本篇文章给大家谈谈道闸电源维修,以及道闸电源维修电路图对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
小区道闸常见故障及维修方法
本文贡献者:【情话难免假】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
道闸的常见故障的解决方法
1、电机运转但闸杆无反应:检查摆臂离合是否合上。
2、闸杆升到极限位后,自动或手动按钮都不能使闸杆下降:车辆检测器死机,开和关同时按住,强行使车辆检测器复位,或者断电再上电。
3、闸杆到位后继续向上或向下:检查道闸的限位开关是否损坏,更换限位板
4、当接通电源闸杆上下不停运动:控制盒里的双向可控硅坏,更换可控硅或更换控制盒。
5、车辆离开车辆检测器时,闸杆不能自动落下:车辆检测器的控制器无信号输出或者地感死机、或者地感线圈损坏,更换车辆检测器或地感线圈。
6、机箱有颤动的声音或者晃动:打开机箱门,用扳手将地脚螺栓拧紧。
7、道闸升起后落不下来:手动按钮开按钮坏,更换或维修手动按钮;控制盒坏,更换控制盒。
8、道闸落下后升不起来:可调整电子限位下限位,使闸杆落在水平偏上一点;或控制盒坏更换控制盒。
9、若闸杆不动,可能有以下原因:
(1)检查有无电源或电源电压是否在额定电压的+5%范围内。
(2)检查控制盒上的保险管是否已烧断。
(3)检查线路,看控制盒接线柱上的线头是否接触良好。
(4)控制盒可控硅坏,更换控制盒。
(5)道闸主轴与摆臂之间固定的销子断或错位。(调整好位置,重新固定)
注意事项:若道闸不能动作时,要及时断电,否则会烧控制盒。实在无法解决的话,建议还是从购买的厂家那边请专业的人员帮你检查。
以上就是道尔智控小编解答(情话难免假)贡献关于“小区道闸常见故障及维修方法”的答案,接下来继续为你详解用户(独久厌闹)贡献“停车场道闸系统接线图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
停车场道闸系统接线图
本文贡献者:【独久厌闹】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答道闸系统的接线图如图所示
标准道闸的主要结构由机箱、机械传动、减速部分、驱动部分、道闸主控板、红绿灯、手动按钮及遥控按钮等组成的;适用于车场管理、道路收费、政府机关等单位大门等;本产品可与地埋式路障机配套使用,也可与其它智能管理系统连接使用。
道闸在出厂前已将箱内布好线,一般情况下用户不得更改,只需要接入220V电源即可工作。提供本机的电源必须加装≥15A漏电断电器。
扩展资料
道闸系统结构
主机:主机主要有箱体及驱动部分组成,整机为钢结构;闸杆:栏栅挡杆采用优质铝型材,配有反光膜红白相间,固定在主机上配合主机工作;控制器:控制器有台式控制和手柄遥控两部分;
台式控制通过有线方式控制道闸,主要由值班人员在值班室使用;遥控手柄,主要配备车辆使用,一般可在主机周围10-30米内(根据现场的无线电通讯环境而定)活动控制道闸的升降。
参考资料来源:百度百科-道闸系统
参考资料来源:百度百科-标准道闸
上文就是道尔智控小编解疑贡献者:(独久厌闹)解答的关于“停车场道闸系统接线图”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,接下来继续讲解下文用户【☆糖糖ゞ猫】贡献的“道闸检测器接线”的一些相关问题做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
道闸检测器接线
本文贡献者:【☆糖糖ゞ猫】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答产品分为两个,一个是24g直杆专用道闸防砸雷达,一个是79G道闸防砸雷达,两个都列出接线图。
直杆专用雷达说明书1
直杆专用雷达说明书2
79G道闸防砸雷达接线图1
79G道闸防砸雷达接线图2
以上就是道尔智控小编解答(☆糖糖ゞ猫)分析关于“道闸检测器接线”的答案,接下来继续为你详解用户(南风与歌)回答“道闸出现故障了咋办”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
道闸出现故障了咋办
本文贡献者:【南风与歌】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答故障一:给道闸一个信号,电机动作一下,在给个信号,又转一下,就是升落一次不能到位。处理方法:多给几次落杆信号,让道闸落到位。落限位灯亮,然后再给几次升杆信号,让起限位灯亮,杆升到位。往复一个来回,道闸就正常了
故障二:道闸升到位后,过几秒后会自动落杆。处理办法:看地感是否受到影响,拔掉车检。看看调节延时落杆的拨码开关是否动过.(拨码开关在主板右边中部,2011前的道闸没有这个拨码开关。)拨码开关1,2 是调节自动落杆延时的,1,2 全是oFF 是不会自动落杆的,3是自动放行的,3是On表示自动放行,此时道闸给信号,是不会落杆的,如果情况都排除,那就有可能是主板的问题,主板上的主控芯片有问题了。
故障三:道闸给个信号后,落不到位,再次给信号,没有动作。处理办法:看看主板调节道闸 类型的拨码开关是否正确,6秒的道闸电机,拨码开关要拨到6,拨到其他位置是不行的。
故障四:道闸给信号后,电机没有动作。处理办法:检查主动曲臂是否把减震垫压扁,造成电机卡死,电机卡死后,用小螺丝刀转动电机底部转轴,使主动曲臂离开减震胶垫,这中情况是限位器没有限住位造成的,2.看看启动电容受否插好,或者电容已经老化,外观已经变形!
