今天我们来聊聊[江西火灾报警智能照明],以下10个是关于江西火灾报警智能照明的观点,希望能帮助到您找到想要的,更多江西火灾自动消防报警系统相关的资讯继续关注本站。
消防自动报警系统回路带多少点
热心用户提供:【贵族丿灬威廉】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案消防火灾自动报警系统里的回路指的是回路板,回路板是火灾自动报警系统的重要部件,用来接收外部设备的信号反馈到主板中,然后显示到显示屏上。而且回路还可以控制外部模块以及复位等功能。
消防火灾自动报警系统调试中点位是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光报警器、输入模块、输入输出模块等设备的总数量来确定。报警主机的点位代表可以连接需要编码的设备的数量。
火灾自动报警系统中不止有一个回路,根据使用情况,可以任意增加回路,前提条件是系统设计时可以兼容,根据火灾自动报警系统品牌的不同每个回路板可带的点位也不同,最大的回路可带242个点位,最小的回路可带200个点位。
消防回路板还分单回路和双回路两种,一般大型自动报警主机才会使用双回路板。
扩展资料:
火灾自动报警系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。
1、由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾的控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统称为区域报警系统,适用于较小范围的保护。
2、由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统统称为集中报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护。
3、由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统称为控制中心报警系统。
系统的容量较大,消防设施控制功能较全,适用于大型建筑的保护。
参考资料:百度百科-消防报警系统
参考资料:百度百科-火灾自动报警系统
以上就是道尔智控小编解答(贵族丿灬威廉)贡献关于“消防自动报警系统回路带多少点”的答案,接下来继续为你详解用户(与子偕老)分析“哪些需要设置火灾自动报警系统”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

哪些需要设置火灾自动报警系统
热心用户提供:【与子偕老】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案1)下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
①任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。
②每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库。
③任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。
④图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆。
⑤地市级及广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑。
⑥特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆。
⑦大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等。
⑧歌舞娱乐放映游艺场所。
⑨净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。
⑩电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房。
[11]二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅。
[12]其他一类高层公共建筑。
[13]设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
2)建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。
3)建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
以上就是道尔智控小编解答(与子偕老)分析关于“哪些需要设置火灾自动报警系统”的答案,接下来继续为你详解用户(梦开始不甜)分析“消防报警系统布线”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防报警系统布线
热心用户提供:【梦开始不甜】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案消防报警系统,又称火灾自动报警系统,它是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(梦开始不甜)贡献的关于“消防报警系统布线”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续详述下文用户【阳光下的葵花】贡献的“火灾自动报警系统的管线如何计算”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
火灾自动报警系统的管线如何计算
热心用户提供:【阳光下的葵花】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案消防火灾自动报警系统调试中点数是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光报警器、输入模块、输入输出模块等设备的总数量来确定。
正常的,火灾探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、输出模块、声光警报器、火灾显示盘、消火栓按钮都算点。
点数计算常与系统数量弄混,系统数量一般是根据现场有几台火灾报警控制器,如果只有一台火灾报警控制器那就是一个系统;如果有二台,而且没有联网,那就可以根据控制器的数量确定系统量。
扩展资料
消防报警系统报警装置
在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。
火灾报警控制器就是其中最基本的一种,火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号。
进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应辅助控制等诸多任务,是火灾报警系统中的核心组成部分。
参考资料
百度百科--消防报警系统
以上就是道尔智控小编解答(阳光下的葵花)回答关于“火灾自动报警系统的管线如何计算”的答案,接下来继续为你详解用户(§無限∞領域§)回答“火灾自动报警系统的设计依据”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
火灾自动报警系统的设计依据
热心用户提供:【§無限∞領域§】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(BAS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的要求(最新为GB50116-2013),同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。
火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。
智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 火灾探测器是火灾自动报警系统的触发装置,按探测的火灾特征参量可分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.
