优质回答一、门禁系统安装与调试
1、电源
保证功率足够,尽量使用线性电源,门锁和控制器应分开供电。电源的安装尽可能靠近用电设备,以避免受到干扰和传输损耗。
2、布线
分为电源线、通讯线、信号线,布线时注意强、弱电分开走线,两管相隔要求大于20cm左右。
电源线:线径足够粗,采用多股导线。
信号线和通讯线:采用屏蔽五类双绞线。其中485总线必须使用双绞的一对线连接。在选购线材的时候建议采用4*0.5的四芯屏蔽线。
注意事项
(1)、屏蔽线千万不能用来作为0V电压(电源地)的连接线
(2)、每个屏蔽回路只能有一个接地端
(3)、当屏蔽回路中无法接地时可将屏蔽线连接到网络的另一屏蔽回路中。
(4)、必须将各个模块的的信号地连接在一起。
(5)、若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。
(6)、不要将网络连接线与交流电源放在一起。
(7)、如果网络连线超过1000米,要加中继器,中继器后可以再延长1000米。
位置选取
(1)读卡器:不要安装在金属物体上,两台读卡器之间的距离不要少于30厘米,最好通过控制器供电。如果读卡器单独从外部供电,读卡器的电源请使用线性稳压电源(变压器),并且不能把直流的负极连接到交流的接地端。
(2)网络适配器:和控制器之间的连接采用手拉手的方式。
(3)控制器:不带隔离的控制器,建议使用同一电源。
(4)锁:在安装磁力锁时,一定要使锁体和继铁板能紧密的结合,否则会出现吸力不够的情况。电插锁,在安装电插锁时如果需要开插孔,注意孔径一定要够大,深度一定要够深,能让锁舌完全插入。锁舌不能完全插入,锁门后会出现锁舌不停的跳动或工作电流一直很大,锁体发烫的现象。
二、门禁系统常见故障及维修方法
1、有效卡不能开门
1.检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁
2.锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件
3.查看控制板上的指示灯,控制板与模块间通讯是否正常排除故障
4.检查读卡器与模块之间的通讯是否正常排除故障
5.是否设置了信息日关闭命令通过软件调整开门时间
6.操作人员是否对门禁系统进行初始化或者其他命令通过软件重新授权
2、门禁通讯不通
1.检查串口是否设置错误(确定所使用的串口)
2.检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象)
3.检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏(更换通讯芯片75148)
4.RS485通讯卡损坏(更换RS485通讯卡)
5.检查网线水晶头是否做好,检查网线是否通,ping门禁控制器的地址。
3、门禁记录提取不完
清空门禁控制器,重新加载时间
4、门锁一直打开
1).操作人员将门禁器状态设置为常开,或其它原因导致控制器处于常开状态;
2).控制器故障;
处理方法: 将门锁控制器状态设为正常,若故障现象仍然存在,则更换控制器。
5、IC卡无法读卡
1.IC卡片在IC卡授权时已作读卡有效时间段设置(可作全天读卡有效设置)
2.门禁控制器异常发热(更换门禁主板)
3.门禁读写天线(调整微调电容,增强读卡距离)
6、电脑跟控制器之间的通讯不稳定
1.使用了不符合要求的信号线或劣质的信号线;
2.信号线敷设不规范,如信号线跟电源线穿在同一条管内。
三、门禁安装大样图、管线图、系统图、电锁安装图
请点击输入图片描述
门禁安装大样图
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
门禁设备安装三视图
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
四、九条门禁系统锁故障总结
1、问:为什么磁力锁关门时声音极大?
答:
a.检查是否有装橡胶垫片.
b.检查铁板端,螺丝是否太松动.
c.检查磁力锁 锁体 与 吸板 间距是否适当。
请点击输入图片描述
2、问:为什么磁力锁使用一段时间后,铁板吸不牢?
答:
a.检查电源供器“功率和电压”1A/12V/24V输出是否减少。
b.检查磁体表面是否有异物(如灰尘、锈积、异物等)。
3、问:为什么磁力锁铁板常常须调整
答:
a.检查铁板是否装销钉.
b.检查铁板是否有装橡皮垫.
c.建议客户将螺丝上“螺丝固定剂.
4、问:什么铁板吸住后,感觉有微微振动,且吸力不足?
答:
a.检查磁力锁主体面与铁板是否完全吸合和无异物,或将铁板调松 试一试.
b.检查电压,电流是否足够。
5、问:为什么磁力锁有调延时,但是没效?
答:a.磁力锁“延时调整”是以通电后开始计时,而非关门后才开始计时。
b.磁力锁的延时有0,3,6,9秒,看下设置是不是时间设置成了9秒了。
6、问:为什么磁力锁有通电,但是红色LED灯微亮且吸不住?
