本篇文章给大家谈谈智能消防水炮系统图,以及智能消防水炮工作原理对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
消防系统工作原理图解
本文贡献者:【泪落旧城轻纱坠】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型
组成及组件: 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。
1一般有室内,室外消火栓系统,自动喷淋系统,水喷雾系统,水炮,高压细水喷雾,火探,水幕,气体灭火,泡沫灭火系统,灭火器系统.原理和适合范围详见建筑设计防火规范,自动喷水设计规范,高层民用建筑设计防火规范等.
2室外消防一般是设室外消火栓,主要是用来扑救室外火灾,栓的保护半径为150米,两栓之间距离不得超过120米.
以上就是道尔智控小编解答(泪落旧城轻纱坠)贡献关于“消防系统工作原理图解”的答案,接下来继续为你详解用户(繁星不黯,我亦不离)贡献“消防水炮现场操控盘需要什么线”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

消防水炮现场操控盘需要什么线
热心用户提供:【繁星不黯,我亦不离】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答智能消防谁怕联动控制主机操作方法,对于军巡铺而言,联动主机能够操作每一台水炮,而每一台水炮在联动主机那里都有唯一的地址,选择相对应的地址,就能够精准操作每一台水炮。
操作方法:在主机的屏幕上显示通讯正常的字幕,然后按动选择/确认键,然后按动上下键来选择需要操作的水炮的编号,选择完成后按下确认键。
这个时候屏幕上会显示所选水炮的状态,在手动情况下,就能够进行上下左右的操作。完成成按下返回键,自动回到巡检状态。
以上就是道尔智控小编解答(繁星不黯,我亦不离)解答关于“消防水炮现场操控盘需要什么线”的答案,接下来继续为你详解用户(槑孒)回答“消防水炮图纸标识”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防水炮图纸标识
本文贡献者:【槑孒】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答这是一款5升的消防水炮,流量5L/S,压力0.6Mpa,保护半径20-33m不等,安装高度6-25m。
消防水炮装置具有探测距离远,保护面积大,喷射距离远,喷洒流量大,灵敏度高,响应快,智能化、自动化水平高,灭火时间短等众多优点,全方位监控,无死角、无盲区、误报误动率极低的特性,能够极大地消除火灾给人们带来的危害,为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰作出贡献。
以上就是道尔智控小编解答(槑孒)分析关于“消防水炮图纸标识”的答案,接下来继续为你详解用户(予我深拥)解答“消防水炮的操作规程”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防水炮的操作规程
热心用户提供:【予我深拥】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答联纵消防科技的消防水炮是二代智能消防水炮,这是一种高度自动化、智能化灭火装置,市场占比很高,好多客户认为操作上会很复杂,其实越是自动化智能化程度高的产品,操作越是简单便捷,因为产品程序自动运行的较多,人机交互也更人性化。为了让客户更好的了解产品,今天我们就来讲解一下联纵消防科技的消防水炮既二代智能消防水炮如何使用与操作。
一、 一般要求:
1;消防水炮系统安装完毕之后,消防水炮的操作使用应该指定专人负责,其应该接受厂家的技术培训,熟悉产品和操作使用流程。
2;操作人员经培训后应熟知消防水炮结构,工作原理,性能和运行程序,能够随时了解消防水炮系统工作运行状态,熟悉消防水炮启动的应急操作,以及消防水炮启动灭火后的恢复操作。
3;建立相应的维护保养制度,定期对系统维护保养。
二、各操作模式下操作流程:
消防水炮安装后打开消防水炮控制器电源开关和UPS备用电源开关,通上电后,消防水炮炮口会自行运转一周进入初始位置,保持进水与出水阀门是常开状态,管道内压力值应不低于0.8MPa,电磁阀必须是常闭状态。系统无异常后就可以进行操作,其使用和操作常用有三个模式,分别是自动模式,手动模式,现场模式。
1;自动模式。在自动模式下,消防水炮自动运行,现场操作人员只需谨记操作口诀:一听二看三开阀电。一听就是现场值班员首先听警报声音,二看是指通过视频画面观察是否发生火情。三开阀电,核实现场是否需要喷水,根据实际需要是否打开阀门电源,进行喷水灭火。火源熄灭之后需要复位阀门电源,确保万无一失。
