道尔智控 > 门禁一卡通 > (中控门禁软件发卡步骤)门禁系统布线详细步骤

(中控门禁软件发卡步骤)门禁系统布线详细步骤

导读门禁线路怎么连接?贡献用户名:【这个草莓有点甜】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!贡献者回答(1)前端设备A、进门处安装读卡器。在读卡器...

今天我们来祥解有关(中控门禁软件发卡步骤)门禁系统布线详细步骤,以下9个关于中控门禁软件发卡步骤的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

门禁线路怎么连接?

贡献用户名:【这个草莓有点甜】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答(1)前端设备A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场,并需配合控制箱的接地方式。B、出门处安装出门按钮。C、电磁锁安装在门和门框的上沿。

二、设备调试(1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。

三、管线安装(1)安装工程布线应符合国家规定电气装置工程施工及验收规范及国家颁发的有关规范及规定,在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接,小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎,管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量,接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。

上文就是道尔智控小编分享贡献者:(这个草莓有点甜)贡献的关于“门禁线路怎么连接?”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续评论下文用户【日记撕了°你也走了】回答的“高层门禁如何布线”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

高层门禁如何布线

贡献用户名:【日记撕了°你也走了】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答使用不同的门禁系统对布线的要求不同,笔者以现使用的一款金属指纹机为例。介绍一下门禁布线的基本接线图。

1 外接读卡器

接线如图一所示,本机配有内置EM读卡器,也可以外接EM、IC、HID等维根26读卡器,使用方法和内置读卡器相同。在添加卡时,EM卡既可以在本机操作,也可以在外置读卡器上操作,其它类型卡必须在相应的外接读卡器上读卡。

图一:外接读卡器接线图

2 单门双机互联

接线如图二所示,在门内和门外各装一台控制器,把门内的当作控制器,门外的当作读卡器使用。

单门双机互联时,和单门单机相比有如下特点:

2.1 可在任一台机器上增加卡用户,门内和门外用户资料共享,用户总数量可由2160人扩展到4160人,所有用户均可用卡或指纹进出门。注意此连接方法两台机的指纹要录成相同的方可双向开门。

2.2 两台控制器的设置必须完全相同,当管理员密码设置不相同时,门外机器不能利用自己保存的用户资料开门。

2.3 本机还可作单独的读卡器使用,与任何具有维根26协议的控制器配合使用。

上文就是道尔智控小编分享贡献者:(日记撕了°你也走了)分析的关于“高层门禁如何布线”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续表述下文用户【雨的印迹】解答的“门禁接线方法”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

门禁接线方法

贡献用户名:【雨的印迹】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答为了确保人身安全,门禁接线过程需要在关闭所有电源的情况下进行。

1、先给门禁电源接220V的电。

2、接好220V电压后再来看看门禁电源的接线端口。

3、以下有10个接线端子,NO跟COM接电控锁的,NC跟COM接磁力锁,12V跟GND给门禁一体机供电,GND跟PUSH接开门信号,接下来先接磁力锁,磁力锁就红黑两根线,如下图。

4、红色线接NC,黑色线COM,首先把12V电源线接。

5、红色是12V正极,黑色12V负极。

6、接下来接开门按钮。

7、接下来再看门禁电源的按钮线,GND跟PUSH,下图。

8、这就接好了开门按钮这头接的是GND跟PUSH,门禁接线完成。

以上就是道尔智控小编分享贡献者:(雨的印迹)贡献的关于“门禁接线方法”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续热议下文用户【南悸长安】分析的“门禁系统应该怎样穿线?穿几根线?”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

门禁系统应该怎样穿线?穿几根线?

贡献用户名:【南悸长安】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答每个控制器不一样,这个说不好。不过一般都是控制器到读卡器穿4根(2根电源,2根韦根)。锁到读卡器穿4根(2根控制锁,2跟门磁),出门按钮2根。

以上就是道尔智控小编解答(南悸长安)回答关于“门禁系统应该怎样穿线?穿几根线?”的答案,接下来继续为你详解用户(两生情)贡献“电子门禁怎么接线呢”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

电子门禁怎么接线呢

贡献用户名:【两生情】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答连接方法:

1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。

2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常接法接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。

3、门禁主机上的PUSH端(开门信号)接门禁电源的PUSH端。(门禁主机上开门信号标示是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端)。

4、另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根连线接到门禁主机的出门按钮端和GND端;或者接入到门禁电源的PUSH端和GND端。

5、另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。

6、如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。

拓展资料:

1、共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。

2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。

3、中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否是设备负载过多通讯距离过长某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因。

