今天给各位分享门禁考勤安装与维修的知识,其中也会对门禁考勤系统维修安装进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
怎样维修门禁系统
贡献用户名:【祗給咾婆買糖吃】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答门禁维修方法 门禁系统常见故障原因分析和排查
1、报有门禁通讯不通 维修方法
1)检查串口是否设置错误(确定所使用的串口)
2)检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象)
3)检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏(更换通讯芯片75148)
4)RS485通讯卡损坏 (更换RS485通讯卡)
2、个别门禁通讯不通 维修方法
1)检查门禁通讯线中否接线有误(调整接线)
2)检查门禁通讯芯片75148是否损坏(更换通讯芯片75148)
3)检查门禁读写芯片及模块是否损坏(更换读写芯片及模块)
4)门禁读写板故障(更换门禁读写板)
5)检查机号是否改变(调整机号)
3、部分门禁通讯不能
1)检查门禁通讯总线是否中间出现断路(排除断路现象)
2)通信线路过长或连接门禁设备过多 (加装RS485放大器)
4、门禁读卡后不能开门 维修方法
1)检查读卡后读瞳板有无电压信号输出(如无电压输出,更换读卡板输出部分电路D880及9013)
2)检查外接继电是否损坏(更换继电器)
3)检查外接延时板是否损坏(更换延时板
4)检查磁力锁控制器是否损坏(更换磁力锁控制器)
5)电锁故障(更换电锁)
6)电磁锁鸣叫(增大门禁电源功率即更换功率大的变压器)
7)读卡闪红灯(门禁时间及IC卡权限、挂失做相应的处理)
5、IC卡无法读卡
1)IC卡片在IC卡授权时已作读卡有效时间段设置(可作全天读卡有效设置)
2)门禁控制器异常发热(更换门禁主板)
3)门禁读写天线(调整微调电容,增强读卡距离)
6、门禁早稻鸣器不停鸣叫 维修方法
1)门禁板存储参数错乱(门禁板电池放电并重新加载参数)
2)检查读卡板读写芯片与读写模块是否损坏(更换读写芯片与读写模块)
3)读卡板芯片DS1302损坏(更换芯片DS1302)
4)门禁板故障(更换门禁板)
7、门禁地临实时临控时能信政党但读卡后有个别门禁无法提取记录 维修方法
1)通讯线路不畅通需加装RS485放大器
8、门禁软件进入实时临控后门禁自劝发出开门信号 维修方法
1)门禁软件系统设置中,门村类型“在线门禁”改为“脱机门禁”
9、门禁记录提取不完 维修方法
清空门禁控制器,重新加载时间)
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(祗給咾婆買糖吃)解答的关于“怎样维修门禁系统”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续分折下文用户【小财福】回答的“家门禁系统哪儿安装”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

家门禁系统哪儿安装
贡献用户名:【小财福】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答北京安立信科技有限公司 是一家集智能卡管理系统,销售,安装,维护于一体的高新技术企业,公司经营产品,包括:智能门禁管理系统,智能考勤,停车场收费管理,消费管理,巡更管理,签到管理,报警监测,智能大厦一卡通,智能小区一卡通,校园一卡通,并已广泛应用于酒店,高级会所,智能小区,智能大厦,写字楼及电信,军事物流等领域;我公司长期以来凭先进的技术,卓越的品质和良好的服务特别是在大型联网门禁系统的安装及门禁维修方面受到了广大用户的一致好评。
公司一贯坚持:“品质承诺、价格合理、服务快捷、诚信创新”的发展理念,不仅为客户提供高品质的产品,同时提供专业的解决方案及完善的供销服务,满足现各层次客户需求!
