贡献者回答该小区门禁一卡通系统分为以下几个子系统:
1、门禁管理系统
2、停车场管理系统
3、发卡管理中心
1、门禁管理系统:
门禁系统门禁共有22个门禁点,其中小区大门进、出口处安装门禁一体机SD-801B,单元门安装嵌入式门禁模块SD-818B。单元门后门安装门禁一体机SD-801B。空中花园的通道安装门禁一体机SD-801B。设计为进门刷卡开门,出门使用出门按钮开门。系统根据小区门禁点的楼层分布采用SD-818B嵌入式门禁模块及SD-801B单门禁控制器,门上安装磁力锁、门内安装出门按钮构成每个小区门禁点的门禁设备。
2、停车场管理系统:
停车场管理系统主要在小区大门出入口设置一进一出SD-618P停车场控制系统。
为了管理上的方便与系统设计的集成性,集中管理,系统共用一个发卡管理平台,系统均采用非接触式ID卡。本方案拟采用RS485进行组网,该组网方式通讯稳定安全。
该小区门禁系统的门禁组织结构图如下:
下面分别对二个系统的设计进行描述。
3.1、门禁管理系统
门禁系统由以下产品组成:
ID非接触感应卡片(卡上能印刷管理中心统一设计的图案)
嵌入式门禁模块(SD-818B)
单门门禁一体机(SD-801B)
发卡器(如SD-301B)
磁力锁
专用电源(12V/3A)
通讯集线器(SD-300S)
管理工作站(安装门禁、停车场管理软件)
3.1.2.4、系统容量及分布情况
门禁系统门禁共有22个门禁点,其中小区大门进、出口处各安装一台门禁一体机SD-801B,一楼四个单元门安装四台嵌入式门禁模块SD-818B。并在四个单元门后门安装四台门禁一体机SD-801B。在旁边上空中花园的通道为一个,安装门禁一体机SD-801B。二楼共有四个单元门,分别安装四台嵌入式门禁模块SD-818B.并在四个单元门后门安装四台门禁一体机SD-801B.进夹层门禁通道点为三个,分别安装三台SD-801B门禁一体机。设计为进门刷卡开门,出门使用出门按钮开门。系统根据门禁点的楼层分布采用SD-818B嵌入式门禁模块及SD-801B单门禁控制器,门上安装磁力锁、门内安装出门按钮构成每个门禁点的门禁设备。
系统每个门禁点采用一个SD-100S专用电源进行供电。
各门禁控制器经RS485总线组网后连接至管理中心,再经过SD-3000S转换为RS232信号接入管理电脑的串口,实现与管理电脑的通讯。
3.1.3、门禁系统功能介绍
智能卡门禁管理系统的基本功能是:用智能卡代替传统的人工查验证件放行、用钥匙开门的落后方式,系统自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息,持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后按密码,门禁点才能自动开门放行允许出入,否则对非法入侵拒绝开门并输出报警信号。由于门禁权限可以随时更改,因此,无论人员怎样变化和流动,都可及时更新门禁权限,不存在钥匙开门方式时的盗用风险。同时,门禁出入记录被及时保存,可以为调查安全事件提供直接依据。
门禁管理系统是OSD非接触式ID/IC卡一卡通系统的主系统之一,它实现人员出入权限控制及出入信息记录。
当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,人员再输入密码进行验证,如都合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。
根据大楼的安全情况特点,门禁控制器之间采用工业现场总线RS-485进行通讯,同时保证在管理主机故障或通讯中断的情况下门禁控制器能维持门禁正常运行。
对不同的部门人员授予不同的权限功能。通过此功能,便可解决重要地点只有经过授权,人员刷卡后才能出入,未经授权的人员则刷卡无效,不能进出。
下面以标准版单门控制器的基本功能为基础简述门禁系统的主要功能:
(1) 能外接两个非接触卡阅读器,无内置阅读器
有双向防雷及TVS管保护,经高温老化,100%防潮
(2) 最多登记2500个不同用户;
用户非接触卡号(5字节)
用户ID(4字节)
用户有效期
用户个人密码(4位数)
用户分类(一般用户,特殊用户VIP,VIP不受进入时段限制)