4、单独拉线法:单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。

以上就是道尔智控小编解答(两生情)回答关于“电子门禁怎么接线呢”的答案,接下来继续为你详解用户(万劫不复)贡献“门禁系统怎么接线”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

门禁系统怎么接线

贡献用户名:【万劫不复】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答1/4

一、设备安装

(1)前端设备

A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。

B、出门处安装出门按钮。

C、电磁锁安装在门和门框的上沿。

D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。

(2)中控室设备

A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。

B、报警装置放置在报警效果较好的位置。

C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系统集中供电。

2/4

二、设备调试

(1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。

(2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。

(3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。

(4)做好调试记录。

(5)最后填写竣工报告。

3/4

三、管线安装

(1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。

(2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

(3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。

(4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。

以上就是道尔智控小编解答(万劫不复)贡献关于“门禁系统怎么接线”的答案,接下来继续为你详解用户(黑魂工会)回答“门禁怎么穿线求图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

门禁怎么穿线求图

贡献用户名:【黑魂工会】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答每个控制器不一样,不过一般都是控制器到读卡器穿4根(2根电源,2根韦根)。锁到读卡器穿4根(2根控制锁,2跟门磁),出门按钮2根。

 

门禁系统的详细安装步骤:

1、安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。

 

2、门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

 

3、门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。

 

4、监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。

上文就是道尔智控小编解答贡献者:(黑魂工会)贡献的关于“门禁怎么穿线求图”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讨论下文用户【柳春画满楼】分析的“密码门禁接线图?”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

密码门禁接线图?

贡献用户名:【柳春画满楼】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

门禁接线 大部分接线都是一样的 可以参考一下@熙南。

以上就是道尔智控小编解答贡献者:(柳春画满楼)分析的关于“密码门禁接线图?”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续教妳下文用户【岁月的'徒】贡献的“门禁系统安装怎么布线?布线方法”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

门禁系统安装怎么布线?布线方法

贡献用户名:【岁月的'徒】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【中控门禁软件发卡步骤】的相关内容!

贡献者回答1、设备装置

(1)前端设备

A、进门处装置读卡器。在读卡器感应范围内,切勿接近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方法。

B、出门处装置出门按钮。

C、电磁锁装置在门和门框的上沿。

D、为确保安全性和漂亮性,控制器和电源箱可采用现场装置或装置于弱电井内。现场装置控制器的优点在于节约线材的运用,控制器装置于弱电井内便于体系日后的维护和体系的安全,也可将控制器箱装置在读卡器上方,接近电磁锁处。具体状况可依据客户选择装置方法。

(2)中控室设备

A、控制主机和键盘装置在立面墙上或置于工作台上。

B、报警装置放置在报警效果较好的方位。

C、因为门禁体系的特殊性,要求对该体系供电良好,建议采用UPS电源,对门禁体系集中供电。

2、设备调试

(1)体系装置完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后独自检测该路门禁读卡器状况,有无漏报、误报状况发作。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都独自检测一遍,确认无误后再把一切线路接齐。

(2)办理人员能够依据运用人员的权限分别授权,如部分人员能够在任意时刻进出任意的地点,一般人员只能凭授权卡在授权时刻内进出授权范围。当一切门禁点的正常敞开和非法敞开时,检查控制中心电脑是否有纪录。

(3)测验中心电脑因故障或其它原因不能和控制器衔接,控制器是否能够独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑衔接后,一切信息是否能够主动上传,是否能够确保信息纪录的完好性。

(4)做好调试记载。

(5)最后填写竣工陈述。

3、管线装置

(1)装置工程布线应契合国家规则“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规则。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物铲除洁净。不同体系、不同电压等级、不同电流类别的线路,不该穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不该有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子衔接。小截面体系衔接能够绞接,绞接匝数应在五匝,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿办法,导线跨越变形缝的两边应固定,并留有恰当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。

(2)门禁控制器应装置结实,不得倾斜,并应有显着标志。装置在轻质隔墙上,应采取加固办法。引进门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、防止穿插,并应固定结实电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引进线穿线后,在进线管处应封堵。

(3)门禁控制器的主电源引进线应直接与电源衔接,禁止用电源插头,主电源应有显着标志;门禁控制器的接地结实,并有显着标志。

(4)监控室内接地母线的路由、规格应契合规划要求。施工时应契合下列规:接地母线的表面应完好,无显着损伤和剩余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平坦,不得有倾斜、弯曲。母线与机架或机顶的衔接应结实端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;体系的工程防雷接地装置,应严厉按规划要求施工。接地装置,应配合土建施工一起进行。

关于(中控门禁软件发卡步骤)门禁系统布线详细步骤的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中控门禁软件发卡步骤的信息别忘了在本站进行查找喔。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://ask.drzk.cn/mjykt/162.html