本文中提到了9个关于门禁开关不通的相关看点,同时还对门禁开关不通电怎么解决也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的答案,记得关注哦!
门禁开关电源不工作怎么修
热心用户提供:【拙人漏欢】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答门禁主机通电正常工作而电机锁不工作且电机锁指示灯不亮怎么修?
首先是检查门禁电源电锁是否有电接线端子。
你的门禁可能用的时间比较长,3~5年。首先先排查一下线路是否正常,,如果正常检查一下,3点即可解决问题
1,检查门禁电源有一个保险管是否正常?
2检查门禁电锁在门禁电源上的接线端子是否有连在一起
3检查门禁电源上面有一个电子元件电容是否鼓包。
这几种方法都需要你直接准备一台门禁电源。
门禁电源
由于门禁系统使用时间比较长,3~5年之后基本上都是根据能正常使用就不再做检测,等到出现问题的时候需要系统检查,主要原因是门禁电源有问题。
以上就是道尔智控小编解答(拙人漏欢)分析关于“门禁开关电源不工作怎么修”的答案,接下来继续为你详解用户(人艰不拆·)回答“电子门禁锁不通电”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

电子门禁锁不通电
本文贡献者:【人艰不拆·】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答先检查供电情况,再根据电路图供电接入后,经过什么电路后没有电了,然后找出损坏的电子元件,更换,即可恢复正常。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(人艰不拆·)贡献的关于“电子门禁锁不通电”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讲解下文用户【雨蚀】贡献的“门禁系统故障解决”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁系统故障解决
热心用户提供:【雨蚀】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答门禁系统出故障的解决方法
软件测试法,启动管理软件,进入总控制台选中门,点击检测控制器,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关信息处理。或者总控制台—实时监控,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。
硬件指示灯法,通电时看电源指示灯POWER及CPU指示灯闪烁来判断控制器是否处于工作状态。刷卡时,看card灯判断是否有读卡数据传输到控制器。
替换排除法,通过电脑替换,判断是否是客户的电脑或者操作系统环境、病毒问题,串口输出或者设置不对。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(雨蚀)分析的关于“门禁系统故障解决”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续叙述下文用户【异度魔界】分享的“门禁电磁锁通电打不开是什么原因”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁电磁锁通电打不开是什么原因
本文贡献者:【异度魔界】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答什么是门禁控制器
通常说的门禁控制器就是门禁系统:又称出入管理控制系统(Access Control System) ,它是在传统的门锁基础上发展而来的。 门禁控制器就是系统的核心,利用现代的计算机技术和各种识别技术的结合,体现一种智能化的管理手段。
门禁控制器主要分类
通讯方式
按照控制器和管理电脑的通讯方式分为:RS485联网型门禁控制器、TCP/IP网络型门禁控制器和不联网门禁。
1.不联网门禁,即单机控制型门禁,就是一个机子管理一个门,不能用电脑软件进行控制,也不能看到记录,直接通过控制器进行控制。特点是价格便宜,安装维护简单,不能查看记录,不适合人数量多于50或者人员经常流动(指经常有人入职和离职)的地方,也不适合门数量多于5的工程。
2.485联网门禁,就是可以和电脑进行通讯的门禁类型,直接使用软件进行管理,包括卡和事件控制。所以有管理方便、控制集中、可以查看记录、对记录进行分析处理以用于其它目的。特点是价格比较高、安装维护难度加大,但培训简单,可以进行考勤等增值服务。适合人多、流动性大、门多的工程。
