道尔智控 > 门禁一卡通 > (四线的门禁和2线电控锁)门禁锁4芯与两芯

(四线的门禁和2线电控锁)门禁锁4芯与两芯

导读小区可视对讲门禁系统布线热心用户提供:【苁心茾始】 ,解答(四线的门禁和2线电控锁)的问题,欢迎阅读!最佳答案布线规范:220V交流电源线:必须用三芯电源线,线截面积在1.0平方...

本篇文章给大家谈谈四线的门禁和2线电控锁,以及门禁锁4芯与两芯对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

小区可视对讲门禁系统布线

热心用户提供:【苁心茾始】 ,解答(四线的门禁和2线电控锁)的问题,欢迎阅读!

最佳答案布线规范:

220V交流电源线:必须用三芯电源线,线截面积在1.0平方毫米,一定要接地。

读卡器到门禁控制器的线:建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线Data1、Data0互为双绞更好。线截面积建议0.22平方毫米。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。加粗或者双股合一股给读卡器供电,有助于提升读卡器的性能。(也可以采用其他多芯屏蔽的五类线)

按钮到门禁控制器的线:建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米。也可以采用网线。

电锁到门禁控制器的线:建议使用两芯电源线,线截面积在1.0平方毫米,如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,最长不要超过100米。

门磁到控制器的线:建议选择两芯线,线径在0.22平方毫米,也可以采用网线,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警、互锁等功能,门磁线可不接。

通讯线:(门禁控制器到门禁控制器,门禁控制器到电脑)

TCP/IP结构门禁系统传输快、扩展方便、布线方便,建议有条件的用户尽量采用TCP/IP结构门禁系统。

1、TCP/IP通讯方式的系统:和电脑网络的布线的方法一样,控制器到HUB(交换机)用普通网线,距离最好要小于100米,越长对线的质量要求越高。建议使用有品牌的网线。

2、RS485通讯方式的系统:控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线,线径在0.22平方毫米,485+和485-一定要互为双绞,其它6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。控制器和控制器的连线必须是一个连一个的手牵手的总线结构,不能分叉或者有星型连接。

注意事项:

1、所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。

2、虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。

3、建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。

4、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。

5、不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我公司工程师沟通。

6、不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。

7、读卡器、按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。

8、控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。

9、接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。

最后,你如何评价[{(四线的门禁和2线电控锁)门禁锁4芯与两芯}]?想了解更多精彩内容,快来关注本站吧。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/mjykt/2416.html

作者: 道尔智控

道尔智控致力于智慧停车生态化建设,涵盖停车场管理系统、智慧停车系统、停车场系统、车牌识别 、门禁系统、道闸、通道闸、车位引导系统、云停车等。同时又为用户提供各种关于车牌、车型识别停车、停车场系统、通道道闸机等技术小知识,让您停车更智能、更简单、更便捷。
上一篇:(门禁钥匙扣复制器)门禁钥匙扣复制
下一篇:门禁无电锁不上,门禁电子锁无电源怎么办
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱:drzk@drzk.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部