2;手动模式。手动模式一般是对自动模式的一种补充。首先操作人员在消防水炮控制器进入控制操作界面,在控制方式选项点选单控模式,在更多功能操作区域点选炮手动,选择水炮区域是显示当前控制的炮号,可以通过上一台、下一台来选定需要运行的水炮,同样主机面板上翻下翻键功能,包括摇杆上的按键都可以进行选定。选定之后可以通过摇杆来操控水炮,摇杆可以很便捷的控制水炮方位角度。操作人员可以通过消防水炮控制主机的视频监控,来判断火源的方位,启动阀门电源,进而喷水灭火。在灭火过程中可以通过主机视频画面来实时掌控灭火现场情况,在火源熄灭后要复位阀门电源,保证万无一失。
3;现场模式。现场模式一般指现场操作盘操作,首先操作盘需要注册,进入操作界面才能进行操作。操作界面上箭头的指向就是当前可操控的消防水炮,可以通过按键上选下选来选择。当前炮号标识显示白色时为自动模式,如果想挑整为手动模式,可以通过按键自动手动进行切换,切换之后白色标识消失,就可以长按上下左右键进行手动操控,调整消防水炮方位角度,执行灭火动作。操作盘上的开阀、关阀按键就是控制电动阀门的出水开关,变柱、变雾按键是针对20升的大炮喷水形态的调节。操作盘上的火警人工报警按钮,用于强制水泡进入扫描状态,并向消防水炮系统控制主机人工报警。设定按键用于本操作盘参数的设定停按键是用来强制停止炮头的运行状态。
联纵消防科技的二代智能消防水炮,还开发的有遥控器遥控模式,在此模式下,操作人员可以直接根据遥控器上标识的符号上下左右调整消防水炮炮口,执行灭火程序。这几种操作模式都简单易懂,充分体现了整个消防水炮系统的易操作性、程序自动化、智能化、设定人性化。按照上面对应的操作流程,基本上就能熟悉消防水炮的使用操作,如果还有不懂的地方,可以和厂家的技术人员联系,让其详细的讲解培训,或者根据视频讲解操作,都是很简单易懂的。
以上就是道尔智控小编解答(予我深拥)解答关于“消防水炮的操作规程”的答案,接下来继续为你详解用户(神龙教)分析“消防水铃报警器工作原理”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防水铃报警器工作原理
本文贡献者:【神龙教】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答消防水系统工作原理
1、楼宇机电系统的范畴及分类:
智能化建筑的基本功能主要由三大部分构成。即大楼自动化(又称建筑自动化或楼宇自动化(BA)、通信自动化(CA)和办公自动化(OA),这3个自动化通常称为“3A”,它们是智能化建筑中最基本的,而且必须具备的基本功能。目前有些地方的房地产开发公司为了突出某项功能,以提高建筑等级和工程造价,又提出防火自动化(FA)和信息管理自动化(MA),形成“5A”智能化建筑,甚至有的文件又提出保安自动化(SA),出现“6A”智能化建筑,甚至还有提出“8A”、“9A”的。但从国际惯例来看,FA和SA等均放在BA中,MA已包含在CA内,通常只采用“3A”的提法。
2、消防系统的组成部分及功能:
1、紧急广播及广播音响系统:
组成:消防广播模块、定压功放、广播扬声器。
功能:在紧急情况下用来通知指导人群疏散。
2、消防报警系统:
组成:火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机。
功能:用于探测火警地点,以便联动报警系统、灭火系统、排烟系统、和告知管理人员能及时处理。
注:火灾探测器分为感光型、感烟型、感温型、复合型,离子和光电型均属感烟型。
3、消防灭火系统:
组成:消火栓泵、喷淋泵、消火栓、喷淋头、干粉灭火器、二氧化碳灭火系统。
功能:用于控制、扑灭火情。
4、消防排烟系统:
组成:排烟风机、送风机。
功能:排走烟雾,输送新空气到楼层里案发地。保证人员安全。
3、自动喷水灭火系统:
一、闭式自动喷水灭火系统分类:
按其管道内是否充水可分为三种:
1,湿式喷水灭火系统,该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,适用于室内温度不低于4度,且不高于70度的建筑物构筑物内。
2、干式喷水灭火系统,该系统在报警阀的上下管道内不充压力水,而充以有压力的气体。它适用于室内温度低于4度或高于70度的建筑物构筑物内。
3、与作用喷水灭火系统。
以上就是道尔智控小编解答(神龙教)回答关于“消防水铃报警器工作原理”的答案,接下来继续为你详解用户(丿皇家灬战队)解答“强盾消防水炮控制主机使用”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
