今天给各位分享道闸地感线圈是通用的吗的知识,其中也会对道闸地感线圈多大比较好进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
工地道闸安装方法
热心用户提供:【物理作业给我滚。】 ,解答(道闸地感线圈是通用的吗)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答直流变频的道闸内部结构是涡轮涡杆传动带动减速机输出轴运转,通过平面四连杆机构,将运动传递到主轴,并依靠角度传感器来检测输出轴转动的角度,精确的定位闸杆在运行过程中的位置,从而实现对闸杆的控制。(详细说明请参见图示)
主要包含减速机、栅栏杆、减速机、直杆、曲杆
直流变频的道闸安装说明
1、打开包装箱,按配件清单清点相关随机零配件。
2、根据所选用闸机左右向及安装现场实际情况,确定道闸主机的安装位置,对非混凝土地基或道闸主机安装有斜坡的情况,建议砌混凝土地基,并应确保地基与基础结合牢固,道闸主机机身与水平面垂直度小于
1˚。
3、根据控制室可岗亭的位置,依据《GB232
电器装置安装工程施工及验收规范》中的相关规定铺设电源线和控制线管(建议电源线和控制线分别穿在不同的线管中)。
4、在道闸主机安装位置安装膨胀螺钉(根据清单实际配备的配件确定),将道闸主机固定牢固后,方可使用。
5、用摇把将闸杆摇到水平位置,确定闸杆端部托杆的安装位置,并用螺丝将托杆固定牢固(无托杆情况无需安装)。
6、仔细对照接线图,将电源线和相关控制线接到闸机控制板上,确定无误后,拧紧调试。 注:操作均应在断电的情况下运行。
具体操作步骤
1、线路预埋 按客户的要求将机箱位置定好,如需浇筑混凝土基座可事先完成(基座尺寸大小要比道闸底部外形尺寸大小多出约
100-150mm),在机箱固定位置的中心点到控制室或岗亭之间预埋或开挖电缆线沟,埋放线管,穿入设备所用的 3*1.5 平方毫米电源线和 4*0.5
平方毫米控制线,确定无误后,回填混凝土。
2、固定机箱
将机箱放到固定位置,打开机箱门,然后在机箱底板的螺钉孔中心和机箱底座边缘做上记号,移开道闸,在做好记号的位置用钻头垂直打孔(钻头大小要与随设备配带的膨胀螺栓相匹配),深度要符合膨胀螺钉的长度要求,将机箱移至原位,打入螺胀螺钉并紧固,固定牢固。
3、闸杆的安装,在道闸机箱固定牢固后,便可将闸杆安装在杆把位置,用配备的螺钉拧紧,并确定闸杆不倾斜,如需安装
托杆,在调试好垂直,水平状态后,用摇把将闸杆摇到水平位置,确定闸杆端部托杆的安装位置,并用螺丝将 托杆固定牢固(无托杆情况下无需安装)。
4、外围设备的安装
道闸安装牢固,并用调试完毕后,可以根据客户的需要,按道闸控制板接线图接好机箱线路和相关外围设备的控制线路,并进行相关的调试。
5、地感的安装
(a) 根据现场情况先把地感线形状画出来,一般宽度 1000MM,长度取决于道路的宽度,通常两端比道路窄
700MM 至 1000MM,在四个角上进行 45° 倒角,防止尖角破坏线圈。
(b) 用切路机在路面上切出槽来,切槽宽度一般为 3-5mm 深度为 30mm,同时还要为线圈引线切一条通到道闸 的槽。
(c)
把地感线一端放入机箱留好足够的长度,然后沿着切槽开始绕线圈,绕线圈时必须将线圈拉直,但不要绷得太紧并紧贴槽底,一般绕五圈,绕好后将引出两条线头做成紧密双绞的形式,接到车辆检测器上的
7 和 8 脚。
(d) 线圈埋好后,把地感线接到地感底座 7 和 8
端子,插上地感插头测试下,测试时注意的是,车辆检测器上的电源指示灯是否常亮,信号指示灯(绿色)是否正常,有车在地感线圈检测区域时,信号灯常亮,离开检测区域信号灯闪烁,起落杆测试的时候观察下信号灯是否正常,如果一切正常最后用水泥或者沥青将切槽封上。
主板快捷按键说明
主板按键位于主板的右下角,共有 5 个按键 (SET、INC、DEC、STOP、RMTK)
按键可单独使用,也可作为组合快捷键使用(说明:快捷键是组合键,第一个键是主键,在操作期间不要松开;第二个键是功能键)。按键如上图所示
1. STOP+INC+DEC:自动寻找开/关闸限位