本公司主营产品包括:
门禁管理系统--感应卡门禁控制器 读卡器 电锁
停车场管理系统--停车场收费设备 交通设施及规划
考勤管理系统--企业 工厂 行政单位上下班考勤系统
电子巡更系统--小区 大楼保安巡查考核签到设备
通道管理系统--小区 工厂大门及主要通道闸机
消费管理系统--食堂就餐管理 消费场所刷卡消费
指纹门禁系统--指纹识别 身份识别 进出门控制
人脸识别系统--企业/工厂/行政单位人脸识别门禁考勤
指纹考勤系统--企业 工厂 行政单位指纹考勤
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(小财福)解答的关于“家门禁系统哪儿安装”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续表述下文用户【翠烟寒】贡献的“电子门禁锁维修”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
电子门禁锁维修
贡献用户名:【翠烟寒】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答相信大多数人都不会对电子门禁系统感到陌生,很多人的钥匙串上也都挂过那张小小的门禁卡。电子门禁系统在保证方便快捷的同时又能给我们的生命财产安全提供更高的保障。然而,任何东西都不可能一直是完好无损的,偶尔出现故障是在所难免的。试想一下如果写字楼、工厂或者住宅区的门禁锁坏了,是不是会让人非常头疼呢。在这里,小兔就为大家简单介绍几种简单易学又切实有效的维修方法。
1、门禁坏了首先要看门禁系统是否有外部提供电压,测量门禁电源是否有输出电压,其次看门禁电锁是不是能锁住门,再次看门禁读卡器的指示灯是否显示正常,最后用门禁卡在门禁读卡器上刷卡看是否能开门。
2、如果门禁系统没有外部电源供电则整个门禁系统都不正常常见现象门禁电锁关不住、门禁读卡器指示灯不亮,解决方法找到外部电源给门禁系统供电。
3、如果门禁电锁能锁住,但门禁读卡器指示灯不亮,则可能是门禁控制器电压输出有问题、门禁读卡器有问题或者门禁控制器到门禁读卡器的线路有问题,解决方法:用万用表测量控制门禁读卡器的门禁控制器的输出电压是否正常,如果正常检查门禁控制器到门禁读卡器线路,如是线路正常则可能是门禁读卡器坏了,即要更换门禁读卡器,如果门禁控制器控制门禁读卡器的输出电压不正常,则需更换门禁控制器解决门禁问题。如果门禁线路不正常,则要测量门禁线路解决门禁问题。
4、如果门禁读卡器都显示正常,但门禁电锁锁不住门,则可能是门禁控制器控制门禁电锁输出电压问题、门禁电锁问题或者门禁电锁到门禁控制器的线路有问题。解决方法:用万用表测量门禁读卡器到门禁电锁的线路,如果门禁线路正常,则测量门禁控制器控制门禁电锁的输出电压是否正常,如是门禁控制器输出电压正常,则是门禁电锁坏了,即需要更换门禁电锁解决问题。如果线路不通则检查线路,如果门禁控制器输出电压有问题则更换门禁控制器。
5、如果门禁电源、门禁控制器、门禁电锁、门禁读卡器都是正常的,但是门禁刷卡开不了门,则可能是门禁卡没有下载到机器或是门禁控制器的设置问题,用户要根据使用说明进行门禁系统的设置和门禁卡的加载。
跟着小兔了解了这么多电子门禁系统的常见问题和相应解决方案,是不是觉得电子门禁系统再也不神秘了,维修也变得soeasy了呢。就算你是毫无经验的技术小白,看完本篇儿也能让你分分钟变成技术达人有木有啊。如今的电子门禁系统这么普及,学习一下相关知识必然是非常有用的,希望大家在遇到电子门禁故障的时候能够不再惊慌失措,而是可以把这些知识很好地应用到实践上,让所有问题迎刃而解。
以上就是道尔智控小编解答(翠烟寒)分析关于“电子门禁锁维修”的答案,接下来继续为你详解用户(暗月来临)回答“门禁与考勤系统维修”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁与考勤系统维修
贡献用户名:【暗月来临】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答门禁考勤设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。
采用RS422 通讯方式时可能原因:
(1)控制器与网络扩展器之间的接线不正确。
(2)控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS232);
(3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M);
(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;
(5)软件设置中,设备地址号实际设置、联接不对应;
(6)线路干扰,不能正常通讯。
采用RS232 通讯方式时可能原因:
(1)控制器与电脑串口之间的接线不正确;
(2)控制器上跳线开关处于断开状态(通讯方式为RS422);
(3)控制器至电脑的距离超过了有效长度(15M);
(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;
(5)软件设置中,设备地址号与实际设置、联接不对应; 将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没有反应,通讯正常。
可能原因:
(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;
(2)读卡器至控制器线路超过了有效长(120M); 将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门。
可能原因:
(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;
