本篇文章给大家谈谈道闸开关漏电,以及道闸要装漏电保护吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
各类开关故障跳闸后如何恢复送电
本文贡献者:【蓝衣逸竹】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答道闸平时可以正常使用,维修电路后一送电就跳闸,使用独立开关为63A空
1,160VS63,电流偏小,
2,三相负载,不可用,火线与零线电流不一样,漏电保护动作状态,
若零线不过开关时可用,不一定会同时动作,
3,单相单独负载,可用,不会同时动作,
以上就是道尔智控小编解答(蓝衣逸竹)回答关于“各类开关故障跳闸后如何恢复送电”的答案,接下来继续为你详解用户(萌爱的初夏)解答“施工升降机开关箱中必须设置漏电保护器”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

施工升降机开关箱中必须设置漏电保护器
热心用户提供:【萌爱的初夏】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答施工升降机必须安装漏电保护器,因为是临时配电。
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—2005,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。
以上就是道尔智控小编解答(萌爱的初夏)贡献关于“施工升降机开关箱中必须设置漏电保护器”的答案,接下来继续为你详解用户(炫丨主力门派)贡献“楼顶有必要安漏电保护器吗”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
楼顶有必要安漏电保护器吗
本文贡献者:【炫丨主力门派】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答漏电保护器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
以上就是道尔智控小编解答(炫丨主力门派)回答关于“楼顶有必要安漏电保护器吗”的答案,接下来继续为你详解用户(亡命天涯只为她)解答“电热水器有必要安装漏电保护器吗”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
电热水器有必要安装漏电保护器吗
热心用户提供:【亡命天涯只为她】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答必须安装
参见:
GB13955— 漏电保护器安装和运行
DLT499 — 农村低压电力技术规程
可查阅其他一些地方法规
3.4.5 采用TT系统时应满足的要求:
a) 除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地且应保持与相线同等的绝缘水平。
b) 为防止中性线机械断线,其截面不应小于表3的规定。
c) 必须实施剩余电流保护,包括;
——剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足第5.5.1条的要求:
——剩余电流末级保护。
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(亡命天涯只为她)贡献的关于“电热水器有必要安装漏电保护器吗”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续谈论下文用户【东方宸】分析的“电表漏电一天漏多少度电”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
电表漏电一天漏多少度电
热心用户提供:【东方宸】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答如果是你自己家的电表下装了漏保,那肯定就不需要再额外装入户的漏保。
如果是小区的电表或者片区的电表装了漏保,那入户还是要装,因为漏电保护参数不同
以上就是道尔智控小编解答(东方宸)解答关于“电表漏电一天漏多少度电”的答案,接下来继续为你详解用户(低吟·那微笑)分析“哪些情况要安装漏电保护器”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
哪些情况要安装漏电保护器
热心用户提供:【低吟·那微笑】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。
由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。
一、电流型漏电保护器的分类
按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。
图1电流型漏电继电器的结构示意图
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。
二、电流型漏电保护器的工作原理
图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。
图2漏电保护器的工作原理图
正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。
电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。
图3 电流型漏电保护器动作方框图
三、电流型漏电保护器的额定值
(1)额定频率为50HZ。
(2)额定电压Un为220V,380V。
(3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。
(4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。
(5)额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。
(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n·dz。
(7)漏电保护器的最大分断时间:
l)* 直接接触保护。当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;
2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;
延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。
四、应用范围
漏电保护器的应用范围如下:
(1)无双重绝缘,额定工作电压在110V时的移动电具。
(2)建筑工地。
(3)临时线路。
(4)家庭。
防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA,0.1s内动作。
可按需要安装间接接触保护的漏电保护器。
五、安装要求
(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
(4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。
六、运行维护
漏电保护器运行维护注意事项如下:
(1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。
(2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。
(3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整定位,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。
* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护。
以上就是道尔智控小编解答(低吟·那微笑)回答关于“哪些情况要安装漏电保护器”的答案,接下来继续为你详解用户(春哥爆破队)贡献“电梯电源为什么不用漏电保护器”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
电梯电源为什么不用漏电保护器
本文贡献者:【春哥爆破队】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答你好,很高兴为你解答!
电梯要用到大功率的变频器,并且可能会配置防停电的后备电源,这些设备都会产生大量的谐波电流,从而在电路中会出现三相电流相同而中性线仍然有电流的现象。
漏电开关的原理就是对相线电流和中性线电流进行比较,来判断是否有电流泄露到地线。泄露电流达到设定的数值就会切断电源,保护使用人员,防止触电。
所以当电路中有变频器、整流电路等谐波源的时候,漏电开关就会经常误动作。
所以不可以装漏电保护器!
希望可以帮助到你!
以上就是道尔智控小编解答(春哥爆破队)回答关于“电梯电源为什么不用漏电保护器”的答案,接下来继续为你详解用户(哥帅但不是蟋蟀)贡献“哪些设备需要安漏电保护器”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
哪些设备需要安漏电保护器
本文贡献者:【哥帅但不是蟋蟀】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答这个问题已经回答过了,如下:
根据<<漏电保护器农村安装运行规程>>(SD219-87)和<<漏电动作电流保护器>>(GB6829) <<手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程>>(GB3787)等的精神,必须安装漏电动作型保护器的场所和设备可以参考如下:
(1)属于Ⅰ类的移动式电气设备和手持式电动工具。
(2)安装在潮湿、强腐蚀性场所的电气设备。
(3)建筑施工工地的电气机械。
(4)临时用电的电气设备。
(5)宾馆、饭店和招徒所客房内的插座回路、照明回路。
(6)机关、学校、企业、住宅等建筑的插座回路、照明回路。
(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。
(8)安装在水中的供电线路和设备。
(9)医院中直接接触人体的医用电气设备。
(10)其它需要安装安装漏电保护器的场所和设备。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(哥帅但不是蟋蟀)回答的关于“哪些设备需要安漏电保护器”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续答疑下文用户【灑落壹地的陽光】解答的“装设漏电保护装置的作用”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
装设漏电保护装置的作用
热心用户提供:【灑落壹地的陽光】 ,解答(道闸开关漏电)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答漏电保护装置俗称漏电保护器,主要用于对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,以及防止电气设备或线路因绝缘损坏发生接地故障由接地电流引启的火灾事故。漏电电流不超过30mA的漏电保护器在其他保护失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。
漏电保护器的基本工作原理
电流动作型漏电保护器以被保护设备的对地泄漏电流或接地电流作为输入讯号而工作。这保护器采用剩余电流互感器作为取得触电或漏电讯号的检测元件。所有电源线穿过剩余电流互感器构成一次线圈;当发生漏电或人身触电时,在剩余电流互感器的有剩余电流通过,脱扣器中将有电流通过,当电流达到整定值时,使脱扣机构动作,主触点断开,切断故障电路,从而起到保护作用。
需要注意的是,低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
关于[(道闸开关漏电)道闸要装漏电保护吗]的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于道闸要装漏电保护吗、道闸开关漏电的信息别忘了在本站进行查找喔。