来继续为你详解用户(朱颜白骨)贡献“感烟探测器安装高度规范”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
感烟探测器安装高度规范
贡献用户名:【朱颜白骨】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答一般与建筑高度有关,并且与装修图有一定的空间.
房间高度大于12m时,不宜选择感烟探测器;
当房间高度为6 12 m时,一个感烟探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80 m2.
房间高度为6 m以下时,保护面积为60 m2.
以上就是道尔智控小编解答(朱颜白骨)回答关于“感烟探测器安装高度规范”的答案,接下来继续为你详解用户(吉祥财子)分析“感烟火灾探测器安装间距”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
感烟火灾探测器安装间距
贡献用户名:【吉祥财子】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
拓展资料
布置烟感的公式如下:
N:探测器数量(只),N应取整数
S:该探测区域面积(m2)
A:探测器的保护面积(m2)
K:修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取
0.9~1.0。
以上就是道尔智控小编解答(吉祥财子)贡献关于“感烟火灾探测器安装间距”的答案,接下来继续为你详解用户(imagepng)解答“消防烟感安装高度规范”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防烟感安装高度规范
贡献用户名:【imagepng】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答消防烟感国家标准:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。
2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。
3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。
4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟感器与端壁的距离不应超过安装距离的一半。
5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小于0.1m。
6、烟雾探测器与灯具的水平距离不应小于0.2m。
7、感烟探测器与喷嘴的水平距离不应小于0.3m。
8、房间以书架、设备或隔板隔开,顶距天花板或横梁的距离小于房间净高的5%的,在每个隔开的部分至少安装一个烟雾探测器。
9、烟雾探测器与热水器的距离不应小于1.5。
扩展资料:
1、新型高性能传感器可以有效检测阴燃火灾的发生。
2、报警采用专业芯片设计。
3、烟房采用防虫网设计,避免意外惊动昆虫。
4、LED灯——显示报警正常工作和报警状态
5、外壳采用防火ABS工程塑料,美观大方。
6、性能参数:DC9V电池;工作温度:-10℃~+50℃;相对湿度:≤95%rh(40℃±2℃);输出形式:声光报警。
参考资料:百度百科——消防烟感探测器
以上就是道尔智控小编解答(imagepng)贡献关于“消防烟感安装高度规范”的答案,接下来继续为你详解用户(无法定义)解答“烟感报警器安装规范图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
烟感报警器安装规范图
贡献用户名:【无法定义】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答在安装报警器的时候,要离墙和两边呈水平距离水平距离不可以小于0.5米。安装报警器的时候,周围0.5米内不可以有任何的遮挡物。在安装烟感报警器的时候,距离空调送风口呈水平距离水平,距离不能够小于1.5米。
在安装烟感报警器的时候,离走廊的顶部要成居中位置,并且每一个婴儿报警器安装的距离不能够超过10米。
如果烟感报警器安装的时候旁边是墙,那么烟杆报警器距离墙端不能够大于报警器安装间距的一半。边卡报警器安装的时候一定要呈水平状态,如果必须倾斜时,不能够大于45度角。
简介
当安装烟感报警器的时候,底座一定要固定牢固安装完之后一定要测试是否出现异常,如果有异常要及时更换及维修。
烟感报警器的底座外接导线要留小于15厘米的余量,并且要将烟感报警器底座穿线孔封堵,安装完毕之后,一定要对烟感报警器的底座做好保护措施。
参考资料来源:百度百科-烟感报警器
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(无法定义)解答的关于“烟感报警器安装规范图”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讨论下文用户【海风温柔吹】分析的“烟感器安装距离是多少”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
烟感器安装距离是多少
贡献用户名:【海风温柔吹】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答烟感间距布置要求:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。
2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口。
3、探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
扩展资料:
烟感安装要求:
1、房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。 依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。
2、不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度;为保持传感器工作效率良好,每融6个月需清洁传感器,先把电源关掉,再用软毛刷轻扫灰尘便可,再把电源启动。
以上就是道尔智控小编解答(海风温柔吹)解答关于“烟感器安装距离是多少”的答案,接下来继续为你详解用户(福星高照)回答“消防烟感如何更换”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防烟感如何更换
贡献用户名:【福星高照】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。
烟感只要并入信号总线上就可以了(接两根信号线)。警铃是非编码的设备连入系统要加输入/输出控制模块(要接四根线,两根信号总线、两根电源线)。
手报分带电话插孔的和不带电话插孔的,两种手报的接线是不一样的:不带插孔的手报只接两根信号线,带电话插孔的手报接6根线(电话总线,信号总线,电源总线),当然品牌不一样接线会有点小的出入,但是大部分的产品接线也就这样。
扩展资料:
烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比,所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。
参考资料来源:大众网—济南“消防进家庭”活动为居民试装烟感报警器
参考资料来源:百度百科—消防烟感探测器
以上就是道尔智控小编解答(福星高照)贡献关于“消防烟感如何更换”的答案,接下来继续为你详解用户(桃花纷落)回答“消防烟感安装规范标准视频”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防烟感安装规范标准视频
贡献用户名:【桃花纷落】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于 6m;
2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。
4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。
5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送 封顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。
6.喷淋离开墙面的距离应该小于 1.8 米,两个喷淋之间的间距应该大于 2.4 小于 3.6 米。喷淋 离灯具、风口的距离应该大于 0.3 米。
7.喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷 头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m 且〉0.6m。 8,.喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。
以上就是道尔智控小编解答(桃花纷落)贡献关于“消防烟感安装规范标准视频”的答案,接下来继续为你详解用户(你挺够呛!)分析“火灾探测器的设置和安装要求”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
火灾探测器的设置和安装要求
贡献用户名:【你挺够呛!】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答1.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,
2.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,
3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m,
4.在宽度小于3M的内走道顶棚上设置探测器时,应居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10M,感烟探测器的安装间距,不应超过15M,探测器距端的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不大于45度。
以上就是道尔智控小编解答(你挺够呛!)回答关于“火灾探测器的设置和安装要求”的答案,接下来继续为你详解用户(Treasure 珍重)解答“消防报警系统规范最新完整版”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防报警系统规范最新完整版
贡献用户名:【Treasure 珍重】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【智能家安感烟探测器】的相关内容!
最佳回答安装消防报警器:
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。
点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。
扩展资料:
消防警报器的主要功能:
1、电气火灾监控报警功能,能以两总线制方式挂接本公司生产的EI系列剩余电流式电气火灾监控探测器,接收并显示火灾报警信号和剩余电流监测信息,发出声、光报警信号。
2、联动控制功能,能够通过联动盘控制电气火灾监控探测器的脱扣信号输出,切断供电线路,或控制其它相关设备。
3、故障检测功能,能自动检测总线(包括短路、断路等)、部件故障、电源故障等,能以声、光信号发出故障警报,并通过液晶显示故障发生的部位、时间、故障总数以及故障部件的地址、类型等信息。
4、屏蔽功能,能对每个电气火灾监控探测器进行屏蔽。
5、网络通讯功能,具有RS-232通讯接口,可连接电气火灾图形监控系统或其它楼宇自动化系统,自动上传电气火灾报警信息和剩余电流、温度等参数,进行集中监控、集中管理。
本文关于[智能家安感烟探测器]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。