本文中提到了6个关于海康道闸施工的相关看点,同时还对海康道闸施工方案也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的答案,记得关注哦!
道闸安装注意事项有哪些
贡献用户名:【丿drift丨世家灬】 ,现在由道尔智控小编为你探讨与【海康道闸施工】的相关内容!
最佳答案道闸安装的注意事项
1.接线时一定要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常,地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方,红灯长亮时拿走铁板,道闸自动下落则产品正常。
2.地感线圈布线时,将地切一10CM深,2X0.8M的方形巢,四个角切成45度斜角(如右图示),将地感线圈(1平方毫米)一圈圈放入,共放6-8层,线圈每层之间一定要压紧,线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸,且距离尽量短,接好后用干水泥将巢封住。注:地感线圈截面积为0.5-1.5平方毫米的高温铜导线,线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。
3.感应线圈绕好通电后线圈会产生低频振荡。当有金属进入线圈时,磁力线受影响磁场减弱被磁电感应器拾取,产生相应动作。感应线圈的感应强度与线圈的匝数和线圈的形状有很大的关系。线圈匝数太多输入感抗大,造成开路;匝数太少输入感抗小,造成短路。这两种情况会使磁电感应器的工作指示灯快速闪动。一般的匝数是6-8圈。
4.道闸调试时将其”上”与”地”短接,闸杆自动上起,则道闸正常。
5.读卡器连线用8芯屏蔽线按图纸接,布线时小心不要将线弄破。
6.控制器电源为直流12V电压,读卡器电源为14V电压,注意不要弄错。
7.地感线圈装在道闸下方,道闸到读卡机距离为3-5米。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(丿drift丨世家灬)分析的关于“道闸安装注意事项有哪些”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续讲析下文用户【第一眼沦陷】分享的“海康道闸收费系统软件安装与放线”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
海康道闸收费系统软件安装与放线
贡献用户名:【第一眼沦陷】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【海康道闸施工】的相关内容!
最佳答案收费记录中查看。
1、打开海康威视道闸系统,点击门禁道闸。
2、然后点击电脑收费系统查询。
3、在点击历史记录,在收费记录里可以查看海康威视道闸系统的当天收费金额。
以上就是道尔智控小编解答(第一眼沦陷)回答关于“海康道闸收费系统软件安装与放线”的答案,接下来继续为你详解用户(╳灬佑佴擐)回答“广告道闸运用时的注意事项”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
广告道闸运用时的注意事项
贡献用户名:【╳灬佑佴擐】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【海康道闸施工】的相关内容!
广告道闸安装和技术要求
一、广告道闸的方向确定方法
首先要确定广告道闸的玻璃面的朝向,面对广告道闸的玻璃面左手边及为左向,右手边及为右向
二、安全岛的制作方法和要求
在做安全岛之前,我们可以先用木板做一个600mm*500mm*200mm的模型
(1)在定位的时候,先要考虑道闸的摆放方向,广告灯箱的朝向。
(2)观察周边的环境道路的路基是否结实,(沥青路面一定不能安装)考虑杆子的高度 和长度是否有足够的空间。尽量避开一些下水沟、排水沟井盖之类。
(3)在路基上面最少打四颗M20膨胀螺丝,保证安全岛和路基不会脱离,再放两条直径25的线管,强弱电分开。(线管要用弯管器折弯,要露出安全岛100mm)
(4)将安全岛模型放在中间,然后将拌好的混泥土浇灌到模型里,安全岛表面要处于水平状态
(5)待安全岛完全干透,即可安装。
三、地感线圈的施工规范
线圈形状:一般地感线圈都是长方形,宽0.8M—1M,长度取决于道路的宽度,通常两端比道路间距窄0.6M—1M,有15CM到20CM安全岛情况下.地感线圈可以装杆子整底下杆子居中,没有安全岛情况下地感线圈离杆子35至45CM左右。
四、埋设方法
线圈埋设:首先要用切路机在路面上切出槽来。在四个角进行45度倒角,防止尖角破坏线圈电缆。切槽宽度一般为3—5毫米,深度为30—50毫米。同时还要为线圈切一条通到闸机的槽,注意保证切槽里无水或其他液体。把地感线一端放到机箱这端留够长度,再将地感线沿着线槽绕,一般绕5圈。再把引出两条地感线做成紧密双绞的形式,要求最少一米绞合20次,否则会产生干扰,使线圈地感值变得不稳定,输出引线长度一般不应超过5米。线圈埋好后,用沥青或软性树脂将切槽封上。
线圈匝数的要求:为了使检测器工作在最佳状下,线圈的电感量应保持在100uH-300uH之间。在线圈电感不变的情况下,线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小,匝数就越多。
一般可参照下表:
由于道路下可能埋设有各种电缆管线、钢筋、下水道盖等金属物质,这些都会对线圈的实际电感值产生很大影响,所表数据仅供用户参考。在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数,只要保证线圈的最终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。
以上就是道尔智控小编解答(╳灬佑佴擐)解答关于“广告道闸运用时的注意事项”的答案,接下来继续为你详解用户(请你滚开)解答“海康威视道闸故障代码”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
海康威视道闸故障代码
贡献用户名:【请你滚开】 ,现在由道尔智控小编为你详解与【海康道闸施工】的相关内容!
最佳答案题主是否想询问“海康威视道闸err3故障是什么原因”?通道号错误。海康威视道闸机控制器关门指示灯常亮,表示控制器发出了关门指令,但是执行元件没有动作,控制器没有接收到关门结束的反馈信号。这时道闸上的err3的故障指示灯也会亮起,其主要原因是通道号错误,需要联系商家进行权限设置即可恢复。
以上就是道尔智控小编解答(请你滚开)解答关于“海康威视道闸故障代码”的答案,接下来继续为你详解用户(超幸福一家)分析“海康威视道闸控制器说明书”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
海康威视道闸控制器说明书
贡献用户名:【超幸福一家】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【海康道闸施工】的相关内容!
最佳答案指示灯故障。
控制器出现开和关的灯都亮着的情况,首先检查指示灯是否故障,然后检查线路连接。
道闸不能起落要先检查有无电、保险管有无烧毁。
以上就是道尔智控小编解答(超幸福一家)解答关于“海康威视道闸控制器说明书”的答案,接下来继续为你详解用户(浮生恨少)贡献“海康车辆识别道闸一体机限位设置”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
海康车辆识别道闸一体机限位设置
贡献用户名:【浮生恨少】 ,现在由道尔智控小编为你分析与【海康道闸施工】的相关内容!
最佳答案添加临时车辆配置即可。具体操作步骤如下:
1、进入海康官方网站,输入用户名和密码登录。
2、点击配置,然后点击抓拍参数。
3、点击出入口,车辆信息管理里选择临时车辆配置。
4、道闸操作选择开道闸,点击保存即可。
最后,你如何评价[{海康道闸施工,海康道闸施工方案}]?想了解更多精彩内容,快来关注本站吧。