今天我们来聊聊[开关道闸的顺序],以下9关于道闸操作顺序的观点希望能帮助到您找到想要的结果。
倒闸操作的停送电操作原则是什么
贡献用户名:【得瑟的孩子】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答停电拉闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸).
以上就是道尔智控小编解答(得瑟的孩子)回答关于“倒闸操作的停送电操作原则是什么”的答案,接下来继续为你详解用户(尐任性)贡献“高压断路器倒闸操作顺序是什么?”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

高压断路器倒闸操作顺序是什么?
贡献用户名:【尐任性】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答在双母线接线中进行倒闸操作的顺序是:应先合母联隔离开关和母联断路器,并将断路器改为非自动的,然后操作线路隔离开关,即应首先逐一合上备用母线上的隔离开关,在逐一拉开工作母线上的隔离开关.
在操作过程中应注意电流分布,防止母联断路器过负荷.
以上就是道尔智控小编解答(尐任性)贡献关于“高压断路器倒闸操作顺序是什么?”的答案,接下来继续为你详解用户(一纸枕书)贡献“高压断路器倒闸操作顺序”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
高压断路器倒闸操作顺序
贡献用户名:【一纸枕书】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答由于高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,因此.倒闭操作时只能先合、后拉
具体操作顺序如下:如高压断路器和隔离开关串联使用,在停电操作时,应先拉断路器.后拉隔离开关;在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。如高压断路器两侧均有隔离斤关,在停电操作时,应先拉开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;在送电操作时,应先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关.最后合上断路器。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(一纸枕书)分析的关于“高压断路器倒闸操作顺序”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续解释下文用户【有一种感情叫念念不忘】回答的“电气倒闸操作的执行程序”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
电气倒闸操作的执行程序
贡献用户名:【有一种感情叫念念不忘】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答1、小车开关拉电时,先拉掉开关的合闸保险,将开关拉至试验位置,再拉掉开关的操作保险、二次回路插头。
2、然后再将开关拉至检修位置;开关送电时,先将开关推至试验位置,插好开关的二次回路插头、送上操作保险后,再将开关推至工作位置。
3、因为小车开关在试验位置时,开关刀闸的动、静触头是在分开状态的,开关从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作位置的过程中,开关的操作保险、二次回路插头在工作位置,就能保证小车开关拉、送电操作过程中不会失去保护。
4、而且,开关在试验位置时,开关二次回路插头的连线长度也足够。
扩展资料:
倒闸操作分为:
监护操作、单人操作和检修人员操作
1、监护操作:由两人进行同一项的操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
2、单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误后进行操作。
3、实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。
参考资料来源:百度百科-倒闸操作
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(有一种感情叫念念不忘)解答的关于“电气倒闸操作的执行程序”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讲解下文用户【暖光潮爸】分析的“倒闸操作应遵循什么顺序进行”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
倒闸操作应遵循什么顺序进行
贡献用户名:【暖光潮爸】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1) 设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2) 设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3) 停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器 ,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4) 送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5) 设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6) 设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。
以上就是道尔智控小编解答贡献者:(暖光潮爸)解答的关于“倒闸操作应遵循什么顺序进行”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续解答下文用户【辗转难眠】解答的“电气倒闸操作的执行程序是什么”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
电气倒闸操作的执行程序是什么
贡献用户名:【辗转难眠】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答道闸操作基本原则:
1、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。
2、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。
3、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。
4、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。
5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。
6、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。
拓展资料:
倒闸操作
电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。
组成编辑
母线室——主母线、分支母线、母线连接相关设备等
保护和仪表室——线路保护、测量相关设备等
操作目的编辑
1)设备检修
2)事故、异常(缺陷)处理
3)系统方式调整
操作指令
操作指令:逐项指令、综合指令和单项指令。