故障五:遥控没有反应,主板蜂鸣器响。线控能控制。处理办法:处理办法检查遥控器。检查主板遥控插头附近的3个9013三极管是否有坏的,如有坏的,更换9013三极管,这种三极管很常见,一般的电子市场都有卖。
以上就是道尔智控小编解疑贡献者:(南风与歌)解答的关于“道闸出现故障了咋办”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续答疑下文用户【嫁衣】回答的“车辆道闸维修方法”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
车辆道闸维修方法
本文贡献者:【嫁衣】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答道闸维修时,很重要的一项工作时对道闸部件的故障排查,我们需要观察同步带是否有松动,大带轮转动时同步带是否同时转动,检查同步带是否有断裂,保持同步带清洁,每次维护都要擦拭同步带上灰尘和油污。
观察箱体内金属固定骨架上有无锈蚀痕迹及断裂缝隙,主要观察焊接部位,如发现锈蚀痕迹应及时刷防锈漆,如发现开裂缝隙,应及时焊接,焊接后刷防锈漆。观察闸杆升起落下时,弹簧是否保持张力,如弹簧失去张力应及时更换,如弹簧有锈蚀痕迹应及时刷防锈漆。
每次维护保养都应注意及时清除箱体内和箱体外灰尘,擦拭干净电机、减速机表面油污,擦拭干净其它传动部位表面油污。几项维护完毕后,将同步带安装上,注意调节大带轮的位置,让同步带留有余量,不能完全绷紧;安装完成后上电,反复升降几次闸杆,观察道闸工作是否正常。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(嫁衣)贡献的关于“车辆道闸维修方法”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续解答下文用户【凉薄少女夢】分享的“道闸的雷达安装和接线”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
道闸的雷达安装和接线
本文贡献者:【凉薄少女夢】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答安装位置的选择
根据客户的要求确定道闸的安装位置,应注意以下几方面的要求:
1.安装位置要必须能使道闸挡杆在垂直和水平的夹角内运行。
2.如果不做安装基础,安装面就必须要能牢固的固定箱体,使挡杆能稳定的运行。
3.如果做安装基础,建议用快干水泥做,安装基础不小于800*800*150MM安装面水平。
安装孔位的确定
1.安装孔位可以在安装面上按以下尺寸确定。
2.安装孔位的确定也可以将道闸箱体放于安装面上,通过箱体的安装孔位在安装面上做标记。
电源线铺设
将电源线从电源处铺设至道闸箱体内,电源线的规格为 RVV3×1.5mm²或更大规格。
箱体的安装
1.用直径14MM 的冲击钻头在安装孔位上钻孔,深度100MM 左右。
2.将直径 12MM 的膨胀螺栓打入安装孔内,拧紧螺母后,并退出螺母。
3.将道闸箱体放在安装孔位上,一边拧紧螺母,一边调整道闸箱体的垂直度,使箱体垂直,最终牢固的固定箱体。
固定挡杆
将挡杆夹板与 挡杆杆孔位对齐,穿入直径 12MM 的螺栓,然后将挡杆固定在道闸箱体的挡杆固定板上。
以上就是道尔智控小编解答(凉薄少女夢)贡献关于“道闸的雷达安装和接线”的答案,接下来继续为你详解用户(喋血枭雄)回答“海康道闸系统接线图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
海康道闸系统接线图
本文贡献者:【喋血枭雄】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答打开道闸控制箱,看到控制板。上面应该都有标注。
遥控器一般有5根线:电源正,电源负,升,降,停。
手动开关一般有3个键:升,降,停。
首先在道闸控制板上找到遥控器的电源,正极一般标注为VCC或者12V+,负极标注为GND或者12V-,接好。
然后在道闸控制板上找到升降停信号,一般标注为升(UP,OPEN),降(DOWN,CLOSE),停(STOP).将遥控器和手动按钮分别接在对应的三个端子上。
另外,手动按钮应该还有一个共用负极,将此接至GND上即可。
