今天我们来聊聊[门禁电磁锁贴胶带],以下10关于门禁电磁锁安装的观点希望能帮助到您找到想要的结果。
门禁系统安装布线图
本文贡献者:【迟归】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案1、设备安装
(1)前端设备
A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿接近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方法。
B、出门处安装出门按钮。
C、电磁锁安装在门和门框的上沿。
D、为确保安全性和漂亮性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的运用,控制器安装于弱电井内便于体系日后的维护和体系的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,接近电磁锁处。具体状况可依据客户选择安装方法。
(2)中控室设备
A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。
B、报警安装放置在报警效果较好的方位。
C、因为门禁体系的特殊性,要求对该体系供电良好,建议采用UPS电源,对门禁体系集中供电。
2、设备调试
(1)体系安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后独自检测该路门禁读卡器状况,有无漏报、误报状况发作。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都独自检测一遍,确认无误后再把一切线路接齐。
(2)办理人员能够依据运用人员的权限分别授权,如部分人员能够在任意时刻进出任意的地点,一般人员只能凭授权卡在授权时刻内进出授权范围。当一切门禁点的正常敞开和非法敞开时,检查控制中心电脑是否有纪录。
(3)测验中心电脑因故障或其它原因不能和控制器衔接,控制器是否能够独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑衔接后,一切信息是否能够主动上传,是否能够确保信息纪录的完好性。
(4)做好调试记载。
(5)最后填写竣工陈述。
3、管线安装
(1)安装工程布线应契合国家规则“电气安装工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规则。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物铲除洁净。不同体系、不同电压等级、不同电流类别的线路,不该穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不该有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子衔接。小截面体系衔接能够绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿办法,导线跨越变形缝的两边应固定,并留有恰当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
(2)门禁控制器应安装结实,不得倾斜,并应有显着标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固办法。引进门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、防止穿插,并应固定结实电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引进线穿线后,在进线管处应封堵。
(3)门禁控制器的主电源引进线应直接与电源衔接,禁止用电源插头,主电源应有显着标志;门禁控制器的接地结实,并有显着标志。
(4)监控室内接地母线的路由、规格应契合规划要求。施工时应契合下列规:接地母线的表面应完好,无显着损伤和剩余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平坦,不得有倾斜、弯曲。母线与机架或机顶的衔接应结实端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;体系的工程防雷接地安装,应严厉按规划要求施工。接地安装,应配合土建施工一起进行。
以上就是道尔智控小编解答(迟归)回答关于“门禁系统安装布线图”的答案,接下来继续为你详解用户(西北望长安)贡献“磁力锁门禁的几种接线方法”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

磁力锁门禁的几种接线方法
热心用户提供:【西北望长安】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案联网门禁的COM与12V并起来,磁力锁的正极接联网门禁的NC,负极接GND。信号线NO、COM接MAG+和MAG-。
磁力锁属于“加电锁门”类,所以对于的“+”需要接门禁主板的NC。“-”则链接电源的负极。
磁力锁(或称电磁锁)的设计和电磁铁一样,是利用电生磁的原理,当电流通过硅钢片时,电磁锁会产生强大的吸力紧紧的吸住吸附铁板达到锁门的效果。只要小小的电流电磁锁就会产生莫大的磁力,控制电磁锁电源的门禁系统识别人员正确后即断电,电磁锁失去吸力即可开门。
因为电磁锁没有复杂的机械结构以及锁舌的构造,适用在逃生门或是消防门的通路控制。其内部用灌注环氧树酯(epoxy)保护锁体。电磁锁的吸力强度以LB表示(磅),测试的方法是静态加压。
所谓静态加压就是电磁锁通电后慢慢地逐渐增加对吸附铁板的拉力,当超出电磁锁的吸力时瞬间拉开吸附铁板,此ㄧ拉力的数据就是电磁锁的拉力值。
而且电磁锁与吸附铁板的作用力必须是面对面而且是直线加压(collinear load test),如此电磁锁的吸力(Holding Force)才是最大。吸附铁板因为长时间受电磁铁的磁力感应有可能被短暂磁化。
门禁系统的工作原理
读卡头用来读取刷卡人员的智能卡信息(卡号),再转换成电信号送到门禁控制器中,控制器根据接收到的卡号,通过软件判断该持卡人是否得到过授权在此时间段可以进入大门,根据判断的结果完成开锁、保持闭锁等工作。