用户准进时段限制
(3)支持多种方式开门
刷卡开门
刷卡+用户密码(键盘)
用户号(键盘)+用户密码(键盘)
电脑联网遥控(RS485命令)开门
手动按钮开门(室内,或免起身)
时间段常开门(上班时段、开会时段等)
消防报警强制开门
(4)支持RS485联网
参数设定
用户管理
资料收集
实时监控
遥控开门
通讯规范符合国家电讯总局制定标准YDN023-1996
(5)进入时段控制
A按工作日 / 节假日管理进入时段
工作日:可以设入4张准进时段表,对应不同的用户
每张表有4个不同的准进时段;
节假日:每星期可以设定:无休息日,或任一天,或任意两天为休息日;
法定节日可设定64组(天):XX月XX日;
例如:1月1日,5月1日,12月25日等。
可以设入1张节假日准进时段表,有4个不同的准进时段;
B 按星期(星期一 至 星期日)管理进入时段
(6) 用户的存储结构
在门禁主机内的每一个用户(有权限开门的人),都有一条标识结构
用户ID号
:4字节
用户个人密码 :4位数
持卡号码 : 5字节
有效期 : YYyy:mm:dd
权限描述 : 1字节
备注1
: 若干字节
在系统中“一个用户”只能有一个ID号(或叫用户编号),他(她)自定义“个人密码”4位数。
门禁系统业务流程
在各主要门禁出入口安装带密码键盘智能卡感应器、门禁控制器和电子门锁,并通过计算机和门禁管理软件对允许进出各门禁的人员进行授权,包括每个人被允许或禁止在何时出入何门禁。
持卡者进门或出门时,将智能卡接近智能卡感应器,智能卡内身份信息和门禁权限信息被传入门禁控制器中,门禁控制器判断其合法性和有效性,持卡者再输入密码进行验证,对合法有效刷卡及所输入密码正确时,门禁控制器输出开门信号到电子门锁,门被自动打开,对于非法或无效卡,或卡片有效而密码错误,或卡片无效密码正确,门禁控制器均拒绝开门。对于单向控制门,出门时只要按动出门按钮,门禁控制器将自动开门。
当非正常或暴力开门时,门磁开关信号输入到门禁控制器内,门禁控制器输出报警信号,以声光信号报警。
门禁控制器还可接收消防报警联动信号,当出现事故时,门禁控制器强行开放门禁,允许人员快速疏散。
其它扩展部分
开门按钮用于只需单向刷卡控制的门(如一般办公室门),或需要远程手动控制开门的场合(如前台接待室大门、总经理办公室),该信号接通时门禁自动开启,无需刷卡。遥控开关也可用作备用开门按钮。
门磁开关用于检测门的开闭状态,实现门禁连锁控制和异常报警检测。
当门禁控制器检测到异常刷卡或门状态异常时,可以输出一个报警信号给报警器,如声光报警器、警铃等。
当门禁控制器与计算机的距离超过规定值时,需要加通讯中继器以延长通讯距离。
发卡器用于对智能卡的数据格式和内容的初始化、使用过程中对卡内数据的查询和更改、卡回收等操作,如果只单一建立了智能卡门禁管理(子)系统,则至少需要一台发卡器,如果是多应用的一卡通系统,智能卡门禁管理(子)系统,可以公用发卡器。
1.4、门禁系统的功能目标
(1) 以非接触卡代替机械钥匙,管理中心授权才能使用;
(2) 卡片的发行、授权、注销、回收等管理功能;
(3) 刷卡开门;
(4) 保安室“手动按键放行”;
(5) 消防联动报警开门;
(6) 断电后由UPS电源供电,能支持8—12小时;
(7) 开门记录,汇总到电脑产生报表;
(8)联动监控:
1)对于重要区域,可以安装有闭路电视监控系统。使用感应卡片开门时,可以联动开启闭路监控人像拍摄(CCD摄像装置),实行电子图像比对,而由保安监控室比对确认后,远程放行进入。
例如:贵重物品、仪器、贵重元器件保存区的进入。
2)发生紧急事故时,控制器联动时能自动将门关闭(可设置),临时取消开门允许,以保证
该区域不被“乘虚而入”“乘火打劫”;例如财务室、贵重物品仓等区域。
3)紧急事故时,控制器联动时能自动将门打开(可设置),实现消防联动响应功能而放行。
例如:一般办公室门、过道门等。
(9)自动报警:
1)非授权卡片刷卡不能开门;
2)门被非正常打开/或未正常关闭;
3)室内红外报警或烟雾报警系统会自动报警;
(10)查询功能:
管理部门可根据需要随时在查询系统上查询各区域门禁的详细记录。并可随时打印出来。各部门也可以根据需要,随时查询本部门员工的出入门状况。