(1)逐项指令:涉及两个及单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定下一项的操作。
(2)综合指令:不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项的操作。
操作定义
将电气设备由一种状态向另一种状态转换所进行的操作。
参考链接:百度百科:倒闸操作
以上就是道尔智控小编解答(辗转难眠)回答关于“电气倒闸操作的执行程序是什么”的答案,接下来继续为你详解用户(梦太美回忆太心碎)回答“送电和停电的正确顺序”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
送电和停电的正确顺序
贡献用户名:【梦太美回忆太心碎】 ,现在由道尔智控小编为你解答与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答倒闸操作是在遵循科学规律前提下,根据电力系统、供配电系统内各种电气设备的作用、功能而对设备插入或退出运行的操作过程制定的操作程序(顺序)。这种种操作程序,既有科学根据,又符合客观规律,按照这些程序进行倒闸操作,系统就能安全、稳定运行,否则就会违背客观规律,酿成事故。举例:一个供电回路内的隔离开关(又叫隔离刀闸)的作用是在停电后造成明显的断开点,而断路器的作用是断开、合闸负荷电流或切除短路电流。因此有如下规定:
1、对已停电的回路的送电操作顺序为:第一步,取掉三相短路接地线,第二步合上断路器前、后两侧的隔离开关,第三步合闸断路器。如果反过来,先合断路器,后合隔离刀闸,由于合闸瞬间有较大的负荷电流,隔离刀闸就会起电弧,造成三相短路,如果第一步不取消短路接地线就送电,同样会酿成三相短路事故。
2、对送停电的回路的停电操作顺序为:第一步,断开断器,第二步,拉开两侧的隔离刀闸,第三步,对已停电线路挂三相短路接地线。若反过来,同样会酿成短路事故。
就是为什么倒闸操作要按顺序进行 的理由。
愿对你有所帮助。
以上就是道尔智控小编解答(梦太美回忆太心碎)回答关于“送电和停电的正确顺序”的答案,接下来继续为你详解用户(徽府__战队)贡献“供配电倒闸操作步骤”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
供配电倒闸操作步骤
贡献用户名:【徽府__战队】 ,现在由道尔智控小编为你讲解与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答配电室倒闸操作步骤如下:
1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。
2、操作员检查模拟板并填写操作票。
3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。
4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。
5、派发正式的使用说明书,并予以纠正。
6、根据操作步骤逐项操作仿真图,并检查操作步骤的正确性。
7、准备必要的安全工具,用具,钥匙,并检查绝缘板,绝缘靴,防静电条,验电器等。
8、监护人逐项唱票,操作员重新检查,并核对所要支付的设备名称号码。
9、监护人确认正确后,允许操作的顺序为“正确,执行”;运营商已正式运营,监护人逐项检查机票。
10、运行后对设备进行全面检查;
11、向调度员报告操作任务的完成情况并进行记录,并在“已执行”章加盖章;
12、回顾,评估和总结经验。
扩展资料:
高压配电室倒闸安全措施:
1、任何倒闸操作都必须由倒闸负责人全面指挥,并在现场监护,倒闸操作必须使用倒闸操作票。
2、倒闸前,倒闸负责人应对设备投入运行的线路、开关等进行检查,都处于完好状态方可进行倒闸操作。
3、倒闸过程中,操作人员应注意先后顺序,防止带负荷拉闸。
4、倒闸时应先将受电机房的联络开关及电源开关合上,然后合上送电机房电源开关的隔离闸刀及油开关。此时,对于正在运行的设备检查是否有电源指示;如果没有指示,则应立即停止操作,查明原因。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(徽府__战队)解答的关于“供配电倒闸操作步骤”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续祥解下文用户【帥小哥】贡献的“高低压倒闸操作步骤”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
高低压倒闸操作步骤
贡献用户名:【帥小哥】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【开关道闸的顺序】的相关内容!
优质回答进行倒闸操作的基本条件:
(1)应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次模拟图(包括各种电子接线图)
(2)操作设备应有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。
(3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经站长批准,并应按程序尽快投入。
(4)对未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关手柄和网门,以及当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门,或设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门应加挂机械锁;机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙编号并妥善保管。
(5)应有值班调度员、运行值班负责人正式颁的指令(规范的操作术语),并使用经审核合格的操作票。
(6)应有合格的操作人和监护人,有统一的调度术语和操作术语。
(7)应有合格的操作用具和安全用具,且现场有充足的照明设备和良好的天气条件。
4倒闸操作的步骤是什么?
倒闸操作的步骤一般包括12项,它们是:
(1)接受调度预发指令;
(2)根据预发指令由操作人填写倒闸操作票;
(3)操作人和监护人应了解操作目的和操作顺序,并根据模拟图或接线图核对填写的操作项目的顺序,并由运行值班负责人审核签名;
(4)监护人和操作人相互考问和预想;
(5)接受调度正式操作指令,发、受令双方应互报单位和姓名,发令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,受令人应复诵无误,对发、受令全过程进行录音并做好记录;
(6)模拟操作,即先在模拟屏(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作;
(7)操作前应先核对设备名称、编号及其运行状态(位置);
(8)操作中应认真执行监护复诵制度,即监护人高声唱票,操作人高声复诵(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音;
(9)操作过程中,应按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一步,应检查无误后打勾,操作中,当对所进行的操作存有疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或运行值班负责人报告,待弄清楚后再进行操作;
(10)操作完毕,全面检查核对,并向值班调度员汇报;
(11)总结,评价;
(12)鉴销操作票。
关于(开关道闸的顺序)道闸操作顺序的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于开关道闸的顺序的信息别忘了在本站进行查找喔。