智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。
1.2 探测区域探测器设置要点
标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响
另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。
1.3 探测器总数确定
首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N—探测器数量(只),取整数; S—-该探测区域的面积(m2) A—-探测器的保护面积(m2) K—-修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8,容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。注:感烟和感温探测器均以此公式计算。
智能建筑内全部探测区域所需和即为该建筑需要配置的探测器总数量。 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的中枢,它接受信号并作出分析判断,一旦发生火灾,它立即发出火警信号并启动相应消防设备计算机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统已被模拟量总线制火灾自动报警系统总线制火灾自动报警系统所替代,目前技术颁式智能火灾自动报警系统也广泛应用。模拟量总线制火灾自动报警系统和颁智能火灾自动报警系统都是在计算机技术基础上发展起来的,都可以作为智能建筑的选用产品。
2.1 报警区域的划分
报警区域的按照智能建筑的保护等级、耐火等级,合理正确的划分。规范规定“报警区域应根据防火分区或楼层划分。”也就是说在报警区域,也可以将同层的几个防火分区划为一个报警区域。特别强调,将几个防火分区同一报警区域时,只能在同一楼层而不得跨越楼层。
2.2 确定区域火灾报警控制器的容量
区域火灾报警控制器一般按防火分区设置,其容量的确定,主要取决于本报警区域内编址探测设备的数量。报警区域编址探测设备,不单指感烟感温或其它种类火灾探测器的数量,还包括该报警区域内手动报警按钮,消火栓报警按钮以及通过控制模块转换信号的水流批示器,水压力开关等。例如某型号火灾报警控制器的容量为4回路×128探测点,即每个控制回路可控制128个编址探测点,智能建筑中某报警区域编址设备总数为400个,则该火灾自动报警控制器正好满足区域报警要求。假设该报警区域内有600个探测编址点,显然需要二台该型号控制器(一般这种情况下,应选用单台容量满足600个探测编址点要求的产品作区域报警控制器)。
一般火灾报警控制器标示容量都是单台控制器的最大容量,为了保证火灾自动报警系统既能高效率又能高可靠性的工作,实际设计各回路探测点时要考虑一定的信息余量。关于这一点,G50106-98第5.1.2条有明确规定。综合考虑建筑结构与建筑施工等因素影响,火灾自动报警系统中区域火灾报警器每回路实际设计容量应为标称容量的80~50%。
2.3 确定集中火灾报警控制器
在火灾自动报警与联动控制系统中,集中火灾报警控制器的选配,一方面要满足整个火灾自动报警系统工作要求,另一方面,还应该具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。主要包括以下几点:(1)与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能。(2)处理显示整个系统报警信息,故障信息,联动信息的功能;(3)应能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其状态; (4)具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。 消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。
3.1 智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能
根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备: ■火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移; ■消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通; ■非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制; ■室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火; ■消防电梯运行控制; ■管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火; ■防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延; ■防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。
3.2 消防联动设备的联动要求
火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。
消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。
系统布线及其与智能建筑的适配性
由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一要满足自动报警装置自身的技术条件,如其报警传输线大多数要求采用双绞线等;二要满足一定的机械强度,三要采取穿管保护、暗敷或阻燃措施,四要昼与其它低压系统电缆竖井分开布设,五要使其传输网络不与其它传输网络共用。
从智能建筑的概念讲,火灾自动报警系统及其联动控制应当属于建筑设备自动化系统(BAS)范畴,目前火灾自动报警系统库存特殊的管理要求,其报警线,联动线。通信线基本自成体系,与智能建筑中综合布线系统有相当差异,但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统日趋成熟,二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时,一定要考虑二者在连接界面上的适配性。使它们在安装使用、运行以最好的方式结合起来。
