贡献者回答配电室倒闸操作步骤如下:
1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。
2、操作员检查模拟板并填写操作票。
3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。
4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。
5、派发正式的使用说明书,并予以纠正。
6、根据操作步骤逐项操作仿真图,并检查操作步骤的正确性。
7、准备必要的安全工具,用具,钥匙,并检查绝缘板,绝缘靴,防静电条,验电器等。
8、监护人逐项唱票,操作员重新检查,并核对所要支付的设备名称号码。
9、监护人确认正确后,允许操作的顺序为“正确,执行”;运营商已正式运营,监护人逐项检查机票。
10、运行后对设备进行全面检查;
11、向调度员报告操作任务的完成情况并进行记录,并在“已执行”章加盖章;
12、回顾,评估和总结经验。
扩展资料:
高压配电室倒闸安全措施:
1、任何倒闸操作都必须由倒闸负责人全面指挥,并在现场监护,倒闸操作必须使用倒闸操作票。
2、倒闸前,倒闸负责人应对设备投入运行的线路、开关等进行检查,都处于完好状态方可进行倒闸操作。
3、倒闸过程中,操作人员应注意先后顺序,防止带负荷拉闸。
4、倒闸时应先将受电机房的联络开关及电源开关合上,然后合上送电机房电源开关的隔离闸刀及油开关。此时,对于正在运行的设备检查是否有电源指示;如果没有指示,则应立即停止操作,查明原因。
以上就是道尔智控小编解答(影永随)分析关于“配电室倒闸操作流程”的答案,接下来继续为你详解用户(~ ̄虫児飞灬)解答“高压配电房倒闸顺序视频”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

高压配电房倒闸顺序视频
热心用户提供:【~ ̄虫児飞灬】 ,解答(配电房道闸)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答电工配电房倒闸顺序:
在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开关保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围.反之,故障点如出南在母线侧刀闸,将导致整段母线全部停电.另外,负荷侧刀闸损坏后的检修,比母线侧刀闸损坏后的检修影响要小.当万一发生带负荷拉(合)刀闸时,严禁错误地将该刀闸再合上(拉开),以防再次发生带负荷合(拉)刀闸。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(~ ̄虫児飞灬)解答的关于“高压配电房倒闸顺序视频”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续讨论下文用户【独饮残酒】分析的“倒闸操作基本流程和步骤”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
倒闸操作基本流程和步骤
热心用户提供:【独饮残酒】 ,解答(配电房道闸)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答1、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行
监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。
3、监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行。
以上就是道尔智控小编分享贡献者:(独饮残酒)分析的关于“倒闸操作基本流程和步骤”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续:下文用户【甜警司】解答的“配电房低压柜在网电停电来电的倒闸操作程序是怎么样的? 及如需安装双电源系统该怎么安装?”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
配电房低压柜在网电停电来电的倒闸操作程序是怎么样的? 及如需安装双电源系统该怎么安装?
本文贡献者:【甜警司】 ,解答(配电房道闸)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答将总柜柜体内的双向操作刀开关更换成双电源互投就行。
观察监测功率是否超负荷运行可用电流互感加电流表。
自动电容补偿仪在启用发电机组供电时,一般不需要关闭开关。
以上就是道尔智控小编解答(甜警司)回答关于“配电房低压柜在网电停电来电的倒闸操作程序是怎么样的? 及如需安装双电源系统该怎么安装?”的答案,接下来继续为你详解用户(坠雨痕)解答“电闸怎么接线步骤图解”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
电闸怎么接线步骤图解
本文贡献者:【坠雨痕】 ,解答(配电房道闸)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答向上推上去,就可以了。正常的空气开关,只要不安装反了,都是向上推合,向下拉断开。电闸指比较大型的电源开关,漏电保护开关,也称闸刀。
电闸是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。电闸在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
电闸开关是低压手动操作的开关电器中最简单的一种,常用于不经常操作的电路中。为了能在短路或过载时自动切断电路,通常将电闸开关与熔断器串联配合使用。有时将电闸开关和熔断器组成一个元件,称为低压负荷开关。
以上就是道尔智控小编解答(坠雨痕)分析关于“电闸怎么接线步骤图解”的答案,接下来继续为你详解用户(傲天水蓉战联)解答“什么是倒闸操作?主要内容是什么?”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
什么是倒闸操作?主要内容是什么?
热心用户提供:【傲天水蓉战联】 ,解答(配电房道闸)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答基本步骤:
1.调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误;
2.操作人查对模拟图板,填写操作票;
3. 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写;
4. 监护人与操作人相互考问和预想;
5.调度正式发布操作指令,并复诵无误;
6. 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性;
7. 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等;
8. 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付;
9. 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票;
10. 对操作后设备进行全面检查;
11.向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;
12.复查、评价、总结经验。
以上就是道尔智控小编解答(傲天水蓉战联)贡献关于“什么是倒闸操作?主要内容是什么?”的答案,接下来继续为你详解用户(在乎自我的人)解答“配电柜开关和刀闸的区别”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
配电柜开关和刀闸的区别
本文贡献者:【在乎自我的人】 ,解答(配电房道闸)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答你好!
是倒闸操作!停电:先断真空断路器(后者其他的像油开关等有灭弧的属于断路器,可以带一定的负荷通断电路)——再断隔离开关(就是你说的刀开关)——验电——挂接地线(或者把地刀闭合)
送电:拆接地线——闭合隔离开关——闭合真空断路器
记得要穿戴好绝缘用品。操作时要有监护人。
记得给分啊
如有疑问,请追问。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(在乎自我的人)分析的关于“配电柜开关和刀闸的区别”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续表述下文用户【真已吞噬】解答的“高压配电室倒闸操作”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
高压配电室倒闸操作
热心用户提供:【真已吞噬】 ,解答(配电房道闸)的问题,欢迎阅读!
贡献者回答具体规定有:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。
(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
(3)严防带负荷拉合隔离开关
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电
高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载
停电时:先停负荷侧再停电源侧
停电
负载
-----低压出线----地压进线-----高压出线------
高压电源
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kv及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kv-10kv高压开关室;低压配电室一般指10kv或35kv站用变出线的400v配电室。