(11)紧急驱动:
如楼梯门可设在紧急情况下,自动开启,以便人员及时疏散,确保人身安全。
3.1.5、门禁管理系统结构图
下面以一楼单元门后门为例。讲述以SD-801B为门禁点的系统网络安装图:
1.6、门禁系统主要设备介绍
3.1.6.1、门禁控制器
SD-818B嵌入式门禁模块:
SD-818B
SD-818B嵌入式单门门禁一体机是我司最新开发的高端创新产品之一,结合专业厂家多年的门禁设计经验及高可靠的防雷技术,选材精良,全力打造的、一款几乎完美的高档嵌入式模块。具有超大存储空间、时段管理、可外接密码键盘阅读器、三级防雷保护、高品质可拆卸接线端子等优点。应用领域:高档智能小区、。
主要技术参数:
1、内嵌式模块设计。尺寸85x55x13mm,方便与对讲系统整合。定位孔间隔:长81、60mm宽52、50mm
2、可脱机或联网使用,脱机可存储2500张用户卡与5000条读卡记录。
3、备按钮、门磁等输入接口。输出接口为:开关量、
4、RS485通讯方式。通讯距离可达1200米,一条总线可接挂255个控制器。
5、用跳线进行RS485总线终端匹配电阻设置,方便现场应用;
6、设备地址拨码设计,现场设置灵活;
7、内置高精度实时时钟,读卡时间精确到秒;
8、时钟保护电池可反复充电使用,使用寿命长;并可用跳线选择断开或闭合;
9、支持电脑远程开门功能,具有实时监控功能。
10、采用最新的铁电存取技术,读写块、使用寿命长(单字节读写达100亿次),数据断电保存10年;
11、读卡距离:6-10CM;工作电压9-12V;
12、可根据用户的要求定做模块的尺寸和添加特殊功能
13、两级电源稳压保护缓冲,可适应对讲厂家的12v-18v直流供电。
14、先进的RS485防雷保护电路设计,免除后顾之忧。
15、现场可调性:波特率19200和2400可选(根据现场距离和需要),可更好适应现场远距离通讯;
16、带看门狗电路设计,系统永不死机;
17、采用工业级芯片设计,可适应高、低温环境应用;
18、表面贴装工艺,精密、美观、安全;
SD-801B:
SD-801B
技术参数:
内置一个ID读头,并可外接一个标准维根感应头,可登记2500个不同用户,可保留最新记录15000条
支持多种方式开门:刷卡开门、远程遥控开门、按钮放行等
支持RS485/RS422联网,环境事件监控记录:门磁、红外、消防联动等
8位拨码开关SW1:用于选择门禁的通信地址码
有输入/输出的抗干扰保护,表面防霉、防潮处理
工作温度:10℃-55℃;工作湿度:<98% 电源:DC10V-24V(推荐DC12V),功率小于1W
3.1.6.2、发卡器
SD-301B
SD-301B ID卡发卡器是一款超薄超小,标准RS232输出格式,带ESD保护的高性能感应阅读器。主要用于后台发卡器以及有RS232接口的控制器作辅助读卡设备,特点就是外形美观,刷卡反应快,性能稳定。
性能参数:
外形尺寸:62MM(宽)X 105MM(高) X 13MM(厚),流线型设计外形美观;
重 量:55克;
颜 色:乳白色;
电 源:直流 9—12V 供电,静态电流(待机):≤50 mA,动态电流(刷卡): ≤100 mA;
工作频率:13.56MHZ;
支持卡类型:MIFARE-1,MIFARE-L;
刷卡反应:小于0.1秒;
刷卡距离:50—80毫米(与卡的质量有关);
输出接口:标准RS232方式,接口兼容EIA/TIA之RS232标准,+/-15KV ESD保 护(即静电放电抑制),传输速率固定为9600BPS;
传输距离:最远 15米;
工作环境:-10℃到55℃,相对湿度为5% 到 95%,线路板100% 防潮处理;
工作状态:声光指示工作状态,待机亮绿灯,刷卡闪红灯及响声。
3.1.6.4、通讯转换器
SD-300S通讯集线器:
SD-300S
SD-300S RS485 网络集线器是专门为扩展RS485通信能力、延长通信距离以及便于组网而设计的,
性能参数:
接口兼容EIA/TIA之RS232C和RS485标准;
一路光隔离RS485(采用美国MAXIM公司之MAX1480B高性能光隔离芯片),方便与下一个SD-3000S设备或与距离远、干扰大的位置之设备连接,提高通讯的稳定性;