答:检查电压 是否足以供应电磁锁要求(应供1A电流/12V电压)
7、问:为什么磁力锁通电,吸住了但是红色LED灯一直亮,而不亮绿灯?
答:可能是磁力锁的感应元件有破坏,需要更换。
8、问:为什么使用双门磁力锁,用了一段时间吸不住?
答:双门的磁力锁耗电量比较大,检查电源供应是否充足(是否足以双门电磁力锁的需求电流和电压,或是否有线路损耗)。
9、问:磁力锁为什么搭配控制器没有动作?
答:检查控制器“输出”接点是否正确。
以上就是道尔智控小编解答(枯藤老树昏鸦)贡献关于“模拟门禁卡怎么设置”的答案,接下来继续为你详解用户(尛糖豆い)贡献“装一套门禁系统多少钱”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

装一套门禁系统多少钱
热心用户提供:【尛糖豆い】 ,解答(日立电梯门禁加密)的问题,欢迎阅读!
优质回答小区的门禁安装因系统的功能参数和配置的关系,因而价格也有所不同,整个门禁系统安装起来,每家公司的报价也差不了多少。一般普通的一套在七八左右,质量好的要上千都有,总的还是根据根据实际安装情况和需求而定。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(尛糖豆い)贡献的关于“装一套门禁系统多少钱”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续叙说下文用户【风云站盟】分析的“单位门禁系统安装申请报告”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
单位门禁系统安装申请报告
热心用户提供:【风云站盟】 ,解答(日立电梯门禁加密)的问题,欢迎阅读!
优质回答门禁系统的安装步骤需要准备的工具是,接线电线、剪线钳、电工胶布等等。
1、通过接入电源到门禁变压电源(提供12v或者其他的门禁专用电源);
2、通过GND线连接例如电动锁、电插锁、消费联动报警器;12v接线连接到相应的com接口与电源接口。(如果多门的话,通用过门磁接口进行门禁对接);
3、门口外面安装读卡器(拥有刷卡或密码或指纹验证开门),一般接线需要接入WG0 \WG1\BEEP\+12V的对应接线方式;
4、接入DI\GND出门开关(用于出门快捷使用);
5、通过TCP/IP或者RS485进行接入电脑(可用于发卡与门禁系统管理)。
以上就是道尔智控小编解答(风云站盟)解答关于“单位门禁系统安装申请报告”的答案,接下来继续为你详解用户(迟尉筝)贡献“苹果手机怎样安装门禁系统”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
苹果手机怎样安装门禁系统
热心用户提供:【迟尉筝】 ,解答(日立电梯门禁加密)的问题,欢迎阅读!
优质回答安装电梯门禁系统即 梯控系统施工工艺如下:
1)深圳多奥电梯门禁控制器安装在轿顶护栏上,必须4个螺丝均固定牢固,不能有松动,注意弹簧垫片不能漏!
(2)纯玻璃电容触摸电梯IC卡读卡器安装及固定,读卡器安装在电梯面板上,开孔尺寸88*55,读卡头固定必须牢固及水平,不能有松动,注意安装框螺丝不能拧太紧防止碎!
(3)线路敷设,轿顶ID卡电梯控制器到操作面板的信号线必须套波纹管且要固定扎紧,与电梯按钮接驳线头必须焊接并套热缩管,按钮线必须分股整齐扎好。(需要采用多奥定制的AVVR24*0.12专用线材)
(4)控制开关线:从电梯轿箱内检修小门处布1根2芯线到IC卡电梯控制箱,用于安装IC卡电梯控制系统开/关的切换开关,建议使用AVVR2*0.3专用线材。(多奥已提供并做好了两端接线)
(5) 读卡器线:从电梯轿箱按键操纵板COP板开孔处布线(多奥公司已提供)到电梯轿顶的CPU卡电梯控制箱,用于IC卡电梯控制系统与电梯CPU卡读卡器的数据连接。
(6) 3-5点的线缆敷设均需注意线览的套管包扎及检查线缆与电梯伸缩门间是否存在有刮碰现象,以免电梯门被刮花或线缆磨坏。
(7) 联网通讯线:从IC卡电梯控制箱布线到管理电脑处,用于电脑与IC卡电梯控制系统的数据连接。该项布线需注意布线方法:采用RS485总线通讯方式,控制箱与控制箱采用串联方式即手拉手方式)连接,再通过485总线与电脑连接。线材采用:RVVP2*0.75线材,需要套PVC管的部分必须套管并固定,各个单元要拉一条485总线到管理中心。(TCP/IP联网方式则直接通过交换机)
(8)楼层信号采集器与IC卡电梯控制器的通讯线除走弱电槽部分,其他外露部分需要套PVC管,线材采用:RVVP2*0.75
(9)楼层信号采集器供电线需要套PVC管,线材采用:RVV3*1.0.