以上就是道尔智控小编解答(喋血枭雄)解答关于“海康道闸系统接线图”的答案,接下来继续为你详解用户(霓裳晚歌)贡献“ups不间断电源常见故障”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
ups不间断电源常见故障
本文贡献者:【霓裳晚歌】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答不间断电源就是UPS。很多朋友购买了不间断电源使用一段时间后总会出现问题和故障,目前UPS主要有外置式和内置式两个大类,按其工作性质又分为后备型和在线型两种。在 不间断电源维修 过程中,最难解决的问题莫过于图纸资料的缺乏,有时费了很大周折找来了图纸,与实物也不一定能对得上,因此在 不间断电源维修 中,一味地依靠图纸或测绘线路是不现实的。
不间断电源作用
1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器,同时改善电源质量;同时它还对机内的电池进行充电,储存后备能量。
2.电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流电能转换为交流电能维持对负载的供电。
3.UPS在电网供电和电池供电之间自行切换,确保对负载的不间断供电。而且可以根据设备的精密程度来选择可承受的切换时间。
不间断电源特点
UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“UninterruptiblePowerSystem/UninterruptiblePowerSupply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。
不间断电源应用
不间断电源现已广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、UPS不间断电源、应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防安全报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。
不间断电源维修
在没有图纸资料的情况下如何检修UPS
在这种情况下如何检修uPs呢笔者认为采用有重点的普查法不失为一种好方法。有重点的普查法就是按照元器件的故障频率高低直接到线路板上找故障。
使用普查法检修的另外一个前提条件是必须掌握UPs内常用元件的检测数据(相应的备件),其中的主要难点是集成电路的好坏不易判断(因为uPS中的许多数字集成电路靠测试在路电阻或开路电阻有时反映不出好坏)。不过uPs内的集成电路种类并不是很多,如果能备好常用的型号,检修时用对比法或替换法就能够较好地解决问题。常用集成电路的型号有:SG3524、LM339、LM393、NE555、NE556、LM317(337)、78、79系列的三端稳压器(主要是7812,带微处理器的UPS需7805)、LM324、uA74l、uA4558等。若有条件可再准备一些4000系列和74Ls系列的数字集成电路,主要有MC140ll、MCl4069、MCl4013、MCl4066、SN74LS00、SN74LS02、SN74LS04和SN74LS74等。
根据大量维修实践所做的统计表明,UPS内元器件按故障频率由高到低的顺序排列如下:电瓶(即机内的免维护铅酸蓄电池,包括因过放电或充电电路故障造成的假性损坏),交流进线电路(含保险丝、压敏电阻、电源开关等),逆变管(含推动管),功率电阻,取样变压器,中小功率二、三极管,集成电路,可调电阻,继电器,电解电容,小功率电阻,主电源变压器。因此,在接修一台损坏的uPS时,如果找不到电路图纸,可直接到机内找故障,在普查可疑元件的同时,还要注意检查一些虚焊、假焊类故障。一般可采用对比法(与好的元件对比)和替换法(用好的元件替换)进行判断,只要UPS没有人为的故障(如将可调元件调乱等)和调整性故障,一般都能较快地解决问题。
[例1]故障现象sTKuPs-500型uPs接交流电开机后可进入稳压状态,但断电后不能逆变,仅听到机内继电器响了几下便再无动静。