强盾消防水炮控制主机使用
热心用户提供:【丿皇家灬战队】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(丿皇家灬战队)分析的关于“强盾消防水炮控制主机使用”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续教你下文用户【一袭纸鸢】解答的“自动消防水炮怎么布线”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
自动消防水炮怎么布线
热心用户提供:【一袭纸鸢】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答现在有好多厂家在购买消防水炮之后,可能会遇到不知道如何安装的难题。今天我们就来讲一下消防水炮系统和消防水炮系统图,方便厂家了解这方面的知识,解决难题。
消防水炮系统,一般指整个消防水炮系统,它主要由三个子系统组成:
1、供水系统,由水源、消防水泵、水泵接合器和相应的管路组成。供水系统给整个消防水炮系统提供水源,所以要求水源充足,水泵的大小和扬程和消防水炮相匹配。
2、探测和执行系统,由火灾探测组件,自动报警装置,灭火装置,电源装置等组成,探测和执行系统是能够在火灾发生时,进行火灾探测,执行灭火和报警动作的相关设备。
3、控制系统,消防水炮控制系统由控制主机,区域现场控制箱组成,控制系统可以对供水系统和探测执行系统进行控制,可以实现手动,自动以及现场各种操作,完成发现火灾,扑灭火灾的一系列动作。控制系统是消防水炮系统的大脑,控制系统所运行的程序决定了消防水炮系统自动化、智能化的程度。
这三个系统里面,供水系统是最为简单的,很多厂家所不了解的是探测和执行系统以及控制系统之间如何连接的,害怕安装错误导致出现消防水炮系统组件损坏。下面我们就选择市场上安装使用最多的联纵消防科技的消防水炮系统图,让众多厂家熟悉消防水炮系统,后期有厂家遇到安装问题,按照消防水炮系统图上的线路,就可以解决问题。
这是联纵消防科技的二代智能水炮的系统图:
这是整个消防水炮系统布线图,电源线,视频线,信号线,可以根据图示一一接入:
整个消防水炮系统图简洁明了,消防水炮,消防水炮电控箱,消防水炮操作盘都是依次串联接入,如果厂家不知道如何进行消防水炮系统布线,按照此图,就可以进行整个消防水炮系统布线安装,不至于错误安装,导致系统组件损坏。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(一袭纸鸢)回答的关于“自动消防水炮怎么布线”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续介绍下文用户【若言繁花未落】回答的“自动喷水灭火的原理图”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
自动喷水灭火的原理图
热心用户提供:【若言繁花未落】 ,解答(智能消防水炮系统图)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答自动喷水灭火系统的分类与组成 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、管道系统、供水设施等组成。 自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。 开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 1.湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火中使用频率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%采用了湿式自动喷水灭火系统。 ①系统的组成和工作原理 湿式自动喷水灭火系统一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致火源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,报警阀后压力下降致使阀板开启,接通管网和水源,供水灭火。与此同时,部分水由阀座上的凹形槽经报警阀的信号管,带动水力警铃发出报警信号。如果管网中设有水流指示器,水流指示器感应到水流流动,也可发出电信号。如果管网中设有压力开关,当管网水压下降到一定值时,也可发出电信号,启动水泵供水。 ②系统的适用范围 湿式自动喷水灭火系统在环境温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可采用。 2.干式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统主要是为了解决某些不适宜采用湿式系统的场所。虽然干式系统灭火效率不如湿式系统,造价也高于湿式系统,但由于它的特殊用途,至今仍受到人们的重视。 (1)系统的组成和工作原理 干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀、充气设备、报警装置和供水设备组成。平时报警阀后管网充有压力气体,水源至报警阀前端的管段内充有压力水。 干式自动喷水灭火系统在火灾发生时,火源处温度上升,使火源上方喷头开启,首先排出管网中的压缩空气,于是报警阀后管网压力下降,干式报警阀阀前压力大于阀后压力,干式报警阀开启,水流向配水管网,并通过已开启的喷头喷水灭火。 干式系统平时报警阀上下阀板压力保持平衡,当系统管网有轻微漏气时,由空压机进行补气,安装在供气管道上的压力开关监视系统管网的气压变化状况。 (2)系统的适用范围 干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下停车场、冷库等等。喷头应向上安装,或采用干式下垂型喷头。 3.干湿交替式自动喷水灭火系统 干湿交替式自动喷水灭火系统是交替使用干式系统和湿式系统的一种闭式自动喷水灭火系统。报警阀为干湿两用报警阀或干式报警阀与湿式报警阀组合阀。其工作原理与干式、湿式系统相同。 4.预作用自动喷水灭火系统 (1)系统的组成和工作原理 预作用自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、管网系统、预作用阀组充气设备、供水设备、火灾探测报警系统等组成。 预作用系统,平时预作用阀后管网充以低压压缩空气或氮气(也可以是空管),火灾时,由火灾探测系统自动开启预作用阀,使管道充水呈临时湿式系统。因此,要求火灾探测器的动作先于喷头的动作,而且应确保当闭式喷头受热开放时管道内已充满了压力水。从火灾探测器动作并开启预作用阀开始充水,到水流流到最远喷头的时间,应不超过3min,水流在配水支管中的流速不应大于2m/s,以此来确定预作用系统管网最长的保护距离。 发生火灾时,由火灾探测器探测到火灾,通过火灾报警控制箱开启预作用阀,或手动开启预作用阀,向喷水管网充水,当火源处温度继续上升,喷头开启迅速出水灭火。如果发生火灾时,火灾探测器发生故障,没能发出报警信号启动预作用阀,而火源处温度继续上升,使得喷头开启,于是管网中的压缩空气气压迅速下降,由压力开关探测到管网压力骤降的情况,压力开关发出报警信号,通过火灾报警控制箱也可以启动预作用阀,启动灭火。因此,对于充气式预作用系统,即使火灾探测器发生故障,预作用系统也能正常工作。 (2)适用范围 预作用系统同时具备了干式喷水灭火系统和湿式喷水灭火系统的特点,而且还克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低,湿式系统易产生水渍的缺陷。因此,预作用系统可以用于干式系统、湿式系统和干湿式系统所能使用的任何场所,而且还能用于一些这三个系统都不适宜的场所。 5.重复启闭预作用自动喷水灭火系统 从湿式自动喷水灭火系统到预作用自动喷水灭火系统,闭式自动喷水灭火系统得到了很大的发展,功能日趋完善,20世纪70年代,又发展了一种新的自动喷水灭火系统,这种系统不但能自动喷水灭火,而且当火被扑灭后又能自动关闭;当火灾再发生时,系统仍能重新启动喷水灭火,这就是重复启闭预作用自动喷水灭火系统。 重复启闭自动喷水灭火系统的组成和工作原理与预作用系统相似。重复启闭预作用自动喷水灭火系统特点: (1)功能优于以往所有的喷水灭火系统,其使用范围不受控制。 (2)系统在灭火后能自动关闭,节省消防用水,最重要的是能将由于灭火而造成的水渍损失减轻到最低限度。 (3)火灾后喷头的替换,可以在不关闭系统,系统仍处于工作状态的情况下马上进行,平时喷头或管网的损坏也不会造成水渍破坏。 (4)系统断电时,能自动切换转用备用电池操作,如果电池在恢复供电前用完,电磁阀开启,系统转为湿式系统形式工作。 (5)重复启闭预作用自动喷水灭火系统造价较高,一般只用在特殊场合。 6.雨淋系统 雨淋系统为开式自动喷水灭火系统的一种,系统所使用的喷头为开式喷头,发生火灾时,系统保护区域上的所有喷头一起喷水灭火。 (1)系统的组成 雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。 雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。