本文中提到了6个关于门禁机网络不通的相关看点,同时还对室内门禁机没网络传输也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的答案,记得关注哦!
为什么门禁连接上,网就连接不上,而网络连接上,门禁就断开,在同一台电脑上不可以设置两个一起连接吗?
贡献用户名:【琵琶奏风】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【门禁机网络不通】的相关内容!
最佳答案门禁连网与电脑连网没有任何的冲突。正确的连接方法:
1、电脑的网线与路由器或者交换机连接。
2、门禁的网线与路由器或者交我机连接。
3、门禁可以设置IP地址。
4、电脑安装门禁软件。设置好相应的参数(门禁软件要设好门禁设备的IP、设备名称、比特率等)。
5、在电脑打开门禁系统即可与门禁设备连接。
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(琵琶奏风)分析的关于“为什么门禁连接上,网就连接不上,而网络连接上,门禁就断开,在同一台电脑上不可以设置两个一起连接吗?”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续剖析下文用户【忆他】分享的“办公室门禁故障与解决方法”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

办公室门禁故障与解决方法
贡献用户名:【忆他】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【门禁机网络不通】的相关内容!
最佳答案门禁系统出故障的解决方法
软件测试法,启动管理软件,进入总控制台选中门,点击检测控制器,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关信息处理。或者总控制台—实时监控,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。
硬件指示灯法,通电时看电源指示灯POWER及CPU指示灯闪烁来判断控制器是否处于工作状态。刷卡时,看card灯判断是否有读卡数据传输到控制器。
替换排除法,通过电脑替换,判断是否是客户的电脑或者操作系统环境、病毒问题,串口输出或者设置不对。
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(忆他)回答的关于“办公室门禁故障与解决方法”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续剖析下文用户【残訫 Residual】分享的“联网门禁和不联网门禁怎么区分”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
联网门禁和不联网门禁怎么区分
贡献用户名:【残訫 Residual】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【门禁机网络不通】的相关内容!
最佳答案非联网的通常门禁用的是一体机,机器上面都带密码键盘,可以通过密码键盘进入软件操作程序,进行设置时间增加删除卡等功能。还有一种方式就是用软件发卡把要设置的信息存储到中间一个介质卡里。通过这张卡到门禁机器上刷一下就把要设置的东西,设置到门禁里了。这种最常用在小区通道门管理比较方便。
以上就是道尔智控小编解答(残訫 Residual)解答关于“联网门禁和不联网门禁怎么区分”的答案,接下来继续为你详解用户(晚街听风)分析“用电脑怎么设置门禁卡”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
用电脑怎么设置门禁卡
贡献用户名:【晚街听风】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【门禁机网络不通】的相关内容!
最佳答案门禁控制器的常用的通讯方式有: RS232 RS485 TCP/IP 方式
RS232方式:
是指单台控制器 通过 RS232串口通讯协议 和 计算机串口相连 进行点对点的管理。
RS232有些人又称串口通讯方式。
RS232通讯方式,最远的通讯距离是13米(该距离内通讯稳定),微耕建议3米以内最为稳定,所以微耕控制器标配的串口通讯线是3米。如果需要延长,请延长9根线中的 2 3 5 号线,怎样延长 请参考相关“RS232通讯原理,如何延长RS232通讯线的长度?”的文章。虽然,13米测试好像也可以通讯,但是不稳定,抗干扰能力差,不建议这样做。一般的 台式计算机具备1-2个串口 (Com1 Com2),通过多串口卡可以扩展为最多255个串口。新款的笔记本一般没有串口,需要购买 USB串口转换器来实现,具体方法 参考 “怎样使用USB串口转换器?”
RS232 每个串口只能实现和一台控制器的通讯。
RS232通讯方式的传输速率(俗称 波特率)常见为 9600,在微耕控制器的波特率就设计在9600,传输的为每秒钟十几条权限或者记录,市面上还有一些公司的控制器的波特率为 2400 4800 19200 38400,波特率越大,传输越快,但稳定的传输距离越短,抗干扰能力越差。
RS485通讯方式:
多台控制器,通过RS485通讯总线(必须用双绞线,或者网线的其中一组),将控制器通过手牵手串联的方式,一根总线接到 RS485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机(软件)对多台控制器的管理和通讯。
通讯距离:
最远的控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购 485中继器(延长器)(请向专业的转换器生产公司购买,中继器的放置位置是在总线中间还是开始,请参考相关厂家的说明书。)选购中继器理论上可以延长到 3000米。
负载数量:
即一条485总线可以带多少台控制器,这个取决于 控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有 32台,64台,128台,256台几种选择,这个是理论的数字,实际应用时,根据现场环境,通讯距离等因素,负载数量达不到指标数。微耕公司控制器和转换器按256台设计,实际建议客户每条总线控制在80台以内。如果有几百上千台控制器,请采用 多串口卡 或者 485HUB来解决,具体 请参考“如果系统控制器数成百上千台,如何组网?”坚决禁止使用无源485转换器,无源485转换器成本只有十几块钱,虽然标称负载数量是32台,实际应用中5台都带不起,通讯总线也无法超过100米,没有防雷击 防浪涌设计等,具体请参考“为什么禁止使用无源485转换器?”