对于联网型门禁系统,控制器也接受来自管理计算机发送的人员信息和相对应的授权信息,同时向计算机传送进出门的刷卡记录。
单个控制器就可以组成一个简单的门禁系统,用来管理一个或两个门。多个控制器通过通信网络同计算机连接起来就组成了整个建筑的门禁系统。计算机装有门禁系统的管理软件,它管理着系统中所有的信息分析与处理。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(西北望长安)分析的关于“磁力锁门禁的几种接线方法”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续概述下文用户【触碰到你的泪】回答的“门禁电锁接线图和设置”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁电锁接线图和设置
热心用户提供:【触碰到你的泪】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案门禁系统详细安装接线图要看你选用的产品而定。
电锁是门禁系统常用设备,利用电生磁的原理,当电流通过硅钢片时,电磁锁会产生强大的吸力紧紧的吸住吸附铁板达到锁门的效果。
一般门禁系统配置:门禁主机、门禁电源、电控锁(电插锁、电插锁)、出门按钮(或读卡器)。联网的话还需要接主控电脑(安装相应软件)。
一般接线方式:
①门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
②电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常接法接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
③门禁主机上的PUSH端(开门信号)接门禁电源的PUSH端。(门禁主机上开门信号标示是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端)。
④另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根连线接到门禁主机的出门按钮端和GND端;或者接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
⑤另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
⑥如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。
另外门禁主机上可能还会有报警接口、门铃接口、门磁接口等(一般不接)如需要对应接入即可。
扩展资料:
另外,磁力锁(或称电磁锁)的设计和电磁铁一样,是利用电生磁的原理,当电流通过硅钢片时,电磁锁会产生强大的吸力紧紧的吸住吸附铁板达到锁门的效果。第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装
第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔.
第三步:
A 继铁板的固定,将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。
B 边板的固定,把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。
C 修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。
D 固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。
第四步:按照说明书的指示接线。
第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体的螺丝孔中。
注意事项:
在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。
内开门的表面安装方法 内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L支架。每套 Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的 Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。
a 先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用自攻螺丝固定于门框或墙面上。
b 用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。
c 对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。
d 将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2 的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。
e 将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入)。
f 如果是双扇门,可以用两个Z &L支架。
参考资料:百度百科-门禁电锁
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(触碰到你的泪)分析的关于“门禁电锁接线图和设置”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续讨论下文用户【念﹏祤嫣ヅ】分析的“电插锁门禁系统套装”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
电插锁门禁系统套装
本文贡献者:【念﹏祤嫣ヅ】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案门禁系统 在现在管理人员通行权限方面是比较高端的,采用不同的开门控制器,门禁系统也存在优劣。门禁控制开门元件有 门禁电插锁 和 门禁电磁锁 两种,下面介绍一下这两种门禁控制元件的优点和缺点,看看哪种更适合。