(10)线缆需要做好线缆标识,线头接驳全部采用焊接。
具体线材说明如下:
名称
型号
用途
信号线
AVVR2*0.3
每层每户对讲分机到弱电井楼层信号采集器信号线
通讯线
RVVP2*0.75
轿顶电梯控制器到管理中心电脑485通讯用,弱电井楼层信号采集器到轿顶电梯控制器485通讯用
信号线
AVVR24*0.12
轿顶电梯控制器到电梯控制盘控制线
电源线
RVV3*1.0
弱电井楼层信号采集器供电用
信号线
AVVR4*0.3
用于刷卡呼梯和开锁呼梯,从对讲主机到电梯外招按钮的信号线
辅助材料
电源排插、麻花钻头φ6,冲击钻头φ6,扎带、固定螺丝螺母,焊锡、电工胶带,热缩管,开孔器φ20,PVC软管、PVC管。管卡、接头、胶塞、螺丝钉、86底合、三插电源面板等
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(迟尉筝)贡献的关于“苹果手机怎样安装门禁系统”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续叙说下文用户【你已被我out】分享的“如何安装门禁系统”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
如何安装门禁系统
热心用户提供:【你已被我out】 ,解答(日立电梯门禁加密)的问题,欢迎阅读!
优质回答门禁系统安装注意事项
一、 布线
1、 系统集中供电
a、 系统线路分为两种:电源线、信号线。
电源线:主要给电锁,读卡器提供电源。
距离在50米以内需布rvvp(屏蔽)x*0.5线(x为所需线路),距离在50米以外及100米内为rvvpx*1.0,100米至150米为rvvpx*1.5等。
信号线:主要是读卡器通讯信号线、出门按纽控制线、通讯转换器通讯线、门磁信号线及各种数据线。
双绞网线或带屏蔽双绞网线及rvvp线。
b、 每一门禁点线路根据具体要求分为:电锁电源线、出门按钮线、读卡机电源线、读卡机通讯线、门磁信号线及各种数据输出入控制、信号线。
2、 系统独自供电(远距离控制)
系统线路只有信号线,一般为rvvp线、双绞线、屏蔽双绞线。
信号线分为读卡机通讯线、电锁控制信号线、出门按钮线、门磁信号线及各种数据线。
所有电源则由门禁专用控制电源供电。
3、 线路中间断点
若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。
4、 测线
线路在放线前,先对线路进行测试,以避免线路中间有断点,线路布好后,需立即对线路进行测试,以测试在布线过程中线路有没有断点,安装设备时,同样需要对线路进行测试,以避免线路在布好后至安装期间有没有因其他施工造成对线路的破坏。
5、 屏蔽处理
线路应走弱电线槽,若无弱电线槽请走pvc套管。若不能走pvc套管,需尽最大程度离开强电且线路全部采用屏蔽线且将屏蔽网接地。
二、 调试
安装前调试:
在安装设备前需提前将设备品种、数量核对安装合同,确定无误后从库房领出设备。
当设备从库房中领出后,需对全部设备逐一测试,,以检测设备是否正常,避免在安装时带来隐患。
安装调试中:
设备安装时,首先应对电源进行测试,以避免电源不稳定。
设备安装完应对控制器统一加电测试。通电后应对每一设备进行检查——是否正常工作。
若检查无问题时,方可对整体系统进行统一严谨调试。
l 调试需做好每一项调试笔录,在系统安装过程中同时需将每天的安装记录作好详细记录。
安装调试后:
安装完成后,安排演示与甲方相关负责人,请其提出相关意见。并协商培训事宜,若可以立即进行培训,请甲方列出需系统实现的各种权限要求。并依据所提出的要求进行笔录,按照要求对系统软件进行各种相关设置,实现其所需功能,并作好各种相关培训,同时作好移交工作。若不能立即进行调试培训,则须协商安排调试培训日期。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(你已被我out)贡献的关于“如何安装门禁系统”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续详述下文用户【滥情空心】分享的“人脸识别门禁安装方法”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
人脸识别门禁安装方法
本文贡献者:【滥情空心】 ,解答(日立电梯门禁加密)的问题,欢迎阅读!