通讯速率:4800/9600/19200/38400BPS 可通过跳线设定,出厂缺省为9600BPS;
通信格式:1起始位,8数据位,1停止位,无校验位,支持国家邮电总局YDN023-1996标准。
宽范围供电:直流8—35V,功耗小于3瓦;
接口保护措施:+/-15KV ESD静电放电保护,瞬态过压600瓦保护(即浪涌抑制);
每路通讯距离最大为1200米;
使用环境:0℃到55℃,相对湿度为5% 到 95%,产品有防潮处理适合比较恶劣的环境工作;
外形尺寸:10.5CM[宽]X18CM[长]X3.5CM[厚];
3.1.6.5、放行按键
用于室内.前台、保安室, 在访客到来时按键开门,领导房间亦可接遥控器遥控开门。
3.1.6.6、电控锁
A、单门磁力锁:
主要技术参数:
类 型 单门磁力锁
承受拉力 280公斤
工作方式 断电开门
工作电压 12VDC/24VDC
工作电流 270mA/460mA
消耗功率 3.3W/5.5W
信息反馈 Yes
指 示 灯 Yes
使用温度 -65℃ to +200℃
使用寿命 2.65万小时
安装规格 挂装式/嵌入式
产品特点 吸力强,无剩磁,适用与所有材质的
B、双门磁力锁:
磁力锁
锁体尺寸:长500x宽42x高24(mm)
铁板尺寸:长180x宽38x高11(mm)
承受拉力:280Kgx2 (600lbs)
工作电压:DC12V/DC24V
工作电流:DC12V/480mA DC24V/240mA
信号输出:门状态侦察信号输出
延时功能:0、3、6、9秒
安全类型:断电开门
防护性能:内置反向突波保护功能
开门方式:90度开门
适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门
权威认证:欧盟CE认证、中国公安部MA认证
3.1.6.7、UPS电源(可选配件)
SD-1000B:
SD-1000B
UPS 电源是保证在断电时,门禁系统继续保持正常使用。
AC220V转DC12V,2Ah,铁盒装,停电可供门禁或考勤类产品使用10小时,安全可靠。
3.1.7.1、安装配件
常规配置包括:门禁主控制器、读卡器、电控锁、出门按纽、电源等常规配置外,为配合管理需要,可增加下列安装配件,安装配件的作用如下:
门磁:实现对 “门”的开关自动监控,当“门”非正常打开时,控制器不仅产生记录,还可以通过吸合“报警继电器”对远程(例如:保安室)报警;
红外线(或热释电红外场、或雷达区域监视感应器):实现对监控区域的“非法侵入”的报警,如同上述,不仅产生记录,还可以通过吸合“报警继电器”对远程(例如:保安室)报警;
遥控器:配合门禁安装,可遥控开门;
闭门器:人员进入房间或离开后门可自动关闭。
1.8、门禁系统的安装
3.1.8.1、工程布线
从“管理中心”电脑位置出发,布UTP(8芯双绞电脑网络线)到所有需要安装门禁主机之位置天花上方(走金属管20毫米——消防要求;或塑胶线槽,沿天花吊顶走明线或剔墙走暗装),在其“上方”留86标准接线盒,再由“接线盒”剔墙而下暗埋线管(20毫米金属/或塑胶)到门边,离门边留25CM到35CM距离,离地面留130CM---140CM,视内装修整体设计的统一“标高”而定,选好位置留暗装86暗盒。
1.8.2、线材选择
系统所选用线的情况可大体分为三类:
1、外接220V电源所使用线型为一般线径1.5mm的三芯电源线;
2、外接12V电源所使用线型为一般线径1.0mm 二芯电源线;
3、RS485网张采用标准8芯UTP线。
1.9、门禁管理系统软件功能
1、系统运行数据库:
数据库服务器:MICROSOFT SQL Server 2000
2、运行系统:
操作系统:MICROSOFT windows2000/windowsXP
3、应用程序:
采用Delphi、Power Builder……等。
4、软件主介面:
5-5、软件功能简介:
1)、系统设置:系统须先经过设置,才能对联网门禁机进行正常联机操作,含通信端口设置、门禁机参数设置等。门禁操作:含门禁机初始化、下载/读取系统时间、远程开关门锁、下载密码、开门权限、下载开放/管制时区、下载显示信息、读取通行记录、下载开门时间、下载开门密码等操作。