3.TCP/IP网络门禁,也叫以太网联网门禁,也是可以联网的门禁系统,是通过网络线把电脑和控制器进行联网。除具有485门禁联网的全部优点以外,还具有更快,安装更简单,联网数量更大,可以跨地域或者跨城联网。但存在设备价格高,需要有电脑网络知识。适合安装在大项目、人数量多、对有要求、跨地域的工程中。
控制器
1)按照每台控制器控制的门的数量可以分为:单门控制器、双门控制器、四门控制器及多门控制器
2)根据技术划分为8位单板机型的控制器和基于32位技术的门禁控制器
3)根据通信划分:485通讯、422通信、双路485通信、485转IP通讯、TCP/IP通讯的控制器
读卡器
1)控制器根据每个门可接读卡器的数量分为:单向控制器、双向控制器
注:如果一个门,进门刷卡,出门按按钮,控制器对于每个门只能接一个读卡器,叫单向控制器。
如果一个门,进门刷卡,出门也刷卡(也可以接出门按钮),每个控制器对于每个门可以接两个读卡器,一个是进门读卡器,一个是出门读卡器,叫双向控制器。
2)根据读卡器的安全级别分为:ID号读卡器(只读)、IC卡加密读写器、CPU卡读写器、国密CPU卡读卡器
注:由于只读型读卡器安全级别低,卡片容易被复制,当前国内最高安全级的读卡器属于国家密码管理局颁发的SM1算法的国密CPU卡读写器。
门禁控制器应用案例
短信无线测控终端8DI 8DO 8AI DTP_RE+门禁控制系统
门禁控制系统DTP_RE+模块在环境监控中的应用
远程工业遥控、遥测
移动通信基站、直放站远程维护
工业设备故障监控
GSM环保信息采集系统
城市管网压力、温度监测
门禁系统故障排除四大方法
门禁系统故障的四种排除方法一:软件测试法
1.检测法:启动管理软件,进入总控制台选中门,点击检测控制器,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关信息处理。
2.实时监控法:总控制台—实时监控,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。
3.搜索net法:基本设置—控制器—搜索net,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。请关闭防火墙!
门禁系统故障的四种排除方法二:硬件指示灯法
1.通电时,我们可以看电源指示灯POWER,CPU指示灯闪烁判断控制器是否处于工作状态。
2.刷卡时,我们可以看card灯判断是否有读卡数据传输到控制器。
3.按出门按钮,我们可以看继电器指示灯,是否咔嚓响一下,判断控制器继电器输出是否正常。
4.通讯操作时看TX和RX灯,TCP控制器RX(Link)灯常亮标示接线大致没有问题。TX灯闪烁表示正在通讯。
5.err灯闪烁代表控制器出现故障了,在软件检测获得详细信息。
6.视频控制器也可以看电源指示灯,平时RJ45口指示灯是否交替闪烁。
7.485有源转换器有无闪烁可以判断电脑有无数据发送。
门禁系统故障的四种排除方法三:替换排除法
1.设备替换法:这个只能参考,不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的不一定会马上表现出来,就像人的慢性疾病有一个潜伏期,过段时间同样会引起问题出现,如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境干扰问题,应该积极地继续查找故障源。
2.电脑替换法:可以判断是否是客户的电脑或者操作系统环境、病毒问题,串口输出或者设置不对。
3.数据库、软件替换法:比如提取记录或上传设置失败,生成报表失败等,可以用另一个全新的数据库或软件,确定问题的范围。
门禁系统故障的四种排除方法四:分离排除法
1.以门禁控制器为核心,可以外接许多被控设备,而外接设备的质量参数性能都参差不齐的,兼容起来就可能存在干扰,导致的现象也就千奇百怪,如控制器重启,ERR灯闪烁,门异常开合,可以分离此外接设备看是否正常,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障,如三棍闸、道闸、电铃、电梯、自动门,还有扩展板外接的各种报警装置,都可能是干扰源,解决方案是加装弱电隔离器。
2.485通讯方式,一个系统有8台控制器,可以考虑先断开后面的4台,然后再断开剩下4台的两台来缩小查找范围,或从先第二台处断开,逐台把后面的链接到通讯线路,看加到哪台不行了。
3.TCP控制器使用常规方法在客户网络不能正常联网,可以从客户网络独立出来用独立交换机测试OK,就寻求甲方网管支持,看是否启用了其他网络认证限制。
门禁控制器常见故障及排除
故障一:刷卡无反应
1.读卡器刷卡,在管理软件里控制器在线,出门按钮动作可通过软件看到,而软件无刷卡