(2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器; 门禁器使用一直正常,某一天突然发现所有的有效卡均不能开门(变为无效卡)。
可能原因:
(1)操作人员将门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);
(2)操作人员将门禁器进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令; 将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯变绿,但门锁未打开。
可能原因:
(1)控制器与电控锁之间的连线不正确;
(2)给电锁供电的电源是否正常(电锁要求单独电源供电);
(3)电控锁故障;
(4)锁舌与锁扣发生机械性卡死; 将有效卡近读卡器,蜂鸣器响一声,门锁打开,但读卡器指示灯灭。
可能原因:
(1)控制器与电控锁共用一个电源,电锁工作时反向电势干扰,导致控制器复位;
(2)电源功率不够,致使控制器、读卡器不能正常工作。 为什么读卡器安装在不锈钢门框上不能读卡,应该如何解决
答:当读卡器直接安装在金属表面上,由读卡器的感应天线产生的磁通量穿过金属表面时感应涡流,而涡流对感应卡的场起反作用(楞次定律),并使金属表面上的磁场强烈地衰减,以致读卡器与感应卡之间不能通讯。简单地说,就是金属对读卡器与感应卡产生屏蔽,导致不能读卡。解决办法是,在读卡器与金属表面之间插入高导磁率的铁体片,来避免涡流的出现。但此类产品价格昂贵,难以采购。故可将读卡器与金属表面插入厚的胶板或其他非金属材料,厚度约10公分左右。强烈建议不要将读卡器直接安装在金属表面。 银行门禁刷卡机联网是出现的问题与解决的方法如下:
1)后端机联网正常但刷卡可以开门电脑上不能上传刷卡的数据原因是:
a,门禁读卡机没有设置输出信号(出厂时默认单机不输出韦根信号)
b,刷卡机与 后端机之间的通信不正常(比如信号线接反、它们之间的距离太远或受到外界的干扰)
c,采集时可以看到有刷卡的笔数但无法显示卡号此问题将ST-500与ST-505之间信号线对调一下就可解决
2)后端机与电脑之间通信不正常检测方法:看它们的通信信号线有否正常、数据线有没接反、电脑端口的设置或软件设置有没有问题、RS485/232转换器有没问题等等。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(暗月来临)解答的关于“门禁与考勤系统维修”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续介绍下文用户【鬼域幽火】贡献的“无锡好的门禁监控安装公司”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
无锡好的门禁监控安装公司
贡献用户名:【鬼域幽火】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答深圳捷顺科技是做门禁的,在国内都是一线品牌。有很多分公司的,但是无锡有没有就不知道拉。给你个联系方式自己去问问。
电话:0755-83112288
国内市场销售专线 0755-83107227
公司网址:
以上就是道尔智控小编解答(鬼域幽火)解答关于“无锡好的门禁监控安装公司”的答案,接下来继续为你详解用户(ˇ初拥)回答“好多企业办公室都安装了人脸识别门禁的考勤系统,人脸识别考勤怎么样?有谁会安装?”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
好多企业办公室都安装了人脸识别门禁的考勤系统,人脸识别考勤怎么样?有谁会安装?
贡献用户名:【ˇ初拥】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答人脸识别考勤机对比传统考勤机更为方便,并且性能更卓越。使用人脸识别考勤的考勤机来记录公司员工的考勤状况,主要有如下几项使用优点:
1、考勤机会实时记录并存储好公司员工的考勤记录,待使用时只需要使用U盘等外接设备导出考勤数据即可。
2、考勤机可避免员工与机器设备的直接接触。
3、考勤机可无需连接其他设备即可实现独立使用。
4、采用人脸识别的方式记录考勤,识别的精准度高且安全性好,不易被复制和盗用。
人脸识别考勤机是如今流行的人脸识别技术在公司考勤方面的一种实际应用,目前市面上能够提供人脸识别考勤机产品服务的服务商数量也有很多,随着人脸识别技术的进一步成熟其商业化应用的范围也会更加广泛。
公司使用这种类型的考勤机记录考勤主要有实时记录并方便导出考勤数据、无需直接接触、可独立使用、安全性高等诸多优点,在安装和调试考勤机时应当注意周边环境的光线变化,在采集员工人脸图像时应当争取一次到位采集到清晰完整的人脸图像。
要了解人脸识别考勤机如何安装可以到捷易科技,捷易科技人脸识别考勤机具有功能强劲的云端考勤平台、本地服务器部署。可实现移动打卡、灵活排班、自动统计、异地统筹管理等强劲功能。
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(ˇ初拥)分析的关于“好多企业办公室都安装了人脸识别门禁的考勤系统,人脸识别考勤怎么样?有谁会安装?”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续讲析下文用户【婉愉】分享的“门禁对讲系统坏了归物业修吗”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁对讲系统坏了归物业修吗
贡献用户名:【婉愉】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答如果门禁系列坏了.建议联系以前的安装公司去维修,毕竟他们安装的,知道维修方法.