分析与检修首先检查机内电瓶电压,正常,线路板上没有明显损坏的元器件,四只MJ4502逆变管也无异常。开机后再测各集成电路的Vcc供电也正常,但就是无逆变迹象,由此怀疑是某IC损坏。因该机的检修图纸资料很难找到,用在路测量判断法很难找出故障,故采用了替换法来查找故障。首先替换的是逆变电路的控制核心Icl(sG3524),用三星公司生产的KA3524直接试换,开机后逆变立刻正常,证明该机故障是SG3524损坏。将Icl换新后,故障排除。
不间断电源维修技巧
UPS一些常见故障的检修
1.市电完全正常。开机后立刻进入逆变状态这种故障的原因多是市电未能送入uPS,应首先检查机后的电源保险管(一般为3-5A)是否断路,若正常则应再检查机内的交流进线电路,其中包括电源开关、线路板、接插件、压敏电阻、取样变压器等。
[例2]故障现象SKs-500型UPs接交流电后不能进入稳压状态,而是处于逆变状态。
分析与检修查机后发现电源保险管已被一只螺栓代替(UPs的保险管很多是φ6×30mm的,而市售的保险管一般是φ5×20mm的,当保险管烧断后,许多用户因买不到合适的保险管,喜欢用一些 其它 金属物品来代替),再查机内电路,发现电源开关与线路板间的连接插件内部已经发黑,拔下后检查插件以及插件下面的双面线路板铜箔均已烧坏。将烧坏部分挖去,去掉损坏的插件,将电源开关引线直接焊至线路板的相应焊点上,再换上3A的电源保险丝管,开机后工作正常。
2.开机后机内无任何反应。接入市电也无任何反应这种故障现象说明机内低压电路(主要是控制电路)不能工作,最常见的原因是机内低压电路的供电不正常,而这种供电不正常一般是因机内电瓶损坏(或过放电)、低压保险丝损坏引起(20-40A插片式保险)。
对于电瓶的好坏,可通过测量电瓶两端是否有12V电压来判断(对于采用两块或两组电瓶串联供电的机型,每块电瓶都应是12V)。若电瓶两端电压很低或无电压,则说明电瓶有问题(注意有时是过放电造成的假性损坏)。
[例3]故障现象SANTAKUPS-500型UPs接上市电后机内毫无反应,既不稳压,也不逆变,就像没电一样。
分析与检修经询问用户得知该UPS原来一直工作正常,但因在仓库中放了一年多,再使用时就不能工作了。曾怀疑是电瓶放没了电,但插上电源插头长时间充电仍不能工作。
查机内低压保险丝正常,电瓶两端仅有不足5v的电压,用新电瓶替换,将电源插头插入市电,开机后立刻正常,在带电情况下(注意安全)将新电瓶拔下并将原机电瓶接上,充电10小时 左右 ,该机一切正常,证明原电瓶并未损坏,而是因长期搁置不用,自然放电造成的假性损坏。
为什么用户自己充电却没有效果呢这是因为在UPS的电路中,控制电路本身也要耗电,这部分电能往往需要由机内电瓶来提供。当机内电瓶电压不足甚至无电后,控制电路将不能正确地工作,此时即使接上正常的市电,机内的控制电路也无法切换到市电稳压状态,同样也不能给电瓶充电,除非先用一块正常的电瓶“发动”一下,待UPS进入市电稳压状态,电瓶也进入充电状态后(此时将电瓶断开不影响UPS的工作),再将原电瓶换回才能将电充上。
需要提醒的是,不同机型的UPS电瓶损坏(或假性损坏)出现的故障现象并不完全一样,具体出现什么现象完全取决于电路的设计,除较常见的现象外,还有逆变维持时间过短(甚至一转入逆变状态立刻失败)、接人市电开机后机内继电器发出“嗡嗡”声、工作状态混乱、指示灯乱闪、机内继电器不停地“咔嗒”作响等,当然也有极个别的机型在电瓶无电的情况下开机后能自动进入市电稳压状态(笔者只遇到过一种商标为“$”状的机型)。
对于机内低压保险丝损坏的情况,一般均伴有逆变管的击穿短路,此时应先通过测量电阻找出损坏的逆变管,以免换上新保险丝后扩大故障。
[例4]故障现象sANTAKTwinGuard-500超小型高频逆变UPS不能开机。
分析与检修这是山特公司近年来新开发的高频逆变机型,目前市面上非常流行,这种UPS使用了微处理器对整机进行控制,并采用了低压开机方式(按住电源开关3秒即可开、关机)。
检查机内电瓶两端电压正常,但低压保险丝已烧断。进一步检查各逆变管,发现Q09、Q10(IRF740)各极间均已击穿,换新管并更换30A低压保险丝后开机,工作正常。
3.市电稳压状态正常,但逆变状态下机内有强烈交流声。同时逆变输出电压偏低(150V以下)这种故障现象是单端逆变的典型表现,UPS的逆变是由两只(或两组)逆变管以推挽工作方式共同完成的,两只(或两组)逆变管分别承担了正负半周的逆变任务,如果其中一只(或一组)出现开路性损坏,这时的UPS往往还能逆变,只是逆变输出电压很低,而且机内变压器会发出剧烈的“嗡嗡”声。这种故障的常见原因是逆变管或推动管开路,有时是SG3524的两个逆变信号输出脚(⑩和⑩脚)中的一个出了问题(注意内部电路或外部电路都有可能造成这类故障)。