记录:在用的电源为SMPS1260时,一般为电源输出在13.50V左右,输出过高电压造成,可以通过螺丝刀调节SMPS1260电源上面的+-符号所对应的旋转按钮来调节电源的输出电压到12V来调试;
2.读卡器屏蔽线接地;
3.读卡器的GND线接大地(在门禁控制器的读卡器接口往读卡器方向20厘米处左右引一根0.5的铜线到固定门禁控制器的四个螺丝的左上角螺丝,然后从此螺丝再引线到和建筑物相连的金属物体上面,此金属物体不应是强电桥架之类物体);
4.加粗读卡器两根传输数据的线缆线径(在用屏蔽网线时,只用到棕色-棕白色(GND),绿色(Data0),绿白色(Data1),橙色-橙白色(+12V)三组线)把剩下的那组(蓝色蓝白色)分别和Data0和Data1接到一起,这时要注意在读卡器接口那里对应的蓝色和蓝白色线缆要剪断;例如绿色线和蓝色线一组做为Data0,绿白色和蓝白色一组做为Data1。
5.水晶头打的有问题,请重新打水晶头;
6.读卡器所用线缆通断路测试;
7.还可以通过更改开门方式为密码开门,用超级密码开门试一下;
8.读卡器接线是否正确,更换读卡器测试;
9.门禁控制器读卡器接口有问题,更换门禁控制器。
故障二:485通讯问题
首先检查485通讯线(屏蔽双绞线)通断;其次再检查接线端子是否接线正确(正对正,负对负);再者检查电脑串口是否正常(门禁管理软件串口设置是否和通讯转换器所用串口一致;电脑串口通讯波特率是否为9600bps);第四步检查通讯转换器波特率设置是否在9600bps(在用的通讯转换器为IC-232时,拨码开关拨法是否正确,第二个开关是否为OFF状态);第五,RS485单点接地:如传输线带屏蔽网或者要有接地线,请将每个控制器的屏蔽网或者接地线连在一起,在任意一个控制器处接地即可。请勿将每个控制器的RS485线的金属网都接到该控制器的GND上。最后,检查控制器地址拨码开关是否为零,控制器地址为零时,管理软件同样搜索不到控制器。
通讯故障三:TCP/IP控制器不通讯
解决步骤如下:
1.查看控制器通讯方式。局域网选择【小型局域网】,跨网段时选择【中大型网络】。跨网段时首先要将控制器ip设置为控制器所在局域网的网络ip,包括IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等。然后在管理计算机上搜索.NET控制器并添加即可。
2.在命令提示符中ping控制器的IP,看网络是否通。
3.如果是跨网段,查看路由器端口是否打开或IP绑定。
4.用测线仪测量网线是否通畅。
5.可以把控制器拿到电脑旁边,在一个局域网内测试通讯。确保计算机和门禁控制器自身没问题。
电锁故障四:电插锁不上锁
解决步骤如下:
1.首先检查接线是否正确。
2.用万用表测量电插锁两端的电压是否在11.5V。
3.检查电插锁磁片是否有磁性或是否错位。
4.若办法都不行,将锁返回检测维修。
电锁故障五:电磁锁不上锁或吸力不足
解决步骤如下:
1.检查接线是否正确。
2.测量电锁两端电压是否在11.5V之上。
3.检查锁体和吸片之间接触是否完全和充分。可以稍微调解下吸片的固定螺母,使吸片有一定的活动空间。
电锁故障六:电插锁或电磁锁长时间不上锁
解决步骤如下:
1.首先检查门禁开门延时设置,一般开门延时设置在6秒以内,同时可根据闭门器适当调节延时,保证延时长于闭门器闭门时间即可。
2.联网门禁延时调节办法:a.在软件上设置开门延时。b.调节锁控电源的延时旋钮。c.调节电插锁侧面的延时跳线冒。
以上就是道尔智控小编解答(异度魔界)回答关于“门禁电磁锁通电打不开是什么原因”的答案,接下来继续为你详解用户(姐︶气质范)贡献“门禁电磁锁通电后打不开”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁电磁锁通电后打不开
本文贡献者:【姐︶气质范】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答先检查接线是否正确(不懂可咨询产品供应商,)还有一般的门禁电锁最好是用电源来驱动开锁,就是开锁电源进行控制。
不建议直接用门禁带动,是为了防止一些工程用小变压器(类似监控电源或楼宇分机电源,也称火牛)这种功率较小的电源在安装环境不好的情况下是带不动电锁的,如果排除了了接法和产品配套问题,可能就是设备损坏的原因。
有一点点吸力或吸力不足
1. 磁力锁在安装的时候没有规范安装。磁力锁的牵引板安装的太紧,使得磁力锁锁体和牵引板之间不是面与面的完全吸合,而是某一部分吸合。这样势必造成吸力不足的现象。可以把牵引板上松一点,让牵引板有个活动范围,这样就可以锁体与牵引板完全吸合了。
2. 如果检查不是上面的问题,那可以考虑一下,你选用的线材的问题了,你可以用万用表测一下磁力锁电源输入的电压(磁力锁正常情况是12V)。磁力锁距离电源的地方越远,产生的压降就会越大。电压不足,也会造成磁力锁吸力不足,或根本没有吸力。
