本篇文章给大家谈谈门禁接线方法,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
门禁系统安装怎么布线?布线方法 (一)

答1、设备装置
(1)前端设备
A、进门处装置读卡器。在读卡器感应范围内,切勿接近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方法。
B、出门处装置出门按钮。
C、电磁锁装置在门和门框的上沿。
D、为确保安全性和漂亮性,控制器和电源箱可采用现场装置或装置于弱电井内。现场装置控制器的优点在于节约线材的运用,控制器装置于弱电井内便于体系日后的维护和体系的安全,也可将控制器箱装置在读卡器上方,接近电磁锁处。具体状况可依据客户选择装置方法。
(2)中控室设备
A、控制主机和键盘装置在立面墙上或置于工作台上。
B、报警装置放置在报警效果较好的方位。
C、因为门禁体系的特殊性,要求对该体系供电良好,建议采用UPS电源,对门禁体系集中供电。
2、设备调试
(1)体系装置完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后独自检测该路门禁读卡器状况,有无漏报、误报状况发作。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都独自检测一遍,确认无误后再把一切线路接齐。
(2)办理人员能够依据运用人员的权限分别授权,如部分人员能够在任意时刻进出任意的地点,一般人员只能凭授权卡在授权时刻内进出授权范围。当一切门禁点的正常敞开和非法敞开时,检查控制中心电脑是否有纪录。
(3)测验中心电脑因故障或其它原因不能和控制器衔接,控制器是否能够独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑衔接后,一切信息是否能够主动上传,是否能够确保信息纪录的完好性。
(4)做好调试记载。
(5)最后填写竣工陈述。
3、管线装置
(1)装置工程布线应契合国家规则“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规则。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物铲除洁净。不同体系、不同电压等级、不同电流类别的线路,不该穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不该有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子衔接。小截面体系衔接能够绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿办法,导线跨越变形缝的两边应固定,并留有恰当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
(2)门禁控制器应装置结实,不得倾斜,并应有显着标志。装置在轻质隔墙上,应采取加固办法。引进门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、防止穿插,并应固定结实电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引进线穿线后,在进线管处应封堵。
(3)门禁控制器的主电源引进线应直接与电源衔接,禁止用电源插头,主电源应有显着标志;门禁控制器的接地结实,并有显着标志。
(4)监控室内接地母线的路由、规格应契合规划要求。施工时应契合下列规:接地母线的表面应完好,无显着损伤和剩余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平坦,不得有倾斜、弯曲。母线与机架或机顶的衔接应结实端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;体系的工程防雷接地装置,应严厉按规划要求施工。接地装置,应配合土建施工一起进行。
门禁接线图方法 (二)
答为了确保人身安全,门禁接线过程需要在关闭所有电源的情况下进行。
1、先给门禁电源接220V的电。
2、接好220V电压后再来看看门禁电源的接线端口。
3、以下有10个接线端子,NO跟COM接电控锁的,NC跟COM接磁力锁,12V跟GND给门禁一体机供电,GND跟PUSH接开门信号,接下来先接磁力锁,磁力锁就红黑两根线,如下图。
4、红色线接NC,黑色线COM,首先把12V电源线接。
5、红色是12V正极,黑色12V负极。
6、接下来接开门按钮。
7、接下来再看门禁电源的按钮线,GND跟PUSH,下图。
8、这就接好了开门按钮这头接的是GND跟PUSH,门禁接线完成。
门禁一体机怎么接线 (三)
答1、如下图,这一套装门禁总体的接线图。
2、门禁考勤一体机:GND:接地(接门禁电源的GND);12V:接电源门禁电源的12V,为门禁主机提供12V的电压;COM:公共端;NO:通电上锁(接门禁电源的PUSH)。
3、NC:断电开锁,AL+:警报器正极;AL-:警报器负极;BUT:按钮;B+:门铃正极;B-:门铃负极;这里要注意的是:要把COM口和GND口用一根线连接起来。
4、电插锁:正常就是12V就可以了,只要对应的接到门禁电源的NC和GND就可以了;最起码要用2*1平方的电源线。
5、出门开关:接到门禁电源的PUSH 和GND就可以了,网线即可。
门禁线路怎么连接? (四)
答(1)前端设备A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场,并需配合控制箱的接地方式。B、出门处安装出门按钮。C、电磁锁安装在门和门框的上沿。
二、设备调试(1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。
三、管线安装(1)安装工程布线应符合国家规定电气装置工程施工及验收规范及国家颁发的有关规范及规定,在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接,小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎,管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量,接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
奥比斯楼宇门禁四线怎么接线 (五)
答奥比斯楼宇门禁系统的四线接线方法如下:
1、线路一(红色):连接门禁主机的12V直流电源正极或电磁锁电源正极。
2、线路二(黑色):连接门禁主机的GND或电磁锁电源负极。
3、线路三(绿色):连接门禁主机的W0输出,用来控制电磁锁的开关,接在电磁锁的NO或NC上。
4、线路四(白色):连接门禁主机的BTN输入,用来接收外部按钮信号,以便人员从室内开门。
弱电门禁系统如何布线 (六)
答一、弱电门禁系统如何布线
1、选择一根0.5平方的用8芯屏蔽多股双绞网线,将读卡器和控制器端口进行连接,预留2芯备用,暂时不用连上。
2、准备一根1平方的2芯线,两端分别连接在出门按钮和控制器端口上。
3、用一根1平方的2芯电源线,长度保持在50米内,超过50米的话,选择1.5平方的电源线,两端连接在电锁和控制器端口,切记线的长度不要超过100米,这样基本的弱电门禁系统布线就完成了。
如果想要门禁系统的功能性更强,更有安全保障的话,可以同时配置门磁、红外探测器、声光报警器、消防设备等等,只要选择0.5平方的2芯线,将它们都连接在控制器端口上即可,这几个设备不是必须的,可以选择不接。
二、弱电布线要注意哪些事项
1、注意套管保护
弱电在布线时,要配置套管,套管不仅可以保护弱电,让其免收老鼠的齿咬,从而避免咬断的问题,同时有防潮作用,避免水汽、潮气的侵入。因此一定要从套管内布线,而套管可以选择PVC管、镀锌管等。
2、注意接地
弱电也是会有静电、被雷击的,因此在布线时,要考虑到防静电、防雷击和防漏电的问题,其集中布线的控制器上,一定要真实接地。
3、避免不正当操作
弱电的接线端子不要频繁插拔,容易有断裂的风险,同时对于控制器也不能轻易移动、拆卸等,避免所有的非常规操作。