以上就是道尔智控小编解答(§無限∞領域§)解答关于“火灾自动报警系统的设计依据”的答案,接下来继续为你详解用户(路人)回答“火灾自动报警系统联动控制总结”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
火灾自动报警系统联动控制总结
本文贡献者:【路人】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案按火灾自动报警系统的应用范围分为 区域报警系统、 集中报警系统 控制中心报警系统三类。 区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探 测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。 集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火 灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。这种系统一 般用于一级和二级保护对象。 控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控 制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火 灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这种系统一般用于特级和一级保护对象。 (一)区域报警系统 在区域报警系统中,一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器, 系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控 制器设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控 制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位, 设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底 边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 (二)集中报警系统 集中报警系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及区域火灾报警控制器,或设置 一台火灾报警控制器和两台及区域显示器;系统中应设置消防联动控制设备;集中火灾报警 控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制;集中火 灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内;集中火灾报警 控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合《火灾 自动报警系统设计规范》的规定。 (三)控制中心报警系统 控制中心报警系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两 台及区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台 及区域显示器;系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号;系统中设置的集 中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合《火灾 自动报警系统设计规范》的规定。 当消防联动控制设备的控制信号和火灾探测器的报警信号在同一总线回路上传输时,其传输 总线的敷设应符合《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。消防水泵、防烟和排烟风机的控 制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。设置在消防控制 室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在消防控制室显示。
以上就是道尔智控小编解答(路人)贡献关于“火灾自动报警系统联动控制总结”的答案,接下来继续为你详解用户(一城烟雨柳色青)贡献“火灾自动报警系统存在故障的判断”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
火灾自动报警系统存在故障的判断
热心用户提供:【一城烟雨柳色青】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案一、火灾自动报警系统
1、系统组成
(1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。
(2)手动报警装置:手动报警按钮。
(3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。
2、系统完成的主要功能
火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法
(1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。
(2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
(3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。
(4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。
二、消防栓系统
1、系统组成消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。
2、系统完成的主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法
(1)打开消火栓阀门无水。原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。
(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
三、自动喷水灭火系统