2)、系统备份:用于备份门禁系统用户通行记录及相关设置参数。
3)、数据恢复:用于当系统数据损坏时恢复最后备份数据,主要恢复用户通行记录和一般设置。
4)、查询管理:进出记录查询、用户资料查询、员工报表查询、系统运行日志查询。
5)、启动/关闭实时监控功能:实时监控界面可以让用户浏览进出记录和各信息点状态情况。
6)门锁状态监控:能在软件上知道现在门是打开的还是关闭的状态。
以上就是道尔智控小编解答(守候幸福)解答关于“电梯门禁系统解决方案”的答案,接下来继续为你详解用户(天真还是傻)贡献“门禁读卡器是什么供电”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

门禁读卡器是什么供电
本文贡献者:【天真还是傻】, 疑问关键字:门禁78二进制, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答根据读卡器的维根26协议(也有34,37协议等),门禁读卡器依次串行输出26位二进制信号,这26个二进制数中包含奇偶校验位、厂商号码、ID卡片号码信息(参考Wiegand26协议格式);
门禁读卡器接口是4根线【见图』,依靠W21和W20这两根数据线串行输出二进制代码,没有输出时,该两端输出时都保持+5V高电平。若输出为0,则W20拉低一段时间,若输出为1,则W21拉低一段时间(低电平时间保持100US,整个周期1.6MS);
读卡器就是靠这两个端口实现二进制数出的
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(天真还是傻)分析的关于“门禁读卡器是什么供电”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续解疑下文用户【你叼个瘠薄°】贡献的“消防烟感的编码能重复吗”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
消防烟感的编码能重复吗
本文贡献者:【你叼个瘠薄°】, 疑问关键字:门禁78二进制, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答二进制编码基本都是拨码类型的,不过还在用二进制编码的烟感已经很少见了。
第一位是1,后面是2、4、8、16、32、64、128 。
常见一般这么多位,后面是前面的2倍。
如果需要编一地址码,只要将这些数字拆解成数字之和,并把相应的拨码开关拨到ON位置即可。例如需要编74,那就是64+8+2。把第二位、第四位、第七位拨码开关拨到ON有效位置即可。第一位到最后一位需要注意从左到右还是从右向左需要确认,一般拨码开关有标示以及ON有效位置是上面还是下面。
以上就是道尔智控小编解答(你叼个瘠薄°)回答关于“消防烟感的编码能重复吗”的答案,接下来继续为你详解用户(傲天灬王者)解答“电磁门禁闭合不到位锁不上”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
电磁门禁闭合不到位锁不上
本文贡献者:【傲天灬王者】, 疑问关键字:门禁78二进制, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答什么是门禁控制器
通常说的门禁控制器就是门禁系统:又称出入管理控制系统(Access Control System) ,它是在传统的门锁基础上发展而来的。 门禁控制器就是系统的核心,利用现代的计算机技术和各种识别技术的结合,体现一种智能化的管理手段。
门禁控制器主要分类
通讯方式
按照控制器和管理电脑的通讯方式分为:RS485联网型门禁控制器、TCP/IP网络型门禁控制器和不联网门禁。
1.不联网门禁,即单机控制型门禁,就是一个机子管理一个门,不能用电脑软件进行控制,也不能看到记录,直接通过控制器进行控制。特点是价格便宜,安装维护简单,不能查看记录,不适合人数量多于50或者人员经常流动(指经常有人入职和离职)的地方,也不适合门数量多于5的工程。
