今天我们来介绍有关自动门接门禁接线图,自动门接门禁教程,以下7个关于自动门接门禁接线图的观点希望能帮助到您找到想要的答案。
自动门和门禁系统的接线方式
本文最佳回答用户:【过期少女】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【自动门接门禁接线图】的相关内容!
贡献者回答门禁系统控制自动门首先需要把自动门的感应器取消了。直接通过门禁系统来控制自动门的开和关。门禁系统可以是刷卡的也可以是指纹的。一般自动门门禁系统配门禁主机和开关就可以了。门禁主机的信号线接在自动门@@@熙南
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(过期少女)回答的关于“自动门和门禁系统的接线方式”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续解疑下文用户【苯苯瀦】分析的“用门禁控制自动门安装视频教程”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

用门禁控制自动门安装视频教程
本文最佳回答用户:【苯苯瀦】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【自动门接门禁接线图】的相关内容!
贡献者回答自动门安装门禁需要自动感应门上的感应器取了然后安装门禁主机这些#@@#熙南科技自动门安装门禁不用配磁力锁,要配门禁主机,门禁主机可以选择刷卡或者指纹等的
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(苯苯瀦)贡献的关于“用门禁控制自动门安装视频教程”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讲述下文用户【心已远】分析的“人行通道刷卡自动门”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
人行通道刷卡自动门
本文最佳回答用户:【心已远】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【自动门接门禁接线图】的相关内容!
贡献者回答参考以下方法:以微耕公司 WG2001单门双向门禁控制器+弱电隔离器为例子
备注:自动门自身的控制方式是,进门和出门的红外探头(或微波感应器)分别并接到自动门的开门信号。
自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。
加弱电隔离器如何接线,请看下图
图二 系统接线示意图
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。
特殊客户的需求:
例如一: 有客户反映他的自动门,用手可以掰开,应该怎么办
一般自动门都是可以掰开的,如果要求掰不开,自动门公司一般都有防止掰开的装置,一般需要另外付费的,所以您可以向自动门公司申请加装这个装置,加装这个装置不会影响我们门禁控制系统和自动门的配合.不建议您自己通过加装电锁的方式来防止自动门被掰开,因外加装电锁时,有可能会破坏自动门的结构,无法考虑到一些机械避让,很容易损害自动门.如果擅自处理后,自动门方面拒绝保修,会带来不必要的麻烦.
例如二: 某客户要求自动门门禁在上班时间 8:00-18:00 人一到门口,自动门自动打开, 非上班时间,需要合法的人刷卡门才打开.
实施方式:自动门未做改动前,门外的红外感应头有四条线接自动门控制部分,其中有两条电源线给红外感应头供电,不用动他们.另外两条是开关信号线,截断其中一条,截断处,一头接弱电隔离器的COM,一头接弱电隔离器的NO。接线方式如图三。
图三 系统接线示意图
打开管理软件, 在工具菜单中选择 [扩展功能]
启用控制器定时任务 功能
重新启动软件后 工具菜单 中 增加一项 [控制器定时任务]
进行定时任务设置, 添加两个定时任务, 设置完毕后 到 [总控制台] 上传设置即可
当然最好的办法是联系产品的专业维护人员
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(心已远)贡献的关于“人行通道刷卡自动门”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续讲述下文用户【冥︶﹉゛天使】回答的“门禁如何接自动门”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁如何接自动门
本文最佳回答用户:【冥︶﹉゛天使】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【自动门接门禁接线图】的相关内容!
贡献者回答理论上接线方法:
自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接控制器继电器输出的 COM 和 NO,但实际上:
1、控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;
2、又因为有的自动门的两条控制线是带电压的,不是开关信号。
基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如下图所示),弱电隔离器可以解决这两个问题。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(冥︶﹉゛天使)贡献的关于“门禁如何接自动门”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讲述下文用户【配菜致富群】贡献的“门禁电锁控制器”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁电锁控制器
本文最佳回答用户:【配菜致富群】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【自动门接门禁接线图】的相关内容!
贡献者回答1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
2、电控锁正端接门禁电源的版NO或NC端。
3、门禁主机上的PUSH端(开信号)接门禁电源的PUSH端。
4、另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根线接到门禁主机的出门按钮端;或者是接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
5、另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
注意事项:
1、共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否是设备负载过多通讯距离过长某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因。
4、单独拉线法:单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
以上就是道尔智控小编解答(配菜致富群)分析关于“门禁电锁控制器”的答案,接下来继续为你详解用户(卩s帝王灬战队)分析“原来有安装过自动感应的玻璃门,现在需要添加门禁系统,设备都知道要哪些,不知道自动门和门禁主机如何接”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
原来有安装过自动感应的玻璃门,现在需要添加门禁系统,设备都知道要哪些,不知道自动门和门禁主机如何接
本文最佳回答用户:【卩s帝王灬战队】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【自动门接门禁接线图】的相关内容!
贡献者回答如果门禁控制器输出的是带12伏电压的需要加DC12伏继电器转成干接点信号。接继电器NO和COM端,当门禁刷卡或者按出门按钮时候继电器NO变成NC感应门也就打开了。如果你的门禁控制器输出的是干接点信号不带12伏电压,直接接门禁继电器NO和COM就可以了。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(卩s帝王灬战队)分析的关于“原来有安装过自动感应的玻璃门,现在需要添加门禁系统,设备都知道要哪些,不知道自动门和门禁主机如何接”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续表述下文用户【薄荷】回答的“自动感应门怎么和门禁对接”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
自动感应门怎么和门禁对接
本文最佳回答用户:【薄荷】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【自动门接门禁接线图】的相关内容!
贡献者回答分什么类型的自动门
1.联动方法,门禁的电锁输出给其自动门的自带按钮,你是这么做的吧
2.车库类的卷帘、翻卷、堆积门等,若其自带按钮的升、降、停都合并为1个按钮,即会产生上述现象。
3.车库类的自动门,其自带按钮,最好是升、降、停按钮分开,即3个按钮,这样门禁联动最好做。
关于[自动门接门禁接线图,自动门接门禁教程]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。