1、 系统组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。
2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法
(1)稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
(2)水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
(3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。
(4)联动信号发出,喷淋泵不动作。原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法:检查各连线及水泵本身。
四、防排烟系统
1、系统组成排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜。
2、 系统完成的主要功能火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理办法
(1)排烟阀打不开。原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。
处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
(2)排烟阀手动打不开。原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。处理办法:检查手动操作机构。
(3)排烟机不启动。原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
五、防火卷帘门系统
1、系统组成感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。
2、系统完成的主要功能在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底),如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。
3、系统容易出现的问题,产生的原因,简单的处理办法
(1)防火卷帘门不能上升下降。原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
(2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。
(3)在控制中心无法联动防火卷帘门。原因:控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。
六、消防事故广播及对讲系统
1、系统组成扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜
2、系统完成的主要功能当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。
3、容易出现的问题及原因和简单的处理办法
(1)广播无声。原因:一般为扩音机无输出。处理办法:检查扩音机本身。
(2)个别部位广播无声。原因:扬声器有损坏或连线有松动。处理办法:检查扬声器及接线。
(3)不能强制切换到事故广播。原因:一般为切换模块的继电器不动作引起。处理办法:检查继电器线圈及触点。
(4)无法实现分层广播。原因:分层广播切换装置故障。处理办法:检查切换装置及接线。
(5)对讲电话不能正常通话。原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。处理办法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。
以上就是道尔智控小编解答(一城烟雨柳色青)贡献关于“火灾自动报警系统存在故障的判断”的答案,接下来继续为你详解用户(温柔尝尽了吗)回答“火灾报警系统国内外现状”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
火灾报警系统国内外现状
本文贡献者:【温柔尝尽了吗】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS系统)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。
火灾报警系统,一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。 火灾探测器是探测火灾的仪器,由于在火灾发生的阶段,将伴随产生烟雾、高温和火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾。 区域报警器能将所在楼层之探测器发出的信号转换为声光报警,并在屏幕上显示出火灾的房间号;同时还能监视若干楼层的集中报警器(如果监视整个大楼的则设于消防控制中心)输出信号或控制自动灭火系统。 集中报警是将接收到的信号以声光方式显示出来,其屏幕上也具体显示出着火的楼层和房间号,机上停走的时钟记录下首次报警时间性,利用本机专用电话,还可迅速发出指示和向消防队报警。此外,也可以控制有关的灭火系统或将火灾信号传输给消防控制室。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(温柔尝尽了吗)回答的关于“火灾报警系统国内外现状”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续分折下文用户【把兔兔都给萌跑了】解答的“消防烟感报警系统原理”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
消防烟感报警系统原理
热心用户提供:【把兔兔都给萌跑了】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案本期封面 相关服务优惠订阅
广告投放
数字版
投稿
本期目录 《测控技术》2005年第12期摘录:火灾自动报警系统工作原理及联动
如发现有乱码,请点击下面链接浏览原文
正文摘录:
火灾自动报警系统工作原理及联动应用·75·防止因误报警而造成消防联动设施误动作。例如,本来没有发生火灾,系统误报警后,就将警报装置鸣响,甚至把照明电源切断,电梯迫降到底层,其结果往往造成人们许多不必要的恐慌,有时可能造成大的损失和严重后果,尤其在人员密集的公众聚集场所这种潜在危险更大。这种分级的控制形式通常需要人工的确认和转换,这一点在普通的火灾自动报警系统中尤为重要,而采用智能火灾报警控制器和探测器则能极大地提高整个火灾报警系统工作的准确性和可靠性。2.2自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统按喷水管道内是否有水,分为湿式和干式两种。于式系统中喷水管网平时不充水,当火灾发生时,火灾自动报警系统控制主机在收到火警信号后立即控制预作用阀,使其开阀向管网内充水。湿式系统管网中平时充满水,当发生火灾时,火场温度上升到一定值,闭式喷头温控件受热破裂,喷水口打开喷水,此时安装在供水管道上的水流指示器动作,消防中心控制主机上显示喷淋报警部位并发出声光报警信号。喷水后管道水压下降,使压力继电器动作,利用继电器的两组无源触点,一组控制喷淋水泵启动,另一组通过模块接人总线,将动作信号馈入主机。2.3气体自动灭火系统气体自动灭火系统主要用于火灾时不宜用水灭火或有贵重设备的场所,通过探测器探测到火情后,向灭火控制器发信号,控制器收到信号后通过灭火指令来控制气体压力容器上的电磁阀,灭火气体被放出。2.4防火门、防火卷帘的控制常闭式防火门采用机械方法使用闭门器控制;如采用常开式防火门,平时处于开启状态,火灾时可通过自动或手动将其关闭。门处于开启状态一般是通过永久磁铁的吸着力或电磁锁的固定销来实现,火灾时由探测器或消防控制装置发出指令性信号,使电磁线圈通电产生的吸力克服永久磁铁的吸着力或使电磁锁动作,防火门靠弹簧力将门关闭。按照规范要求,当火灾发生时,根据探测器的动作或消防控制装置的指令信号启动防火卷帘上方的控制装置,使卷帘下降到距地1.8m处,延时一段时间后自动下降到底,以达到控制火灾蔓延的目的。防火卷帘的自动控制通过加装控制模块,使下降到底的防火卷帘通过手动控制方式,可重复上升到1.8m处,延时相同时间后下降到底,避免有人员意外被困的情况发生。2.5排烟、正压送风系统排烟阀门一般设在排烟口处,平时处于关闭状态,当火灾发生后感烟信号联动,使排烟阀门及送风阀门开启,进行排烟。任何一处排烟阀门及送风阀门的开启,会联锁启动排烟风机和送风机,同时关闭相应的空调风机,以防止火灾的蔓延。当排烟温度超过283cI=时,装设在阀口的熔断器动作,排烟防火阀自动关闭,同时也联锁关闭风机。根据建筑物的不同,设置的风口阀数量也不同,在较大的建筑物内,同层风口阀多达10几个,这就出现了是“同时”还是“顺序”打开风口阀的问题。一般来说,“顺序”打开对系统要求较低,发生联动故障的机率较小。2.6疏散紧急广播、警铃控制疏散紧急广播系统可单独设置,也可与建筑物内的其他广播系统合并设置,平时按正常程序广播节目,当确认发生火灾时,将正常广播系统强制切换至紧急广播系统,并能用话筒播音,但合并设置时的线路应按照火灾紧急广播系统分层分区控制;警铃一般设置在走道、楼梯及公共场所,其报警控制方式与紧急广播系统相同。2.7疏散诱导照明、火灾紧急通话系统疏散诱导灯一般自身带有镍镉电池,当外界供电中断时能维持疏散照明0.5—2.0h。火灾紧急通话点一般设置在消火栓及区域显示屏的地方,在建筑物的主要场所及机房等处还应设置紧急通话插孔,紧急通话多采用集中式对讲电话,主机设在消防中心。关于疏散诱导灯的供电电源问题,一般应接在照明回路上,火灾时照明交流电被切断,则自动点亮。当然,如果采用统一供电,统一控制的方式,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制疏散诱导灯的使用。2.8消防电梯的控制消防电梯的控制是通过设置在消防控制室内的电梯控制显示盘进行控制,或通过设置在建筑物消防控制室或电梯轿厢处的专用开关来控制。火灾时消防控制室发生信号强制电梯降至底层,让乘客先行离去,然后电梯停止运行。应急消防电梯只供消防人员使用。3结束语目前,国内的火灾报警系统大部分采用传统布线方式,使得线数较多,施工不方便。采用现场总线式数据传送,则线数少,安装方便。随着大规模集成电路技术的发展,火灾自动报警系统可向模块化、全分散式控制发展。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(把兔兔都给萌跑了)贡献的关于“消防烟感报警系统原理”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续解疑下文用户【伊人恋花】分享的“火灾自动报警系统灭火流程”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
火灾自动报警系统灭火流程
热心用户提供:【伊人恋花】 ,解答(江西火灾报警智能照明)的问题,欢迎阅读!
最佳答案1.火灾自动报警及消防联动控制系统在发生火灾的两个阶段发挥着重要作用:
2.第一阶段(报警阶段):火灾初期,往往伴随着烟雾、高温等现象,通过安装在现场的火灾探测器、手动报警按钮,以自动或人为方式向监控中心传递火警信息,达到及早发现火情、通报火灾的目的;
3.第二阶段(灭火阶段):通过控制器及现场接口模块,控制建筑物内的公共设备(如广播、电梯)和专用灭火设备(如排烟机、消防泵),有效实施救人、灭火,达到减少损失的目的。 1.现场由感烟探测器、感温探测器、紫外火焰探测器、手动报警按钮及火灾显示盘、声光讯响器等组成;监控室由火灾报警控制器、CRT图形显示系统组成。
2.火灾初期,探测器对火灾(如烟、温)参数及时响应,自动产生火灾报警信号;手动报警按钮通常安装在楼梯口、走廊等位置,当现场人员发现火情时,通过按下附近的手动报警按钮,可以人为方式产生火灾报警信号
3.火灾显示盘通常安装在电梯前室或服务台处,当火灾报警控制器接收到火警信号后,及时把报警信号传送到失火区域的火灾显示盘上,在火灾显示盘处将显示报警的探测器编号及汉字提示等信息,同时发出“火警”声信号,以通知失火区域的人员。
4.GST5000火灾报警控制器实时监视探测器、手动报警按钮等现场设备的工作状态,接收、显示和传递火灾报警信号,必要时可发出控制指令。
5.声光讯响器通常安装在走廊、楼梯口处,当有火情发生时,声光讯响器发出区别于环境的声、光信号,提醒现场人员有火情发生。
6.CRT图形显示系统似同于电子地图,通过CRT图形显示系统,可以更直观地确定火情所在位置,便于及早火情确认。
今天的内容先分享到这里了,读完本文(江西火灾报警智能照明)江西火灾自动消防报警系统的相关解答之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注本站(ask.drzk.cn),您的关注是给小编最大的鼓励。