2.485联网门禁,就是可以和电脑进行通讯的门禁类型,直接使用软件进行管理,包括卡和事件控制。所以有管理方便、控制集中、可以查看记录、对记录进行分析处理以用于其它目的。特点是价格比较高、安装维护难度加大,但培训简单,可以进行考勤等增值服务。适合人多、流动性大、门多的工程。
3.TCP/IP网络门禁,也叫以太网联网门禁,也是可以联网的门禁系统,是通过网络线把电脑和控制器进行联网。除具有485门禁联网的全部优点以外,还具有更快,安装更简单,联网数量更大,可以跨地域或者跨城联网。但存在设备价格高,需要有电脑网络知识。适合安装在大项目、人数量多、对有要求、跨地域的工程中。
控制器
1)按照每台控制器控制的门的数量可以分为:单门控制器、双门控制器、四门控制器及多门控制器
2)根据技术划分为8位单板机型的控制器和基于32位技术的门禁控制器
3)根据通信划分:485通讯、422通信、双路485通信、485转IP通讯、TCP/IP通讯的控制器
读卡器
1)控制器根据每个门可接读卡器的数量分为:单向控制器、双向控制器
注:如果一个门,进门刷卡,出门按按钮,控制器对于每个门只能接一个读卡器,叫单向控制器。
如果一个门,进门刷卡,出门也刷卡(也可以接出门按钮),每个控制器对于每个门可以接两个读卡器,一个是进门读卡器,一个是出门读卡器,叫双向控制器。
2)根据读卡器的安全级别分为:ID号读卡器(只读)、IC卡加密读写器、CPU卡读写器、国密CPU卡读卡器
注:由于只读型读卡器安全级别低,卡片容易被复制,当前国内最高安全级的读卡器属于国家密码管理局颁发的SM1算法的国密CPU卡读写器。
门禁控制器应用案例
短信无线测控终端8DI 8DO 8AI DTP_RE+门禁控制系统
门禁控制系统DTP_RE+模块在环境监控中的应用
远程工业遥控、遥测
移动通信基站、直放站远程维护
工业设备故障监控
GSM环保信息采集系统
城市管网压力、温度监测
门禁系统故障排除四大方法
门禁系统故障的四种排除方法一:软件测试法
1.检测法:启动管理软件,进入总控制台选中门,点击检测控制器,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关信息处理。
2.实时监控法:总控制台—实时监控,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。
3.搜索net法:基本设置—控制器—搜索net,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。请关闭防火墙!
门禁系统故障的四种排除方法二:硬件指示灯法
1.通电时,我们可以看电源指示灯POWER,CPU指示灯闪烁判断控制器是否处于工作状态。
2.刷卡时,我们可以看card灯判断是否有读卡数据传输到控制器。
3.按出门按钮,我们可以看继电器指示灯,是否咔嚓响一下,判断控制器继电器输出是否正常。
4.通讯操作时看TX和RX灯,TCP控制器RX(Link)灯常亮标示接线大致没有问题。TX灯闪烁表示正在通讯。
5.err灯闪烁代表控制器出现故障了,在软件检测获得详细信息。
6.视频控制器也可以看电源指示灯,平时RJ45口指示灯是否交替闪烁。
7.485有源转换器有无闪烁可以判断电脑有无数据发送。
门禁系统故障的四种排除方法三:替换排除法
1.设备替换法:这个只能参考,不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的不一定会马上表现出来,就像人的慢性疾病有一个潜伏期,过段时间同样会引起问题出现,如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境干扰问题,应该积极地继续查找故障源。
2.电脑替换法:可以判断是否是客户的电脑或者操作系统环境、病毒问题,串口输出或者设置不对。
3.数据库、软件替换法:比如提取记录或上传设置失败,生成报表失败等,可以用另一个全新的数据库或软件,确定问题的范围。
门禁系统故障的四种排除方法四:分离排除法
1.以门禁控制器为核心,可以外接许多被控设备,而外接设备的质量参数性能都参差不齐的,兼容起来就可能存在干扰,导致的现象也就千奇百怪,如控制器重启,ERR灯闪烁,门异常开合,可以分离此外接设备看是否正常,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障,如三棍闸、道闸、电铃、电梯、自动门,还有扩展板外接的各种报警装置,都可能是干扰源,解决方案是加装弱电隔离器。
