今天我们来聊聊[中控门禁控制机],以下8个是关于中控门禁控制机的观点,希望能帮助到您找到想要的,更多中控门禁接线图相关的资讯继续关注本站。
门禁怎么安装接线图解
本文贡献者:【我是乡下土老逼】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
一、设备安装
(1)前端设备
A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。
B、出门处安装出门按钮。
C、电磁锁安装在门和门框的上沿。
D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。
(2)中控室设备
A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。
B、报警装置放置在报警效果较好的位置。
C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系统集中供电。
二、设备调试
(1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。
(2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。
(3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。
(4)做好调试记录。
(5)最后填写竣工报告。
3
三、管线安装
(1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
(2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
(3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。
(4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。
4
四、小丫社区门禁系统接线图
回答不易!希望能够帮助到您和被您!祝您生活愉快!
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(我是乡下土老逼)回答的关于“门禁怎么安装接线图解”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续讨论下文用户【太傻旳人生】贡献的“12v门禁电源接线图解”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

12v门禁电源接线图解
热心用户提供:【太傻旳人生】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
最佳回答门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常接法接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
3、门禁主机上的PUSH端(开门信号)接门禁电源的PUSH端。(门禁主机上开门信号标示是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端)。
4、另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根连线接到门禁主机的出门按钮端和GND端;或者接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
5、另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
6、如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。
以上就是道尔智控小编解答(太傻旳人生)解答关于“12v门禁电源接线图解”的答案,接下来继续为你详解用户(是否还记得°)解答“中控门禁怎么初始化”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
中控门禁怎么初始化
本文贡献者:【是否还记得°】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
最佳回答1、首先看看自己电脑上的IP是多少,双击电脑右下角那两台小电脑图标,弹出来“本地连接状态”对话框,点“支持”选项卡,在这里可以看到我们电脑的IP地址等情况,比如这时显示:
IP地址:192.168.16.203
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.16.1
2、然后再进入考勤机的菜单,点通讯设置,选择TCP/IP的方式。把IP地址设置为:192.168.16.X,这里的X是代表数字,可以为1-255任何数,只要不与其它电脑发生冲突就可以。比如设置为:192.168.16.201。
子网掩码设置为:255.255.255.0
默认网关设置为:192.168.16.1
(这里要注意的是:我的电脑的网关是192.168.16.1,大家的电脑可能不是这个,有可能是192.168.1.1或192.168.10.1等等,这个按实际情况设置就好。)
3、那这样IP地址就设置好了。接下来打开“考勤管理系统标准版”,在“我的设备列表”中,选择“通信方式”为TCP/IP的那一行,右键点“设备维护”,弹出来“设备管理”对话框,把IP地址改为刚才在考勤机上设置的那个IP地址就可以,比如刚才我设置的是:192.168.16.201 。然后点“保存”。再退出来。再右击刚才那一行,点“连接设备”。看右下角的状态,如果显示连接成功。就可以了。
4、门禁系统,在智能建筑领域,意为Access Control System,简称ACS。指“门”的禁止权限,是对“门"的戒备防范。这里的“门”,广义来说,包括能够通行的各种通道,包括人通行的门,车辆通行的门等。因此,门禁就包括了车辆门禁。在车场管理应用中,车辆门禁是车辆管理的一种重要手段,不以收取停车费为目的,主要是管理车辆进出权限。