优质回答出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如银行、宾馆、车场管理、机房、军械库、机要室、办公间,智能化小区,工厂等。
门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着较大的作用。
中文名
门禁系统
外文名
Access control system
应用场所
银行、宾馆、机房、军械库等
系统功能
密码识别、卡片识别、生物识别
快速
导航
应用要求网络系统基本组成系统功能系统分类系统组成如何选择构成功能发展趋势
发展简史
门禁系统顾名思义就是对出入口通道进行管制的系统,它是在传统的门锁基础上发展而来的。传统的机械门锁仅仅是单纯的机械装置,无论结构设计多么合理,材料多么坚固,人们总能通过各种手段把它打开。在出入人员很多的通道(像办公大楼、酒店客房)钥匙的管理很麻烦,钥匙丢失或人员更换都要把锁和钥匙一起更换。为了解决这些问题,就出现了电子磁卡锁,电子密码锁,这两种锁的出现从一定程度上提高了人们对出入口通道的管理程度,使通道管理进入了电子时代,但随着这两种电子锁的不断应用,它们本身的缺陷就逐渐暴露,磁卡锁的问题是信息容易复制,卡片与读卡机具之间磨损大,故障率高,安全系数低。密码锁的问题是密码容易泄露,又无从查起,安全系数很低。同时这个时期的产品由于大多采用读卡部分(密码输入)与控制部分合在一起安装在门外,很容易被人在室外打开锁。这个时期的门禁系统还停留在早期不成熟阶段,因此当时的门禁系统通常被人称为电子锁,应用也不广泛。
以上就是道尔智控小编解答(滥情空心)解答关于“人脸识别门禁安装方法”的答案,接下来继续为你详解用户(爱慕死神的尐女)解答“可视门禁对讲系统”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
可视门禁对讲系统
本文贡献者:【爱慕死神的尐女】 ,解答(日立电梯门禁加密)的问题,欢迎阅读!
优质回答协议对接:可视对讲系统通过单元门口机(单元门口机)内置的RS485接口和多奥对讲协议采集梯控模块进行连接。
硬件对接:可视对讲系统输出开关量信号和多奥梯控对讲硬件采集器模块进行连接。
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(爱慕死神的尐女)分析的关于“可视门禁对讲系统”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续分析下文用户【飞云望月】分享的“申哲门禁安装说明书”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
申哲门禁安装说明书
热心用户提供:【飞云望月】 ,解答(日立电梯门禁加密)的问题,欢迎阅读!
优质回答导语:新中国成立以来,各种高科技正突飞猛进发展起来。从瓦特发明蒸汽机起,人类就进入了科技时代;从爱迪生发明灯泡起,世界已变得更加明亮。在这个小偷猖狂的世界,电子门禁的出现使人们的财产得到了保障。电子门禁的使用范围已经变得愈加广泛。电子门禁变得愈加重要。但在我们生活的周围,很少有人知道电子门禁的存在,也很少有人真正认识她他。如果你对此还一无所知的话,快来看看小编的这篇文章吧!
电子门禁系统就是安防系统的一个重要组成部分,门禁系统大多针对金融、监狱、公安等重要领域安防,普通人对门禁安全基本上没有什么概念,但是随着近些年的停车场道闸、办公室考勤门禁一体机等门禁系统的商业化应用,门禁系统走进民用时代。特别是金属门禁一体机出现后,其安装使用简单、方便,金属门禁只需刷卡就可控制门禁。
门禁感应头的安装
1,感应头的安装要注意以下几点:
安装是要注意防尘,尽量避免灰尘进入感应头内;
感应头安装要尽量靠近控制门;
2,为了避免干扰,感应头安装位置要远离磁场,如果是安装了金属物体上,要切掉金属,并垫高2厘米左右。
3,为了方便以后维护和安装,墙洞内的布线应该整齐、有条理;
门禁控制器的安装
为了最大限度的避免人为破坏,控制器应该安装在室内,而且控制器的安装位置要尽量靠近感应器,一般是在120米左右;
4,控制器螺丝的选用,控制器安装面板应该选用自攻螺丝来紧固;安装调试好后,控制器要锁好,保证安全。
门禁电控锁的安装
在对门进行安装改造时,要预先布好电源线和控制线,埋入门或者门框内,并预留一定的长度来接入电控锁。安装时要测试和调试好电控锁和锁扣,咬合要精确,在开关门时能正常伸缩;
电控锁的安装不能简单要求为能顺畅锁门,例如阴锁和阳锁应能关上门时没有明显的松动感;插锁或者电夹锁应该在锁上后与对应门或门轴平齐;磁力锁在大力关门时不应感到是有明显的撞击,如果能装上闭门器更好。
电子门禁经常用于监狱,银行等重大场所,现在一些富有的居民户也已经在开始使用。不是我们不信任这个社会,而是我们需要更近一步的保障。我们不但要学会维护自己的利益,更要学会保护自己。通过上文的介绍,相信读者们对电子门禁已经有了一定的了解,如果读者们觉得小编的文章还有不足之处,那么小编真心希望读者们可以继续上网查阅一下,懂得保护自己。