2.485通讯方式,一个系统有8台控制器,可以考虑先断开后面的4台,然后再断开剩下4台的两台来缩小查找范围,或从先第二台处断开,逐台把后面的链接到通讯线路,看加到哪台不行了。
3.TCP控制器使用常规方法在客户网络不能正常联网,可以从客户网络独立出来用独立交换机测试OK,就寻求甲方网管支持,看是否启用了其他网络认证限制。
门禁控制器常见故障及排除
故障一:刷卡无反应
1.读卡器刷卡,在管理软件里控制器在线,出门按钮动作可通过软件看到,而软件无刷卡
记录:在用的电源为SMPS1260时,一般为电源输出在13.50V左右,输出过高电压造成,可以通过螺丝刀调节SMPS1260电源上面的+-符号所对应的旋转按钮来调节电源的输出电压到12V来调试;
2.读卡器屏蔽线接地;
3.读卡器的GND线接大地(在门禁控制器的读卡器接口往读卡器方向20厘米处左右引一根0.5的铜线到固定门禁控制器的四个螺丝的左上角螺丝,然后从此螺丝再引线到和建筑物相连的金属物体上面,此金属物体不应是强电桥架之类物体);
4.加粗读卡器两根传输数据的线缆线径(在用屏蔽网线时,只用到棕色-棕白色(GND),绿色(Data0),绿白色(Data1),橙色-橙白色(+12V)三组线)把剩下的那组(蓝色蓝白色)分别和Data0和Data1接到一起,这时要注意在读卡器接口那里对应的蓝色和蓝白色线缆要剪断;例如绿色线和蓝色线一组做为Data0,绿白色和蓝白色一组做为Data1。
5.水晶头打的有问题,请重新打水晶头;
6.读卡器所用线缆通断路测试;
7.还可以通过更改开门方式为密码开门,用超级密码开门试一下;
8.读卡器接线是否正确,更换读卡器测试;
9.门禁控制器读卡器接口有问题,更换门禁控制器。
故障二:485通讯问题
首先检查485通讯线(屏蔽双绞线)通断;其次再检查接线端子是否接线正确(正对正,负对负);再者检查电脑串口是否正常(门禁管理软件串口设置是否和通讯转换器所用串口一致;电脑串口通讯波特率是否为9600bps);第四步检查通讯转换器波特率设置是否在9600bps(在用的通讯转换器为IC-232时,拨码开关拨法是否正确,第二个开关是否为OFF状态);第五,RS485单点接地:如传输线带屏蔽网或者要有接地线,请将每个控制器的屏蔽网或者接地线连在一起,在任意一个控制器处接地即可。请勿将每个控制器的RS485线的金属网都接到该控制器的GND上。最后,检查控制器地址拨码开关是否为零,控制器地址为零时,管理软件同样搜索不到控制器。
通讯故障三:TCP/IP控制器不通讯
解决步骤如下:
1.查看控制器通讯方式。局域网选择【小型局域网】,跨网段时选择【中大型网络】。跨网段时首先要将控制器ip设置为控制器所在局域网的网络ip,包括IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等。然后在管理计算机上搜索.NET控制器并添加即可。
2.在命令提示符中ping控制器的IP,看网络是否通。
3.如果是跨网段,查看路由器端口是否打开或IP绑定。
4.用测线仪测量网线是否通畅。
5.可以把控制器拿到电脑旁边,在一个局域网内测试通讯。确保计算机和门禁控制器自身没问题。
电锁故障四:电插锁不上锁
解决步骤如下:
1.首先检查接线是否正确。
2.用万用表测量电插锁两端的电压是否在11.5V。
3.检查电插锁磁片是否有磁性或是否错位。
4.若办法都不行,将锁返回检测维修。
电锁故障五:电磁锁不上锁或吸力不足
解决步骤如下:
1.检查接线是否正确。
2.测量电锁两端电压是否在11.5V之上。
3.检查锁体和吸片之间接触是否完全和充分。可以稍微调解下吸片的固定螺母,使吸片有一定的活动空间。
电锁故障六:电插锁或电磁锁长时间不上锁
解决步骤如下:
1.首先检查门禁开门延时设置,一般开门延时设置在6秒以内,同时可根据闭门器适当调节延时,保证延时长于闭门器闭门时间即可。
2.联网门禁延时调节办法:a.在软件上设置开门延时。b.调节锁控电源的延时旋钮。c.调节电插锁侧面的延时跳线冒。