充水式雨淋系统的灭度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。 在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。 (2)适用范围 雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中采用闭式自动喷水灭火系统,发生火灾时,只有火焰直接影响到喷头才被开启喷水,且闭式喷头开启的慢于火势蔓延的。因此,不能迅速出水控制火灾。 (3)雨淋系统的主要特点: ①雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的。由于火灾发生到火灾探测传动控制系统报警的时间短于闭式喷头开启的时间,所以雨淋系统的反应时间比闭式自动喷水灭火系统快得多。如果采用充水式雨淋系统,则其反应更快,更利于尽快出水灭火。 ②系统灭火控制面积大、用水量大。雨淋系统采用的是开式喷头,发生火灾时,系统保护区域内的所有喷头一起出水灭火,能有效地控制火灾,防止火灾蔓延,初期灭火用水量就很大,有助于迅速扑灭火灾。 7.水幕系统 水幕系统是开式自动喷水灭火系统的一种。水幕系统喷头成1~3排排列,将水喷洒成水幕状,具有阻火、隔火作用,能阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延,冷却防火隔绝物,增强其耐火性能,并能扑灭局部火灾。 (1)系统的组成和工作原理 水幕系统的组成与雨淋系统一样,主要由三部分组成:火灾探测传动控制系统、控制阀门系统、带水幕喷头的自动喷水灭火系统。 水幕系统的作用方式和工作原理与雨淋系统相同,当发生火灾时,由火灾探测器或人发现火灾,电动或手动开启控制阀,然后系统通过水幕喷头喷水,进行阻火、隔火或冷却防火隔断物。控制阀可以是雨淋阀、电磁阀和手动闸阀。 (2)主要特点 水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。水幕系统可安装在舞台口、门窗、孔洞用来阻火、隔断火源,使火灾不致通过这些通道蔓延。水幕系统还可以配合防火卷帘、防火幕等一起使用,用来冷却这些防火隔断物,以增强它们的耐火性能。水幕系统还可作为防火分区的手段,在建筑面积超过防火分区的规定要求,而工艺要求又不允许设防火隔断物时,可采用水幕系统来代替防火隔断设施。 (3)水幕系统的适用范围 ①超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口。 ②防火卷帘和防火幕的上部。 ③应设防火墙、防火门等隔断物,而又无法设置的开口部位。相邻建筑之间的防火间距不能满足要求时,面向相邻建筑物的门、窗、孔洞处以及可燃的屋檐下。 8、水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统是将高压水通过特殊构造的水雾喷头,呈雾状喷出,雾状水滴的平均粒径一般在100~700μm之间。水雾喷向燃烧物,通过冷却、窒息、稀释等作用扑灭火灾。 水喷雾灭火系统属于开式自动喷水灭火系统的一种。 (1)组成和工作原理 水喷雾灭火系统根据需要可设计成固定式或移动式两种。移动式是从消火栓或消防水泵上接出水带,安装喷雾水枪。移动式可作为固定式水喷雾系统的辅助系统。 固定式水喷雾灭火系统的组成一般由水喷雾喷头、管网、高压水供水设备、控制阀、火灾探测自动控制系统等组成。 工作原理:水喷雾灭火系统,平时管网里充以低压水,火灾发生时,由火灾探测器探测到火灾,通过控制箱,电动开启着火区域的控制阀,或由火灾探测传动系统自动开启着火区域的控制阀和消防水泵,管网水压增大,当水压大于一定值时,水喷雾头上的压力起动帽脱落,喷头一起喷水灭火。 (2)适用范围和主要特点 水喷雾系统主要用于扑救贮存易燃液体场所贮罐的火灾,也可用于有火灾危险的工业装置,有粉尘火灾(爆炸)危险的车间,以及电气、橡胶等特殊可燃物的火灾危险场所。 使用水喷雾系统时,应综合考虑保护对象性质和可燃物的火灾特性,以及周围环境等因素。 下列情况不应使用水喷雾灭火系统: ①与水混合后起剧烈反应的物质,与水反应后发生危险的物质; ②没有适当的溢流设备,没有排水设施的无盖容器; ③装有加热运转温度126℃的可燃性液压无盖容器; ④高温物质和蒸馏时容易蒸发的物质,其沸腾后溢流出来的物质造成危险情况时; ⑤对于运行时表面温度在260℃的设备,当直接喷射会引起严重损坏设备的情况时。 水喷雾系统的主要特点是:水压高,喷射出来的水滴小,分布均匀,水雾绝缘性好,在灭火时能产生大量的水蒸气,具有冷却灭火、窒息灭火作用。