【例5】故障现象FuDA500W型uPs能进入市电稳压状态,但逆变输出电压仅100V左右,同时机内有剧烈的“嗡嗡”声。
分析与检修该机的逆变管采用摩托罗拉公司生产的大功率达林顿管MJll0l6,断电后测两只逆变管的各脚间在路电阻,发现有较明显的差别,焊下进一步测量,发现其中的一只基极与发射极间正反向电阻都已很大且完全一致,说明此管发射结已呈开路状态,所测得的阻值实际是管子内部复合的保护电阻的阻值(该电阻接在管子的基极和发射极之间),将坏管换新,开机后逆变正常,测逆变输出电压为250V(注意普通UPS的逆变输出是50Hz方波电压,当用普通万用表的交流电压挡测量时,读数偏高是正常的,不要去调UPS内的可调电阻)。
不间断电源的使用技巧
不间断电源-如何延长UPS的供电时间
延长不间断电源系统的供电时间有两种方法:
1.外接大容量电池组:可根据所需供电时间外接相应容量的电池组,但须注意此种方法会造成电池组充电时间的相对增加,另外也会增加占地面积与维护成本,故需认真评估。
2.选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维护成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。
UPS电源系统开、关机
1.第一次开机
(1)按以下顺序合闸:储能电池开关→自动旁路开关→输出开关依次置于“ON"。
(2)按UPS启动面板“开”键,UPS电源系统将徐徐启动,“逆变”指示灯亮,延时1分钟后,“旁路”灯熄灭,UPS转为逆变供电,完成开机。
经空载运行约10分钟后,按照负载功率由大到小的开机顺序启动负载。
2.日常开机
只需按UPS面板“开”键,约20分钟后,即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后,方可打开负载设备电源开关(注:手动维护开关在UPS正常运行时,呈“OFF"状态)。
3.关机
先将电脑或其它仪器关闭,让UPS空载运行10分钟,待机内热量排出后,再按面板“关”键。
编辑总结:在使用UPS的过程中,要注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。对它进行维护和保养后使用寿命会更长,性能会更稳定。如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将呈现更多精彩内容。
以上就是道尔智控小编解答(霓裳晚歌)回答关于“ups不间断电源常见故障”的答案,接下来继续为你详解用户(也衹是曾經)解答“道闸电路板接线图”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
道闸电路板接线图
本文贡献者:【也衹是曾經】, 疑问关键字:道闸电源维修, 下面就让道尔智控小编为你解答,希望本文能找到您要的答案!
贡献者回答这东西不同品牌也不一样啊,找了个系统接线图和接线说明供参考。
常见电闸控制板说明:
强电:电源/红绿灯/电机/保护开关接口
POWER
220V
N---交流220V输入
Motor
com---电机绕组公共端白线
POWER
220V
L---交流220V输入
Motor
open---电机绕组红线+电容端
O.C.L
---
开到位
Motor
close---电机绕组白线+电容端
O.C.
---
关到位
DET
2组-------外部感应信号1、2(保留)
INFRARED
------外部红外对射输入
弱电I:通讯以及手动控制输入
RS485
A
---RS485
+
Control
Close
---手动关
RS485
A
---RS485
-
Control
Stop
---
手动停
Detector---地感线圈
Control
Open
---
手动开
Detector---地感线圈
Control
Com
---
手动公共端
弱电II:输出(继电器干节点)
INFRARED
---红外输出
O.C.L
---
开到位(可接12-24V绿灯)
弱电II
O.C.
---
关到位(可接12-24V红灯)
Detector---地感信号输出