答1、如果你的门禁系统是统一供电的,只要消防模块加一个继电器就可以了,通过继电器控制门禁系统电源,当遇到消防报警时自动就把门禁电源切断了所有门都打开了。
2、如果门禁不是统一供电那只有通过门禁软件进行设置,消防信号接入门禁系统辅助输入端,软件里可以设置全部门或者部分门打开,这种联动设置要通过RS485通讯线进行传输,同时门禁控制器也要运行正常,才能保证门禁系统门正常打开。
一般都是通过消防报警主机联动,使用消防输入输出模块。
扩展资料:
门禁系统和消防系统的联动有两种方式:
1、实现软联动,即通过软件实现联动,当消防系统接到报警信号后,通过软件,将命令发给门禁在线实时监控软件,使控制器成常开状态。不过这个实现的难度就是需要将消防软件和门禁软件做一个集成,大家需要开放各自系统的接口协议。
2、硬联动,即通过硬件实现联动。将这个消防报警信号的硬件接口接到门禁的开门按钮处,当消防报警被一直触发后,就相当于给门一个一直开门的信号,让门自动开启,人们可以方便地通过门。
参考资料来源:百度百科-消防联动系统
参考资料来源:百度百科-门禁系统
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(默)贡献的关于“门禁系统如何与消防联动”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续分析下文用户【不灭の城】分享的“消防设施报警阀怎样接线”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

消防设施报警阀怎样接线
本文贡献者:【不灭の城】, 疑问关键字:门禁是消防产品吗, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
答1、火灾探测器,火灾探测器具体包括感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器。
2、报警按钮,报警按钮包括手动火灾报警按钮、消火栓按钮。
3、报警器,报警器包括火灾 声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器。
4、火灾报警控制器,火灾报警控制器包括报警主机、CRT显示器、直接控制盘、总线制操作盘、电源盘,消防电话总机、消防应急广播系统。
以上就是道尔智控小编解答(不灭の城)贡献关于“消防设施报警阀怎样接线”的答案,接下来继续为你详解用户(柔情绕指尖)贡献“门禁卡的组成”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
门禁卡的组成
本文贡献者:【柔情绕指尖】, 疑问关键字:门禁是消防产品吗, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
答通过门禁控制器、读卡器以及电控锁组成的。安装门禁是为了保护小区业主的财产安全,要是配备了门禁卡的话,只需要对着门禁刷下,门就打开了;若是密码锁的话,就要输入门禁的密码才可以打开。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(柔情绕指尖)回答的关于“门禁卡的组成”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续剖析下文用户【回忆历史】回答的“消防弱电都有什么设备”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
消防弱电都有什么设备
本文贡献者:【回忆历史】, 疑问关键字:门禁是消防产品吗, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
答你是问需要什么消防设备还是有什么消防设备呢?
消防模块设备箱可以在弱电井内也可以不在,切非消防用电控制可以在强电井也可以在弱电井,但因为它的功能是切断正常的动力及照明用电,而使用消防应电,防止二次火灾,因此一般强切是在强电井道内的,包括消防电话线路接线箱也可以在弱电井内。
如果说弱电井内需要什么消防设备,那应该只有两样。一,消防探测设备就是烟感,二,是悬挂式干粉灭火器。除此两样,弱电井内的其它消防设备都是可有可无滴。
以上就是道尔智控小编解答(回忆历史)分析关于“消防弱电都有什么设备”的答案,接下来继续为你详解用户(盐不及泪咸,)回答“消防门禁系统用什么连接”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
消防门禁系统用什么连接
本文贡献者:【盐不及泪咸,】, 疑问关键字:门禁是消防产品吗, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
答《建设设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
2、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
3.4 消防控制室
3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录 B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。
3.4.3 消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(盐不及泪咸,)分析的关于“消防门禁系统用什么连接”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续论述下文用户【红颜为君泪】分享的“门禁系统和消防系统联动”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
门禁系统和消防系统联动
本文贡献者:【红颜为君泪】, 疑问关键字:门禁是消防产品吗, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
答门禁有联动扩展板可实现消防联动
当有火灾时可以启动消防按钮实现所有门打开疏散群众
软件设置可以实现很多消防报警功能详细咨询
道尔智控河南今迈实业
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(红颜为君泪)分析的关于“门禁系统和消防系统联动”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续阐述下文用户【一步杀十人】分享的“档案室应配备什么样的消防设备”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
档案室应配备什么样的消防设备
本文贡献者:【一步杀十人】, 疑问关键字:门禁是消防产品吗, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
答档案作为不可再生资源,对于企事业单位有着不可替代的作用,档案室作为重要的文化设施是防火重点单位,需要按规范进行,规范。
《建筑设计防火规范》GB50016
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;
目前档案室一般选择的是七氟丙烷、IG541这些洁净气体灭火系统,对档案室这样的防护区是很好的灭火解决方案。也有部分小型档案室选择超细干粉灭火系统。
念海消防是苏州的,可以问问。
档案室消防设备