门禁电磁锁
门禁电磁锁又名磁力锁,是一种依托电磁铁和铁块之间发作的吸力来闭合门的电锁。是一种断电开门的电锁。磁力锁的固定用配件和螺丝(锁里原配好了),磁力锁内的接线端子。有 些磁力锁是带门情况(门磁情况)输出的,你仔细观察接线端,除电源 接线端子外,还有 COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着仍是关着,输出不一样的开关信号给门禁控制器做区分,例如 门禁的不合法闯入报警 门长时间未关闭等功用都依托这些信号做区分,假设不需要这些功用,门情况信号端子可以不接。
门禁电磁锁应用
门禁系统中磁力锁通常用于木门,防火门。利益:功用比较稳定,返修率会低于别的电锁。设备便当,不用挖锁孔,只用走线槽,用螺钉固定锁体即可。缺陷:通常装在门外的门槛顶部,而且由于暴露,美丽性 和 安全性都不如隐藏式设备的电插锁。报价和电插锁,有的会略高一些。由于吸力有限,通常的类型是 DX-280公斤力的,这种力度有或许被多人一同,或许力气很大的人遽然用力摆开。所以,磁力锁通常用于单位内部等一些防正人不防小人的非高安全级别的 场合。 有些安全场合,例如”监狱“,假设用到磁力锁,会定做抗拉力 DX-280S公斤的磁力锁。
门禁电插锁
门禁电插锁有的人也叫“阳极锁”,本来他仅仅是“阳极锁”的一种,即停电开门的电锁。由于依照消防恳求,火灾时,大楼会自动堵截电源,电锁应当翻开,便当人员逃生,所以大多数电锁是断电开门的。
电插锁分为两线电插锁、四线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。
两线电插锁:有两条电线,赤色和黑色,赤色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门翻开。两线电锁,规划比较简单,没有单片机控制电路,锁体简单发热棘手,冲击电流比较大,归于报价比较低的等级低电插锁。
四线电插锁:有两条电线,赤色和黑色,赤色接电源+12VDC 黑色接GND。还有两条白色的线,是门磁信号线,反映门的开和关情况。它通过门磁,根据当前门的开仍是关情况,输出不一样的开关信号给门禁控制器做区分,例 如 门禁的不合法闯入报警 门长时间未关闭等功用都依托这些信号做区分,假设不需要这些功用,门磁信号线可以不接。 四线电插锁选用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号输出,归于性价比好的常用型电锁。
电插锁上的关门延时设置
所谓带延时控制,即是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时刻。通常可以设置为 0秒,3秒,6秒,9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不一样。请注意这个延时 和 门禁控制器和门禁软件设置的开门延时 两个概念不一样。门禁控制器和门禁软件设置的是“开门延时”,或许叫“门延时”,是指电锁开门多少秒后自动合上。电锁自带的延时,是关门延时,是指门到位多久后,锁头下来,锁住门。通常门禁体系都是恳求门一关到位,锁头就下来,把门关好。所以,电锁延时缺省设置成0 秒。而有些门,地弹簧欠好门在关门方位前后闲逛个几下,门才定下来,这个时分假设设置成0秒,锁头还没有来得及打中锁孔,门就闲逛过去了,门在闲逛回来 会把现已伸出来锁头撞歪,这种情况就可以设置一个关门延时,使门闲逛几下后,稳定下来,锁头再下来,关闭门。
门禁电插锁应用
门禁电插锁通常用于玻璃门,木门等。优点:隐藏式安全,外观美观,安全性好,不容易被撬开和拉开。缺点:安装时要挖锁孔,比较辛苦。有些玻璃门没有门槛(即门框是玻璃的),或者玻璃门面的顶部没有包边,需要买无框玻璃门附件来辅助安装。附件的费用由于产量不高,费用不低。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(念﹏祤嫣ヅ)贡献的关于“电插锁门禁系统套装”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续教你下文用户【Poison丶bitinglove^寻求爱情?念】回答的“普通门禁怎么安装怎么加用户”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
普通门禁怎么安装怎么加用户
热心用户提供:【Poison丶bitinglove^寻求爱情?念】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案1、安装设备:首先安装进门处的读卡器,根据其感应范围,要尽量避免有较强磁场干扰的地方,如大型马达,监视器周围等,另外要方便控制箱接地线的安装。如果是控制门的开关,还需要在出门处安装出门按钮,在门沿与门框处安装电磁锁。控制器和电源箱一般安装在电箱内,以便美观,方便检查。然后安装中控室设备,包括主机和键盘,报警装置,主机键盘一般安装在桌面控制台上,报警装置安装在醒目或者报警效果好的地方。最后供电系统一般采用UPS电源,集中为整个门禁系统供电。
2、调试设备:硬件安装完毕以后,要进行信号和电路调试。首先将门禁读卡器信号接入主机,使用读卡器,检测是否存在漏报、误报现象,多检查几次,多条接入线路都要检查一遍,确保无误。然后检测不同人员授权是否正常,非授权人员,授权时间的出入警报是否正常,看出入人员及时间是否都有记录在案。另外还应检测在中控室电脑故障情况下,控制器是否能够独
立记录人员进出数据,并且在电脑恢复工作以后自动上传数据。
3、安全检查:这里着重说一下线路安装,一定要注意遵守国家规定,购买和使用质量过关的线路,按照规定的标准和模式安装,杜绝安全隐患,保证线路正常运行的同时严格保证线路安全。
以上就是道尔智控小编解答(Poison丶bitinglove^寻求爱情?念)贡献关于“普通门禁怎么安装怎么加用户”的答案,接下来继续为你详解用户(雨梦迟歌)解答“门禁系统介绍”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁系统介绍
本文贡献者:【雨梦迟歌】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案怎么安装门禁系统?