5、出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如银行、宾馆、车场管理、机房、军械库、机要室、办公间,智能化小区,工厂等。
6、门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着较大的作用。
以上就是道尔智控小编解答(是否还记得°)分析关于“中控门禁怎么初始化”的答案,接下来继续为你详解用户(糖糖主义)贡献“powersupply门禁接线”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
powersupply门禁接线
本文贡献者:【糖糖主义】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
最佳回答门禁控制器的接线方式如下图:
一般情况下,门禁控制器它分为多个接口,分别接入不同的门禁设备。
平常门禁系统它分为多个组成部分,在结合报警系统(消防、匪警报警)、电锁设备、供电电源等等
以上就是道尔智控小编解答(糖糖主义)分析关于“powersupply门禁接线”的答案,接下来继续为你详解用户(尝自我血-扛自我的梦)贡献“中控门禁指纹打不开门”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
中控门禁指纹打不开门
本文贡献者:【尝自我血-扛自我的梦】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
最佳回答用4芯网线连,同颜色的接WD0 WD1 ,然后再接开锁2芯。指纹机需要配置下安装软件,改成维根26模式,改完立即断电重启。不懂问。
打字不易,如满意,望。
以上就是道尔智控小编解答(尝自我血-扛自我的梦)解答关于“中控门禁指纹打不开门”的答案,接下来继续为你详解用户(零度萤火)分析“四线中控开关接线图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
四线中控开关接线图
本文贡献者:【零度萤火】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
最佳回答首先把门禁的电源12V接到中控的12V位置上,把门禁的电源地线(GND)接到中控的GND口上
然后把门锁的的正极接到门禁电源的NC(常闭)口上,把门锁的负极接到门禁电源的GND口上
其次把开关的一个口接到门禁电源的PUSH口上,另一个开头口接到门禁的GND口上
最后把门铃的正极接到中控的BL+口上,把门铃的负极接到中控的BL-口上
注意事项
注意门锁的正极要接在门禁的常闭口
扩展资料:
中控的问题解决
接通电源,指示灯不亮,中控不工作时
1、中控电源插头未插上或向中控供电线路故障:检查供电线路。
2、连接中控输出电源的多用电源插座上供电超过5A/220V或短路,使电源跳闸。
AV信号输出时好时坏,在没有信号输出时,
AV信号线插拔或拨动一下就能正常输出,AV线太差:低劣的AV线,除了线径太小外,更关键的是插头的插针直径小(≤3.0mm),
插针短(≤12mm),外金属层直径太大,造成接触不良,请换用优质AV线。
电动银幕不能升降时
1.检查银幕接线是否正确,银幕控制一般输出采用三脚国标插座,其中中间的脚连接银幕的公共输入,另两脚为控制升或降
2.中控国标插座内接触片不正,使银幕插头与插座簧片接触不良,
应急处理:A:在中控完全断电的情况下,用小的一字起子将插座内簧片拨正;B:将银幕插头稍向外扳。
RS232写码后,投影机仍无法控制时
1、首先核对所提供的是不是该品牌、型号投影机的RS232控制码,还要核对其写码的波特率、校验位(一般为无校验),其中一个错误,就会导致投影机不能控制。
2、检查随机提供的RS232写码线(为正线,即5-5,3-3,2-2)将中控与电脑的连接是否正确,特别是电脑上连接的是COM1还是COM2,要与运行写码软件时选项中相一致。
启动电脑后,电脑屏幕无信号输出时
1、检查电脑到中控的视频信号线是否松动,如果信号线松动,电脑屏幕上就会无信号输出。
2、重新启动中控系统,中控系统中的视频功能模块的死机也会造成电脑无信号输出。
参考资料来源:百度百科—中控
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(零度萤火)贡献的关于“四线中控开关接线图”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续分享下文用户【軨倾词】贡献的“门禁控制器接线图方法视频”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁控制器接线图方法视频
本文贡献者:【軨倾词】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
最佳回答1.门禁接线方式 一般门禁系统配置:门禁主机、门禁电源、电控锁、出门按钮。 接线方式: 1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。 2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端.
2.举例:中控门禁机接线示意图 锁由门禁专用电源供电 1、锁的接线(如YB100电插锁、YH280KG磁力锁等常闭锁),锁的正极接在.
3.举例:一体化门禁标准接线图 在项目中也会使用到一体化门禁,一体式门禁系统,简单的说就是.
以上就是道尔智控小编解答(軨倾词)回答关于“门禁控制器接线图方法视频”的答案,接下来继续为你详解用户(月亮被我吃掉了一半)解答“门禁遥控接收器接线图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁遥控接收器接线图
热心用户提供:【月亮被我吃掉了一半】 ,解答(中控门禁控制机)的问题,欢迎阅读!
最佳回答如果你想通过遥控器来控制门禁电锁的开关,无论什么样的门禁系统,你都可以将遥控器的(NO)和(GND)接到门禁控制器上的开门按钮的接线位置上(不区分正负),即可实现遥控开锁的需求。门禁遥控器的控制板,所需电源直接取自于门禁的12V电源(区分正负)。