RS485通讯方式,必须手牵手通过双绞线串联连接,禁止分叉或者星形连接,具体请参考“RS485通讯原理和施工布线注意事项”。
TCP/IP 通讯方式:
TCP/IP 通讯协议是当前计算机网络通用性标准协议,具备传输快,国际标准,兼容性好等优点。
控制器的接入方式,和局域网的HUB和计算机网卡的接入方式一样。
通讯距离:
在小型局域网内,可以通过HUB的级联延长通讯距离,每一级的通讯距离达100米,可以级联多级。而且在大型局域网可以通过 光纤 无线 等多种方式延长到很远甚至多少公里,甚至跨城市,也可以通过互联网数千公里的联网都可以。
负载数量:
理论上没有限制,HUB可以级联,成千上万台控制器组网都没有问题。
通讯:
通讯快,以微耕产品为例,TCP/IP 产品的通讯是RS485 RS232控制器的十倍 甚至数十倍。每秒上传权限或者下载记录达100多条,甚至数百条。
其他通讯组网方式:
除了 RS485 TCP/IP 主流通讯方式外,有极少数公司还采用了 LAN LONGWORK等总线方式组网,这些方式用得很少,有优点也有缺点,产品之间的互换兼容性不好,技术不普及,这里就不介绍了。
以上就是道尔智控小编解答(晚街听风)解答关于“用电脑怎么设置门禁卡”的答案,接下来继续为你详解用户(梨花溅雨意笙歌)分析“门禁系统的识别方式包括三类”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁系统的识别方式包括三类
贡献用户名:【梨花溅雨意笙歌】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【门禁机网络不通】的相关内容!
最佳答案在门禁系统中哪些传输线路,这些我们可以其工作原理得知有哪些。首先是控制器信号线——一般控制器中是有三组信号线,其分别连接到读卡器、电锁中的锁状态传感器和出门按钮。而这三路信号线是可以使用综合布线中的双绞线替代的。在为了避免空间的电磁干扰,读卡器信号线应采用屏蔽线,另两种信号线则可以采用屏蔽线,也可以采用非屏蔽线。其次就是远传信号线——从控制器到管理电脑之间,有一根信号线,它的传输协议大多是RS485,在距离近的时候则可能是RS232(以减少一个RS232/RS485转换器),在要求传输速率快的时候,则采用TCP/IP协议,使用以太网传输。最后就是电源线——门禁系统的电源大多来自机房的UPS,以免在现场突发性断电时造成开门的误动作。电源线通常会处于220V交流传递的方式,其目的是减少电源线上的压降。在控制器旁,配备有稳压电源,将交流220V电源变换成直流12V电源,分别供给控制器和电锁。而门禁系统用的电锁绝大多数属于12V直流供电方式。在电锁开断的瞬间,由于电锁中线包(电磁铁线圈)的作用,会在电源线上产生很强的电流,它容易引起电源波动,而这一电源波动对控制器的稳定工作极其不利;所以在可靠性要求比较高的门禁系统中,控制器与电锁分别使用不同的电源模块,即220V交流供电到控制器时,使用两个12V直流的电源模块各自整流/稳压后,分别供给电锁和控制器。各种电源线的选用基本上都是基于电工手册,选用标准的电源线。 其实的三种协议都是可以使用双绞线的,而只是在RS485或RS232传输时,基本上在门禁控制器的产品手册中都要求采用屏蔽线。为了避免电磁干扰,这根信号线应采用屏蔽双绞线。当控制器需要使用输出硬接点直接控制硬盘录像机时,这根控制线(2芯)宜采用屏蔽线,以免因硬盘录像机输入信号幅值小的时候因电磁干扰而引起误触发。但如果是用硬接点直接传输照明灯的电源时,则应该采用电源线。根据上述分析可知,在传输电源时,应采用电源线,其截面积可以根据电流所产生的压降和发热计算,也可以查电工手册获得。在传输传感器信号和控制信号时,应该根据读卡器和控制器的安装手册,选择屏蔽线或非屏蔽线。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(梨花溅雨意笙歌)贡献的关于“门禁系统的识别方式包括三类”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续描述下文用户【俗了清风】贡献的“楼宇对讲出现串号怎么解决”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
楼宇对讲出现串号怎么解决
贡献用户名:【俗了清风】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【门禁机网络不通】的相关内容!
最佳答案1.门禁主机485芯片故障 2.485通讯器故障 3.电脑COM口故障 4.线路有无短路 5.有无服务是否正常在开启状态 得逐一排查