门禁安装流程1.设备安装:
(1)前端设备
A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。
B、出门处安装出门按钮。
C、电磁锁安装在门和门框的上沿。
D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。
(2)中控室设备
A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。
B、报警装置放置在报警效果较好的位置。
C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系统集中供电。
门禁安装流程2.设备调试:
(1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。
(2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。
(3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。
(4)做好调试记录,最后填写竣工报告。
门禁安装流程3.管线安装:
(1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝,(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
(2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
(3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。
(4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。
门禁安装流程详解的全部内容,相信大家在阅读完本文后对于门禁安装有了基本的认识,如果您还想了解更多装修咨询,请点击进入装修知识频道。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(雨梦迟歌)回答的关于“门禁系统介绍”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续祥解下文用户【做你王】回答的“门禁磁力锁接线实物图”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁磁力锁接线实物图
热心用户提供:【做你王】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案第一步:门禁主机应该有push(no),gnd两个端子,分别接在电源上的push和gnd上;
第二步:出门开关有两个端子也分别接在电源的push和gnd上,这个没有正反之分;
第三步:电源上的nc和gnd分别接在这个图上的1和2上,切记不要接反了;
第四步:门禁主机上的+12v,gnd,分别接在电源的+12v,gnd上,切记不要接反了。
完成接线。
以上就是道尔智控小编解答(做你王)贡献关于“门禁磁力锁接线实物图”的答案,接下来继续为你详解用户(花開未折)分析“如何安装门禁卡”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
如何安装门禁卡
本文贡献者:【花開未折】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案门禁系统安装注意事项
一、 布线
1、 系统集中供电
a、 系统线路分为两种:电源线、信号线。
电源线:主要给电锁,读卡器提供电源。
距离在50米以内需布rvvp(屏蔽)x*0.5线(x为所需线路),距离在50米以外及100米内为rvvpx*1.0,100米至150米为rvvpx*1.5等。
信号线:主要是读卡器通讯信号线、出门按纽控制线、通讯转换器通讯线、门磁信号线及各种数据线。
双绞网线或带屏蔽双绞网线及rvvp线。
b、 每一门禁点线路根据具体要求分为:电锁电源线、出门按钮线、读卡机电源线、读卡机通讯线、门磁信号线及各种数据输出入控制、信号线。
2、 系统独自供电(远距离控制)
系统线路只有信号线,一般为rvvp线、双绞线、屏蔽双绞线。
信号线分为读卡机通讯线、电锁控制信号线、出门按钮线、门磁信号线及各种数据线。
所有电源则由门禁专用控制电源供电。
3、 线路中间断点
若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。
4、 测线
线路在放线前,先对线路进行测试,以避免线路中间有断点,线路布好后,需立即对线路进行测试,以测试在布线过程中线路有没有断点,安装设备时,同样需要对线路进行测试,以避免线路在布好后至安装期间有没有因其他施工造成对线路的破坏。
5、 屏蔽处理
线路应走弱电线槽,若无弱电线槽请走pvc套管。若不能走pvc套管,需尽最大程度离开强电且线路全部采用屏蔽线且将屏蔽网接地。
二、 调试
安装前调试:
在安装设备前需提前将设备品种、数量核对安装合同,确定无误后从库房领出设备。
当设备从库房中领出后,需对全部设备逐一测试,,以检测设备是否正常,避免在安装时带来隐患。
安装调试中:
设备安装时,首先应对电源进行测试,以避免电源不稳定。
设备安装完应对控制器统一加电测试。通电后应对每一设备进行检查——是否正常工作。
若检查无问题时,方可对整体系统进行统一严谨调试。
l 调试需做好每一项调试笔录,在系统安装过程中同时需将每天的安装记录作好详细记录。
安装调试后:
安装完成后,安排演示与甲方相关负责人,请其提出相关意见。并协商培训事宜,若可以立即进行培训,请甲方列出需系统实现的各种权限要求。并依据所提出的要求进行笔录,按照要求对系统软件进行各种相关设置,实现其所需功能,并作好各种相关培训,同时作好移交工作。若不能立即进行调试培训,则须协商安排调试培训日期。
以上就是道尔智控小编解答(花開未折)贡献关于“如何安装门禁卡”的答案,接下来继续为你详解用户(只要你要只要我有)贡献“磁力锁安装位置图解”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
磁力锁安装位置图解
热心用户提供:【只要你要只要我有】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案以前人们出门的时候根本都不用锁门,可是现在各种各样的防盗锁,防盗窗使用率还是比较广泛的,为了能够更好的保证家里面的安全以及财物的安全,所以对于门锁的挑选还是应该要多注意质量方面的问题。
以前人们出门的时候根本都不用锁门,可是现在各种各样的 防盗锁 , 防盗窗 使用率 还是比较广泛的,为了能够更好的保证家里面的安全以及财物的安全,所以对于 门锁 的挑选还是应该要多注意质量方面的问题,磁力锁是比较常见的,在进行安装的时候是一定要知道磁力锁门禁接线图方法,磁力锁的安装方法是什么?