如果到不到之前的安装公司, 可以根据坏的设备的上面的品牌,百度一下找到该品牌官方网站 ,然后打上面的客服电话,问一下你所在地区的代理商,打代理商电话,协商上门进行维修.
以上就是道尔智控小编解答(婉愉)回答关于“门禁对讲系统坏了归物业修吗”的答案,接下来继续为你详解用户(不朽神王)解答“政府机关安装门禁系统的请示”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
政府机关安装门禁系统的请示
贡献用户名:【不朽神王】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【门禁考勤安装与维修】的相关内容!
优质回答一、门禁施工常见错误现象一
——用网络线布电锁到控制器的线!
门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果
不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视
!
由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备例如
控制器读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比
较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁
力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺
电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。
有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线
来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时
候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。
从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积
1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍
布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将
控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。网线的截面积是
0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是绝对不行的,
即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线
。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接
近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来
其他隐患。
二、门禁施工常见错误现象二
——电源负荷过大负载!主要表现为带的电锁过多!
门禁系统的电力配置建议
标准配置电源是12V,5A的线性电源。他可以满足(布线规
范的,线截面积够粗前提下)最多四个门(4把电插锁或者3把磁
力锁)电力供应。一把双开门磁力锁折算是两把单开门磁力锁的
功率。如果系统超过这个配置,例如:4把电插锁或者3把以
上磁力锁就需要增加一台电源和原来的电源分配供电。备注:如
果有些电锁功率偏大,电源对其负荷能力会更弱一些。
如果电力不够,不一定在调试的时候就会表现出来,除非很
不够。表现为有时门锁得上,有时锁不上,甚至会和控制器抢电
流,使得控制器重启甚至死机。
由于线性电源有效功率不高,发热,一般是有效功率在40-
70%不等,标称5A的电源,有效电流在3A左右。但是,线性电源
运行稳定,干扰少,适合长期稳定运行的设备。是国内外门禁设
备普遍采用的电源类型。有些工程商问,能不能采用开关电源,
开关电源功率大,有效功率高,我们不建议采用开关电源,开关
电源一般会有较高的高频纹波,会影响到主机运行的稳定性。
三、门禁施工常见错误现象三
——485线路不使用双绞线,或者使用低档的无源转换器!
485通讯线不能走星型连接,必须走规范的手牵手的总线模式。
如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或
者有时通讯上有时通讯不上的现象。
485传输是差模传输模式,只有485+和485-互为双绞,才能
使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。
也些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线
粗一些传输质量会好,将双绞线合成一股,另外一台双绞线也合
成一股,这样适得其反,反而大幅度降低了通讯质量。
市面上有一种没有带电源的小巧的转换器,价格便宜。但抗
干扰性能不好,一般用于单机的室内短距离的通讯,例如考勤机
。不适合门禁系统。虽然其号称可以带32台设备,传输距离达
1000米,其实在实际应用中经常远远达不到指标。所以建议您不
要采用这种无源的转换器。除非在室内,通讯距离小于100米,
负载数小于2台,从成本角度上可以考虑一下采用。否则,强烈
建议您采用有源的485转换器,价格也不贵,稳定得多。负载控