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(姐︶气质范)分析的关于“门禁电磁锁通电后打不开”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续解惑下文用户【死了要你陪葬】解答的“出租房门禁没电怎么开门”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
出租房门禁没电怎么开门
本文贡献者:【死了要你陪葬】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答门禁系统都是符合消防安全的,断电即可开门的,所以当门禁没通电的情况下门自然就开了。
在断电期间不开门:
给门禁系统加一个储电池,断电后6-7个小时门禁都是有电的。
断电期间门没开:
1、部分智能锁可以通过外部电源应急充电,比如外部电源(9V电池或Micro USB连接充电宝)暂时给系统供电让用户先把门打开,然后尽快更换电池。
2、可以使用应急电池盒,先在里面装上四节五号电池,然后将应急电池盒插到密码锁的应急电池盒插孔内,然后将电子锁打开,然后换上正常能够使用的柜门内的电池就可以了。
内容参考于 百度百科-电子门锁如果没电了怎么开门
以上就是道尔智控小编解答(死了要你陪葬)解答关于“出租房门禁没电怎么开门”的答案,接下来继续为你详解用户(一贱倾心)回答“access门禁控制器说明书”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
access门禁控制器说明书
热心用户提供:【一贱倾心】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答爱克信的RC-2-1控制器,加拿大产品,不是我崇洋哦,这产品很不错,稳定性很好的。
按照你的描述,我做如下分析:
1、根据你的描述,你用的是磁力锁,而且SIDE A(左边)正常,说明继电器设定的是 断电开锁方式 ,当电源中断时,磁力锁释放,门打开。这就意味着C端子是接在电源上的,SIDE A正常,意味着1C对应的电源是好的; SIDE B不正常,意味着5C对应的电源是坏的,或者电源端子对应的5C电源输出是坏的。所以,请检查SIDE B端子5C对应的电源是否正常,90%可能是它坏了哦。
2、如果确定5C所接的电源是好的,那这样,拿一张卡,刷SIDE B(右边)对应的读卡器或者出门按钮,听SIDE B边的两个继电器(上下一排)有没有“答”的声音?如果有声音,那你把(5NO)蓝色线 和(5C)棕色线 分别接到6NO和6C上试试,如果还是无法开门,或者干脆就没有声音,那就是说明RDR B端子所接的读头(读卡器)坏了,请更换读头。(也有可能是继电器坏了,不过可能性较小哦。)
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(一贱倾心)回答的关于“access门禁控制器说明书”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续教你下文用户【夏の忆】解答的“磁力锁门禁不通电都有哪些原因”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
磁力锁门禁不通电都有哪些原因
热心用户提供:【夏の忆】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答门禁主控板有点,磁力锁不通电,用万能表打一下磁力锁的接线的两个端口是否有电,如果电源上的接线端口有电,但是磁力锁不通电就说明是门禁磁力锁的问题,需要维修或者更换了 。熙南科技,,,
以上就是道尔智控小编解答(夏の忆)贡献关于“磁力锁门禁不通电都有哪些原因”的答案,接下来继续为你详解用户(垂枝叶)分析“门禁按钮断不了电怎么回事”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁按钮断不了电怎么回事
本文贡献者:【垂枝叶】 ,解答(门禁开关不通)的问题,欢迎阅读!
最佳回答这个情况是门禁主机没通到电。
但一般门禁都有备用电源,所以即使停电后,门禁应该还有用。检查一下是否没有备用电池。
估计是没电池。备用电池能维持4小时的。
用电笔检查给门禁电源供电的220V线路是否有电。如果没电,就是220V线路问题。
如果有电,再检查电源输出到门禁主机的线路是否有电。
电源接门禁主机的接线处重新接一下,这是12V的,不用怕。试试看主机是否通电了。
没通的话,可能这节线有问题,更有可能的是电源坏了。
本文关于[门禁开关不通]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。