磁力锁门禁接线图方法
为了确保人身安全,门禁接线过程需要在关闭所有电源的情况下进行。
1、先给门禁电源接220V的电。
2、接好220V电压后再来看看门禁电源的接线端口。
3、以下有10个接线端子,NO跟COM接电控锁的,NC跟COM接磁力锁,12V跟GND给门禁一体机供电,GND跟PUSH接开门信号,接下来先接磁力锁,磁力锁就红黑两根线。
4、红色线接NC,黑色线COM,首先把12V电源线接。
5、红色是12V正极,黑色12V负极。
6、接下来接开门按钮。
7、接下来再看门禁电源的按钮线,GND跟PUSH。
8、这就接好了开门按钮这头接的是GND跟PUSH,门禁接线完成。
磁力锁的安装方法是什么
一、表面式
先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用自攻螺丝固定于门框或墙面上。用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、 橡胶 垫圈依次穿入)。如果是双扇门,可以用两个Z&L支架
二、埋入式
内衬木块法:在门框里放入一块大小合适的木头作衬,再锁螺丝。此种方法取材方便,安装简单。在实际安装中大多采用这种方法。利用安装配件法:此种方法是利用我们提供的配件(四孔铁板+U型铁),使安装更加简便。
对于磁力锁门禁接线图方法,磁力锁的安装方法是什么?看过以后都是应该已经明白了吧,其实有关房子的 装修 有很多事情都是需要了解的,其中对于门锁的挑选更是应该要多重视,如果门锁的质量不好后期在安全方面就会非常的让人担忧,不过有关门锁一定要去正规的专卖店去进行购买。
以上就是道尔智控小编解答(只要你要只要我有)解答关于“磁力锁安装位置图解”的答案,接下来继续为你详解用户(跌落别哭)贡献“门禁如何安装”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁如何安装
本文贡献者:【跌落别哭】 ,解答(门禁电磁锁贴胶带)的问题,欢迎阅读!
最佳答案操作方法
01
门禁安装bai一du、设备安装1.前端设备进门处安装读卡器。在读卡器感应zhi范围内,切勿靠近或接触高频或强dao磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。出门处安装出门按钮。电磁锁安装在门和门框的上沿。为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。2.中控室设备控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。报警装置放置在报警效果较好的位置。由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用 UPS电源,对门禁系统集中供电。
02
门禁安装二、设备调试1.系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。2.管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。3.尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。4.做好调试记录。
03
门禁安装三、管线安装1.安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。2.门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。3.门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。4.监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。实在不会安装的小伙伴可找好一点的弱电安装公司,身边的朋友说中安博安装的技术不错的。
特别提示
一、防电磁的干扰 :对于读卡器和开关按钮来说要特别要注意防电磁的干扰,主要是照明开关、电动打字机和计算机的干扰。在条件允许的情况下,读卡器的安装位置要距离强电电源30cm。
二、预防传输信号的衰减 :在安装门禁控制器的时候要考虑到控制器和读卡器之间的距离,最好的传输距离是在100米之内。对于信号传输电缆来说,要考虑到电缆屏蔽和因远距离传输带来的信号衰减,在管路施工的过程中,最好是使用材质为钢材的线管和电缆桥架,一定要做好接地。
三、门禁控制与系统软件的调试:系统调试是决定门禁系统质量的关键,重点是门禁控制器的调试和系统软件的运行。
本文关于[门禁电磁锁贴胶带]的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。