操作方法为:按住“STOP”键不要松开,这时再按下"INC"键和"DEC"键,数码管上显示"Ud-",此时先松"INC"键和"DEC"键,再松开"STOP"键,这时会听到
1 秒左右的蜂鸣,提示开始寻找闸杆起杆到位的位置,闸杆首先朝 起杆的方向运行,同时显示"OP-",表示正在开闸,开闸遇堵后反转 0.2
秒,当前闸杆的位置作为起杆到位的位置,然后闸杆进行落杆,同时显示"CL-",表示正在关闸,落杆遇堵后反转 0.2 秒,当前闸杆的位置作为落杆到位
的位置。特别说明:在检测位置的过程中,不接受停闸指令,因此在执行该动作之前,要封闭现场,禁止车道通行
并确保闸杆下没有人或物时方可进行;在执行位置检测的过程中唯一能让闸杆停下来的办法就是断电。
2. STOP+INC:手动设置开闸限位
操作方法为:先用摇把将闸杆调整到合适的起杆位置,再按住"STOP"键不要松开,再按"INC"键,数码管上显示"U--",此时先松开"INC"键,再松开"STOP"键,此时会听到
1 秒左右的蜂鸣,表示开闸限位设置完毕(此方法是作为自动寻找限位的补充,即自动寻找的开闸限位不理想的情况下使用)。
3. STOP+DEC:手动设置关闸限位
操作方法为:先用摇把将闸杆调整到合适的落杆位置,再按住"STOP"键不要松开,再按"DEC"键,数码管上显示"d--",此时先松开"DEC"键,再松开"STOP"键,此时会听到
1 秒左右的蜂鸣,表示关闸限位设置完毕(此方法 是作为自动寻找限位的补充,即自动寻找的关闸限位不理想的情况下使用)。
4. SET+INC:设置开闸 操作方法为:先按住"SET"键不放,再按"INC"键,数码管上显示"OPX","X"为阿拉伯数字(范围为
1-5),如需调整开闸,再次按"INC"键,每按一次"INC"键,"X"值加
1,"X"值越大,越快,当到所需的值后,依次松开"INC"键和"SET"键,此时会听到一秒左右的蜂鸣表示开闸设置成功。
5. SET+DEC:设置关闸 操作方法为:先按住"SET"键不放,再按"DEC"键,数码管上显示"CLX","X"为阿拉伯数字(范围为
1-5),如需调整关闸,再次按"DEC"键,每按一次"DEC"键,"X"值加
1,"X"值越大,越快,当到所需的值后,依次松开"DEC"键和"SET"键,此时会听到一秒左右的蜂鸣表示关闸设置成功。
6.
STOP+SET:设置遇阻反弹的灵敏度操作方法为:先按住"STOP"键不要松开,再按"SET"键,数码管上显示"H-X","X"为阿拉伯数字,最高为"H-8",
最低为"H-0",每按一次"SET"键,"X"值加 1,"X"值越大,灵敏度越低,当"X"值为"0"时,遇阻反弹功能中的电流检
测失效,设备缺省值为"H-8",设置完毕后先松开"SET"键,再松开"STOP"键即可。(建议不更改此项设置)
7. 遥控注册与删除
注册遥控编码的操作方法为:按一下"RMTK"键,数码管上显示"y--",此时按住遥控器上的任意键,此时会听到一秒左右的蜂鸣,表示遥控编码学习成功。
删除遥控编码的操作方法为:按住"RMTK"键,数码管上显示"y--",直到数码管上显示"yd-”,蜂鸣器会发出两声蜂鸣,表示遥控编码删除成功。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(物理作业给我滚。)回答的关于“工地道闸安装方法”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续讲解下文用户【公主病⌒】分析的“道闸地感线放道闸哪边”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。

道闸地感线放道闸哪边
热心用户提供:【公主病⌒】 ,解答(道闸地感线圈是通用的吗)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答道闸地感线圈处理器与道闸的连接方法:
1.
现在市面上用的大部分都是外置地感;
2.
把地感
也叫车量检测器;
3.
分开2部分可以看见
数字12345678;
4.
一般都是
1.2
接220电源
7.8接地感线
3.4
接在道闸主板上.