制器的数量也很多。抗干扰,防雷击,防浪涌效果也很好。
485布线禁止星型连接,即不可从转换器分别拉线到各个控
制器,然后在转换器上并联。这种连接使得通讯质量很差。一定
要从转换器出来,先到一台控制器,然后再连到下一台控制,一
台一台连下去,象串蚂蚱一样串下去才行。
不规范的485布线,即使以后用屏蔽接地终端电阻来改善都
是无济于事的。
四、门禁施工布线常见重大错误
——其他注意事项
1、没有经过咨询和了解,就擅自连接一些非门禁系统本身
的设备(如自动门或电梯之类);每种外部设备,甚至相同设备
的不同厂家都有不同的电气特性,如果对这些特性不熟悉,就很
容易引起门禁系统的不稳定,而且产生大量的干扰,所以再外接
设备前请和门禁厂家的技术人员做相应的沟通,获得一些经验,
同时也要加强对外接设备的电气性能的熟悉,以及工程师自身技
术经验的提高和沉淀。
2、客户有时提到的将本产品替换其他产品时,线路已布好
,其线路不能满足规范要求时,线路必须重新布置,不能降低标
准将就使用。现在的一时省事或者侥幸,必然会让以后的工作付
出很重的代价和精力。
门禁系统故障维修工具
准备一套确实可用的备用设备:
万用表,用途:测量电压是否正常,线路是否短路和断路。
485和TCP通讯方式控制器各一套。
ID和IC读卡器各一个。
ID卡、IC卡卡片各几张。
电插锁一把 485 转换器一个。
标准电源(12V 5A)一个,用途:替换测试用。
小一字螺丝刀,用途:拆下接线端子的线用,太大了不方便拆。
大力十字螺丝刀,用途:拆卸控制器板 机箱 电源等用。
笔记本电脑:要求带串口或者带 USB 串口转换器,带网口。用途:对比排除测试用,排除客户计算机本身的故障或者操作系统的问题。
网络集线器HUB:(两三条做好水晶头的直联网线),搭建小局域网环境测试TCP控制器是否存在通讯问题。
试电笔:电脑和控制器机箱是否有漏电。判断交流电的火线位置。
120 欧姆的终端电阻:某些特殊场合提高 485 线路的抗干扰能力。带几个就好了,不常用。
对讲机:某些不同楼层,需要两个人配合观察故障和沟通用。非必备,可以用手机替代。
门禁系统故障维修维保方法
软件测试法:
“检测”法:首先启动管理软件,进入“总控制台”选中有故障的门。然后点击“检测”,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关故障处理。例如:软件设置了一些高级设置类。比如在用户不知情况下设置了多卡开门,从而导致不能刷卡开门。
“实时监控”法:“总控制台”中选中门进行“实时监控”,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。
“搜索.net”法:“基本设置”中“控制器”中选中,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障。
指示灯判断法:
CPU 指示灯:正常时,CPU指示灯是闪烁的。如果常亮或者不亮,则有可能是电源不对,或者控制器芯片已经损坏,死机。
CARD 指示灯法:只要该控制器任何一个读卡器刷卡,传来卡号,该指示灯就会闪烁。如果刷卡后,指示灯没有反应则可能是:
1、读卡器到控制器的线路断了,或者数据线接错了接反了;
2、读卡器的输出格式不对;
3、读卡器坏了;
4、控制器的读卡器输入口烧了。
ERR 故障指示灯:正常是不亮的,如果闪烁或者常亮,则可能是:1、控制器有芯片烧毁;2、内存紊乱需要格式化;3、或其他故障,请与厂家技术人员沟通和联系。
通讯指示灯 :
485控制器:
Rx灯:表示控制器收到信号(包括正常信号和干扰信号)
Tx灯:表示控制器发出信号。
TCP 控制器:
Rx( Link )灯:常亮标示接线大致没有问题。(也有可能没有检测到已经存在的一些特殊问题,只能说基本正常。)
Tx灯:闪烁表示正在通讯。
替换法:
设备替换法:
用确信好的设备(平时测试过,经常用的设备)替换怀疑有故障的设备,看故障现象是否消失。如果消失,则有可能设备坏了。但不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的故障,未必会马上显示出来,或者过一段时间同样会伤害这个新的设备。如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境的问题,应该积极地继续查找故障源,不要换了就认为万事大吉了。
笔记本电脑替换法:
可以判断是否是客户的电脑或者操作系统有问题,或者设置不对。
排除对比法:
如果有多台设备,而只有一台设备出现问题,如果不是该设备问题,就是一定有什么外部不同的地方引起了这个特殊性。如果有多台设备出现相同的问题,则不太可能所有的设备都坏了,一定有一个相同的因素引起了所有的设备具备相同的故障特征,那么找到这个相同点就是找到故障源的关键。
如果怀疑一个设备存在问题,则先撤离他所有的外接设备,看是否还有问题,如果没有问题,则一定是外接的设备引起了这个故障,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障。如果撤离了所有的外部设备还有问题,则有可能和设备本身有关已经本身的因素有关,例如电源。
如果有一个系统有多台设备,担心相互的影响造成的故障原因,则考虑用二分法撤离所有的设备,这样有助于加快查找到故障的。例如:一个系统有8台控制器,可以考虑先断开后面的4台,然后再断开剩下4台的两台。
本文关于[门禁考勤安装与维修]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。