以上就是道尔智控小编解答(公主病⌒)回答关于“道闸地感线放道闸哪边”的答案,接下来继续为你详解用户(你永远是sb)分析“捷顺道闸地感线圈安装图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
捷顺道闸地感线圈安装图
本文贡献者:【你永远是sb】 ,解答(道闸地感线圈是通用的吗)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答1. 485接口对485接口 总线控制器上的485接口为水晶头接插件,其压线按照标准压线顺序压。 道闸机上的485+接兰色组(兰色+绿白),485-接绿色组(绿+兰白) 将网线的橙色组线作为接地线与各个设备的485通讯的地连接。 2. 设备上的读卡头接口对读卡头 在控制设备的读卡头接口上,对应接读卡头的各线。 12V电源+——读卡头红色线 D0——读卡头D0绿色线 D1——读卡头D1白色线 地——读卡头黑色线 3. 总线控制器上的读卡头接口对读卡头 将网线按照标准压线顺序用水晶头压好。 将网线分成4组:橙色组(橙+橙白)、兰色组(兰+绿白)、绿色组(绿+兰白)、棕色组(棕+棕白)。橙色组接读卡头地,兰色组接读卡头D0,绿色组接读卡头D1,棕色组接读 卡头电源正12V。 4. 显示屏的接线 按照显示屏上的数据传输插头上的标注,找到标有“A”,“B”的2跟线,分别接485通讯的正和负——既兰色组和绿色组网线。 如果读卡头要通过显示屏幕连接的话,找到标有D0,D1的2根线,分别接在读卡头的D0,D1上。读卡头的电源由其他12V的稳压电源供应。如出现数据不稳定,将读卡头的电源地与网线的橙色组连接。
以上就是道尔智控小编解答(你永远是sb)解答关于“捷顺道闸地感线圈安装图”的答案,接下来继续为你详解用户(嘟嘟虾小卖部)解答“道闸安装方法及注意事项”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
道闸安装方法及注意事项
热心用户提供:【嘟嘟虾小卖部】 ,解答(道闸地感线圈是通用的吗)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答道闸使用的注意事项:
1、停车场道闸的安装在接好线以后一定要进行仔细的检测,如果检测运行不正常,就得再重装了。
2、停车场道闸的安装,一般是在水平的路面上,如果有斜坡的一定要注意安装的规范。
3、地感线圈在敷设过程中不能破损,也尽量避免接头,否则道闸会出现不能正常开闸、落闸,并出现车过不能自动落闸等故障。
4、道闸的安装和要地感线圈搭配协调好,地感线圈输出端双绞到道闸,并且距离越短越好,接好之后再用干水泥把巢封住。
5、停车场道闸系统在出厂前已经根据杆长将弹簧调整到了力矩平衡,如果根据现场条件对道闸杆加长及裁剪,应该将弹簧力度重新调整到平衡,否则会出现电机过热以及减速箱磨损过度。
以上就是道尔智控小编解答(嘟嘟虾小卖部)解答关于“道闸安装方法及注意事项”的答案,接下来继续为你详解用户(江畔旧时月)回答“道闸地感线圈为什么用三根”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
道闸地感线圈为什么用三根
本文贡献者:【江畔旧时月】 ,解答(道闸地感线圈是通用的吗)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答这个线圈是一个振荡电路的一部分,由它和电容组成振荡电路,其原则是振荡稳定可靠,这个振荡信号通过变换送到单片机组成的频率测量电路,单片机就可以测量这个振荡器的频率了。
当有大的金属物如汽车经过时,由于空间介质发生变化引起了振荡频率的变化(有金属物体时振荡频率升高),这个变化就作为汽车经过“地感线圈”的证实信号,同时这个信号的开始和结束之间的时间间隔又可以用来测量汽车的移动。
扩展资料
为了使检测器工作在最佳状下,线圈的电感量应保持在100uH-300uH之间。在线圈电感不变的情况下,线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小,匝数就越多。由于道路下可能埋设有各种电缆管线、钢筋、下水道盖等金属物质,这些都会对线圈的实际电感值产生很大影响,所表数据仅供用户参考。
在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数,只要保证线圈的最终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。
在绕制线圈时,要留出足够长度的导线以便连接到环路感应器,又能保证中间没有接头。绕好线圈电缆以后,必须将引出电缆做成紧密双绞的形式,要求最少1米绞合20次。否则,未双绞的输出引线将会引入干拢,使线圈电感值变得不稳定。
输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低,所以引线电缆的长度要尽可能短。
参考资料来源:百度百科-道闸
参考资料来源:百度百科-地感线圈
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(江畔旧时月)分析的关于“道闸地感线圈为什么用三根”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续解释下文用户【拒绝】贡献的“道闸地感线圈的正确铺设方法”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
道闸地感线圈的正确铺设方法
热心用户提供:【拒绝】 ,解答(道闸地感线圈是通用的吗)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答十二年专业生产停车场系统、高速路收费系统,及小区一卡通系列。康生
一般地感线圈铺设方案
一、线圈埋设首先要用切路机在路面上切出槽来。在四个角上进行45度倒角,防止尖角破坏线圈电缆。切槽宽度一般为4到8毫米,深度30到50毫米。同时还要为线圈引线切一条通到路边的槽。但要注意:切槽内必须清洁无水或其它液体渗入。绕线圈时必须将线圈拉直,但不要绷得太紧并紧贴槽底。将线圈绕好后,将双绞好的输出引线通过引出线槽引出。
二、 在线圈的绕制过程中,应使用电感测试仪实际测试地感线圈的电感值,并确保线圈的电感值在在100uH—300uH之间。否则,应对线圈的匝数进行调整。
三、 在线圈埋好以后,为了加强保护,可在线圈上绕一圈尼龙绳。最后用沥青或软性树脂将切槽封
如果需要美观的话则可以用1.5或者2.0粗度的线圈,在路面铺第一层时就切好槽铺上去。在将第二层铺上去。那样效果和美观性的好。
最后,你如何评价[{(道闸地感线圈是通用的吗)道闸地感线圈多大比较好}]?想了解更多精彩内容,快来关注本站吧。